| | | | Zeit:
26.07.2025 09:14:46 |
Zitat von Chaot  Zitat von Reenergy_66  [...] Wenn die Anlage mit den vorgegaukelten 0 Grad funktioniert, finde ich es ungewöhnlich, diesen Zustand für ein unbewohntes Haus beizubehalten oder überhaupt im Sommer zu heizen. Wenn Du die Grundfunktionen geprüft hast, würde ich sie bis zum Bezug ausschalten, in den Ferienmodus setzen oder[...] Ja, der Hintergrund ist eben die erstmalige FBH aufheizung. Da auch der Fliesenleger skeptisch war, ohne Erstbetrieb ( Estrichtrocknung war überflüssig, Fräsung, somit ist der Estrich nach Jahrzehnten trocken, und im Bad wurde im Oktober FBH und Estrich eingebracht, auch trocken inzwischen), und natürlich wollte auch ich mal wenigstens ein, zwei Wochen den Boden beobachten, ob er sich mit der Heizung noch irgendwie bewegt, reißt etc. Und solange Sonne scheint, kommt der Strom von oben, da war es quasi egal, Energieverschwendung hin oder her. Auch die Geräusche im Garten usw wollte ich mal live hören. Also alles rund herum. Bezüglich grundlos: scheinbar kennt die Rechtschreibkorrektur keine Pumpen 😉 Und BW: jetzt, 9h, laut Portal 29.8C, also 0,2 weniger als vor 12h. Sollte verschmerzbar sein
|
| | Zeit:
26.07.2025 09:35:32 |
@chaot: also du hast ne Wilo... wer von den anderen hier hat denn die „Grundlos Grundfos“? Auf was steht die „üblicherweise“? Denn immer noch nahe 1.000l/h kommt mir einfach viel vor. Die FBH-Berechnungen liegen schon >Jahr zurück, aber ich meine, es waren weniger 40l in den Rohren gesamt, plus der Strang mit den NT- Konvektoren, was aber insgesamt immer noch <<100l war, und mit der Einstellung „Auto“ hätte ich eigentlich erwartet, dass die Pumpe runter regelt. Insgesamt wurden rund 130m Cu verbaut, wenigstens die Hälfte von Technik zu Konvektoren, eher 2/3 davon in den 3 Stockwerken UG, EG (zusammen, Südseite) und DG separat (Nordseite). Hab zumindest versucht (!!!) bei Sommertemperaturen den HKV irgendwie grob einzustellen, Abgleich würde ich es nicht nennen. Einfach nach der Tabelle der FBH (Werte zwischen knapp 1l/min .... 2.3l/min Lt. Berechnung). Gelang soweit, bis auf den Flur, den bekomm ich nicht auf Minimum (0.7l/min), sind insgesamt 12HK, durchschnittlich 61m, Bad mit 2x49m kürzeste, Kü/EZ liegt mit 71m der längste. Flur mit 15cm der „weiteste“, Rest ist enger (10cm, Bad rund 5cm, aber eben gegossen, nicht gefräst, Noppen, Kermi)
|
| | Zeit:
26.07.2025 11:13:55 |
0,2 Grad in 12 Std bei 30 Grad WW kann viel oder wenig sein, je nachdem welche Temperatur der Raum hat, in dem der Speicher steht. Wenn Du den WW-Speicher auf die spätere Zieltemperatur lädst, wirst Du deutlich größere Temperaturrückgänge haben.
|
| | Zeit:
29.07.2025 20:20:06 |
@Renergy_66: Nur interessehalber, ist bei Dir in der Heizungskonfiguration bei "Korrekturoffset Vorlauftemperatur" ein Wert ungleich Null eingetragen?
