| | | | Zeit:
06.07.2025 21:05:12 |
Zitat von JHofi  Zitat von joe115  [...] Habe mit meiner Wärmebildkamera ganau das Problem auch erkannt. Ich denke das einfachste dürfte sein Vor- und Rücklauf im Sommer umzudrehen, sodass die HZK von unten angeströmt werden. Wenn das Thermostatentil ganz offenist sollte es mE auch nicht rattern. Stelle mir je einen Abzweig[...] Es wird doch nicht zwingend ein Taupunkt Wächter / Sensor benötigt. Klar ist das die genaueste Variante. Aber bei den meisten WP wird das doch anderst gelöst. Außentemperatur Sensor (Standard). Raumfernbedienung die im Referenzraum installiert sein soll lt.handbuch. In der raumfernbedienung ist eine Temperatur+Feuchtigkeitmessung integriert. Und nun rechnet die Steuerung einfach aus, was bedenkenlos möglich ist oder nicht. So war es damals bei unserer Stiebel Luft WP.
|
| | Zeit:
30.07.2025 09:33:31 |
Hi, anbei mal ein Foto, ich denke das es auch ein Problem ist das es die eingestellte Vorlauftemperatur um 2 Grad unterschreitet. Ich fahre relativ oft eine Luftfeuchtigkeit von 65° und über die Luftentfeuchter nicht zu stark zu wärmen. Aber irgendwie denke ich haut es nicht hin. Die Frage ist was effizienter Luftentfeuchter auf 60° oder irgendwie dem Innengerät sagen das es die 19° nicht unterschreitet darf ? Wie kann ich dem Innengerät sagen das es die 19° nicht unterschreiten darf ? Ich habe die Einstellung dazu nicht finden können. Ich habe einfach die Vorlauftemperatur auf 19° gestellt. Daikin Innengerät: EBSXB16P50DF / Daikin Altherma 3 Habe mal ein Bild auf meine Cloud geladen --> Bild |
| | Zeit:
30.07.2025 10:04:24 |
Ich würde mich eher fragen, woher diese Luftfeuchtigkeit überhaupt kommt. Ich habe im Haus im Sommer in den Spitzen ab und zu mal 65%. Ansonsten bin ich im Durchschnitt eher bei 55-58%. Ich kühle auch bei Bedarf mit Wärmepumpe und nutze keine Entfeuchtungsgeräte. Ich lüfte lediglich hin und wieder per Fenster, wenn die Bedingungen stimmen. Grüße
|
| | Zeit:
30.07.2025 10:17:30 |
Zitat von LookOut  Hi, anbei mal ein Foto, ich denke das es auch ein Problem ist das es die eingestellte Vorlauftemperatur um 2 Grad unterschreitet. [...] Wie wäre es damit, die VLT um 1K zu erhöhen? Dann wäre ein kurzfristiges Unterschreiten auch weniger problematisch. Alternativ eine externe Regelung, die die VLT anhebt, wenn diese zu niedrig ist. Hängt aber natürlich von WP und eigenen Bastelfähigkeiten ab.
|
| | Zeit:
30.07.2025 10:49:50 |
Zitat von JHofi  Zitat von joe115  [...] Habe mit meiner Wärmebildkamera ganau das Problem auch erkannt. Ich denke das einfachste dürfte sein Vor- und Rücklauf im Sommer umzudrehen, sodass die HZK von unten angeströmt werden. Wenn das Thermostatentil ganz offenist sollte es mE auch nicht rattern. Stelle mir je einen Abzweig[...] Hatte ich auch überlegt. Umbaumaßnahmen hätten jedoch hinter dem Boilertank der WP stattfinden müssen: da ist gerade genug Platz, dass man sich als schlanker Mensch reinquetschen kann, falls nötig. Für die Umschaltung wären Motorventile notwendig geworden, ÜSV und Schmutz-/ Magnetitfilter hätten die Position wechseln müssen. Etc. Learning: wäre bestimmt eine geile Lösung geworden, wenn man es von Anfang an mit gedacht und ausgeführt hätte. Bei meinem Sohn mit FBH haben wir außerdem festgestellt, dass die Kühlung zwar funktioniert (mit dem kleinen Detail, dass der Boden für Kleinkinder zum Spielen zu kalt wird), aber die Luftfeuchte in den unangenehmen Bereich >65% steigen kann. Er hat sich einen Luftentfeuchter zugelegt, der jedoch nur einzelne Räume, maximal ein Stockwerk entfeuchtet (DHH KfW55). Deswegen haben wir seit April d.J. eine Multisplitt mit 2 IG (OG und DG), jeweils in den Fluren, so installiert, dass sie in die Räume reinbläst. Das reicht mehr als aus, um beide Geschoße locker bei 24°C zu halten - selbst bei den 38°C AT Anfang Juli war da noch Reserve. Im ganzen Haus ist die Luftfeuchte um 50% geblieben, selbst im Keller (offenes Treppenhaus, DHH nach EnEV2002) war das zu spüren, wenn auch sehr zart.
|
| | Zeit:
30.07.2025 11:29:59 |
Zitat von joe115  [Er hat sich einen Luftentfeuchter zugelegt, der jedoch nur einzelne Räume, maximal ein Stockwerk entfeuchtet (DHH KfW55). Ein Kaltwasserregister in der Zuluft der KWL (falls vorhanden), hilft auch zu entfeuchten. Netter Nebeneffekt: Senkung der VLT im Winter und so höhere Effizienz der WP Zitat von joe115  Deswegen haben wir seit April d.J. eine Multisplitt mit 2 IG (OG und DG), jeweils in den Fluren, so installiert, dass sie in die Räume reinbläst. [...] Ist natürlich die "Luxusvariante" ;-)
|
| | Zeit:
30.07.2025 12:31:03 |
Und man lüftet bei 38Grad und hoher Luftfeuchte auch nicht tagsüber. Keine Ahnung, wo das herkommt. Machen viele im Glauben an „frische Luft“. Teils nebelt es innen beim Lüften in kühlere Räume. Dafür gibt es innen Ventilatoren und Luftentfeuchter. Lüften tut man nachts, da ist es bei uns draußen immer <20-25C und die Luft entsprechend weniger wasserhaltig.
|
| | Zeit:
31.07.2025 23:56:06 |
Hallo, ich würde das Kühlen im Sommer nicht übertreiben. Schon gar nicht, wenn man dann zusätzliche Geräte einsetzen muss und vielleicht Tauwasser riskiert. Wir sehnen uns doch nach warmen Sommern! Wir haben zwar eine Multi- Split-Klimaanlage, aber die ist im Sommer immer aus. Mit Rollos runter und nachts lüften haben wir nie mehr als 26 Grad in Haus und Wohnung. Und wir wohnen auch im Süden im Rheingraben. Und gut gedämmt sollten ja auch alle WP-Häuser/ Wohnungen sein. Badeshorts, T-Shirt und Flip-Flops. Sehr angenehm. Unser Boden hat mit Fliesen immer 25 Grad. Wir sind abends solange wie möglich draussen, um die Wärme zu genießen! Und- ich kenn ja EURE Frauen nicht,- aber meine zieht sich bei 23 Grad und etwas Wind schon Socken an :-) Viele Grüße, Achim
|
| | Zeit:
01.08.2025 15:11:23 |
Zitat von Baller  Die WP hat ca. 8-10 kWh pro Tag verbraucht. Bei einem realen COP von etwa 5 sind das immerhin ca. 2 kW Kühlleistung. Elektroenergieverbrauch und COP ergeben 40-50KWh Kühlungsenergie, für die Klimaanlage entsprechend.
|