Ich war bei der Informationssuche für meine WPL12
Trend S aus 2015 ein bisschen am Telefon mit Stiebel Eltron und möchte meine Erfahrungen hier teilen, falls es anderen hilft. Hintergrund ist Einbindung ins HEMS.
WPL12 Trend S, angeschlossen an WPM3 und normales ISG webtec (kein ISG+), beherrscht SG-Ready-
Steuerung über TCP Modbus. Direkter Anschluss von Steuerungsleitungen am ISG webtec ist nicht möglich, nur bei neueren ISG-Versionen (Connect ?!).
Übrigens könnte die WPL 12 auch mit EEBus nur die
SG Ready Steuerung in den drei Modi, leider... zu alt für schlauere Steuerung.
Über TCP Modbus kann die Wärmepumpe in drei Modi versetzt werden:
- Bereitschaftsmodus
- Normalbetrieb
- Boost-Modus (nimmt mehr als normal)
Im Boost-Modus kann man in der Web-Oberfläche des ISG einstellen, wie weit Warmwasser- und Heizkreis aufgeheizt werden sollen.
TCP Modbus-Steuerung beherrscht z.B. Einskommafünf Grad oder auch Home-Assistant und weitere Systeme. E3DC und Huawei leider nur über Steuerungsleitung, also neues ISG nötig (ca 800€).
Wichtig: Das HEMS muss die Master-Funktion übernehmen, die Wärmepumpe wird als Slave eingebunden.
Das ISG Connect kann laut Stiebel-Techniker auch mit dynamischen Strompreisregelungen umgehen, was sich aber erübrigt, wenn die Steuerung über ein HEMS erfolgt.
Falls jemand Tipps für ein gutes HEMS hat, das
- Wämepumpensteuerung
- Solar/Speichermanagement
- Dynamische Stromtarife
- Mit Prognose nach Wetter und Day Ahead Strompreisen beherrscht
Immer her damit :) - Durch Solarspitzengesetz, dynamische Netzentgelte und §14a wird die Welt irgendwie nicht einfacher...