| | Zeit:
19.06.2025 22:05:12 |
Hallo liebes Forum, ich hab mal eine Frage in Bezug auf die richtige Speichergröße. Folgende Eckdaten: - Mono-WP (12kW) mit 300L WWS - Bereits auf dem Dach installierte und bestehende Solarthermie mit 9qm FlachkollektorJetzt wollte ich die Solarthermie nicht einfach runterreißen, weil es "nicht wirtschaftlich" ist sondern hätte sie gerne in das neue genannte System eingebunden. (Und PV ist kein Thema, ist schon mit 25 kWp vorhanden). Meine Idee war es jetzt, neben dem WWS der WP noch einen FWS zu installieren, der einen Solarthermiewärmetauscher unten drin hat. Über den Frischwasseranschluss würde ich dann den Frischwasserzulauf von der WP anschließen, damit das Wasser vorgewärmt, falls Wärme vorhanden, dort ankommt. Sollte nichts gezapft werden, aber gerade ein Wärmeüberschuss bestehen, würde ich über die Zirkulationsleitung der WP (wird nicht fürs Haus benötigt) zwischen den beiden Speichern das Wasser zirkulieren lassen, um den WWS der WP aufzuheizen. Vorteil wäre halt, keine nennenswerte Erhöhung von stehendem Warmwasser. Jetzt aber die große Frage, wie groß den Speicher wählen? Reichen 200 Liter? Weil eigentlich ist es ja in Kombination zu sehen und mit dem anderen wären es dann 500 Liter. Oder doch eher 300 Liter? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. :) Über konstruktive und fachliche Hinweise und Kritik würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank schon mal! LG Andi
|
| Zeit:
19.06.2025 22:27:59 |
Je 1m² Flachkollektor sind 150 Liter Speichervolumen anzuraten, um im Sommer halbwegs ohne Stagnation auszukommen. Betreibe selbst 10m² an 1600 Liter Puffer und der ist seit Tagen komplett mit 70⁰C durchgeheizt. Wärmer wird er nicht, weil dann die Rückkühlung anspringt.
|
| Zeit:
19.06.2025 22:28:21 |
Hast Du bei der Planung des neuen Systems vergessen die Zukunft Deiner STh zu berücksichtigen? Oder hast Du eines Tages beim Heimkommen zufällig auf's Dach geschaut und da die STh wiederentdeckt?
;-)
Man kann einen WW-Speicher auch per externem Wärmetauscher an eine STh anschließen. Da gibt es m.W. z.B. von Danfoss eine vorgefertigte Anschlussgruppe.
Das kommt u.a. auf den Speicher an, ob der noch Anschlüsse frei hat. Um Verwirbelungen im Speicher zu vermeiden, gibt es außerdem entsprechende Einspeiselanzen.
Bist Du sicher, dass die 9m² STh noch funktionsfähig sind? Wenn die bei den vergangenen Sonnentagen ungekühlt und ungefüllt in der prallen Sonne lagen, könnte da alles mögliche Schaden genommen haben: Beschichtung, Verbindungen, Dichtungen u.a. Wenn sie noch mit Solarflüssigkeit (teil)gefüllt waren ohne funktionsfähiges MAG, müsste die Sicherheitsgruppe geöffnet haben oder irgendetwas anderes ist geplatzt und hat den Druck abgelassen.
Bevor Du irgendwelche Investitionen tätigst, muss die Intaktheit der Kollektoren und des Leitungssystems erst sichergestellt sein. Sonst ist es m.E. ein wirtschaftlicher Totalschaden. Reparaturen werden sich nicht lohnen. Selbst die Wiedereinbindung in Dein neues WP-System ist wirtschaftlich fragwürdig - und das sage ich als jahrzehntelanger Nutzer von STh. STh ist mittlerweile mehr Liebhaberei und Hobby. Umsomehr weil Du per WP und PV Deine Nutzwärme sehr effizient bereitstellen kannst.
