Ich habe eine Panasonic Jeisha 9 Kw installiert funktioniert auch alles ganz gut. Ich finde nur nicht den Menuepunkt, wo man das Delta T und weitere Parameter für die WW Bereitung einstellen kann. Anders als für die Heizung müsste die WW Zubereitung ( geringe Heizfläche) mit sehr wenig Pumpleistung und geringer Wärmeleistung der WP erfolgen, um ein Takten zu vermeiden! Hat jemand eine Lösung?
|
| | Zeit:
02.07.2025 07:11:14 |
AFAIK kann man das nicht einstellen. Wärmetauscher viel zu klein?
|
| | Zeit:
02.07.2025 07:54:40 |
Wärmetauscher im WW-Speicher zu klein! Wenn sogar eine Pana, die dabei die Leistung reduziert, um ein delta T zu halten taktet, dann keine Chance, setzen sechs Hausaufgabe nicht gemacht!
|
| | Zeit:
02.07.2025 12:03:46 |
Na klar ist der Wärmetauscher für den WW Boiler ( war vorhanden )zu klein. Aber das Haus hat noch eine eigene Solarthermieanlage mit Heizstab ( typisch für den Süden Europas. Da braucht man ausser im Winter nichts anderes.) Im Winter kann man dann ev. Warmwasser über diesen vorhandenen Warmwasserspeicher machen oder eben den Heizstab der Solarthermie - neben der Sonnenenergie - aktivieren). Die Frage ist, ob es eine sinnvolle Einstellung der Pana gibt, um das Takten für die WW Bereitung ( 1x pro Tag für ca 40 min) möglichst weitgehend zu verhindern ( Leistungsreduzierung, Heizungspumpenleistung runter etc.) Anmerkung: Natürlich wäre es technisch sinnvoll einen anderen WW Speicher mit grösserer Heizfläche zu installieren. Wirtschaftlich ist das aber für ein Sommerferienhaus unsinnig!
|
| | Zeit:
02.07.2025 20:07:40 |
Naja, pump flow rate max duty dürfte auch bei der WW Bereitung greifen. Das ist das einzige was man einstellen kann das imho Einfluss haben könnte.
Geringe rate sollte dafür sorgen das die Jeisha ziemlich runter moduliert. Anlaufen tut sie aber vermutlich auch bei WW erstmal mit Vollgas. Wie lange sind die Takte denn? Wie klein der Wärmetauscher?
|
| | Zeit:
02.07.2025 20:40:44 |
Hallo,
wie ist die Option "Kapazität Warmw." konfiguriert
variabel oder Standard.
in variabel sollte die WW Bereitung mit weniger Leistung erfolgen und dem Verhalten gegenwirken.
VG
|
| | Zeit:
02.07.2025 21:38:21 |
Vielen Dank für die Rückmeldungen: zu Godek: Ich sitze hier in Griechenland bei 38 Grad im Schatten. Das sind etwas irreguläre Bedingungen füe die WP. Aber ein Takt so zwischen 10 min und 35 min. Was meinst du mit „pump flow rate max duty“? zu Micha AT: Ich habe beide Modi ausprobiert und meine mich erinnern zu können, dass in der Betriebsanleitung es genau andersrum beschrieben ist, ( Standart ist langsamer). Die Heizfläche des WW Speichers ist nicht bekannt, an dem griechischem Produkt steht nichts dran. Würde es was bringen, wenn ich die Höchstgrenze der WW- Temperatur von 50 auf 60 Grad erhöhe? Schalthysteresebist mit 8 Grad eingestellt.
|
| | Zeit:
02.07.2025 21:43:33 |
„pump flow rate max duty“ ist eine Einstellung in der Service Cloud. Maximale Pumpmenge halt
|
| | Zeit:
02.07.2025 21:56:47 |
Die max Pumpenleistung lösst sich aber bei Panasonic nicht unterschiedlich zwischen der Heizung und WW Bereitung einstellen?? ( Bei der Mitsubishi Ecodan geht das!)
|
| | Zeit:
03.07.2025 11:24:58 |
Du kann dir noch einen externen PWT mit 2 bis 3 m² besorgen. Den primärseitig in Reihe mit dem internen WT verschalten. Sekundär mit einer Zirkulationspumpe unten am Speicher ansaugen und auf halber Höhe wieder in den Speicher leiten.
|
| | Zeit:
03.07.2025 20:59:16 |
Vielen Dank für den Vorschlag. Dazu ist der WWSpeicher zu alt und wird such zu selten benutzt. Wie gesagt ist an den meisten Tagen die völlig separate Solarthermieanlage völlig ausreichend. Es geht um wenige dunkle Wintertage in europas Süden, da wäre die WW Erwärmung mit der WP eine ökologische Alternative. Ich denke ich werde es mit einer Mischung aus Leistungsminderung und Reduktion der Umwälzpumpe probieren. Im Moment haben wir hier eine grosse Hitze also irreguläre Bedingungen.
|
| | Zeit:
03.07.2025 21:10:09 |
ich habe hier auch eine Jeisha an einem Boiler mit zu geringer Tauscherfläche Bei der Jeisha lässt sich leider was Warmwasser angeht zu wenig einstellen Ich steuere deshalb die Jeisha extern, ebenso das Umschaltventil Sie weiss gar nicht das sie WW bereitet - ich sage ihr halt z.B. um 13 Uhr mach jetzt Vorlauf 50°
|
| | Zeit:
04.07.2025 15:05:57 |
| |
| | Zeit:
04.07.2025 19:51:21 |
Was ist denn mit dem Flüstermodus ?
|
| | Zeit:
04.07.2025 22:21:32 |
Zitat von Martin 007  Wie machst Du das? Naja, die VL Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf 50° zu stellen geht ja leicht mit Bordmitteln z. B mit dem - > Timer 💡 Das 3 Wege Umschaltventil muß man allerdings irgendwie extern umschalten aber auch da gibt's ja Möglichkeiten.
|
| | Zeit:
04.07.2025 23:24:06 |
Na ja ganz so einfach ist das nicht, Du brauchst dann auch noch eine Temperaturregelung für de Boiler.
|
| | Zeit:
05.07.2025 20:12:06 |
Zitat von Martin 007  Wie machst Du das? iich sage ihr z.B. um 13 Uhr jetzt VL 50", Umschaltventil auf WW gesteuert wird das Ganze über Heishamon und einem ESP32 auf dem meine Heizungssteuerung läuft Dort weiss ich auch die Boilertemperatur Es ist sogar noch etwas komplexer hier da es ein alter ST-Boiler mit 2 Wendeln ist Ich heize erst mit geringerer Temperatur den unteren Teil Och habe sratt eines Umschaltventils einen Mischer, lasse im Winter (VL ca. 40° da HZK) immer z.B. 20% des Volumenstroms durch die untere Heizschlange um das Wasser vorzuheizen Ich fahre meine Jeisha aber generell nach externer Temperaturvorgabe, nicht witterungsgesteuert
|