| | | | Zeit:
31.05.2025 12:59:01 |
Hallo, im Sommerbetrieb wird eigentlich nur Brauchwasser erwärmt. Dennoch wird während des Aufheizens des Brauchwasserspeichers der Pufferspeicher durch den Rücklauf sinnloserweise immer mit erwärmt. Während des Heizvorgangs strömt so mitunter 41 Grad heißes Wasser in den per Stichanbindung (Schema 112) angeschlossenen Pufferspeicher. Der wärmt dann im Hochsommer den Kellerraum... [img] [/img] Ist das "normal" bei dieser Hydraulik?
|
| | Zeit:
01.06.2025 10:48:44 |
Zum einen kann man das Umschaltventil mit einem deutlichen Nachlauf versehen, der den Vorlauf auh novh mehrere minuten nach Beendigung der Wärmeerzeugung im Kreislauf Warmwasserbereitung hält. Auf der anderen Seite muss natürlich durch ein funktionierendes Umschaltventil und die hydraulische Konzeption der Anlage auch gewährleistet sein, dass während dieser Zeit kein Wasser in den Heizkreislauf gelangen kann. Ich schaue mir morgen einen Fall an, der das gleiche moniert hat und bin gespannt, was ich dort vorfinde.
|
| | Zeit:
01.06.2025 18:17:49 |
Das Verhalten ist bei meiner Anlage genauso.
|
| | Zeit:
02.06.2025 17:11:39 |
Vergleicht doch einmal die tatsächliche Verehrung mit der Darstellung im Schema 112. Der Rücklauf des Warmwasserspeichers bindet als letzte Leitung vor der Hydraulikeinheit in die Rücklaufleitung ein. Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands, wenn korrekt verrohrt wurde, sollte kein Wasser in den Puffer strömen. Wenn der Pufferspeicher des Heizkreises bei der WW-Erzeugung im Sommerbetrieb warm wird, ist entweder das Umschaltventil undicht (hab ich für Lambda hier irgendwo schon einmal gelesen) dann sollte man eine Erwärmung der Vorlaufleitung zum Heizkreis fühlen können, oder die Anlage ist schlicht falsch verrohrt (bei der Qualifikation einzelner HB durchaus vorstellbar)
|
| | Zeit:
03.06.2025 12:18:42 |
Hallo, vieleicht darf ich mich in diesem Thread mit einer Frage anschließen. Meine Lamda ist jetzt seit geraumer Zeit im Sommerbetrieb und macht nur noch das Brauchwasser warm. Sie verbraucht aber immer noch konstant 100 Watt (97-101, gemessen am Stromzähler). Rund um die Uhr. Ist das normal? Ein paar Werte zum Status der WP (mit modbus ausgelesen): Betriebsart: 1 AUTO Error: 0 Temp akt./1h/24h: 22.2 / 21.9 / 20.1 WP Error: 0 NONE WPStatus: 3 READY WPOperatingStatus: 10 SUMMER Boiler Error: 0 Boiler Operating Status: 0 STBY Buffer Error: 0 Buffer Operating Status: 3 SUMMER Heizkreis Error: 0 Heizkreis Operating Status: 9 CH-SUMMER Offset: -20 Boiler Zieltemp.: 475 Gruss und Danke im Voraus Dirk
|
| | Zeit:
03.06.2025 13:30:53 |
Zitat von Hildener  Vergleicht doch einmal die tatsächliche Verehrung mit der Darstellung im Schema 112. ,[...] Es soll natürlich "die tatsächliche Verrohrung" heißen. Sch..... Autokorrektur und dann unaufmerksam
|
| | Zeit:
06.06.2025 20:52:44 |
Mein Hb meint nun Folgendes: "Bei der WW-Bereitung heute ist der Wert im Heizungspuffer oben von 29,5 °C (11.50 Uhr) auf 33,2°C (12.35 Uhr) angestiegen. Normale Systemerwärmung wegen des Warmwasserspeicheraufheizprozesses. Der Wert der unten im Puffer angezeigt wird ist der Rücklauffühlerwert Mastermodul (lt Foto Screenshot))und zeigt nicht den tatsächlichen Wert im Puffer unten an. In Ihrer Anlage ist kein Fühler Heizungspuffer unten installiert." Er würde mir für 60 € Aufpreis noch einen Fühler in den Rücklauf vor dem Pufferspeicher einbauen und ich vermute, daß der Fühler an dieser Stelle auch mehr Sinn machten würde als eine Messung in der Wärmepumpe selbst (nachdem der Rücklauf den Pufferspeicher bereits passiert hat und sich mit dem dort befindlichen Wasser vermischte)
|
| | Zeit:
08.06.2025 15:27:26 |
GELÖST:Die zusätzliche Aufheizung des Pufferspeichers im Sommerbetrieb unterbleibt erst, nachdem der Pufferspeicher nicht auf "Automatik", sondern auf "Aus" gestellt wurde. Dadurch wird bei Brauchwassererwärmung ausschließlich der WW-Speicher erwärmt, nicht jedoch der Pufferspeicher als Kollateralschaden, warum auch immer...