|
| Zeit:
19.06.2025 22:45:00 |
Vielen Dank schon mal für die Antworten. :) Das war vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ja, die ist noch intakt, da sie aktuell noch in Kombi mit einer Ölheizung läuft, da mit einem 500l Hygienespeicher. Deswegen bin ich mir dessen sicher. :) Und ja, das ist sicherlich wirtschaftlich zu widerlegen. Aber mir ist es einfach zuwider, diese gut funktionierende Anlage einfach wegzuschmeißen. Ist also in dem Fall sicher als Liebhaberei zu bezeichnen. Und nachdem ich die Hälfte wiederbekomme, würde ich das eben gerne wieder mit einbinden. :) Die Frischwasserstation schau ich mir mal an, damit hab ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ach ja, wegen den 1600l. Ich hab leider nur sehr sehr begrenzt Platz wegen einem kleinen Heizraum. Deswegen wird es da mit einem 300l Speicher schon sehr eng. Und ist es wirklich sinnvoll, sowas so groß auszulegen? Ist kleiner nicht besser für Frühling/Herbst? Mir ist klar, dass ich im Sommer deutlich mehr Leistung habe aber für was? Brauchen tu ich das eh nicht.. Wie soll ich die Wärme weg bekommen..
|
| Zeit:
19.06.2025 22:46:57 |
Bau die st ab und such dir was anderes als Liebhaberei.
Ja, ich weiß, du willst für st. Egal was es kostet.
|
| Zeit:
19.06.2025 23:03:39 |
Ich betreibe seit 9 Jahren auch eine STA Anlage, funktioniert einwandfrei. Die Anlage zu demontieren trotz einwandfreier Funktion und statt dessen PV mit WP installieren ? Meine STA hat mich irgendwas 3000 Euro gekostet, Montage komplett in Eigenregie. Amortisation mindestens 19 Jahre zum damaligen Zeitpunkt der Montage. Der Invest von PV und WP schlägt mit welcher Summe zu Buche ? Amortisationszeit ? Mit Balkonkraftwerk läuft die Regelung und Solarkreispumpe bei mir mit Solarstrom vom Dach. Defekte Systeme (wirtschaftlich Reparatur zu teuer) zu ersetzen finde ich sinnvoll, funktionsfähige Anlagen zu entsorgen: weshalb ? Im Sommer läuft selbst die Waschmaschine mit WW vom Dach. 2 Kollektoren mit Speicher 300 Liter. MfG
|
| Zeit:
19.06.2025 23:03:54 |
Zitat von Andi8824  Vielen Dank schon mal für die Antworten. :)
Das war vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ja, die ist noch intakt, da sie aktuell noch in Kombi mit einer Ölheizung läuft, da mit einem 500l Hygienespeicher. Deswegen bin ich mir dessen sicher. :)
Und ja, das ist sicherlich[...] Im alten System ist es ein Hygienespeicher und im neuen ein Rückschritt auf einen "profanen" WW-Speicher? Sicher?
|
| Zeit:
20.06.2025 07:51:34 |
|
| Zeit:
20.06.2025 07:59:24 |
Zitat von marek100  ... funktionsfähige Anlagen zu entsorgen: weshalb ? Bei korrekter Entsorgung findet eine Rohstoffrückgewinnung statt und dann wird auch zudem das neue System für eine wirklich effiziente Betriebsweise von Wärmepumpentechnik wesentlich simpler konzipiert werden können. Wieviele Quadratmeter Oberfläche hat z.b. der in Deinem Warmwasserspeicher integrierte Rohrwärmetauscher an dem Deine Wärmepumpe angebunden ist? Bei Interesse findest Du dazu auf folgend verlinkter Seite eine Erklärung. 👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Warmwasserbereitung#W.C3.A4rmepumpen-Trinkwarmwasserspeicher |
| Zeit:
20.06.2025 08:50:00 |
Zitat von Andi8824  Ach ja, wegen den 1600l. Ich hab leider nur sehr sehr begrenzt Platz wegen einem kleinen Heizraum. Deswegen wird es da mit einem 300l Speicher schon sehr eng. Zur Dimensionierung: Faustregel für unsere Klimazone sind 100 l/m2 Apertur-Fläche, wenn die Anlage auch zur Heizungsunterstützung verwendet wird. Das ist bei 9 m2 sowieso anzuraten. Wird die Anlage nur für WW benutzt, ist sie zu gross und dann solltest Du mindesten 50 l/m2 vorsehen. Ein Speicher von 500 Liter wird aber im Winter eher zum Problem, weil die Abnahme zu gering und die Verluste zu hoch sind. Stagnation im Sommer ist dann kein Problem, wenn Du dafür sorgen kannst, dass die Anlage über die heute übliche Rückkühlung verfügt. Gruss, Jörg
|
| Zeit:
20.06.2025 10:21:28 |
Poste mal ein hydraulisches Schema deiner gesamten Anlage, damit wir sehen, was vorhanden ist und wie man es neu zusammenstellen könnte. Eventuell muss ja gar nichts neu gekauft werden ausser ein paar Rohren und Ventilen. Zuerst kommt das Schema, dann die Grösse der Speicher/ Boiler.
