Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Schadensbegrenzung bei bei Betrieb von Wärmepumpen über hydraulische Weiche oder Parallelpuffer
Verfasser:
monstermolt
Zeit: 27.02.2025 16:08:01
0
3825537
Das müssen wir dann unbedingt. Ich dachte nämlich das sie parallel nebeneinander laufen. Also auch selbe fließ richtigung.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 27.02.2025 16:56:57
0
3825555
Ich meinte was anderes:

https://www.dropbox.com/scl/fi/twhjimf52zadwv3wz7qxb/Markus.jpg?rlkey=19tt78mz8nq1h3un74cjynobh&dl=0

Dabei dürfen die Biegeradien nicht zu eng werden.

Und an die "x" Positionen müssen Hinkelsteine (oder so was), damit sich das Rohr nicht im Laufe der Zeit (durch thermische Bewegungen) verschieben und so Spannungen auf das T übertragen kann. Das kann wegen der Biegungen in Schachtnähe leicht passieren, wenn die Rohre nicht fixiert werden.

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 27.02.2025 18:43:47
0
3825590
Mit der 2" Verschraubung gibt es die Möglichkeit ein Y Stück zu nehmen in Edelstahl zb.
Ist nur die Frage wie sich das mit der unterschiedlichen Ausdehnung verhält.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 27.02.2025 19:44:36
0
3825604
Ja, das wäre eine Option.

Das Y aus Messing mit passenden Gewinden und
Die 63er Anschlüsse dann mit Gewinde auf Klemmverbinder.

Muss man dann noch mal lesen, wie man Messing/Kunststoff Verschraubung abdichtet.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 28.02.2025 09:00:10
0
3825757
https://www.pvc-welt.de/mediafiles/Artikel_datenblaetter/verbinden-und-abdichten-von-Kunststoffgewinden.pdf

Das mit dem "zu vermeiden" sehe ich in unserem Fall als nicht so kritisch an, da die Verbindungsstelle "federnd aufgehängt" ist und wir Spannungen ja sowieso so gut wie möglich vermeiden wollen.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 02.03.2025 18:18:17
0
3826604
Noch mal zu den 2 parallelen Rohren:

100 m Rohr 63mm SDR17 haben rund 240 Liter Inhalt.
Derzeit hast Du rund 410 Liter Inhalt in Deinem System, 4 Rohre 32mm SDR11 mit je 180m Länge plus Anbindung 25m mit 32mm innen plus Kleinkram,
und eine Solekonzentration von 25%, richtig?

Wenn das so stimmt und Du nur ein 63mm Rohr installierst, kannst Du einfach mit Wasser auffüllen und kommst dann auf ein Solekonzentration von knapp 16%. Ein Frostschutz bis gut -6°C, das wäre ausreichend und hydraulisch auf viel besser als die jetzigen 25%.


Wenn Du 2 63er Rohre installierst:

- Musst Du Konzentrat nachfüllen. Dazu musst Du wissen, welches Konzentrat jetzt in Deinem System ist, denn die Konzentrate sind nicht ohne weiteres mischbar.
Wenn Du das nicht weißt, müsstest Du sicherheitshalber die Sole komplett neu einfüllen und entsprechend Konzentrat kaufen.
Das wären dann bei knapp 900 Litern Sole und 16% Konzentration rund 140 Liter Konzentrat, was dann mindestens so um die 400€ kosten wird.
https://www.emax-haustechnik.de/waermepumpen/waermetraegerfluessigkeit-fuer-erdwaermeanlagen-und-waermepumpen-coracon-gt-8n-20-kg-kanister.html?gclid=Cj0KCQiAoJC-BhCSARIsAPhdfShKtnUGxw6fpeGBTBzKPVLI5Z0UDt655J5dS1NUy7BzyuGb72YQm6caAvHPEALw_wcB&gad_source=1

Wenn Du weißt, welches Konzentrat bei Dir im System ist, würde es mit rund 40 Litern Konzentrat deutlich günstiger.

- Außerdem möchtest Du vielleicht die beiden 63er einzeln absperren können, zum entlüften etc.
So dass bei der Installation weitere Kosten für Kugelhähne anfallen.

