Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Wer hat STA auf WP ergänzt oder umgerüstet?
Verfasser:
KR0815
Zeit: 18.05.2025 21:24:46
0
3846835
Zitat von Markus98 Beitrag anzeigen
Die Kalkausflockung ist bei 70°C auch bei super Wasser hoch, dagegen kannst du schlechtes Wasser haben und den Vorlauf auf 50°C mischen und die FRIWA schaut nach 20 Jahren noch neu aus, so wie bei passra.


400l ST-Boiler - nach 15 Jahren das erste mal geöffnet
Wasser ist nicht hier das Beste - rel. kalkhaltig
Boiler Temperatur in ST-Zeiten oft bis zu 90°

Was war drin an Kalk?

Eine Hand voll

Also alles etwas sehr übertrieben

Verfasser:
passra
Zeit: 18.05.2025 22:13:08
0
3846845
na ja, einen 400l-Boiler mit einem feinmaschigen WT zu vergleichen, is aber auch ein wenig weit hergeholt...

Verfasser:
KR0815
Zeit: 18.05.2025 23:11:34
0
3846857
wo ging es hier um einen feinmaschigen Wärmetauscher?

Verfasser:
passra
Zeit: 19.05.2025 05:55:34
0
3846867
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
wo ging es hier um einen feinmaschigen Wärmetauscher?

FriWa?

Verfasser:
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 09:07:40
1
3846883
>>>Die Kalkausflockung ist bei 70°C auch bei super Wasser hoch, dagegen kannst du schlechtes Wasser haben und den Vorlauf auf 50°C mischen und die FRIWA schaut nach 20 Jahren noch neu aus, so wie bei passra.<<<


Jetzt bin ich doch drauf reingefallen ...


Die Aussage ist falsch! Das Thema Vormischen habe ich hier erstmalig gelesen.

Ich habe zig Tausend Beiträge gelesen und selbst > 16000 geschrieben, nie war das ein Thema.

Betrachten wir mal die Zustände:

Puffer 90°
WW 45°

Da flockt nichts aus, denn das Pufferwasser hat keinen Kalk und das Trinkwasser flockt bei 45° nicht.
Daher ist vormischen Unsinn!

Grüße

Heinz

Verfasser:
Markus98
Zeit: 19.05.2025 10:19:47
1
3846902
Zitat von h.j.k. Beitrag anzeigen
>>>Die Kalkausflockung ist bei 70°C auch bei super Wasser hoch, dagegen kannst du schlechtes Wasser haben und den Vorlauf auf 50°C mischen und die FRIWA schaut nach 20 Jahren noch neu aus, so wie bei passra.<<<


Jetzt bin ich doch drauf reingefallen ...


Die[...]


Wenn du meinst...

Für alle anderen stillen Mitleser: passra hat das "Vormischset VMS" von TA im Einsatz und mischt den Primärkreis von Puffertemperatur 75-80°C auf 50°C herunter, damit das Leitungswasser im Sekundärkreis nicht auf über 50°C erhitzt wird. Der Kalk der dort ausflocken würde, würde den feinmaschigen Wärmetauscher der FRIWA zulegen. Auch eine dünne Kalkschicht wirkt isolierent und ist somit negativ für die Übertragungsleistung und Lebensdauer des Wärmetauschers.
https://www.ta.co.at/download/datei/1558
https://www.ta.co.at/zubehoer/vms

So ein Vormischset gibt es auch von anderen Herstellern und ist sonst einfach zum nachbauen. Ohne Solarthermie stellt man bei der Wärmepumpe einfach die maximale Vorlauftemperatur auf 50°C für die Warmwasserbereitung und erspart sich die Vormischstation.

Verfasser:
Markus98
Zeit: 19.05.2025 10:34:45
1
3846904
Ich glaub du schreibst von einer ganz anderen Hydraulik mit extra Brauchwasserboiler, der mit Leitungswasser gefüllt ist und nur auf 45°C erwärmt wird. Und dazu ein paralleler Puffer, der bei Wärmepumpen vermieden gehört.

Ich war bei der effizienten Hydraulik von passra, der seine Wärmepumpe ohne Puffer betreibt und den Solaren Überschuss in den Rücklauf mischt. Die restliche Zeit ist sein Schichtenspeicher mit FRIWA nur für Warmwasser da.

Verfasser:
macgyver73
Zeit: 19.05.2025 11:10:59
2
3846909
h.j.k. und Markus98

ich glaube ihr schreibt aneinander vorbei.
Die Frischwasserstationen, die ich kenne, haben ein 3-Wege-Ventil um hohe Temperaturen eines Puffers auf das notwendige Maß der Wärmeübertrager-Eintrittstemperatur heizungsseitig herunterzumischen.
Das hat mit der Trinkwasserseite nichts zu tun.
Dort kann bei entsprechend hoher Warmwasser-Solltemperatur immernoch Kalk ausfallen.

