| | | | Zeit:
29.08.2025 17:01:56 |
Hallo zusammen, ich habe im Keller ein Waschbecken installiert. KW-Zulauf ist bereits dran. Nun wollte ich mich an den WW-Zulauf machen. Vom WW-Speicher geht das WW am oberen Ausgang des WW-Speichers raus ins Haus. Im Keller ist der WW-Abzweig zur Küche. Genau an dem Strang möchte ich das Kupferrohr trennen und um ein T-Stück ergänzen, an dem ich dann den WW Anschluss der Kellerarmatur befestige. Nun die Frage, die WW-Leitung ist ja voll Wasser. Dieses würde ich gerne vorher so gut es geht entleeren damit das nicht beim Trennen alles rausfliest. Vorgehen wie folgt: 1. Haupthahn zu 2. Heizung aus (bzw. nur die Zirku- Pumpe des WW-Speichers) 3. Warmwasser an einer Armatur im EG öffnen und geöffnet lassen damit der Druck erst mal raus ist So, nun würde ich gerne noch das Restwasser aus dem WW-Kreislauf entfernen. Ich sehe nur keine Möglichkeit dazu. Am WW-Speicher auf der Rückseite sind die Anschlüsse wie auf dem Bild zu sehen. Dort ganz unten (Bild 2, gelb markiert) ist auch das Absperrventil, welches ich zur Befüllung der Heizung nutze, zu sehen. Kann man diesen einfach aufdrehen und das Wasser aus dem WW-Speicher läuft dort ab? Oder ist im WW-Speicher eine Sperre, so dass das Wasser nur in die eine Richtung fließt (also in den Speicher)? Ich weiß, dass der Schlauch zum Befüllen der Heizung nicht dauerhaft verbunden sein darf. Das war nur auf dem Foto so, da ich minimal was nachgefüllt hatte bevor ich das Foto gemacht hab. Ich danke euch schon mal! BILD 1 SEITENANSICHT DAVORSTEHEND VON LINKS BLICKEND BILD 2 SEITENANSICHT DAVORSTEHEND VON RECHTS BLICKEND |
| | Zeit:
29.08.2025 17:24:52 |
Vergessen: Es ist ein Viessmann Warmwasserspeicher mit 160L an einer Viessman Vitodens 300.
|
| | Zeit:
29.08.2025 17:38:25 |
Hallo, ich würde da ganz unkompliziert an der Stelle wo du die Leitung sowiso öffnen mußt anbohren und fertig. Selbstverständlich alle Zu und Abgänge absperren. Es wird immer etwas Restwasser in den Leitungen verbleiben. Also, ob da jetzt 100ml oder vielleicht 2l rauslaufen sollte doch mit Eimer zu händeln sein. Ja und bitte mit Akkuschrauber bohren weil da nur 12 oder 18v.
|
| | Zeit:
29.08.2025 18:05:11 |
…ansonsten kannst Du natürlich über den KW-Zulauf (wo dieser Ablaufhahn dran ist) mal 10 Liter ablaufen lassen. Sollte doch für die Rohrleitungen oberhalb des Speichers reichen. Klar, warum nicht?
|
| | Zeit:
29.08.2025 23:48:15 |
Zitat von WP Schlumpf  Hallo, ich würde da ganz unkompliziert an der Stelle wo du die Leitung sowiso öffnen mußt anbohren und fertig. Selbstverständlich alle Zu und Abgänge absperren. Es wird immer etwas Restwasser in den Leitungen verbleiben. Also, ob da jetzt 100ml oder vielleicht 2l rauslaufen sollte doch mit[...] Ja, bzw. wenn ich das Rohr mit dem Rohrschneider trenne brauch ich wahrscheinlich nicht mal ein Loch vorher bohren. Warum eigentlich mit einem Akkubohrer? Hat sicherlich einen Hintergrund? Zitat von Anbau78  …ansonsten kannst Du natürlich über den KW-Zulauf (wo dieser Ablaufhahn dran ist) mal 10 Liter ablaufen lassen. Sollte doch für die Rohrleitungen oberhalb des Speichers reichen. Klar, warum nicht? Ja, ich war mir nur nicht sicher, ob da auch das Wasser aus dem Speicher fließt oder ob es da ein Ventil gibt, welches nur reinwärts Wasser durchlässt. Denn der WW-Kreislauf ist ja unten kalt rein, oben warm raus. Aber wenn das geht, wird das wohl die einfachste Lösung sein.
