Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Welche Lüftung im Neubau?
Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 26.06.2025 08:44:30
1
3855590
Zitat von Gnampf Beitrag anzeigen
Für einen Bauherrn, der sagt "baut mir ein Haus" ist das unwichtig. Für den Selbstbauer dagegen ist das extrem wichtig. Wenn er durch die Planung 20h Arbeitszeit spart, dann sind das genau 0 Euro Ersparnis. Wenn die Planung 100 Euro kostet ist es das wohl trotzdem wert, wenn sie 1.000 Euro kostet[...]


ich ärgere mich noch heute, dass wir dem "PROFI" vertraut haben.
der hat die Lüftung in 0815 Marnier vom Hersteller in 0815 Marnier "geplant".
Ich traue diesbezgl. keinem Profi mehr.
Daher bin ich hier so für unabhängige Planung. D.h. der Planer hat nichts mit dem Hersteller am Hut. Der muss mit seiner planung punkten

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 26.06.2025 13:29:57
0
3855736
"Profi" ist ja auch kein geschützter Begriff. So kann sich jeder nennen.

Das Grundproblem bei der Lüftung ist, dass kaum ein Nutzer die Effektivität seiner Anlage kennt. Er müsste CO2 und Feuchte in allen wesentlichen Räumen monitoren.
Stattdessen hört man meist: "Wir fühlen uns wohl, wir sind zufrieden, ohne die Werte wirklich zu kennen. Da Schadstoffe nicht fühlbar sind, kann man daher ohne Messwerte keine verlässliche Aussage treffen.
Ich war vor Kurzem für einen Umbau der Außenluft-Ansaugung bei einer Anlage. Der Bauherr sagte: sehr leise, wir sind zufrieden. Ich habe am Schluss interessehalber im Schlafzimmer gemessen: 13 m³/h bei Nennlüftung (Summe von 2 Zuluftelementen in der Wand), nichts einreguliert, da alle Leitungen ungedrosselt waren. Was soll ich dazu noch sagen?

Verfasser:
Fertig
Zeit: 26.06.2025 14:05:45
0
3855746
Kenne ich, @leitwolf. Deswegen will ich nicht, dass der TO sich den vermeintlichen Profis überlässt.

Bei dir wäre er sehr gut aufgehoben. Aber du siehst ja, er will Geld sparen. Bei sowas ist immer Vorsicht geboten, kann sich später als fataler Fehler herausstellen. Schlimmstenfalls hat man dann eine KWL und lüftet trotzdem noch per Fenster weiter.

Grüße

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 26.06.2025 16:30:03
0
3855810
Wenn er noch per Fenster weiterlüftet, sehe ich kein gröberes Problem, außer dass er Geld versenkt hat.
Wenn er aber denkt, er hat eine gute Lüftung, aber die Raumluft ist trotzdem schlecht, schadet das der Gesundheit.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 27.06.2025 13:04:17
0
3856028
Ich kann diese Lektüre vom Hersteller MAICO empfehlen.
Studier das mal. Darin sind viele wichtige Grundlagen zum Bau von zentralen Lüftungsanlagen enthalten.

https://www.maico-ventilatoren.com/cms-live/DE/Dokumente/GR0002866.ZIP/epaper/MAICO_ZLF_2023_DE.pdf