Die 2-Rohr Lösung würde dann evtl. doch erheblich aufwändiger und teurer.
Keine Frage, dass die besser ist als die 1-Rohr-Lösung. Aber Du müsstest noch mal abschätzen, ob Dir das den Mehraufwand wert ist.
Die 1-Rohr Lösung reicht mit Sicherheit aus. Wenn Du den Graben und den Rohreinbau ordentlich machst ;-)

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 04.03.2025 05:05:06
0
3827040
Hi,

Ich hab Ravenol Alu-Kphlerfrostschutz nach Anfrage bei Ravenol ist die Aktuell Bezeichnung RAVENOL TTC - Protect C11 Concentrate (Kühlerfrostschutz Konzentrat)

Also wäre es kein Problem was nachzufüllen.

Die Konzentration müsste ca. 25% sein ,müsst ich noch mal Spindel.

Mit der neuen Steuerung wären auch -3 tiefster Rücklauftemperatur

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 04.03.2025 09:53:05
0
3827103
Ich hab Ravenol Alu-Kphlerfrostschutz nach Anfrage bei Ravenol ist die Aktuell Bezeichnung RAVENOL TTC - Protect C11 Concentrate (Kühlerfrostschutz Konzentrat)

Ah, sehr gut.

Dann würden die 2x100m 63er dadurch nicht wesentlich teurer.

---

Kannst Du eigentlich mit Deinem Gerät auch PE schweißen? Oder nur PP-R?

---

Willst Du den Graben so führen, wie Du das vor 2 Jahren geplant hattest?

https://www.dropbox.com/scl/fi/chigodpc7iih3gp9bl9th/screenshot_20220220-130429_gallery.jpg?rlkey=ozdaeixs2scvtms1n0z1wujbq&e=3&dl=0

Was werden die Erdarbeiten kosten?

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 04.03.2025 20:36:10
0
3827297
Kannst Du eigentlich mit Deinem Gerät auch PE schweißen? Oder nur PP-R?

Laut Beschreibung auch für PE.


Willst Du den Graben so führen, wie Du das vor 2 Jahren geplant hattest?
Nein, das geht nicht. Auf einer Seite liegt ein Abwasskanal. So ist der Plan

https://www.dropbox.com/scl/fi/7gfgdrvlt7mkq7ilzjlgp/Screenshot_20230206_132702_Earth.jpg?rlkey=yubtcmfnzanckaz3oolm0ibcc&st=ozp9g3tl&dl=0

Kosten ca 1000-1400€

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 05.03.2025 08:13:09
0
3827376
Der neue Grabenverlauf ist sogar noch besser als der alte, weil er weiter von den Sonden entfernt ist.

Dann am besten rechte Seite kalt, linke Seite warm. Dann hat das warme Ende maximalen Abstand von den Sonden.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 09.05.2025 09:02:00
0
3844820
Gibt es Fortschritte?

Ich habe einen Teich gebaut, sonst hätte ich auch schon früher mal nachgefragt :-)

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 11.05.2025 22:24:34
0
3845340
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
Gibt es Fortschritte?


Hallo Bernd,

Leider hat sich alles wieder mal verzögert. Lieferschwierigkeiten usw haben dazu beigetragen.

Am Donnerstag hab ich aber eine Versandbestätigung erhalten.

Bestellung:

4x 90° 63mm
2x T 63mm
2x Reduzierung 63mm auf 40mm
2x 100m 63mm

Müsste die Woche kommen.

Frostschutz muss ich noch bestellen...40l sollten ja reichen.

Je nachdem wie der Bagger verfügbar ist wird es 1-3wochen fertig. Bzw angeschlossen wird es erst nach der Heizperiode.

Gruß Markus

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 12.05.2025 08:27:42
0
3845379
Mach Dir nichts draus, Lieferverzögerungen sind in D ja inzwischen Standard.

Dafür wird die Aktion aber auch bei schönerem Wetter und höheren Temperaturen stattfinden, was erfahrungsgemäß dann auch zu besseren Kollektoren führt: Man nimmt sich mehr Zeit für die Rohrverlegung und die (wichtige) Verfüllung der unteren Schicht am / um das Rohr, das Rohr ist weniger störrisch...
Und es macht alles mehr Spaß.

Schickst Du Infos und Bilder, wenn der Graben ausgehoben wird, damit wir ggfs. noch über die Verlegung / Verfüllung nachdenken können?

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 13.05.2025 08:18:38
0
3845634
Bilder werden gemacht:)

Macht es eigentlich hydraulisch was aus, wenn ein Schlauch länger ist als der andere?

Gruß Markus

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 13.05.2025 10:33:16
1
3845682
Macht es eigentlich hydraulisch was aus, wenn ein Schlauch länger ist als der andere?