|
| | Zeit:
30.08.2025 03:42:41 |
Der Speicher ist nur eine Tonne mit Wasser; die Fliessrichtung gibt der Wasserdruck des KW-Zulauf vor. Der Absperrhshn in der „Tonne“ ist ja kein KFR-Ventil. Dreh ihn doch auf, im Betriebszustand, dann weißt du es genau. Wenn nur wenig Wasser kommt, dann ist er durch Kalkablagerungen am Boden der Tonne verstopft. Die loszuwerden ist ein ganz anderes Problem. Wg Bohrmaschine: was passiert, wenn da beim Anbohren deiner Wasserleitung Wasser in die Maschine spritzt? Deswegen Akku.
|
| | Zeit:
30.08.2025 11:52:55 |
@joe115 Danke für die Infos. Dann werde ich das so machen. Wenn ich den Absperrhahn aber im Betrieb öffne, dann strömt da ja das Wasser vom KW Zulauf (zum WW-Speicher) raus. Das nutze ich ja zum Befüllen der Heizung. Ich denke, ich muss erst mal das KW abstellen, so dass dann kein Druck drauf ist und dann sehen, ob dann das Wasser aus dem WW-Speicher dort raus kommt. Sollte ja dann hoffentlich so sein. Zwecks Bohrer: Klar, jetzt wo du es sagst macht es auch Sinn :)
|
| | Zeit:
30.08.2025 12:13:06 |
Zitat von joe115  ... Wg Bohrmaschine: was passiert, wenn da beim Anbohren deiner Wasserleitung Wasser in die Maschine spritzt? Deswegen Akku. ... Dann löst der Fi-Schalter aus. Im schlimmsten Fall ist die jeweils benutzte Maschine (ob Akku oder nicht) kaputt. ;-)
|
| | Zeit:
30.08.2025 16:12:21 |
Zitat von G-Ultimate  @joe115 Danke für die Infos. Dann werde ich das so machen. Wenn ich den Absperrhahn aber im Betrieb öffne, dann strömt da ja das Wasser vom KW Zulauf (zum WW-Speicher) raus. Das nutze ich ja zum Befüllen der Heizung. Ich denke, ich muss erst mal das KW abstellen, so dass dann[...] Klar. Das war ja auch nur gedacht, um dir deine Sorge davor zu nehmen, da wäre ein Rückschlagventil oder so verbaut. Ich würde es dennoch zuerst mit offenem KW Zulauf probieren, damit hast du eine bessere Chance, dass du den ganzen Schmodder an Boden der Tonne rausdrückst. So dass nach Abdrehen des KW die Leitung drucklos leerlaufen kann, ohne dass gelöste Ablagerungen dir den Absperrhshn verstopften.
|
| | Zeit:
30.08.2025 21:01:51 |
Zitat von G-Ultimate  @joe115 Danke für die Infos. Dann werde ich das so machen. Wenn ich den Absperrhahn aber im Betrieb öffne, dann strömt da ja das Wasser vom KW Zulauf (zum WW-Speicher) raus. Das nutze ich ja zum Befüllen der Heizung. Ich denke, ich muss erst mal das KW abstellen, so dass dann[...] Du musst schon erst den Zulauf zum Boiler schließen, dann kannst unten das Wasser ablassen Hierfür gibt es sicher irgendwo eine Möglichkeit, evtl. auch nur am Kaltwasserverteiler
|
| | Zeit:
30.08.2025 21:55:02 |
Zitat von G-Ultimate  1. Haupthahn zu 2. Heizung aus (bzw. nur die Zirku- Pumpe des WW-Speichers) 3. Warmwasser an einer Armatur im EG öffnen und geöffnet lassen damit der Druck erst mal raus ist 3. ist falsch richtig: 3. Warmwasser an einer Armatur im EG öffnen und geöffnet lassen bis der Druck raus ist. Dann wieder schließen. Dann kannst die Leitung mit Rohrschneider auf machen. Viel Wasser kammt da nicht raus. Aber darauf achten, das niemand irgendwo einen Wasserhahn aufmacht.
