Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Brauchwasser-Wärmepumpe geht nichtmehr von selbst an.Nurnoch manuell über Reset.
Verfasser:
Tommos2401
Zeit: 03.08.2025 20:45:00
0
3867019
Hallo an alle,

ich habe ein Problem mit unserer Brauchwasser-Wärmepumpe und wollte mal fragen ob jemand weiterhelfen kann.

Die Wärmepumpe startet nicht mehr von selber und ich muss Sie jedes mal über den Resetknopf selber starten. Dann läuft Sie auch ganz normal und hört dann bei ca 50 - 53 Grad wieder auf, so wie es ja auch sein soll. Sauber gemacht habe ich Sie auch schon komplett, da die Lamellen ganz schön zu waren.

Das Gerät ist von Ochsner - Typ Europa 302. Eine Betriebsanleitung habe ich leider nicht. Ich habe auch nichts im Internet gefunden da Sie schon zwischen 15 bis 20 Jahre alt ist.

Vielleicht hat jemand eine Idee. An sich läuft ja alles noch Top, wäre halt Schade Sie wegen sowas auszutauschen, aber extra einen Kältetechniker zu holen für das alte Ding lohnt sich dann denke ich auch nicht mehr falls es am Kältekreis liegen sollte.

Ich dachte evtl. an einen Defekten Fühler der nicht mehr die Temperatur erkennt oder irgendeine Sicherheitsabschaltung? Da bin ich ein wenig überfragt. Habe noch 2 Bilder. Falls jemand welche vom inneren haben will kann ich noch welche machen und hier reinstellen.

Danke für jeden Tipp.

Typenschild
Regelung

Verfasser:
pius
Zeit: 03.08.2025 23:04:28
1
3867042
Moin

Es ist nicht die Lösung für dein Problem.
Wenn es meine Wärmepumpe wäre, würde ich eine Zeitschaltuhr dazwischenhängen.
Diese dann nur in der Zeit laufen lassen, wo das Balkonkraftwerk genügend Leistung bringt um diese zu betreiben. (Ich hoffe, dass das Spannung wegnehmen den Reset ersetzt)
Weiterhin viel Erfolg
Edgar

Verfasser:
Mark1234
Zeit: 04.08.2025 11:10:20
1
3867122
Das wird nicht am Kältekreislauf liegen.
Ich würde sagen, dass ist irgendwas regeleungstechnisches, ein Temperaturfühler, Elektronik, etc.

Die Frage ist, ob du nicht einfach hin gehen kannst und n Universalregler mit 2 Temperaturfühlern einsetzen kannst,

https://www.ebay.de/itm/194267150266?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338932991&toolid=10044&loc_physical_ms=127369&customid=f787652c7f161dad57bc0dbc0730ad22&gclid=f787652c7f161dad57bc0dbc0730ad22

Sowas könnte vielleicht reichen.
Du brauchst für die Reglung eigentlich nur 2 Fühler, einen Verdampfertemperaturfühler der aufpasst dass die Verdampfertemperatur nicht unter 8 Grad Celsius fällt und einen Speicherfühler, der die Wärmepumpe gemäß eingestellter Hysterese ein/aus schaltet.

Ne popelige Zeitschaltuhr ohne Verdampfertemperaturfühler würde ich da nicht einsetzen.

Verfasser:
Exergie
Zeit: 04.08.2025 12:03:36
2
3867143
Zitat von Tommos2401 Beitrag anzeigen
Ich dachte evtl. an einen Defekten Fühler der nicht mehr die Temperatur erkennt oder irgendeine Sicherheitsabschaltung? Da bin ich ein wenig überfragt. Habe noch 2 Bilder. Falls jemand welche vom inneren haben will kann ich noch welche machen und hier reinstellen.


@Tommos2401,

wie stellst Du Dir das vor mit der Fehlersuche ?

Ohne einen Elektriker, der sich mit Meßtechnik auskennt, wird man den Fehler nicht finden.
Ob sich eine Reparatur dann bei so einer alten WP noch lohnt ?

Was mir aufgefallen ist, weshalb leuchtet die Kontrollampe der E-Heizung ?
Wird das Wasser überhaupt durch die WP erhitzt ?

Grüsse

Verfasser:
Tommos2401
Zeit: 05.08.2025 19:02:10
0
3867623
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
Das wird nicht am Kältekreislauf liegen.
Ich würde sagen, dass ist irgendwas regeleungstechnisches, ein Temperaturfühler, Elektronik, etc.

Die Frage ist, ob du nicht einfach hin gehen kannst und n Universalregler mit 2 Temperaturfühlern einsetzen kannst,[...]



Ja interessanter Tipp. Ich stelle mir halt die Frage wenn es nur einen Temperaturfühler für den Warmwasserspeicher gibt dann müsste dieser ja noch funktionieren da die WP von alleine bei der gewünschten Temperatur wieder abschaltet oder? Deshalb verstehe ich nicht ganz warum Sie nicht selbst startet.

Verfasser:
Tommos2401
Zeit: 05.08.2025 19:05:15
0
3867625
Zitat von Exergie Beitrag anzeigen
Zitat von Tommos2401 Beitrag anzeigen
[...]


@Tommos2401,

wie stellst Du Dir das vor mit der Fehlersuche ?

Ohne einen Elektriker, der sich mit Meßtechnik auskennt, wird man den Fehler nicht finden.
Ob sich eine Reparatur dann bei so einer alten WP noch lohnt ?

Was mir aufgefallen ist,[...]


Hey, also die Lampe Leuchtet nicht. Sieht auf dem Bild nur so aus. Ich habe den Heizstab komplett ausgeschaltet.

Die Fehlersuche wollte ich erstmal versuchen selber anzugehen. Nur ist mir nicht ganz klar wonach ich suchen muss. Ich dachte evtl. hat hier jemand einen Tipp in welche Richtung es geht oder was man aufjedenfall ausschließen kann. Eine Reparatur vom Fachmann lohnt sich nicht mehr denke ich auch.

Aktuelle Forenbeiträge
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...