|
| Zeit:
20.06.2025 19:43:28 |
Zitat von Andi8824  Vielen Dank schon mal für die Antworten. :)
Aber mir ist es einfach zuwider, diese gut funktionierende Anlage einfach wegzuschmeißen. Ist also in dem Fall sicher als Liebhaberei zu bezeichnen. Und nachdem ich die Hälfte wiederbekomme, würde ich das eben gerne wieder mit einbinden. :)[...] Machst du aber. Weil die Gesamtbewertung nur mit deiner alten Anlage hinhaut. Zur neunen wp alles zusätzlich werden Kosten, die du mit der Ersparnis nicht auf Lebenszeit der wp rein bekommst. Allein ein Balkonkraftwerk perfekt im Sommer gegen Süden, halbiert dir den Preis der wp Arbeit. Und die wp arbeitet im Sommer wahrscheinlich mit 6:1 Verhältnis. Meine 5kw wp läuft 20min. Das wären 15ct Stromkosten am Tag. Deine Ersparnis, max 200 Tage im Jahr rechnest du mal durch gegen deine Aufrüstung für ST.
|
| Zeit:
20.06.2025 21:36:24 |
Hallo, geht die alte Ölheizung auch in den Hygienespeicher und bedient sich die Heizung auch aus diesem? Dann könnte man statt der Ölheizung vielleicht einfach die WP anbinden und alles so lassen. Fühler Hygienespeicher oben und einen mittig. Wasser oben zu kalt (<50 Grad?) dann soll die WP Warmwasser machen, also mehr Temperatur liefern. Sonst nur gemäß Regelung Wärme für die Heizung liefern. Durch die ST bleibt die WP dann oft aus. Dann muss die WP aber mittig im Hygienespeicher angeschlossen sein. Ich ahne schon die Antworten :-) Klar- mit Dreiwegeventilen kann man das smarter machen. Klar- das bringt Verluste mit sich. Aber kostet weniger im Umbau. Wenn die ST funktioniert: günstiger kann man nicht heizen und duschen. Und der Strom für Steuerung und Pumpen kommt auch noch über PV. Perfekt. Meine läuft seit 20 Jahren. Einmal haben wir beim Heizungswechsel die Flüssigkeit tauschen lassen. Hat 100 €. gekostet. So- ich duck mich schon mal :-) Viele Grüße, Achim
|
| Zeit:
21.06.2025 07:34:16 |
Und du hast überlesen, dass er 9 Quadratmeter auf dem Dach hat und kein Schwimmbad oder dergleichen versorgen muss? Wo soll er mit dem ganzen warmen Wasser hin, ohne dass ihm alles abkocht? PV ist wohl bis jetzt nicht vorhanden...
