| Zeit:
28.04.2025 14:18:50 |
EU13L Bilanz mit Direktkreis, nur HK im Haus BJ93, 200m2, Oktober 2024 bis März 2025. 30 kWp PV + 16 kWh Akku. Saarland, NAT -9.5°C Wärme gesamt: 19914 kWh Wärme Heizung: 18535 kWh Wärme WW: 1374 kWh Strom per Shelly über alles: 4422 kWh (WP, Controller, Umwälzpumpe etc.) Netzanteil: 2406 kWh, PV/Batt-Anteil 46% Strom per Lambda-Controller: 3724 kWh (19% weniger) COP Gesamt Shelly 4,50 COP Heiz Shelly 4,66 (Schätzung über Shelly zu Lambda Gesamtabweichung und Wärmeanteil) COP WW Shelly 3,01 (Schätzung über Shelly zu Lambda Gesamtabweichung und Wärmeanteil) Die Abweichung des Stromverbrauchs Shelly zu Lambda intern beträgt gemittelt über die Saison 19%. Daten der WP selber per Auszug Lambda-Controller COP Gesamt L 5,35 COP Heizung L 5,55 COP WW L 3,59 Der April wird die Zahlen etwas hochziehen. Ich bilanziere dann nochmals zum Abschluss der Heizsaison. Ich wollte dies nur als realen Datenpunkt liefern.
|