| | Zeit:
29.12.2015 19:54:57 |
Kurze Übersicht zum System vorab: KWB Easyfire 2 Pelletkessel mit thermischer Solaranlage sowie Pufferspeicher EmpaCompact mit Frischwasserstation - alle Komponenten von KWB, Einbau im September 2013. Zum Problem: mir ist aufgefallen, dass die Warmwasserpumpe der Frischwasserstation permanent läuft, obwohl keine Zapfstelle in Betrieb ist. Ich habe bereits testweise den Strom unterbrochen, dies hat jedoch nichts gebracht. Nun habe ich den Strömungsschalter in Verdacht, dass dieser defekt oder verdreckt ist. Kann jemand meinen Verdacht bestätigen oder woran könnte es noch liegen? Zur Veranschaulichung habe ich ein paar Fotos der Komponenten angehängt. Ich habe ein wenig Angst um die Pumpe, nicht das diese durch die Dauerbelastung das Zeitliche segnet. Vielen Dank vorab! Gruß Frederic |
| Zeit:
30.12.2015 18:31:43 |
Hi Frederic,
kann eigentlich nur der Schalter sein. Den kann man nachkaufen. Am besten mal Frischwasser komplett abdrehen, eine bezugsstelle öffnen bis der Druck runter ist und dann den Schalter rausnehmen. Ist nur über einen Splint gesichert. Dann kannst du den vorderen Teil mal manuell bewegen. Ggf. hängt er nur fest.
Grüße Michael
|
| Zeit:
31.12.2015 11:44:58 |
Hallo Michael, ich bekomme den Schalter leider nicht heraus. Den Splint habe ich entfernt, aber das Teil sitzt bombenfest und bewegt sich keinen mm. Habe es auch schon vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange versucht, aber ich möchte das zarte Plastikteil auch nicht abbrechen. Kann es sein das es zusätzlich verklebt ist? Grüße und einen guten Rutsch! Frederic
|
| Zeit:
31.12.2015 15:24:14 |
Hi Frederik, nein, eigentlich wird der nur vom Splint gehalten und von dem Wasserdruck an den O-Ring gepresst. Bei meiner FWS35 ist das nicht verklebt. Ich füge dir mal Fotos vom ausgebauten Schalter bei. Gruß und ebenfalls guten Rutsch, Michael |
| Zeit:
14.01.2016 17:36:50 |
Hi Frederic,
gibts nen abschließendes Update zu dem Thema? Konntest Du Dein Problem lösen und lag es wirklich am Schalter?
VG, Michael
|
| Zeit:
14.01.2016 18:37:20 |
Wenns nicht der Schalter ist, kann es nur noch an der Zirkulationspumpe liegen, die nicht abschaltet. Oliver
|
| Zeit:
20.01.2016 20:11:25 |
Zitat von sonnenhaus17  Hi Frederic,
gibts nen abschließendes Update zu dem Thema? Konntest Du Dein Problem lösen und lag es wirklich am Schalter?
VG, Michael Hallo Michael, ja, lag am Schalter - es hatte sich ein Stück Dreck am Pinökel verfangen und ihn blockiert. Wie ich vermutet hatte. Der HB hatte sich auch erst getraut, das Teil mit Kraft und Rohrzange zu entfernen, nachdem er vorab ein Ersatzteil besorgt hatte. Aber es ist zum Glück ganz geblieben. Hoffentlich passiert das nicht öfter... VG Frederic
|
| Zeit:
24.06.2025 15:02:46 |
FriWa Pumpe läuft permanent - Strömungsschalter mit Flachstahl am Messingbauteil wieder instand gesetzt Ich habe eine Wagner Solar Ratiofresh 210 Frischwasserstation in Betrieb. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Pumpe ständig lief. Auch wenn keine Warmwasserentnahme getätigt wurde. Da beim Thermostat im Auto ein Klopfen manchmal weiterhilft, wenn der Thermostat festhängt, habe ich es auch hier mit einem leichten Hammerschlag auf das Messingbauteil (von Oventrop) versucht. Mit Erfolg. Kurze Zeit später lief sie wieder permanent. Wieder sollte der Hammer zu Einsatz kommen. Durch Zufall habe ich dann bemerkt, dass der Strömungsschalter auch dann auf aus schaltete, wenn ich den Hammerkopf ( Stahl) nur auflegte und nicht klopfte. Sogar ein Annähern ohne Berührung des Messingbauteils reichte aus, um den Schalter zum ausschalten zu bewegen. Nun konnte ich ja schlecht mit dem Hammer "Gewehr bei Fuß" stehen, um den Schalter zu bedienen. Ich habe mir dann ein Stück Flachstahl aus dem Modellflugbereich zurecht geschnitten und mit Ratschband am Messingteil des Strömungsschalters befestigt. Was wie "Hokuspokus" klingt, trat ein. Der Schalter funktioniert wieder wie er soll und seit dem ist Ruhe (Pumpe aus), wenn kein Warmwasser entnommen wird. Eine genaue Erklärung für das Phänomen kann ich nicht anbieten, aber offensichtlich hat der außen anliegende Stahl eine Auswirkung auf ein Magnetfeld. Hat jemand eine Idee, dieses Phänomen zu erklären?