|
| | Zeit:
10.06.2025 16:47:53 |
Darf ich fragen ob das umschalten von "Automatik" auf "Aus" bei irgendjemand etwas verändert hat? Bei mir nicht.
|
| | Zeit:
09.07.2025 21:38:03 |
Danke für die Nachfrage. Zu früh gefreut. Der Pufferspeicher wird weiterhin unnötig erwärmt Ich ärgere mich, bei der Installation nicht auf einen 3-Wege-Hahn zum Absperren des Puffers im Sommer bestanden zu haben.
|
| | Zeit:
12.07.2025 15:31:30 |
Einfach eine Siphon einbauen, dann wird die mirkozirkulation unterbunden
|
| | Zeit:
10.09.2025 07:04:59 |
Meine Anlage ist nach dem gleichen Schema aufgebaut. Das Problem ist bei mir exakt das gleiche. Im Sommerbetrieb, bei ausgeschaltetem Heizungsboiler, wird immer am Ende des Erwärmungsvorgangs des Brauchwassers das Umschaltventil auf den Heizungsboiler umgeschaltet. Technisch und energetisch völliger Quatsch, das lässt sich aber nicht ändern. Der einzige mir ersichtliche Grund für diese Energieverschwendung ist der dadurch künstlich erhöhte Wirkungsgrad ( COP) der Anlage. Sobald das Ventil umschaltet, geht der COP Wert in den zweistelligen Bereich, da das heiße Wasser in den Heizungsboiler gepumpt, und das kalte Wasser aus dem Heizungsboiler in die WP strömt. Der Temperaturunterschied ist also sehr hoch, dazu gibt die Umwälzpumpe alles. Als Resultat der Werte ergibt sich ein sehr hoher „fake“ COP. Auch die Techniker von Lambda konnten mir da nicht helfen, die kennen das Problem. Früher haben die einfach die Umschaltzeit des Umschaltventils sehr hoch gestellt, das hat das Problem fast eliminiert. Diese Einstellung kann jetzt aber nicht mehr verändert werden. (Lambda möchte das nicht) So eine gute WP wie die Lambda hat das eigentlich nicht nötig, warum die das dennoch machen ist mir ein Rätsel
|
| | Zeit:
10.09.2025 10:34:26 |
Zitat von Stefan.k  [...]Früher haben die einfach die Umschaltzeit des Umschaltventils sehr hoch gestellt, das hat das Problem fast eliminiert. Diese Einstellung kann jetzt aber nicht mehr verändert werden. (Lambda möchte das nicht)[...] Die Umschaltzeit ist nicht mehr änderbar? Meinst Du die im zweiten Beitrag von Gueho genannte "Nachlaufzeit"? Die IST doch noch einstellbar...Oder meist Du ne andere Zeit, ggf das Ventil selbst? Das schaltet doch nur "hin" oder "her", zumindest beobachtete ich das bei uns.
|
| | Zeit:
10.09.2025 11:35:54 |
Ich denke die Nachlaufzeit Umschaltventil ist damit gemeint. Auf meiner Anlage komme ich nicht in das Menü dafür. Der Service von Lambda kam da auch nicht rein. Hat er mir zumindest so gesagt.
|
| | Zeit:
10.09.2025 12:03:26 |
Zitat von Stefan.k  Ich denke die Nachlaufzeit Umschaltventil ist damit gemeint. Auf meiner Anlage komme ich nicht in das Menü dafür. Der Service von Lambda kam da auch nicht rein. Hat er mir zumindest so gesagt. Also, zumindest der Lambda-Service sollte da hin kommen. Ich selbst komme auch da dran, aber weiß nun gerade nicht auswendig, ob als "Anwender" (L1) oder via "Service" (L2). Aber einstellbar ist es. Meines steht gerade auf 180sec, 3min... bin noch am testen!
|