Nur sehr wenig.

Hoch abgeschätzt: Für Rohr 63mm SDR17 bei 1500 l/h Volumenstrom, 0°C Sole, 22% Solekonzentration haben

90m Rohr einen Druckverlust von 11.8 mbar
110m Rohr einen Druckverlust von 14.4 mbar.

Die Volumenströme würden sich dann so einstellen, dass beide Rohre gleichen Druckverlust haben. Das wären im Beispiel 90/110m mit insgesamt 3000 L/h dann

1590 L/h für das 90m Rohr
1410 L/h für das 110m Rohr
bei 13 mbar Druckverlust.


https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 13.05.2025 13:17:14
0
3845716
Das ist ja wirklich nicht viel. Geht da nur um größeren Radius bei der äußeren Leitung.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 13.05.2025 14:07:50
0
3845720
Da könntest Du ja auch auf halber Strecke die Rohre kreuzen.

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 14.05.2025 12:25:46
0
3845854
@Bernd_K

Das hab ich mir auch überlegt, geht aber nicht 100% auf da im Prinzip nur 3 mal nach rechts geht. Aber das ist ja zu vernachlässigen.

Würdest du ein 20cm Graben machen oder 30cm

Bei 20cm wäre der Aushub weniger aber der Abstand der Rohre auch kleiner. Oder macht das nicht viel aus?

Gruß Markus

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 14.05.2025 18:08:33
0
3845926
Würdest du ein 20cm Graben machen oder 30cm

Da würde ich unbedingt 30cm machen.
Ist ein recht großer Unterschied, weil die "Einzugsfläche" der Rohre deutlich größer ist.

Um die kalten Rohre herum bildet sich ein Bereich kalter Erde, der den Wärmefluss (im Winter im wesentlichen von unten) bedingt. Dieser Bereich kalter Erde sollte möglichst groß sein und die kalten Bereiche der beiden Rohre sollten sich möglichst nicht kleinräumig überlappen.
Letzteres ist natürlich auch bei 30cm Grabenbreite nicht zu vermeiden, aber doch deutlich besser als bei 20cm.

Bei 30cm Grabenbreite kannst Du auch viel besser im Graben laufen und das Rohr wirklich an die Außenwand drücken und dann mit ein paar Schaufeln Erde fixieren.
Ich habe das stückweise sogar so gemacht, dass ich unten am Grabenboden seitlich mit dem Spaten noch so um die 10cm weggehebelt und die Rohre dann erst an die Wand gedrückt habe. Wenn Du das konsequent machst, hast Du bei 30cm Baggerschaufel eine "effektive" Grabenbreite von 50 cm. Wenig Aufwand, großer Effekt.

Du solltest die unteren 20cm sowieso am besten mit der Schaufel verfüllen, damit Du in diesem wichtigen Bereich gut wärmeleitende, bindige Erde einbringen kannst. So kannst Du auch sicherstellen, dass keine dicken Steine direkt auf dem Rohr zu liegen kommen.

Also: Im Graben laufen, wenn möglich unten seitlich was weghebeln, Rohre an die Außenseiten drücken, Erde mit der Schaufel seitlich vom Aushub nehmen und unten verfüllen. Geht fix und ist nicht sonderlich anstrengend.


Bei 20cm wäre der Aushub weniger

Du hast ja viel Platz neben dem Graben für den Aushub, so dass das sicher kein Problem darstellt. Du solltest nur darauf achten, dass der Bagger den Aushub nicht zu weit vom Graben lagert, so dass Du im Graben stehend gut mit der Schaufel rankommst.

Und ob der Bagger jetzt mit 20er oder 30er Schaufel arbeitet, wird zeitlich sicher nicht viel Unterschied machen, oder?

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 15.05.2025 09:08:35
0
3846032
Noch mal drüber nachgedacht:

Du kannst doch den Bagger nach dem Aushub nach Hause schicken, oder?
Das Verfüllen kannst Du mit der Schaufel machen. Dann hast Du auch die volle Kontrolle über die Schichtung im Graben.

36m³ hört sich vielleicht viel an, ist aber schnell gemacht, da Du ja die Erde nicht nach oben, sondern nur nach unten in den Graben bewegen musst.

Ich habe das gerade noch mal mit einem Teich ausprobiert: gut 7m³ Erde ausheben und ein paar Meter weiter zu einem Hügel aufschichten. Hat inkl. formen / glattziehen von Teichboden und Hügel so um die 6 Stunden gekostet.

