| | Zeit:
10.06.2025 19:57:08 |
Viele Besitzer wollen ihre Wärmepumpe selber warten. Ich habe einen Ablaufplan erstellt am Beispiel einer Daikin Altherma 3 Split Wärmepumpe. Den Plan findet ihr hier: Ablaufplan Wärmepumpe selber wartenIch freue mich über Feedback!
|
| Zeit:
10.06.2025 20:54:46 |
Ich würde noch die Sicherung herausnehmen wenn ich das Innen-und Außengerät öffne.
|
| Zeit:
10.06.2025 21:05:28 |
@hondabiker Macht Sinn und ist aufgenommen. Danke!
|
| Zeit:
10.06.2025 22:11:27 |
Hast du zu Punkt 3 (Rotor schmieren) einen Videolink?
|
| Zeit:
11.06.2025 08:51:56 |
Leider nein, aber vielleicht findest Du ja was oder jemand anderes kann hier helfen. Das ist ja der Sinn des Threads, das Wissen zu sammeln und am Ende eine möglichst umfassende Anleitung zu haben.
|
| Zeit:
11.06.2025 22:24:20 |
Die Lager des (der) Ventilatoren sind üblicherweise staubgekappselte Kugellager, welche meist zusätzlich noch mit einer Filzscheibe an der Wellendurchführung versehen sind. Ein Abschmieren derselben von aussen ist dabei nicht möglich, eher sogar kontraproduktiv, da Öl an dieser Stelle Staub bindet. Zu anderen möglichen Arbeiten am Aussengerät möchte ich anmerken dass bei den aktuell üblöichen Invertergeräten man darauf schauen sollte dass die Kühlrippen des Invertermoduls nicht mit Staub und Spinnwegen zugelegt sind, ebenso sollte man starke Staubablagerungen an der Elektronikplatine vorsichtig entfernen (bei zuverlässig abgeschaltener Stromversorgung), man kann starke Ablagerungen auch mit warmen Wasser abwaschen und danach die Platinen mit Pressluft abblasen, das sollte allerdings nur jemand machen der sich mit der Materie gut auskennt und es sollte der Anlage auch mindestens 24 h Zeit gegeben werden um komplett abzutrocknen! Denn diese Staubablagerungen sind meist hxgroskopisch und können bei nebligen Wetter zu Spannungsüberschlägen an manchen Bauteilen führen was dann eine sehr teure Reparatur nach sich zieht! Ebenso sollte man bei den Reinigungsarbeiten am AG darauf schauen dass nicht unnötige Kabelverschraubungen offen bleiben, denn Mäuse sind leider sehr kreativ und zerstören durch nestbildung die Geräuschisolierung des Kompressors und richtejn durch Urinausscheidungen sehr starken Korrosionsschaden an!
|
| Zeit:
12.06.2025 03:02:18 |
Warum sollte davon abgesehen Kältemittel Öl zum Schmieren der Lüfterrotor Kugellager geeignet sein? Der Link dazu ist falsch.
|
| Zeit:
12.06.2025 09:55:29 |
@Hannes/esbg Vielen Dank für diese sehr wertvolle Ergänzung! Daikin fordert in der Wartungscheckliste das Schmieren der Ventilatorwelle: Daikin Wartungscheckliste@thaistatos Beim Googlen wird dieses Öl mehrfach empfohlen. Was empfiehlst Du und auf welcher Grundlage?
|
| Zeit:
12.06.2025 10:27:15 |
Magnetit Superfilter reinigen (z.Bsp. bei der Jeisha) sowie im Schlammabscheider. Gegebenfalls den Wärmetauscher der WP spülen. Habe ich bei mir nach 11.000 Betriebsstunden gemacht da sich der Durchsatz verschlechtert hatte d.h. die Wasserpumpe ist mit höherer Leistung gefahren und die WP hat nicht mehr so gut moduliert.
