| | Zeit:
16.05.2025 18:11:30 |
Wirkungsgradoptimale WW-BereitungWenn ich mit der EU08L mit 6kW Warmwasser bereite, liegt die VLT 1,5K höher als bei 4kW. Bei 6kW bedeutet eine VLT-Absenkung um 1,5K einen um 4-5% besseren Wirkungsgrad. Andererseits gehe ich davon aus, dass die WP bei 4kW einen schlechteren Wirkungsgrad hat als bei 6kW. Wie ist Eure Meinung bzgl. der Wirkungsgrade? Überwiegt die Wirkungsgradverschlechterung durch die geringere WP-Leistung oder die Verbesserung durch die niedrigere VLT?
|
| Zeit:
18.05.2025 13:15:44 |
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Die Leistung reicht nicht, um die Spreizung zu erreichen? Denn soll WW T bleibt doch gleich?
|
| Zeit:
18.05.2025 14:20:29 |
@chaot genau wie du es beschreibst ist es.
|
| Zeit:
18.05.2025 17:20:44 |
Zitat von GreenWorld  Ich verstehe die Frage nicht ganz. Die Leistung reicht nicht, um die Spreizung zu erreichen? Denn soll WW T bleibt doch gleich? Die VLT bei WW liegt bei mir immer höher als die WW Temperatur und wenn der Tauscher nicht sehr groß und die Leistung sehr gering ist, sollte das eigentlich bei jedem so sein. Bei meinem kleinen WW-Puffer mit (zu) kleinem Wärmetauscher macht sich der Unterschied der VLT zu WW Temperatur sicher stärker bemerkbar als bei den meisten. Deshalb könnte es bei mir ggf. effizienter sein, mit geringerer Leistung WW zu machen (auch wenn die WP dann bei gleicher VLT einen schlechteren COP hätte), weil die VLT tiefer ist (Differenz 4KW zu 6 kW ~1,5K)
|
| Zeit:
18.05.2025 17:22:04 |
Zitat von thecem  @chaot genau wie du es beschreibst ist es. Hmm,...welche der beiden Varianten denn?
|
| Zeit:
18.05.2025 17:32:36 |
Die Effizienz ist bei geringere Leistung größer. Besonders bei zu kleinem Tauscher.
|
| Zeit:
18.05.2025 22:15:59 |
Zitat von thecem  Die Effizienz ist bei geringere Leistung größer. Besonders bei zu kleinem Tauscher. Danke! Das heißt, bei 4kW ist der COP bei hohen Temperaturen weniger als 5% schlechter als bei 6kW!
|
| Zeit:
18.05.2025 22:17:35 |
Zitat von Paulie  Zewotherm hat eine Bodenschutzplatte im Angebot. Die schließt offensichtlich das "Loch" im Boden, das jeder gegen Ungeziefer so leidlich selbst mit Gittern verschließt.[...] Das finde ich sehr interessant. Wollte das Loch schon immer mal schließen. Nach der Installation war es mir aber zu kalt. Diese Abdeckplatte müsste man doch auch noch nachträglich montieren können. Weiss jemand, wo man diese Platte bestellen kann? Zewotherm/Lambda liefert ja nicht an Endkunden. Muss ich da meinen Heizungsbauer fragen oder hat schon jemand einen Onlineshop gefunden, der das verkauft?
|
| Zeit:
21.05.2025 22:29:18 |
Hallo zusammen,
gibt es hier im Forum auch Erfahrung mit dem Selbsteinbau einer Lambda? Oder sollte man sich eine andere WP aussuchen, wenn man die WP selbst installieren will?
|
| Zeit:
22.05.2025 06:37:54 |
|
| Zeit:
22.05.2025 08:25:34 |
hallo kastania 2021 ging es los, Lambda eingeben und suchen. die wp ist nicht das Problem, die Frage was kannst du ?
Gutefrage
|
| Zeit:
23.05.2025 07:58:49 |
Zitat von thecem  Ja! Region? Hallo thecem, Region Ludwigsburg / Heilbronn Plz 717xx. Gerne auch pN zum Austausch.
|
| Zeit:
23.05.2025 08:10:55 |
Zitat von gutefrage  hallo kastania 2021 ging es los, Lambda eingeben und suchen. die wp ist nicht das Problem, die Frage was kannst du ?