|
| Zeit:
21.06.2025 13:53:17 |
So, nachdem ich jetzt nochmal 2 Tage drüber nachgedacht und gerechnet habe, muss ich euch einfach recht geben. Hab mich da wohl in was verrannt, was eigentlich einfach keinen Sinn macht. Egal, wie man es dreht und wendet. Und da der Hygienespeicher in der Ölheizung integriert ist und deswegen mit raus fliegt, wird jetzt einfach nur die WP eingebaut, an die Heizungsleitungen und Warmwasser angeschlossen und gut ist. Und im Sommer wird dann einfach bei Sonnenschein mit PV Strom das Warmwasser gemacht ( Pumpe hat einen PV Eingang und weiß dann, wann sie das WW machen kann). Dh man hat da auch keinerlei Kosten für Warmwasser. Vielen Dank für eure Tipps und Anregungen! Eine abschließende Frage hätte ich noch. Nachdem der Platz auf dem Dach nicht benötigt wird, kann ich die ST auch stehen lassen inklusive der Verrohrung bis in den Heizraum und die Rohre nach der Pumpe einfach offen lassen bzw. mit einem Adapter versehen, dass man im Sommer, wenn man will, einfach mal einen Schlauch anschließen könnte um damit z.B. einen Pool zu heizen? Und müsste ich sie dafür speziell abdecken, wenn sie leer auf dem Dach steht, damit sie nicht kaputt geht? Ich mein, zu verlieren hat man ja nicht viel.. :)
|
| Zeit:
21.06.2025 15:51:32 |
Zitat von Andi8824  Und im Sommer wird dann einfach bei Sonnenschein mit PV Strom das Warmwasser gemacht ( Pumpe hat einen PV Eingang und weiß dann, wann sie das WW machen kann). [...] WP und PV verbinden braucht es gar nicht. WW macht man bei PV immer um die Mittagszeit per zeitprogramm (eigenverbrauchsoptimierung). Möglichst nur 1x täglich und für die restliche Zeit per zeitprogramm sperren. Das ist dann schon zu >90% optimiert. Wenn kein/kaum PV Ertrag kommt, dann kannst du ja auch nicht kein WW machen.
|
| Zeit:
21.06.2025 16:44:17 |
Leer in der Sonne ist für st schnell kaputt. Also wenn direkt die Pool Erwärmung bauen. Dafür ist st auch wirklich gut.
|
| Zeit:
22.06.2025 00:07:27 |
Zitat von SebDob  Und du hast überlesen, dass er 9 Quadratmeter auf dem Dach hat und kein Schwimmbad oder dergleichen versorgen muss? Wo soll er mit dem ganzen warmen Wasser hin, ohne dass ihm alles abkocht? PV ist wohl bis jetzt nicht vorhanden... Nee-nix überlesen. Aber das ist ja jetzt schon jetzt so (ST geht in den vorhandenen Puffer) "Und PV ist kein Thema, ist schon mit 25 kWp vorhanden" ...hast Du das überlesen? Mannmannmann
|
| Zeit:
01.07.2025 12:41:32 |
Ich hänge mich hier mal mit dran ohne ein neues Thema aufzumachen. ES geht um die Frage, was besser ist, Brauchwasserspeicher mit ST in hohe Temperaturen fahren oder die ST vorher abschalten lassen. Zu den Details. Wir habe neu eine WP. ST war schon mit 3 Kollektoren auf dem Dach und lief immer ohne Probleme. Brauchwasserspeicher ist 400L groß und ist an ST und WP angeschlossen. Der alte Speicher war nach 20 Jahren sicher ordentlich verkalkt und die Schichtung war sicher auch nicht mehr Stand der Technik. Der neue Speicher hält die Temperatur oben sehr gut. WP ist derzeit für WW nie in Betrieb. WW wird derzeit nur durch ST erzeugt. Die ST fährt den WW Speicher auf über 90 Grad hoch bei diesen sonnigen Tagen. Die Speicherrückkühlung habe ich jetzt schon auf 60 Grad runter eingestellt. Aber die findet natürlich nur unten im Speicher statt und reduziert oben die 90 Grad gar nicht. Und dann stehen am nächsten Tag unten schon 60 Grad an, oben wird kaum was abgenommen und so heizt sich der WW Speicher derzeit immer auf über 90 Grad auf. Wäre es besser, die ST früher abschalten zu lassen, zumindest im Sommer, um den Speicher zu schonen. Doch dann liegen natürlich bei Stillstand sehr hohe Temperaturen an den Kollektoren an. Was ist besser, Kollektoren überhitzen oder WW Speicher überhitzen?
|
| Zeit:
01.07.2025 13:53:45 |
Mach einen eigenen Thread. Bitte.
|