|
| | Zeit:
30.08.2025 22:54:17 |
ich würde es zugegeben geöffnet lassen damit das Wasser komplett rausfließen kann Aber ja ich komme aus der Zeit wo man gelötet hat, nachtropfendes Wasser die Lötstelle abkühlt Teils wurde auch Pressluft oder der Wassersauger eingesetzt Heute presst man ja eher, oder Klemmringverschraubung |
| | Zeit:
31.08.2025 22:51:27 |
Ich danke euch. Nach meinem Urlaub werde ich mich der Sache annehmen. Ich verwende Klemmringverschraubungen bzw. T-Stück. Da muss das nicht komplett trocken sein wie beim Verlöten. So würde ich nun vorgehen: 1. Haupthahn schließen 2. Heizung aus 3. Warmwasser an Armatur im EG auf und nach einigen Sekunden wieder zu 4. Am WW-Speicher beim KW-Zulauf (ganz unten) den Ablaufhahn öffnen und etwas Wasser ablassen (evtl. hierzu auch den Wasserhahn öffnen falls nötig) 5. Gewünschte Leitung kappen und mit T-Stück und Klemmverbinder verbinden 6. Fertig (Haupthahn natürlich wieder öffnen) Alternativ schneide ich nach Punkt 3 einfach das Rohr durch ohne 4. (bzw. falls das nicht funktionieren sollte). Dann läuft mir halt am Rohr etwas Wasser raus, was aber auch kein Problem sein sollte. Ich danke euch für eure Hilfe! Ich werde berichten wenn ich fertig bin. Kann aber etwas dauern, wegen Urlaub etc.
|
| | Zeit:
31.08.2025 23:29:17 |
Das mit Punkt 3 stimmt nicht ganz. Dort, wo Wasser unten raus soll, muß oben Luft rein. Und wenn du nur kurz den Druck weg läßt, kommt da kein Wasser rein. Also laß den Warmwasserhahn offen, bis du sicher bist daß deine Abschneidstelle leer ist. Sonst kommt das Wasser schluckweise genau dann, wenn du es überhaupt nicht brauchen kannst.
|
| | Zeit:
08.11.2025 20:09:14 |
So, hier nun das finale Feedback, vielleicht hilft es dem ein oder anderen "Anfänger" auch mal. Ich habe vor einigen Wochen, am Sonntag, den WW Anschluss gemacht. Vorher alle geduscht, 2 Eimer Wasser und Wasserkocher befüllt, für denn Fall, dass es schiefgeht und wir bis morgen auf den Installateur warten müssen 😁 Es hat alles geklappt. Hauptwasserhahn aus, etwas Wasser direkt am HW-Hahn rausgelassen, Am WW Speicher unten den Zulauf geöffnet, WW-Armatur in der Küche geöffnet und es gluckerte das Wasser in den Rohren raus. Das habe ich ein wenig so fortgeführt. Lieber zu viel ablassen als zu wenig. Kupferleitung geschnitten, kam kaum noch Wasser raus. T-Stück eingebaut und Wasser marsch. Erst war ein kleiner Tropfen am T-Stück aber jetzt scheint alles trocken zu sein. Einzig was mich irritierte ist, dass ich das Klemmring-T-Stück am Kupferrohr nicht wirklich fest angezogen hab. Erst handfest, danach noch ca. 1/4 Drehung mit Maulschlüssel (bzw. Zange, da ich keinen Maulschlüssel zur Hand hatte). Im Internet las ich, dass man 1 bis 1 1/4 Umdrehungen machen sollte. Da sich das aber wirklich sehr schwer drehen ließ, habe ich nach 1/4 aufgehört. Das war dann zwar dicht (da kam nur mal ein einzelner kleiner Tropfen durch), ich hab mir aber dann doch noch einen Maulschlüssel in der Größe besorgt und damit nochmal sauber nachgezogen. Ca. 3/4 - 1 Umdrehung waren es final. Mit dem Maulschlüssel fühlte es sich auch schon gar nicht mehr so "fest" an, wie mit der Zange vorher. Danke nochmal an alle für die Hilfe! Hier mal die Bilder |