| | | | Zeit:
09.07.2025 18:53:49 |
Ein Hallo in die Runde, unsere Therme ist defekt. Totalschaden. Wir werden umsteigen auf eine Leisha 9kW. Damit wir weiterhin Warmwasser nutzen können, haben wir einen vollelektronischen (Solar-DLE) Durchlauferhitzer mit 24 kW einbauen lassen. Der DLE ist vom Hersteller Kospel, Typ PPE.M. Später dient der DLE als Backup oder soll zur Nacherwärmung des Warmwassers eingesetzt werden, um an sehr kalten Tagen die Leisha zu entlasten. Eingebaut ist er hinter der Frischwasser-Station FriStar3-WP. Die Ein- und Ausgänge zum DLE wurden mit Flexschläuchen (1/2 Zoll) verbunden. Bei einem Versuch haben sich folgende Werte ergeben: Temperaturvorgabe: 55 °C Temp-Eingang: 21,8 °C (aus der Frischwasserstation) Temp.-Ausgang: 54,7 °C (in die WW-Leitung) Durchfluss: 3,3 L/min Leistung: 9kW Bei dieser Konstellation ist uns folgendes aufgefallen: 1. Der Durchsatz ist äußerst gering (siehe Versuchswerte) 2. Sobald die Zirkulationspumpe anspringt wird die Wassererwärmung eingestellt und man vernimmt ein deutliches Rauschen im DLE Meine Fragen: Ist dieser sehr geringe Durchsatz den Flexschläuche oder der FriStar3-WP geschuldet? Die FriStar3-WP steht auf 40°C Warum schaltet der DLE ab, wenn die Zirkulationspumpe läuft. Ist der DLE falsch eingebaut oder funktioniert das Nacherwärmen grundsätzlich nicht. Über Antworten würde ich mich sehr freuen Gruß Heinz
|
| | Zeit:
09.07.2025 18:58:48 |
Hallo, der Typ des DLE ist PPE4.M von Kospel
Gruß spatzimatzi
|
| | Zeit:
09.07.2025 19:00:47 |
Wenn der DEH nicht für eine Zirku geeignet ist dann wird er auch nicht funktionieren. Ob deine Flexschläuche zu klein sind weißt nur du wenn du keine Angaben machst. Es fehlen Angaben um hier weiter zu helfen. Zitat: Temperaturvorgabe: 55 °C Temp-Eingang: 21,8 °C (aus der Frischwasserstation) Temp.-Ausgang: 54,7 °C (in die WW-Leitung) Durchfluss: 3,3 L/min Leistung: 9kW Wo ist hier das Problem? Der DEH macht doch was er soll. Grüße
|
| | Zeit:
09.07.2025 19:16:07 |
Warum gehts denn nicht im bisherigen Thread zu identischer Fragestellung weiter? Zitat von spatzimatzi  Hallo, Unsere Heizung ist defekt und wir hatten kein Warmwasser. Bis die Wärmepumpe eingebaut ist, brauchen wir eine WW-Lösung. Deshalb haben wir einen Solar-DLE eingebaut. Bei der normalen Situation läuft alles ohne Probleme. Hahn auf und das warme Wasser kommt. Leider sind die Leitungswege ... |
| | Zeit:
09.07.2025 19:26:16 |
Hallo, @Ruediger1931 Die Ein- und Ausgänge am DLE sind auch jeweils 1/2 Zoll. die Innendurchmesser der Flexschläuche erscheinen mir sehr dünn. Grundsätzlich macht der DLE Warmwasser. Soweit OK. Aber im Versuch düdelte der DLE vor sich hin und verbrauchte nur 9 kW. Dabei hat das Gerät 24 kW. Kein Wunder, dass nur 3,3 L/min erzeugt wurde. Das ist zum Duschen zu wenig. Es klappt trotzdem, weil das Gerät auf 55°C eingestellt ist und somit Kaltwasser zugemischt werden muss. Hier wäre eine niedrigere Temperatur und höherer Durchsatz energieschonender! @lowenergy Deinen Beitrag verstehe ich nicht Gruß spatzimatzi
|
| | Zeit:
09.07.2025 19:37:13 |
Hallo, @lowenergy Da habe ich mich wirklich saublöd angestellt. Hatten meinen Beitrag völlig vergessen. Bitte um Entschuldigung.
