| | | | Zeit:
14.07.2025 18:58:24 |
Die Bilder zeigen für mich, dass es eben nicht an dem Mehrschichtverbundrohr liegt. Dieses hat 30 Jahre gehalten. Die Undichtigkeit liegt bei dem Übergang am Ende des Rohres. Ich kenne genau dieses System nicht, es kann metallisch dichtend sein und zuwenig angezogen oder es hat O-Ringe und die O-Ringe sind nach dreissig Jahren hinüber. Das dürfen sie! Ebenfalls plausibel scheint mir ein Riss im schwarzen Plastikteil oberhalb der Verschraubung. Dann hätte es übermaupt nichts mit dem Mehrschichtrohr zu tun. Solange niemand genau dieses System Verschraubungen kennt würde ich die Verschraubung mal öffnen und nachschauen. Im besten Fall reicht ein Tausch des O-Rings oder der O-Ringe, manche Systeme haben zwei Stück hintereinander.
|
| | Zeit:
14.07.2025 21:03:09 |
Ich öffne die Verschraubung morgen mal und schaue rein. Ich habe ein temp um das blaue Teil gewickelt und ein Tempo Darunter. Das obere bleibt Trocken, während das andere sofort Nass wird. EDIT: Hier auf dem Video sieht man es glaube ich gut. https://www.youtube.com/shorts/TEaO6izo1uo |
| | Zeit:
15.07.2025 10:19:57 |
Diese Plastikteile müssen raus. Im Vorlauf hat sich das alles aufgelöst. Hab oben das Teil gewechselt und ist dicht. Das Rohr sieht soweit ok aus aber unten der Knick (Grün eingekreist, ist jetzt undicht) Ich will das ganze jetzt an der rote stelle trennen und mit Kupfer verlegen. Ich habe das noch nie gemacht, aber würde es mir zutrauen.
|
| | Zeit:
15.07.2025 16:18:16 |
Erledigt. Hab im Bauhaus die Presse und die Kupferfittings genommen, verpresst und alles läuft. Es sind leider die schwarzen Dichtungen, aber diese sind bis 120°C Spezifiert. Ich hoffe das reicht, echte Solar fittings gab es nicht.
|
| | Zeit:
16.07.2025 09:37:53 |
Noch eine letzte Frage: Ich habe diese Solarflüssligkeit: SolarflüssigkeitUnd habe jetzt ca. 20-30 Liter Wasser dazu gemischt und will es auch so bis zum Winter laufen lassen um einfach sicher zu sein das jetzt alles dicht ist. 1. Kann ich den Frostschutz mit si einem Gerät zuverlässig abmessen? LinkbezeichnungOder kann einfach eine Probe nehmen und im TK bei -25 grad mal über nacht stehen lassen und gucken ob es einfriert? Oder ist das ein schlechter test? 2. Gibt es das überhaupt höher konzentriert? Ich finde beim Suchbegriff Tyfocor LS immer nur diese -28°C fertig mischung. Weiß da einer was?
|
| | Zeit:
16.07.2025 09:52:17 |
Super, dass du es selber reparieren konntest! Ich verstehe allerdings nicht, was du bei der Solarflüssigkeit optimieren willst. Da steht ja drauf nur unverdünnt anwenden... Dafür braucht es kein Refraktometer. Es gibt Tabellen für das Propylenglykol, aber da kannst du nur minimal etwas optimieren. http://www.bosy-online.de/Solarfluessigkeit.htm
|
| | Zeit:
16.07.2025 10:07:42 |
Ich will nichts optimieren, sondern wieder den Frostschutz gewährleisten für den Winter. Ich habe das System mit Leitungswasser nachgefüllt und dadurch einen gewissen Frostschutz verloren den ich gerne wieder Herstellen würde. Ungerne würde ich alles entleeren und neu befüllen, das Zeug ist teuer und die Anlage alt. Ich würde genre einfach sowas wie "TYFOCOR L Konzentrat" beimischen vor dem Winter, so das ich ungefähr auf -25°C komme. Mir ist schon bewusst, dass das nicht die Lehrbuch Methode ist, aber ich sehe aktuell mehr Vor- als Nachteile.
|
| | Zeit:
16.07.2025 17:04:54 |
Hallo, und ich sehe im Moment mehr Nach- als Vorteile. Wenn Du selber füllen kannst ( Luftfrei), dann halten sich die Kosten doch sehr in Grenzen. Wenn Dir da etwas einfriert, dann halten sich die Kosten / Aufwand halt nicht so sehr in "Grenzen". Ist mir auch ein Rätzel, wie Du die -25°C wirklich garantieren möchtest. Bei einer älteren Anlage ist gründliches Spülen auch keine schlechte Idee. Wenn die Anlage bisher 30 Jahre gehalten hat, dann kann sie auch noch 20...30 Jahre durchhalten. Also die angestrebte Nutzungsdauer bestimmt auch etwas die Überlegungen. Gruß Musil
|
| | Zeit:
16.07.2025 17:13:18 |
Hallo Musli, ich kann selber Spülen aber will nicht alles wechseln weil die Solarflüssigkeit keine 5 Jahre alt ist sondern dazu mischen bis ich wieder einen Frostschutz bei -28 habe.
|
| | Zeit:
16.07.2025 17:25:58 |
| |
| | Zeit:
16.07.2025 19:21:24 |
Wenn du Tyfocor LS mit Wasser gemischt hast hast du keinen sicheren Frostschutz! Bei Stillstand trennt sich das Wasser aus dem Tyfocor auch im Kollektor. Somit kann deine Anlage kaputt frieren. Also alles raus und mit Tyfocor L und Wasser das richtige Verhältnis einstellen oder komplett nur LS rein. Grüße
|
| | Zeit:
16.07.2025 19:51:28 |
Ja Tyfocor LS ist nur bis minus 28 Grad. Danach stockt es erstmal und dann wird es hart. Und wenn es noch viel Kälter wird dehnt es sich auch minimal aus aber nicht so stark wie Wasser. Deshalb ist eine Beschädigung durch Frost selten möglich. Allerdings ist der Betrieb nur bis minus 28 möglich. Wenn du tieferen Frostschutz möchtest musst du L nehmen und entsprechend wenig verdünnen. Oder direkt Glykol. Dabei sinkt allerdings die Wärmeleifähigkeit drastisch so das du einen wesentlich höheren Volumenstrom benötigst was du wahrscheinlich nicht kannst?! Zu den anderen Produkten habe ich keine Erfahrungen. Ich benutze seid 20 Jahren nur LS. Ist zwar teuer aber bleibt bis zu 15 Jahre lang stabil und es gibt wenig Ärger wenn man es regelmäßig überprüft. Früher hatte ich L benutzt. Damit gab es viel Ärger wenn es mal etwas zu dick geworden ist. Übertemperaturen mit all den unschönen Folgen. Grüße
|
| | Zeit:
16.07.2025 20:15:13 |
>> Wenn du Tyfocor LS mit Wasser gemischt hast hast du keinen sicheren Frostschutz! Bei Stillstand trennt sich das Wasser aus dem Tyfocor auch im Kollektor. Somit kann deine Anlage kaputt frieren.Danke, dann hast du mich vor einen großen Denkfehler bewahrt. Ich hab noch einen ganzen Kanister LS da, aber das bringt mir ja jetzt auch nichts mehr. Ich denke ich werde das L kaufen oder was günstigeres und etwas mehr recherchieren was es so gibt. Weiß jemand noch was zu den anderen Produkten?
|