|
| | Zeit:
31.07.2025 07:54:42 |
Zitat von Chaot  @Renergy_66: Nur interessehalber, ist bei Dir in der Heizungskonfiguration bei "Korrekturoffset Vorlauftemperatur" ein Wert ungleich Null eingetragen? Kann ich im Lauf des Tages mal schauen, was dort default war und was jetzt drin steht. Einiges, was ich geändert hab, nach den Infos aus diesem Faden hier, hab ich mir notiert. Aber irgendwie bei 2 oder 3 werten vergessen. Gibt es irgendwo eigentlich ne halbwegs komplette Auflistung, wie IHR eure WP konfiguriert habt? Klar, ist individuell, aber irgend nen Start muss man ja mal haben. Mir fiel bei den Grundsettings auch noch was wegen Mischer auf, schau ich nachher auch noch mal (fand da ne Konfig-Karte bezgl. Mischer, die ist aber deaktiviert. Muss schauen, wo die war und wie die genau hieß)
|
| | Zeit:
31.07.2025 11:36:58 |
Zitat von Chaot  @Renergy_66: Nur interessehalber, ist bei Dir in der Heizungskonfiguration bei "Korrekturoffset Vorlauftemperatur" ein Wert ungleich Null eingetragen? @Chaot: Also, Temp.-Offset VL war auf 0K, umgestellt (nach HTD hier im Faden) auf erstmal 1K Desweiteren wollte ich die Ein-/Ausschalthysterese ebenso nach diesem Faden hier ändern, zB lt Gueho (Ein: -2; Aus +3). Default war: EIN: -6°C / AUS: -2°C Einschalthysterese kann ich auf zB -2°C ändern, aber Ausschalthyst. akzeptiert keine positiven Werte, zB +3°C, fällt immer wieder auf -2°C zurück. Was mach ich da falsch - oder was läuft schief? Bezgl. Ladespreizung habe ich auch unterschiedliche Werte: Hier schrieb mal jemand von "Default 15K", Eingestellt 5K. Hier war "Default" 20K, allerdings weiß ich nicht, ob der HB hier schon geändert hatte. Vermutlich aber NEIN.
|
| | Zeit:
31.07.2025 13:00:37 |
Warum ? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine Verschlimmverbesserung.
Gutefage
|
| | Zeit:
31.07.2025 13:37:17 |
Zitat von gutefrage  Warum ? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine Verschlimmverbesserung.
Gutefage was meinst?
|
| | Zeit:
31.07.2025 19:20:03 |
Beim Heizbetrieb Ausschalthysterese gibt, spätestens wenn du als service eingeloggt bist, Lambda eine Bandbreite von Werten von -10 bis 10 vor Zitat von Reenergy_66  Zitat von Chaot  [...] @Chaot: ADesweiteren wollte ich die Ein-/Ausschalthysterese ebenso nach diesem Faden hier ändern, zB lt Gueho (Ein: -2; Aus +3). Default war: EIN: -6°C / AUS: -2°C Einschalthysterese kann ich auf zB -2°C ändern, aber Ausschalthyst. akzeptiert keine positiven Werte, zB +3°C, fällt immer wieder auf -2°C zurück. Was mach ich da falsch - oder was läuft schief? :[...] |
| | Zeit:
31.07.2025 20:15:54 |
Zitat von Gueho  Beim Heizbetrieb Ausschalthysterese gibt, spätestens wenn du als service eingeloggt bist, Lambda eine Bandbreite von Werten von -10 bis 10 vor Hmm, hab es auf SERVICE versucht... War aber schon richtig, EIN Im negativen, also leicht weniger, AUS dafür leicht drüber...?
|
| | Zeit:
31.07.2025 20:33:19 |
Dafür gibts keine Pauschallösung, sondern das hängt vor allem davon ab, wie das Taktverhalten der WP ist. Wenn du von Haus aus wenig Takte hast, kannst du die Spanne zwischen Einschalt - und Ausschalthysterese enger wählen, dann hast du eine gleichmäßigere Raumtemperatur. Wenn sie zu viel taktet , solltest du die spanne so groß wie möglich wählen, ohne dass die Räume zwischenzeitlich anfangen auszukühlen.
|
| | Zeit:
31.07.2025 21:21:02 |
Hallo zusammen, wer von den Spezialisten kann mir etwas zu L2 und L3 schreiben ? Gerne per PN
|
| | Zeit:
31.07.2025 21:24:45 |
Wozu L3? Bist du Kältetechniker? Hast du noch Garantie am Gerät?