Verfasser:
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 13:24:37
0
3846934
FWS:

Pufferseitig kann KEIN Kalk ausfallen, das passiert nur 1 x dann ist er weg.
FWS-trinkwasserseitig kann keiner ausfallen, solange die T nicht 60° übersteigt.

Bitte mal die Logik benutzen. Danke!

Grüße

Heinz

Verfasser:
passra
Zeit: 19.05.2025 14:21:03
3
3846946
Zitat von h.j.k. Beitrag anzeigen
F
FWS-trinkwasserseitig kann keiner ausfallen, solange die T nicht 60° übersteigt.


Bitte mal die Logik benutzen:

Wie verhinderst du, das T nicht >60°C wird, wenn dein Puffer im Sommer 70°C aber mehr hat und die FriWa das direkt als Vorlauf ohne Vormischstation bekommt?
Wenn bei einem WT der VL auf der Primärseite 70 oder 80°C hat, wird auch der VL auf der Sekundärseite annähernd diese Temperatur bekommen.

Deshalb die Vormischstation:

1. Schutz des WTs vor zu hohen Temperaturen wg. Kalkausfall
2. Schutz der Bewohner vor zu hohen Vorlauftemperaturen des Trinkwassers -> 80°C aus dem Hahn können eine schön verbrühen.

Ist aber doch seit Jahrzehnten Standard bei FriWas, so eine Vormischstation hatte meine FriWa von 1997 schon aus oben genannten Gründen.

Verfasser:
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 14:50:51
0
3846948
Wie soll denn das WW, das auf 45° steht, heißer werden? Es ist die "Kühlfunktion" für den Puffer.
Der Benutzer ist geschützt durch einen sekundären T-Begrenzer.
Schau Dir mal die Hydraulik und die Bilder an. Könnte bei klitzekleinen FWS vielleicht möglich sein, so ein Spielzeug hab ich nicht. Bei unserer FWS ist der WT so groß, dass 3° Spreizung reichen, um sek. 45° zu liefern.

Wie ich oben schrieb, war mir der Begriff Vormischen neu und ich war früher sehr aktiv ...

Verfasser:
Karker Rabau
Zeit: 19.05.2025 15:43:43
1
3846953
Hallo,

bei meiner Wolf FRIWA steht :

"Verkalkungsprophylaxe durch Beimischung im Primärkreis"

was soll ich da noch mit einer zusätzlichen Vormischstation? Wenn das, wie passra sagt Standard ist bei FRIWAs streitet Ihr wohl um des Kaisers Bart.

Gruß
Heinz

Verfasser:
Geisha2021
Zeit: 19.05.2025 16:05:02
1
3846958
Vormischstation ist eine hochtrabende Bezeichnung für einen thermotatischen Mischer mit einem T-Stück und ein bisschen Rohr.
TA bietet das standardmäßig an für deren Friwas.

Verfasser:
passra
Zeit: 19.05.2025 16:45:46
3
3846968
Regt eigentlich nur mich das großkotzige Gelabber von Hr. h.j.k auf???

Bin hier raus, du weißt eh alles besser und warst früher genial und bist es heute noch...
Alle anderen sind eh blöd und haben nur Spielzeug...alle deine Ansätze wurden hier im Forum schon zig mal diskutiert und zerlegt.

Der Vorschlag, wie man eine WP effizient in solche Altanlagen einbindet, liegt auf dem Tisch.
Mach es so oder lass es, mir egal...kannst auch irgendeine sinnlose andere Lösung basteln...

Verfasser:
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 21:39:19
1
3847010
Großkotzig ist hier nur einer ....


Für die Menschen, die denken können und wollen:

Mal die ersten 5 Sekunden ab Start der FWS analysieren.

Da können Kronleuchter aufgehen ...

Verfasser:
Quitte.
Zeit: 19.05.2025 21:56:13
0
3847013
Zitat von passra Beitrag anzeigen
Regt eigentlich nur mich das großkotzige Gelabber von Hr. h.j.k auf???

Bin hier raus, du weißt eh alles besser und warst früher genial und bist es heute noch...
Alle anderen sind eh blöd und haben nur Spielzeug...alle deine Ansätze wurden hier im Forum schon zig mal diskutiert[...]


Sehr bedauerlich - wie kann man sich mit so einem IQ nur so herablassend über Forumskollegen wie passra äußern - der ist mit Sicherheit nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen...

Verfasser:
KR0815
Zeit: 19.05.2025 22:02:43
1
3847014
wer regt sich jetzt eigentlich über wen auf?

Auf alle Fälle Zeit Popcorn zu holen... :-)

Aktuelle Forenbeiträge
RHB01 schrieb: Viele Besitzer wollen ihre Wärmepumpe selber warten. Ich habe...
Dennis1989he schrieb: Hallo zusammen, Ich lese schon seit längerem mit und habe...