Gruß spatzimatzi
|
| | Zeit:
09.07.2025 19:44:51 |
Bei fast +22 Grad warmem Wasser im Zulauf dürften um die 9 kW okay sein. Unser Kospel PPE2 hat 27 kW elektrische Anschlussleistung, ist auf +48°C Sollauslauftemperatur eingestellt und wird am hydraulischen Eingang generell nur mit der Wassertemperatur bedient die aus der Leitung des Versorgers geliefert wird. Da keine Warmwasserzirkulation im Haus vorhanden ist arbeitet der Apparat ausschließlich nur dann wenn eine ausreichend große Warmwassermenge gezapft wird. Beispielsweise bei Nutzung einer Dusche (beide Duschen im Haus haben eine Armatur mit Thermostatregelung) mit "normaler" Temperatur zieht der Durchlauferhitzer meist nur etwa zwischen 13 und 15 kW.
|
| | Zeit:
09.07.2025 19:46:52 |
Wenn du nur 3,3 Liter heißes Wasser benötigst dann braucht er eben auch nur 9 KW. 9kw und 33K sind 3,4 Liter. Das passt also. Da du eine Zirku hast musst du halt in den sauren Apfel beißen und die 55 bis 60 Grad eingestellt lassen. Vorausgesetzt der DEH kann Zirkulation. Du musst schauen welchen Druckverlust dein DEH hat bei welchem Volumenstrom. Die meisten können bis ca 8-12 Liter/min. Aber es gibt hier verschiedene Modelle. Einige kann man im Menü umstellen andere haben Drosseleinsätze. Bedienungsanleitung dein Freund und Helfer. 😉 Grüße
|
| | Zeit:
09.07.2025 19:58:43 |
Hallo @lowenergy, ganz verstehe ich noch nicht den Sachverhalt. Ich öffne die Dusche . Mir werden ohne Kaltwasserbeimischung nur 3,3 L/min aufbereitet. Das Gerät verbraucht 9 kW. Das Wasser tröpfelt aus dem Duschkopf Warum verbraucht das Gerät nicht die kompletten 24 kW um einen ordentlichen Wasserstrahl zu bilden? Kann es sein, dass nur 3,3 L/min dem Gerät zugeführt werden und diese werden mit 9 kW aufbereitet. Die reichen nämlich für die Aufbereitung auf 55°C Jetzt stellt sich die Frage: Liegt es am Flexschlauch oder an der Frischwasser-Station? Gruß spatzimatzi
|
| | Zeit:
09.07.2025 20:10:32 |
Du hast einen Knoten in der Hydraulik! Der Durchlauferhitzer arbeitet elektronisch korrekt angepasst an den geringen Wasserdurchsatz. Warum tröpfelt das Wasser nur aus dem Duschkopf? Hast Du irgendwelche Absperrungen geschlossen? Ist die Zirkulationspumpe dafür verantwortlich?
|
| | Zeit:
09.07.2025 20:11:34 |
Hallo, ich glaube, ich mus die Frage anders stellen Egal welche Temperatur ich dem Gerät vorgebe, ich bekomme immer annähernd 3,x Liter entsprechendes Warmwasser. Der Verbrauch in kW ist je nach Temperatur unterschiedlich. Nach meiner Einschätzung liegt es am Flexschlauch oder an der Frischwasser-Station. Leider bin ich kein Fachmann und kann das nicht überprüfen. Evtl sollte man zunächst den Vorlauf direkt aus dem Kaltwasseranschluß nehmen. Ist der Durchsatz höher, dann liegt es an der Station. Gruß spatzimatzi
|
| | Zeit:
09.07.2025 20:15:15 |
Ist der Kugelhahn im Durchlauferhitzer eventuell nicht komplett geöffnet? Der ist nur bei abgenommem Gehäusedeckel unten rechts im Gerät sichtbar. Unter Umständen ist auch das Filtersieb im Zulauf des Durchlauferhitzers verstopft. Das ist ebenfalls nur bei abgenommem Gehäusedeckel zugänglich. Ich hatte den Durchlauferhitzer bei uns ehemals mit 15×1mm Kupferröhrchen an der Wasserverteilung angeschlossen. Das war trotzdem ausreichend für die gleichzeitige Benutzung beider Duschen im Haus. Von demher denke ich das liegt bei dir nicht an den Flexschläuchen.
|
| | Zeit:
09.07.2025 20:39:08 |
Ja, muss die Hydraulik sein. Aus meinem PPE2 kommt deutlich mehr Wasser pro Minute
|