| | | | Zeit:
16.07.2025 07:06:06 |
Stimmt ich habe R32 und war unaufmerksam beim Lesen. Entschuldigung. Bei R290 geht das nicht, mein Fehler. Zitat von Gnampf  wenn es "seit Jahren funktioniert" handelt es sich wohl nicht um eine L, sondern eher um eine J oder aelter, und somit nicht um R290 als Kaeltemittel. Bei R290 darf es automatische Entluefert nur da geben, wo ein Austritt von Kaeltemittel unbedenklich ist. Ein Schacht der ins Haus fuehrt[...] |
| | Zeit:
15.07.2025 20:33:37 |
Ui, jetzt habe ich das verstanden. Vielen Dank für die Erklärungen. Dann also ohne Entlüftung, in der Hoffnung, dass die Pumpe stark genug ist, um Luftansammlungen zu verhindern. Was mich wundert: Gerade beim WH-ADC0509L3E5AN, wenn die Rohre von Oben kommen, müssten doch alle das Problem haben. Es sei denn, das Äußengerät steht noch höher. VG Stefan
|
| | Zeit:
15.07.2025 14:19:51 |
Man müsste sich mal schlau machen, ob es zulässig ist einen Entlüfter an einer solchen Stelle einzubauen, denn man nur für die Inbetriebnahme laufen lässt, bis das System keine Luftblasen mehr hat. Und dann wird der Entlüfter dauerhaft geschlossen. Es gibt wohl auch Mikroblasenabscheider für den Heizraum, die eine Entlüftung haben, die man nach draussen führen muss... Ist ein "blödes" Thema. Ich hab selbst für meine Panasonic H (noch R410) einen Entlüfter eingebaut. Denn darf ich bei einem Umstieg auf (wenns r290 bleibt), ausbauen, oder evtl. auch nur dauerhaft schließen. Ich trau den Entlüftern eh nicht, nachdem der integrierte in der Panasonic sehr sehr schnell undicht wurde.
|
| | Zeit:
15.07.2025 13:42:08 |
Zitat von Stefan Lin  Hallo Gnampf, ich glaube das ist ein Missverständnis. Da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Die Verbindung zwischen dem Innen- und Außengerät transportiert nur Wasser. Das dürfte hier allen klar sein, dass du von Wasserleitungen sprichst. Dir ist aber nicht klar, was passiert, wenn der Wärmetauscher nach etlichen Jahren mal undicht werden sollte. (Sorry für die direkten Worte...) Dann entsteht ein Leck von Kältemittel. Da das Kältemittel einen höheren Druck hat, drückt es dir dann Kältemittel in die Wasserleitungen. Und dann entlüftet dein Entlüfter plötzlich R290 ( Propan). Da gab's hier mal einen schönen Bericht über eine Garage (?) die explodiert ist, obwohl da nur Wasserleitungen (und ein Überdruckventil vom Heizungswasser) drin waren. Da war die Heizung im Winter ausgefallen (oder abgeschaltet) und war komplett eingefroren. Dabei ging der Wärmetauscher kaputt, aber das Eis hat abgedichtet. Erst als dann alles geschmolzen ist, ging das Kältemittel drückte das Kältemittel das Wasser aus dem Heizkreis, bis am Ende Kältemittel aus dem Wasser-Überdruckventil strömte. Der Bericht des Sachverständigen war ein spannender Tech-Krimie. Ist zwar der einzige mir bekannte Fall, aber eben nicht unmöglich.
|
| | Zeit:
15.07.2025 13:20:20 |
Zitat von Stefan Lin  Hallo Gnampf, ich glaube das ist ein Missverständnis. Da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Die Verbindung zwischen dem Innen- und Außengerät transportiert nur Wasser. Hallo DerDirk, vielen Dank für die Antwort. Kannst du mir ein Bild davon[...] Trotzdem kann, darf, sollte man keine Entlüfter mehr einbauen bei einer r290 Anlage an einer solchen Stelle die ins Haus führt, bei Einsatz von r290.
|
| | Zeit:
15.07.2025 12:36:40 |
Hallo Gnampf, ich glaube das ist ein Missverständnis. Da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Die Verbindung zwischen dem Innen- und Außengerät transportiert nur Wasser. Hallo DerDirk, vielen Dank für die Antwort. Kannst du mir ein Bild davon schicken? VG Stefan
|
| | Zeit:
15.07.2025 08:15:04 |
wenn es "seit Jahren funktioniert" handelt es sich wohl nicht um eine L, sondern eher um eine J oder aelter, und somit nicht um R290 als Kaeltemittel. Bei R290 darf es automatische Entluefert nur da geben, wo ein Austritt von Kaeltemittel unbedenklich ist. Ein Schacht der ins Haus fuehrt zaehlt da definitiv NICHT dazu! Wenn dort am Entluefter das Kaeltemittel wegen einem defekten Waeremetauscher austritt besteht Explosionsgefahr. Nach Moeglichkeit sollte sowas also vermieden werden, ansonsten duerfen nur manuell betaetigte Entluefter zum Einsatz kommen. Ob es auch ohne geht kommt sehr auf die Pumpenleistung, Steigung, Wiederstaende, etc. an.
|
| | Zeit:
14.07.2025 21:30:47 |
Ja das ist ein Problem. Habe ich ähnlich. Habe dort jeweils automatische Entlüfter eingebaut. Ob man das so macht weiß ich nicht. Es funktioniert seit Jahren problemlos.
|
| | Zeit:
13.07.2025 11:03:22 |
Hier habe ich das mal gemalt.
|
| | Zeit:
13.07.2025 10:50:23 |
| |
| | Zeit:
13.07.2025 10:29:51 |
Hallo liebe Community, ich plane in den kommenden Jahren eine Wärmepumpe einzubauen. Vermutlich wird es die Auquarea Generation L werden. Dafür möchte ich jetzt schon mal die Leitungswege mitplanen. Zwischen Äußengerät und Innengerät gib es dabei ein hydraulische Verbindung. Diese Leitung würde ich vom Außengerät zunächst unter der Erde verlegen, dann durch einen vorhandenen Schacht in ca. 10 cm Höhe ins Haus führen und dann im Haus wieder etwas zum Innengerät nach unten legen. Das heißt, ich habe eine Erhöhung auf halber Strecke, bei dem sich nach meinem Verständnis Luft sammel könnte. Ist das ein Problem? Viele Grüße und vielen Dank Stefan
|