|
| Zeit:
25.06.2025 14:15:06 |
Kann mir mal bitte jemand erklären, was Frischwasser ist? Ich kenne ja viele Wasserarten, aber kein Frischwasser.
|
| Zeit:
25.06.2025 14:21:54 |
Diese Gerätschaften in vielen Trinkwasserinstallationen, die Trinkwasser zur sofortigen Nutzung erwärmen unter Zuhilfenahme des bereits erhitzten Wassers in einem Speicher, von einer Pumpe, einem Wasser-Wasser-Wärmetauscher und von noch ein paar anderen Bauteilen heißt m.W. nicht nur umgangssprachlich sondern auch fachsprachlich " Frischwasserstation". Oder nicht? OldBo weiß es bestimmt - wenn es einen besseren Fachausdruck gibt. ;-)
|
| Zeit:
25.06.2025 15:05:46 |
Es gibt keinen anderen Begriff. Höchstens Übergabestation. Hier wurde ein Werbebegriff übernommen, denn in der Station wird das Wasser nicht frisch. Das ist warmes Leitungswasser.
|
| Zeit:
25.06.2025 16:15:04 |
Zitat von OldBo  Es gibt keinen anderen Begriff. Höchstens Übergabestation. Hier wurde ein Werbebegriff übernommen, denn in der Station wird das Wasser nicht frisch. Das ist warmes Leitungswasser. Also eine LeWaFEUSt (LeitungsWasserFrischErwärmendeUebergabeStation)? ;-)
|
| Zeit:
25.06.2025 16:16:20 |
Wenn es unbedingt sein soll, ja ;>))
|
| Zeit:
26.06.2025 12:46:06 |
Ich habe den Begriff vom Hersteller (Wagner) übernommen. Er nennt es "Hydraulische Frischwasserstation mit Hocheffizienzpumpe." Es heißt nichts anderes als Erwärmung von Trinkwasser (Frischwasser) über einen Wärmetauscher. Kann jemand was zum Strömungsschalter beitragen?
|
| Zeit:
26.06.2025 18:01:30 |
Zitat von Michael Kautz  Ich habe den Begriff vom Hersteller (Wagner) übernommen. Er nennt es "Hydraulische Frischwasserstation mit Hocheffizienzpumpe." Es heißt nichts anderes als Erwärmung von Trinkwasser (Frischwasser) über einen Wärmetauscher. Kann jemand was zum Strömungsschalter beitragen? Ja, das "Geplänkel" zu "Frischwasser" hilft Dir nicht weiter ... Aber OldBo als Wächter der klaren Begrifflichkeiten und des sorgfältigen technischen Denkens und Formulierens in diesem Forum konnte da wohl nicht an sich halten, obwohl es offenbar auch im professionellen Begriffsraum keinen besseren Begriff für Frischwasserstation (FriWa) gibt. In Deinem Startbeitrag schreibst Du einmal von Thermostat und einmal von Strömungsschalter. "Thermostat" bezieht sich vermutlich nur auf das Autobeispiel? Mit "Strömungsschalter" meinst Du den Sensor in der Warmwasser(WW)leitung, der für die Pumpe vor dem Wärmetauscher (WT) das Signal generiert, dass WW angefordert wird und deshalb der WT primärseits durchströmt werden soll? Wenn Du dieses Bauteil genauer benennen könntest und man den inneren Aufbau dieses Bauteils herausfinden würde, könnte man vielleicht relativ fundierte Spekulationen aufstellen, warum ein relativ großes magnetisierbares Eisenteil einen heilsamen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit haben könnte.
|
| Zeit:
27.06.2025 13:03:43 |
Der Thermostat beim Auto war nur als Beispiel gedacht, wie man einen "hängenden" Schalter doch noch zum Schalten bringen kann. Der Begriff "Strömungsschalter" stammt aus der Einbau und Betriebsanleitung von Wagner. Ich befürchte jedoch, dass ich um einen neuen Strömungsschalter trotz Flachstahl und sofortiger Abschaltung der Pumpe nach Schließung des Warmwasserhahns nicht herumkommen werde, da mit dem Abschalten der Pumpe auch die Aufwärmezeit des Wärmetauschers wegfällt. Wenn alles ok ist, läuft die Pumpe nach Absperren des Warmwasserhahns noch eine Zeit weiter, um den Wärmetauscher aufzuheizen, um dann bei einem erneuten Öffnen des Warmwasserhahns direkt warmes Wasser zur Verfügung zu haben. In der jetzigen Situation wird sofort warmes Wasser angefordert, obwohl der Wärmetauscher noch nicht richtig erwärmt ist. Hilfsweise kann ich den Warmwasserhahn etwas zudrehen, damit nur wenig Warmwasser gefördert wird und der Wärmetauscher mehr Wärme aufnehmen kann. Kann aber auch nur eine Übergangslösung sein. Gruß Michael
|