Gutefrage Hallo Gutefrage, Danke für den Hinweis, ich hab bisher nur in diesem Thread gelesen, der ging erst 9/2022 los. Ich bin zuversichtlich, dass ich das Vorhaben stemmen kann - bin technisch sehr interessiert und ingenieurtechnisch vorbelastet - habe einen Freund, der in seinem Haus die komplette Heizung selbst gemacht hat und mich unterstützen kann - habe einen Elektriker an der Hand, der die notwendigen Arbeiten übernimmt - habe nun auch einen Energieberater, der auch Installateur ist und das Vorhaben inklusive Förderung begleiten wird Wichtig wäre mir zu wissen, welche Unterlagen / Unterstützung bekommt man von Lambda, wenn es doch mal ein Problem gibt. Wie sieht es mit Inbetriebnahmeunterstützung und Garantie aus?
|
| Zeit:
23.05.2025 10:20:39 |
Zitat von kastanie716  Zitat von gutefrage  [...] Wie sieht es mit Inbetriebnahmeunterstützung und Garantie aus?[...] In meinem alten Zewotherm-Katalog finde ich eine Artikelnummer für die Inbetriebnahmeunterstützung per Fernaufschaltung. Frag dort einfach an, ob sie das auch direkt dem Endkunden anbieten oder nur einem Betrieb.
|
| Zeit:
24.05.2025 07:45:42 |
Du solltest dir auf jeden Falleine WP direkt von Lambda und nicht von Zewotherm besorgen, dann hast du auch einen vernünftigen Service und bekommst Unterstützung. Der einbau sollte mit deinem Background und Hilfe hier aus dem Forum kein Problem sein.
|
| Zeit:
24.05.2025 08:01:34 |
habe nun auch einen Energieberater, der auch Installateur ist und das Vorhaben inklusive Förderung begleiten wird dann kannst du doch die Anlage über den Hbler beziehen. 2 x 35 mm Rohre ins Haus legen. 5 x 4 qm und 3 x 1,5 und ein Lankabel Kondenswasserablauf mit dem nötigen Sicherheitsvorschriften zwecks r 290, wo siehst du das Problem als Ingenör da ist einem doch nix zu schwör. Für deine A-Zeit gibt es nix Kohle von Papa Staat. Gutefrage
|
| Zeit:
24.05.2025 17:21:18 |
Ja, mit der Unterstützung vor Ort und hier im Forum klappt das. Ich melde mich wieder wenn die nächsten Schritte gemacht sind oder ich weitere Fragen habe.
|
| Zeit:
08.06.2025 10:06:30 |
Umschalten auf Kühlung & Software UpdateAuch wenn momentan der Sommer noch nicht wirklich anspringt, würde es mich trotzdem interessieren wie ich meine EU13L Wärmepumpe dazu bekommen auf Kühltung umzustellen. Im im Rücklauf befindlichen Minipuffer ist ein Temp Sensor und so sind auch etliche Sensoren verbaut, damit ich sicherstellen kann, dass die Vorlauftemperaturen nicht unter ~17-18°C gehen, damit ich keine Tauprobleme in den alten Rohrleitungen bekomme. Das muss ich sicherstellen. An den Heizkörpern sind Lüfter installiert, damit sich die Kühle in den Räumen auch verteilen kann... Dann hätte ich noch eine zweite Frage: - wie hält es sich mit Zewo und den Updates. Ich hab immer noch eine alte Version von 2023. Wisst ihr wie man das triggern kann und ob es Sinnvoll ist?
|
| Zeit:
08.06.2025 11:10:32 |
Servus mih, Du musst bei den Einstellungen für Kühlung eine Grenztemperatur eingeben, ab wann gekühlt werden soll, bei mir25 Grad. Diese bezieht sich nicht auf die aktuelle AT sondern auf die berechnete AT für die Heizkurve. Dann ist eine VL Temperatur einzugeben, etwa 17 Grad. und eine Hysterese, also etwa -2, dann stoppt die Kühlung, falls 15 Grad VL erreicht sind oder wenn die Kühltemperatur von 25 Grad wieder unterschritten wird. Das neueste Update hat einige Verbesserungen, z.B. Abtauen des Ventilators und Du musst es extra anfordern, damit es installiert wird, das passiert nicht automatisch. Gruss vom Hut
|
| Zeit:
09.06.2025 22:44:33 |
Zitat von Mih81  Umschalten auf Kühlung & Software UpdateIm im Rücklauf befindlichen Minipuffer ist ein Temp Sensor und so sind auch etliche Sensoren verbaut, damit ich sicherstellen kann, dass die Vorlauftemperaturen nicht unter ~17-18°C gehen, damit ich keine Tauprobleme in den alten Rohrleitungen bekomme[...] Kondenswasser wirst Du vollkommen unabhängig vom Alter der Anlage bekommen, wenn an den Rohren oder den Heizkörpern der Taupunkt erreicht oder unterschritten wird. Ich habe in den für Kühlung relevanten Räumen ein Thermo- und Hygrometer. So kann ich tagesindividuell berechnen, wie tief der Taupunkt liegt. An warmen Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann der auch schon mal oberhalb von 17°C liegen. Wenn es diesem Sommer zu heiß werden wird, werde ich die Hysterese und Temperaturen fürs Kühlen mit etwas Sicherheitsabstand entsprechend einstellen (habe das auch noch nicht probiert)
|
| Zeit:
12.06.2025 16:47:01 |
Ja das sehe ich schon als Gefahr, aber ich hab auch in den Wichtigsten Räumen die Luftfeuchtigkeit gemonitored ebenso wie den Taupunkt. Ich will es nicht so extrem betreiben sondern nur einen Grunsmdbetrag an Wärme aus dem Haus bringen. Für die richtig warmen Tage hab ich mehrere Splitklimaanlagen, die dann Problemlos arbeiten, nur bei Manchen fühlt sich eine Nachbarseite gestört, die Lambda ist halt deutlich leiser.