Die 36m³ sollte man also in 2-3 Tagen wieder im Graben haben, wenn man es gemütlich angeht.
Wenn Du einen Sport draus machen willst (das mache ich immer, damit es mehr Spaß macht) oder ein paar Leute hast, die sich kostenlos im Freiluft-Fitnessstudio ertüchtigen wollen, geht es natürlich viel schneller.

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 17.05.2025 18:12:04
0
3846592
Der Plan ist eigentlich so.
Übernächste Woche Mittwoch kommt um 10.00uhr der Bagger. Mittwoch hoffen wir die 100m hin zu bekommen. Donnerstag (Feiertag) will ich die Leitung in den Graben legen ausrichten und so viel wie möglich zu schütten und wässern.
Den Rest Freitag mit Bagger und Rüttelplatte verdichten.
Samstag als Backup noch zu Verfügung. Mehr Tage hab ich dafür nicht.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 18.05.2025 15:28:57
0
3846787
Klar, der Plan würde so sicher funktionieren.

Ich habe hier ja 100m Graben 1.8m tief und im Schnitt 70cm breit mit Schaufel und Schubkarre gebaut.
Eingebaut habe ich 10x200m PE 20x1.8mm, wobei ich aus dem Rohr noch kleine Matten geflochten und als "Minisonden" am Grabenboden in wassergespülte Schlitze so um die 2.5m abgesenkt habe.

Ich hatte da nicht so viel Platz für den Aushub, so dass ich abschnittsweise arbeiten und jeweils einen recht hohen Aushubhügel aufbauen musste.
Die Grassoden hatte ich vorher sauber abgestochen und auf dem unteren Teil des Hügels abgelegt. Die konnte ich nach dem letzten Einsumpfen (in 3 Schritten bei ca. 40cm, 100cm, 160cm Füllhöhe) sauber wieder einbauen in den noch nassen Graben, mit Gummihammer und Balken), so dass der Garten nachher wieder fußballfähig war.
Verdichten (mit Rüttler oder so) musste ich nicht, das einsumpfen hat gereicht. Ist nie was abgesackt.

Ein paar Bilder:

https://www.dropbox.com/scl/fi/1oitdptonvrzmxs9jigco/Koll_3.jpg?rlkey=m97wl2xp34g9cukj64bak98il&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/6fwk8hyu7tmo9xx3ossa3/Koll_4.jpg?rlkey=yvuc4y52f2jq1tpztj9nqnthk&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/hhhbk31dsoughf7fpovdg/Koll_2.jpg?rlkey=sa4xzn5edodhlrnwrd9v75oak&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/mk0qwvdg2n5clsfay1ito/Koll_6.jpg?rlkey=d5hhlcmhquh33oewybk856c25&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/ke46ndyp9ca3p3aq4eqz5/Koll_7.jpg?rlkey=re16wherj1khjlu0wuu53gajj&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/l00x1nl3qvwg775cradub/Koll_5.jpg?rlkey=obrzviif0laoaitaygrvbjcey&dl=0


Es geht also auch in Handarbeit :-)
Hast Du Helfer oder arbeitest Du alleine?

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 18.05.2025 21:57:36
0
3846843
Hut ab. Da ist schon Arbeit hinter. Dein Boden sieht ja richtig schön aus. Bin mal gespannt wie es bei mir aussieht.

Mittwoch sind wir zu 2. Arbeitskollege (fährt Bagger) und ich. Donnerstag Schwiegersohn / Tochter und ich. Freitag Samstag Arbeitskollege Schwiegersohn Tochter und ich. So zumindest die Hoffnung.

Aktuell läuft die neue Steuerung provisorisch

https://www.dropbox.com/scl/fi/pk6ws31pl8f289wphuhn1/20250518_123853.jpg?rlkey=esh47mfu85m3fin6yxoc5tc5q&st=dbqk4hcs&dl=0

Bin allerdings noch nicht so zufrieden.
Heizstab will noch nicht und PV Überschuss Anhebung funktioniert auch noch nicht.

Die Steuerung könnte die Pumpen jetzt Drehzahlsteuern, allerdings sehe ich da kein Vorteil zu aktuellen Festwerte.

Was noch problematisch ist, hab den SuperPin nicht um zb den Grenzwert der Wärmequelle zu verändern.