|
| | Zeit:
31.07.2025 21:34:30 |
Zitat von Gueho  Dafür gibts keine Pauschallösung, sondern das hängt vor allem davon ab, wie das Taktverhalten der WP ist. Wenn du von Haus aus wenig Takte hast, kannst du die Spanne zwischen Einschalt - und Ausschalthysterese enger wählen, dann hast du eine gleichmäßigere Raumtemperatur. Wenn sie zu viel taktet ,[...] Hi Gueho, Wie oben geschrieben, läuft das Ding ja erst seit n paar Tagen, IBN bei 35*C.... ideal für ne Heizung 😎 Deswegen suche ich ja noch zuerst n Initialsetting, mit dem ich in den Herbst fahren kann. Wie das Haus läuft? Keine Ahnung, alles neu inkl. FBH. Muss mich auch erst mal mit dem ganzen Menü vertraut machen, such mich noch zu Tode... Und zur hysterese nochmals: am Level konnte es ja nicht gelegen haben, denn einen Wert konnte ich ja ändern, EIN ging ja, nur AUS ging immer wieder auf -2, Default, zurück. Bin gerade nur nicht am PC, dort hab ich mir die Standardwerte aufgeschrieben. Und an der Spanne kann es nicht gelegen haben, hab ja mal deine Werte versucht, also 5K spanne, von -2 bis +3... PS: initialsettings, weil: a) es sowieso zu heiss war bei IBN, trotz manuell eingestellten 0*C Außentemperatur (gefaxt) b) die Einführung keine 15min dauerte, also „Selbst ist der Mann“, um nicht DIY zu sagen, weil es das ja gar nicht war
|
| | Zeit:
31.07.2025 21:35:48 |
Zitat von Streety2  Wozu L3? Bist du Kältetechniker? Hast du noch Garantie am Gerät? Hallo Streety, danke für deine Antwort, L2 wäre ein Anfang, Rest Interesse
|
| | Zeit:
31.07.2025 22:29:48 |
Zitat von MarkusSabine  Zitat von Streety2  [...] Hallo Streety, danke für deine Antwort, L2 wäre ein Anfang, Rest Interesse L2 kann Dir der Service auf einen von Dir eingerichteten User legen. Also einfach in der Userverwaltung einen neuen Namen anlegen, den Service anrufen und ihn bitten, diesem User L2-Rechte zu geben. Dieses Vorgehen hat gegenüber dem "Standard" L2 Passwort den Vorteil dass Du im Log später sehen kannst, was der Service bei Dir aus der Ferne verändert hat und was Du selber
|
| | Zeit:
31.07.2025 22:36:37 |
Ich hab jetzt nochmal bei einer unserer LaMBDAS MIT DER NEUEN mENÜSTRUKTUR GESCHAUT: zUM EINEN HAST DU RECHT; WENN DU DIE hYSTERESE VERSTELLEN KANNST; BIST DU SCHON IM sERVICEBEREICH: AUF DER ANDEREN sEITE WIRD AUCH in der neuesten Version der Steuerung die spanne der möglichen eingabewerte unterhalb der eingabezeile angezeigt und liegt weiterhin bei -10 k bis + 10k. Wenn das bei dir nicht funktioniert, habe ich auf den ersten Blick keine Erklärung dafür. Zitat von Reenergy_66  Zitat von Gueho  Dafür gibts keine Pauschallösung, sondern das hängt vor allem davon ab, wie das Taktverhalten der WP ist. Wenn du von Haus aus wenig Takte hast, kannst du die Spanne zwischen Einschalt - und Ausschalthysterese enger wählen, dann hast du eine gleichmäßigere Raumtemperatur. Wenn[...] |
| | Zeit:
31.07.2025 22:59:20 |
Zitat von Chaot  Zitat von MarkusSabine  [...] L2 kann Dir der Service auf einen von Dir eingerichteten User legen. Also einfach in der Userverwaltung einen neuen Namen anlegen, den Service anrufen und ihn bitten, diesem User L2-Rechte zu geben. Dieses Vorgehen hat gegenüber dem "Standard" L2 Passwort den Vorteil dass Du im Log[...] Danke für den Tip, hätte ich L2 PW würde ich es selbst machen können .. lieb bitte
|
| | Zeit:
01.08.2025 09:05:16 |
Zitat von Gueho  Ich hab jetzt nochmal bei einer unserer LaMBDAS MIT DER NEUEN mENÜSTRUKTUR GESCHAUT: [...] Hi Gueho, Auch ICH hab nun nochmals geschaut (remote, nicht am Gerät), und was soll ich sagen? JETZT ging es - jetzt kann ich einstellen: Einschalthyst. +3°C Ausschalthyst. -2°C Vermutlich wollte die WP aus unerfindlichen Gründen zuerst meine EIngaben nicht akzeptieren, obwohl ich es "mehrfach" versuchte, und auch auf mögliche EIngabefehler achtete. Vielleicht hatte sich die SW irgendwie verhaspelt. Dennoch bleicbt eine Frage offen, @all: Im Vergleich zu anderen WP hier im HTD, bei denen in Hilfethreats wirklich nahezu alle Settings beschrieben und diskutiert werden, ist es hier bei den Lambdas nur extrem mühsam möglich, sich ein Grundsetting zusammen zu suchen, in den inzwischen knapp 150 Seiten. Manches, was ich einstellen "könnte" lass ich eh zunächst auf den eingestellten Defaults, weil es mir nichts sagt. Klar, zu den Lambdas gehört quasi der Service mit dazu, die Teile eingestellt und optimiert zu bekommen, aber es sind einige User hier unterwegs, die Ihre Settings auch selbst optimieren. Aber dann geht es über viele Seiten, und oft m dennoch ohne Lösung. Ich denke, ich sollte die >140 Seiten nochmals im Schnelldurchlauf überfliegen, klar, aber.... Andere Ansätze? Übersehe ich was?