|
| Zeit:
12.06.2025 11:42:29 |
Zitat von RHB01  @Hannes/esbg Vielen Dank für diese sehr wertvolle Ergänzung! Daikin fordert in der Wartungscheckliste das Schmieren der Ventilatorwelle: [url=https://www.daikin.de/content/dam/Internet-DAG/local_content/formulare/DAIKIN%20Wartungscheckliste%20Luft-Wasser%20W%C3%A4rmepumpen.pdf]Daikin[...] Wie schon oben geschrieben, das Öl hat nichts mit Kugellagern zu tun. Falsche Suchanfrage und oder die KI vermischt Kältemittelöl mit Schmierung von irgendwas bei WP. Kugellager werden eher gefettet, nicht geölt. Wenn das gekapselte Kugellager, sehr wahrscheinlich sogar in nicht öffnungsfähigen Lüftermotoren sind, erübrigt sich das Abschmieren von irgendwelchen Wellen oder Lagern zweimal. Vielleicht hätte man den thread anders starten sollen, wenn es noch um Ideenfindung und Grundlagen geht. Vielleicht konnte man vor Jahren und oder bei sehr grossen Anlagen Lager separat schmieren oder man muss sich anschauen, wie der Lüftermotor genau aufgebaut ist.
|
| Zeit:
12.06.2025 14:34:35 |
Hallo Zusammen, ich habe mir überlegt, weil ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe evtl. eine Wärmepumpe von der Firma Bulg Frank Topnik zu kaufen. Sind die Anlagen tatsächlich so billig verarbeitet, dass sie nicht einmal ein Kompressorjackt haben? Dann wären die Anlagen ja unglaublich laut. Hat jemand Erfahrungswerte wegen dem Stromverbrauch? Ich habe gesehen, dass die Firma erst seit kurzem Wärmepumpen macht. Sie haben vorher Holzheizungen verkauft. Ist das richtig?
|
| Zeit:
12.06.2025 15:05:28 |
Zitat von Brosissino  Hallo Zusammen,
ich habe mir überlegt, weil ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe evtl. eine Wärmepumpe von der Firma Bulg Frank Topnik zu kaufen.
Sind die Anlagen tatsächlich so billig verarbeitet, dass sie nicht einmal ein Kompressorjackt haben? Dann wären die[...] Das ist das billigste vom billigsten. AliBabaGibts auf AliBaba als gebrandete Version für unter 600€. Wer sich Zeit nimmt und das ungebrandete Produkt findet, wird es für 500 kaufen können.
|
| Zeit:
12.06.2025 15:08:42 |
@brosissino und @chixlol
Macht dazu bitte einen eigenen Thread auf. Der Topic hat nichts mit dem Thema hier zu tun. Danke.
|
| Zeit:
13.06.2025 14:25:02 |
Nach welchen Kriterien entscheidet es sich eigentlich, wann eine Wartung erfolgen soll ? maksimilian
|
| Zeit:
13.06.2025 15:54:36 |
Magnet filter und Schlamm Abscheider nach jeder Heizperiode. Spülen des Wärmetauschers nach 4 Heizperioden bzw. ca 11.000 Betriebsstunden oder wenn die Modulation nicht mehr richtig funktioniert. Das sieht man wenn der Durchsatz nicht mehr vermindert wird ( Wasserpumpen Drehzahl bleibt konstant hoch). Die Aussagen beziehen sich auf die Jeisha 7kW und erfordern ein entsprechendes Datenlogging.
|
| Zeit:
13.06.2025 16:19:34 |
Zitat von RHB01  ... Besitzer wollen ihre Wärmepumpe selber warten. Ich habe einen Ablaufplan erstellt am Beispiel einer Daikin Altherma 3 Split Wärmepumpe ... Ich denke das nur eine Anleitung für die Wärmepumpen verschiedener Hersteller nicht abbilden kann was nötig oder unnötig ist. Bei unserer vor einigen Jahren in Eigenleistung installierten und erstmals am 27.10.2014 selbst in Betrieb genommenem Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblockmaschine habe ich nur so wie erforderlich den Verdampfer von daran sich ansammelndem Schmutz befreit sowie regelmäßig den kombinierten Mikroluftblasen- und Magnetitschlammabscheider bei uns im Heizungsraum gereinigt. Das Gerät arbeitet durchgehend ohne irgendwelche Probleme generell bisher mit JAZ>4,5.
|