Verfasser:
monstermolt
Zeit: 19.05.2025 09:06:01
0
3846882
Edit:

Problem mit PV-Überschuss ist gelöst.
Der Waterkotte Schaltplan ist Falsch...sowas nervt natürlich immer und kostet Zeit. Und bei Watterkotte an Unterlagen zu kommen ist so gut wie unmöglich.

Gruß Markus

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 19.05.2025 09:56:45
0
3846894
Da ist schon Arbeit hinter.

Ja, das waren 3 Monate im Feierabend- und Wochenendbetrieb. Keine Urlaubstage verbrannt und stressfrei gearbeitet. Wenn ich die Schaufel nicht mehr über den Grabenrand bis zur Schubkarre heben oder die Schubkarre nicht mehr den Aushubhügel hochwuchten konnte, habe ich Feierabend gemacht.
Ich habe größtenteils alleine gewerkelt. Mein Sohn, der damals fürs Abi gebüffelt hat, kam ab und zu raus, wenn er Bewegungs- oder Gesprächsbedarf hatte. Und meine Frau hat manchmal das Wasser auf- und abgedreht, wenn ich Schlitze gespült habe.
Aber ansonsten hatte ich den Spaß für mich alleine.

Aufwändig waren auch die Simulationsrechnungen vor der eigentlichen Aktion. Ohne die Minisonden hätte der Platz im Garten nämlich nicht gereicht. Bzw. es wären lausige Soletemperaturen rausgekommen.
Im Ergebnis hatte ich jetzt in den letzten 17 Jahren nie unter 1.5°C Soleeingang. Nicht mal, als die WP 2013 im Spätwinter über eine Woche durchgelaufen ist.
Meist sind es minimal 3-4°C im Eingang, seit wir neue Fenster haben 4-5°C.

Die Arbeit hat sich also gelohnt. Das macht man ja nur ein mal, und dann hat man (und die Nachkommenschaft) Jahrzehnte Freude dran.
Daher plädiere ich auch immer dafür, ein wenig mehr (persönlichen) Aufwand zu investieren. An den richtigen Stellen investiert kann das richtig was bringen.

In Deinem Fall könntest Du - bei gleicher Aushubmenge - den Graben am kalten Anfang etwas weniger tief machen als am warmen Ende. Das bringt im Winter gleichmäßigere Differenz zwischen Soletemperatur und Bodentemperatur und somit besseren Wirkungsgrad.
Und halt die beiden Rohre am Grabenboden möglichst weit voneinander entfernt verlegen, sofern der Boden das hergibt.
Kostet ein bisschen Arbeit mit dem Spaten, bringt aber - bei 10cm auf jeder Seite - mehr als die 1.5-fache Einzugsfläche.


Dein Boden sieht ja richtig schön aus.

Naja...das variierte von gut stehendem Lehm bis zu feinem weißem Sand.
Der Lehm war stellenweise echt knochenhart, der Sand ist oft eingebrochen, so dass der Graben oben stellenweise auch mal richtig breit und der Aushub deutlich mehr wurde.
Und es war manchmal recht spannend, wenn ich unten auf 1.8m in der Hocke die Matte in den Schlitz gedrückt habe und neben mir der Sand schon rieselte, was meist einem Einbruch unmittelbar vorausging. Zwei oder drei mal stand ich danach bis zur Hüfte im Sand und musste mich dann erst mal wieder ausgraben :-)

---

Mittwoch sind wir zu 2. Arbeitskollege (fährt Bagger) und ich. Donnerstag Schwiegersohn / Tochter und ich. Freitag Samstag Arbeitskollege Schwiegersohn Tochter und ich. So zumindest die Hoffnung.

Das ist aber komfortabel!
Das solltet Ihr locker schaffen. Da könnt Ihr Euch dann wirklich mit Sorgfalt der Rohrverlegung und der Verfüllung im unteren Bereich widmen.

Nur sehr ärgerlich, dass es ausgerechnet in dieser Zeit ziemlich kühl wird.
Man hätte (mit Murphy) schon anhand der Wettervorhersage Eure Arbeitstage ablesen können ;-)

Ich halte die Daumen, dass es wenigstens trocken bleibt.

---

Das mit der Steuerung ist irgendwie an mir vorbeigelaufen. Ich wusste gar nicht, dass Du da alles umkrempelst. Die alte Steuerung war doch nicht so schlecht, oder?

Sollten wir jedenfalls zurückstellen, bis der Graben läuft, finde ich.

Aktuelle Forenbeiträge
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
UP-fix
Messstationen
Verteilerstationen
Regelstationen
Website-Statistik