|
| | Zeit:
01.08.2025 10:18:55 |
Kann man das mit der neuen Menüstruktur irgendwo sehen? Ist das in der Reglerbeschreibung in den Downloads berücksichtigt? Hat es etwas mit den beiden Steuerungen von Hainzl und Sigmatek zu tun? Erscheint bei den höheren Leveln sehr viel mehr an Einstellungen? Würden die von Lambda da wirklich im Winter remote von selbst anfangen und die Leistung optimieren und die ganzen Regelungen (Puffer, Friwa, Vorlauf) überwachen??? Oder nur auf Fehler reagieren?
|
| | Zeit:
01.08.2025 11:04:17 |
Zitat von wp25  ...Erscheint bei den höheren Leveln sehr viel mehr an Einstellungen?[...] Nee, Die Auswahl ist dieselbe, aber als L0/L1 kommst einfach nicht an alle Settings ran, da PW-Abfrage erscheint. Durch diese Abfrage im Vordergrund siehst Du auch nicht, was "dahinter" steckt Ob die "Remote" optimieren"? Das können andere sicherlich besser beantworten, aber dem Faden hier folgend, wurden zumindest "einige Settings" rasch remote geändert. Vermutlich aber auf die Art: "Hey, Lambda, bitte Wert xx auf ... und Wert yy auf ... setzen" Denke nicht, das da n Techniker ran sitzt und sich mit Dir deine Settings komplett durchkaut, bis alles passt. Dazu hast Du den Installationsbetrieb, von dem vermutlich erwartet wird, das ER die Grundkonfig (berechnet) entsprechend einstellt. (Aber wie zuvor erwähnt, war es bei uns in grob 20min max erledigt, wovon etwa 10...14min für eine verbale "Extrem-Kurz-Einweisung" in das Panel erfolgte, dann war er weg)
|
| | Zeit:
01.08.2025 13:54:45 |
Eigentlich ist das garnicht so schwer. Unsere Kunden bekommen in der Regel eine 2-3 stündige einweisung und danach schauen wir noch die ersten 4 Wochen öfter mal drauf und geben den einen oder anderen Tip. Danach haben das bis auf ein paar ganz hoffnungslose Fälle die meisten selbst ganz gut im Griff. Zitat von Reenergy_66  Zitat von Gueho  [...] Dennoch bleicbt eine Frage offen, @all: Im Vergleich zu anderen WP hier im HTD, bei denen in Hilfethreats wirklich nahezu alle Settings beschrieben und diskutiert werden, ist es hier bei den Lambdas nur extrem mühsam möglich, sich ein Grundsetting zusammen zu suchen, in den inzwischen knapp 150 Seiten. |
| | Zeit:
09.08.2025 01:41:49 |
Wisst ihr, was die Einstellung „Kühlbetrieb Minimum Vorlaufsolltemperatir“ bewirkt? Schaltet die Lambda vielleicht ab, wenn diese unterschritten wird? Ich habe eine Soll VLT von 19°c, Minimum VLT 18,5°C, Einschalthysterese 2K, Ausschalt -1K eingestellt. Für den Puffer 2,5K und -0,5K. Je Takt geht die FBH VLT immer für ca 30 Minuten unter 19°C, bis auf ca 18,5°C. Trotz Mischer. Vielleicht reagiert der zu langsam oder der Rücklauf ist genauso kalt - kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Ich denke aber damit bin ich noch nicht in einem Taupunktproblem. Raumwerte sind im worst case 25° bei 65%, meist aber deutlich besser. Bäder habe ich zugedreht. Die Kühlung bringt so schon merklich etwas. Fliesen sind spürbar kalt, Parkett etwas. Die Raumtemperatur wird so zumindest konstant gehalten. Im Heizungskeller habe ich leichte Wasserspuren am Gebäudeeintritt. Die VLT der WP sind auf min 16°C je Takt. Ich denke da wird es zu etwas Kondensation kommen. Ich wüsste aber keine Einstellung, um das zu verhindern? Allerdings tritt da wohl auch kein bedenklicher Schaden auf, da keine Bausubstanz Schaden nimmt?
|
| | Zeit:
09.08.2025 08:29:20 |
mh, jammern auf hohem Niveau. Auf welche min. soll sie den hören min wp oder min Puffer. dann stell den Puffer auf 19.5 k ich denke da hat die Stell/Tod Zeit was mit zu tun. Oder die Hysterese von 0,5k was genaues weiß ich nicht. Gutefrage
|
| | Zeit:
09.08.2025 12:07:22 |
| |