|
| Zeit:
15.06.2025 18:50:44 |
So, ich hab nun etwas mit den Kühlung experimentiert. - Es ist ein Effekt mit Heizkörper und Lüfter da, aber natürlich weniger als mit der Klimaanlage. Ich hab nur 17° Zieltemperatur eingestellt aber mit Hyterese im Rücklauf geht es dann schon bis 15°C runter. (Tiefer will ich wegen dem Taupunkt nicht gehen.) Es ist aber aktuell weniger brauchbar muss ich sagen, da es zu nur relativ kurzen Taktungen von 40min führt. die Wärme wird dem Raum einfach nicht schnell genug entzogen. - Sobald die Wärmepumpe aber aktuell auf Kühlung geht, also das Laufen anfängt, gibt es Störungen: 1061 kein Text vorhanden 1045 kein Text vorhanden Die eine war Fehler FU. Nach mehrfacher Bestätigung ist die Anlage dann angesprungen. Hat jemand ne Idee was das sein kann?
|
| Zeit:
15.06.2025 20:45:31 |
Also Fehler 1 Zeigt: Wärmepumpe - Durchfluss Heizungsseite Es wird ein zu geringer bzw. kein Wasserdruchfluss durch die Wärmepumpe erfasst Mögl. Ursachen und Maßnahmen: -Ladepumpe läuft nicht -Zu geringer/kein Durchfluss - Luft in Heizungsanlage -zu geringer Heizungsanlagendruck -Umschaltventile schalten nicht oder falsch / Konfiguration, Verkabelung und Küken kontrollieren -hoher hydraulischer Druckverlust in Heizungsleitungen ( Heizungsfilter säubern, Rohrquerschnitte zu gering, Ventile geschlossen) -Bei direkten Heizkreisen Stellmotoren / Ventile / Thermostate geschlossen -Druchflusssensor in Wärmepumpe defekt bzw. Verkabelung prüfen Fehler 2 Wärmepumpe - FU-Störungmeldung Sektion 1 Frequenzumformer gibt Fehler aus / Fehler kann über Sektion und Parameter konkretisiert werden. Mögl. Ursachen und Maßnahmen: -Sicherheitsabschaltung über FU (Hochdruck, Durchfluss im Abtaubetrieb,…) -Hochstarten des FUs -400V Spannungsversorgung und Verkabelung zum Verdichter prüfen -Netzstörungen -Konfiguration überprüfen -Überlast oder Resonanz bei bestimmten Verdichterdrehzahlen / Betriebsmodi -Frequenzumformer defekt -Verdichter defekt Die WP läuft im Heizbetrieb perfekt. Scheint nur ein Thema bei der Kühlung zu sein. Ich glaub es ist ein Thema beim Anlaufen, die Pumpe schafft nur 1,6m³/h. Muss mal das Delta T anpassen...
|
| Zeit:
15.06.2025 21:25:30 |
Problem gelöst Delta T war zu klein. Muss mal jetzt ein wenig optimieren... der COP ist mit 6 schon relativ schlecht beim Kühlen...
|
| Zeit:
16.06.2025 12:05:15 |
Servus MI, bei mir ist VL 15, RL17 Spreizung 2k, Start Kühlen wenn Heizkurve bei 25 Hysterese +-1k das läuft top mit HK und Fbh gemischt, es müssen natürlich alle Ventile ganz auf sein. Cop von 6 bei Kühlung halte ich für Fata Morgana, der liegt bei mir zwischen 3 und 4,5 Gruss vom Hut
|