Hallo Zusammen, ich habe seit ein paar Tagen die WP in betrieb. Zum System: Ich habe eine UVR 1611 mit der ich meine Solaranlage UND die Heizkreispumpe steuere. Die Lambda soll im Prinzip nur VL-Temp entsprechend der Heizkurve liefern. Heute ist am morgen die WP angelaufen, aber als die Sonne rauskam und der Puffer über Solar geladen wurde ist die WP nicht ausgegangen, sondern hat in der Spreizung von ein paar Grad munter weiter den Puffer geladen. Hier die Screenshots... |
| Zeit:
09.05.2025 14:55:06 |
Zitat von Reinhard777  Die Lambda soll im Prinzip nur VL-Temp entsprechend der Heizkurve liefern. Da wird die halt nichts von wissen, weil du der das nicht gesagt hast. Wenn die gar kein Warmwasser machen soll, musst du das abschalten. Wenn die nur dann kein Warmwasser machen soll, wenn später am Tag die Sonne ausreichend scheint, wirds komplizierter. Oliver
|
| Zeit:
09.05.2025 15:08:29 |
Ohne nähere Kenntnis über z. b die Hysteresen kann nicht beurteilt werden, ob die Wärmepumpe da eine Fehlfunktion hat. Alleine die VLT liefert dazu nicht ausreichend Informationen.
|
| Zeit:
09.05.2025 15:19:24 |
Ums Warmwasser geht es mir noch gar nicht, das ist jetzt ohnehin deaktiviert im Sommer. Ich kann als "Anwender" nur die Starttemperatur einstellen und habe auch keinen Einblick in die dahinterliegenden Daten. Gibt es einen Weg das "freizuschalten"? Von einer Fehlfunktion gehe ich nicht aus. Aber ich denke, das ist eine unfertige Steuerung. Die Firma hat einfach die Standardmodule reinkopiert - 10 Minuten "Einschulung" und fertig...
|
| Zeit:
09.05.2025 15:27:09 |
Ja, die Einstellung für die Hysterese liegt auf der Serviceebene. Da ist zunächst der Heizungsbauer gefragt, um die WP an Gebäude und Nutzer anzupassen. Ist die Rechnung schon komplett bezahlt ?
|
| Zeit:
09.05.2025 22:02:39 |
Zitat von Gueho  Ist die Rechnung schon komplett bezahlt ? Ja, alles bezahlt nach der Inbetriebnahme. Würde es mir selbst ändern, wenn ich könnte. Hab ja auch die ganze UVR Steuerung programmiert. Das wäre nicht das Problem. Aber komme leider nicht an die Einstellungen.
|
| Zeit:
10.05.2025 11:10:33 |
Bei Lambda anrufen und dir einen User einrichten lasen, der auf Ebene 2 zugreifen kann.
|
| Zeit:
10.05.2025 19:35:43 |
Es scheint als ob Dein Installateur das Solar Modul bei den Modulen nicht mit angelegt hat. Rufe Ihn am besten an. Kann er remote erledigen. Viel Erfolg.
|
| Zeit:
11.05.2025 09:42:47 |
Das Solarmodul brauche ich nicht. Meine Hydraulik ist etwas komplexer. Ich möchte es folgendermaßen umsetzen: Mit der UVR1611 ( Steuerung des Altbestandes): -) Komplette Steuerung der Solaranlage -) Mischung des Heizkreises und Heizkreis EIN/AUS Mit der LAMBDA -) Anforderung Warmwasser ODER Heizung -) Heizungsvorlauf gemäß Heizkurve erwärmen Es sind von der Lambda in beiden Speichern Fühler drinnen. Was nicht funktioniert, ist, dass die Lambda, auch wenn der Puffer schon 40° hat, sich abstellt. Statt dessen heizt sie munter weiter mit minimaler Verdichterleistung und ca. 3K Spreizung. Mir scheint, dass der Puffer aus dem System "rausgenommen" wurde. Im 2. Screenshot des ersten Posts sieht man ja, dass im linken Eck des Puffermoduls keine "Soll-Temp" weitergegeben wird.
|
| Zeit:
13.05.2025 08:48:01 |
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier mal wieder versucht wird, den Schwanz mit dem Hund wedeln zu lassen.
|
| Zeit:
13.05.2025 09:01:22 |
Mindestlaufzeit? Puffertemperatur+ Hystereseeinstellung? Für mich sieht das auf dem Bild noch nach Heizmodus aus auf dem Screenshot. Nicht wie Sommer. Einstellung Sommer/Winter?
|
| Zeit:
13.05.2025 20:01:18 |
Zitat von Effizient  Mindestlaufzeit? Puffertemperatur+ Hystereseeinstellung? Für mich sieht das auf dem Bild noch nach Heizmodus aus auf dem Screenshot. Nicht wie Sommer. Einstellung Sommer/Winter? Ja, es war Heizmodus. Wenn die Grenztemperatur auf 18° steht, heizt sie eben bis dahin. Aber trotzdem sollte sie irgendwann mal merken, dass die Vorlauftemperatur schon 8,6 Grad über dem Soll liegt und der Verdichter schon auf Minimum läuft und dann eben ausgehen (nach einer Mindestlaufzeit, die bei mir schon 3 h 54 min zu dem Zeitpunkt war) - oder liege ich da falsch? Wie oben schon geschrieben habe ich nur "Anwender" Rechte, also keine Möglichkeit die Fragen zu beantworten und solche Parameter einzusehen. Es sei denn, jemand kann mir die Passwörter für die höheren Rechte mit PN schicken ;-)
|
| Zeit:
14.05.2025 20:26:42 |
Warum rufst Du nicht Deinen Heizungsbauer an?. Der sollte Deine Fragen doch beantworten können.
|
| Zeit:
15.05.2025 14:43:29 |
Bin in der Modulkonfigurationen und beim Lesen der Reglerdokumentation auf eine Unregelmäßigkeit gestoßen. Laut Doku soll der Master eines Moduls jenes Modul sein, bei dem das Modul Wärme anfordern kann. Bei mir war alles auf 1. Das würde erklären, warum der Puffer "ignoriert" wurde. Bei mir war es so, dass der HK wärme angefordert hat (weil Außentemp. < 18°) und die WP hat geliefert mit minimum-Leistung (aber immer noch zu viel, weil sie nicht wusste, dass der Puffer eigentlich schon die Wärme liefern könnte. Bin gespannt, ob es jetzt funktioniert, wenn der HK vom Puffer anfordert und der Puffer dann von der WP (oder eben nicht)... |
| Zeit:
15.05.2025 17:48:09 |
UPDATE:Die Vermutung war richtig. Jetzt wo die Anforderungen weitergegeben werden, funktioniert die Anforderung und Abschaltung der WP perfekt. Außerdem wird auch erkannt, wenn Solarthermiewärme da ist und den Puffer wärmt. |