Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

WP-Boom abflauend ?
Verfasser:
totto
Zeit: 01.10.2025 16:44:08
0
3881489
Mein Heizstab ist angeschlossen aber die Sicherung ist draußen. Wird und wurde noch nie benötigt. Ist nur der Sicherheitsgurt, falls mal der Kompressor streiken sollte o.ä.

Verfasser:
totto
Zeit: 01.10.2025 16:45:27
0
3881490
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von totto Beitrag anzeigen
[...]

Da läuft der Kompressor, garantiert.
Der kann auch garantiert im Reversibel Betrieb nicht modulieren.
Wieso sollte beim Abtauen der Kompressor laufen? Scheint mir unnötig oder gar kontraproduktiv und akustisch ist mir das auch noch nicht aufgefallen.

Verfasser:
Fritzli
Zeit: 01.10.2025 16:50:59
0
3881492
Zitat von Mastermind1 Beitrag anzeigen
im vermieteten Umfeld ist klar - dass viele Mieter so ihre Eigenheiten haben, wie sie denn heizen möchten.

Bedeuetet.... Um 17.00Uhr nach hause kommen, heizkörper aufdrehen, ne halbe Stunde später muss es warm sein, ansonsten wird mit Mietminderung gedroht...
Nachts um 3Uhr soll[...]


Warmwasser braucht es nahezu 24/7, das ist sicher aufwändiger. Wobei, wenn man nicht gerade Schichtarbeiter hat, genügt auch 0500-2200. War bislang nie ein Thema, wenn es 0500 warmes Wasser hat.

Das mit dem richtigen Heizen habe ich mit Mieter-Instruktion und tiefer Heizkurve grösstenteils im Griff. Mittlerweile mehrheitlich FBH, da hat sich das Thema erledigt.

Bedingt aber halbwegs intelligente und eine intelligente Mieterauswahl.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 01.10.2025 16:59:34
0
3881494
Zitat von Fritzli Beitrag anzeigen
Das mit dem richtigen Heizen habe ich mit Mieter-Instruktion und tiefer Heizkurve grösstenteils im Griff. Mittlerweile mehrheitlich FBH, da hat sich das Thema erledigt.

Trotzdem glauben die meisten Leute immer nocht, dass man Thermostat zum runterdrehen und sparen braucht. Die ERR Vorschriften in Dtl. tun ihr übriges. Aber immerhin gibt es bereits Regelungen, die die Volumenstöme adaptiv anpassen und nicht einfach mit On/Off die WP abwürgen. Trotzdem muss man dann im MFH wegen einem Heißblüter die VLT 3K höher stellen als die restlichen Mieter es eigentlich brauchen würden.

Das ist halt der Nachteil eines MFH. Und der Einbruch der JAZ bei LWP und EWP ist dabei ähnlich. Der Vorteil einer EWP ist, dass der Einbruch das absolut gesehen kleiner ausfällt.

Verfasser:
Gelöschter Nutzer
Zeit: 01.10.2025 17:17:30
2
3881496
Zitat von Fritzli Beitrag anzeigen

Du hingegen sparst 1500 Liter Sprit und baust fossile Heizungen im grossen Stil ein. Alleine bei den[...]



Im großen Stil, alles im Bereich des erlaubten. Du bist ja richtig in Rage. Bleib ruhig und denk an dein Blutdruck.

Bei uns in Deutschland bestimmt wer bezahlt welche Musik gespielt wird.

Mein Auto Verkäufer verkauft im großen Stil Verbrenner,, meist übermotorisiert, ist der jetzt schuld das niemand ein E Auto will?

Verfasser:
nicijan
Zeit: 01.10.2025 17:19:07
0
3881497
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
Üblicherweise empfehle ich hier eine LWP die die Heizlast bei NAT zu 100% mit Verdichter abdeckt.

Du scheinst bei LWPs fachlich auf dem Stand der On/Off WPs vor 15 Jahren stehen geblieben zu sein.


In meinem Beispiel ist der Bivalenz Punkt bei -5°C. Das sind marktübliche Hersteller Auslegungen, weil es die Modulation nicht anders hergibt.
Wozu modulierend, wenn dann in 60% der Heizstunden On/Off betrieben werden muss.
Deine WP ist bestimmt ein Sondermodell, welches immer 7KW hat, egal bei welcher AT.
Befasse dich mehr mit dem Thema.
Mindestanforderung wäre, Kennlinien zu Modulation und Leistungsabgabe anschauen. Das alles bevor du etwas schreibst. Das betrifft auch Texte zu deiner eigenen Anlage.

Verfasser:
nicijan
Zeit: 01.10.2025 17:22:50
0
3881498
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Wieso sollte beim Abtauen der Kompressor laufen? Scheint mir unnötig oder gar kontraproduktiv und akustisch ist mir das auch noch nicht aufgefallen.


Toto,
das ist das Grundprinzip der Kältetechnik. Wie soll denn die Abtauenergie vom Heizkreis in den Verdampfer gelangen? Da ist ein Wärmetauscher mit Kältemittel dazwischen. Je nach Kompressor Seite flüssig oder gasförmig.

Ohne Kompressor geht es nur bei Sole WP.

Verfasser:
Adenis
Zeit: 01.10.2025 17:24:02
0
3881499
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
[...]

Die aktuellste Nibe ist die S 1156/1256 und die habe ich im Rechner eingegeben.
Sole 2°C zu 35° ergibt 5,22 als COP laut dem Nibe Datenblatt.
Ovum liegt bei A"/35 zwischen 3,96 und 4,84 COP laut deren Datenblatt.
Jedoch muss man aufpassen, ich hatte das verlinkt, wenn die 35 vergleichen, kann sein dass die 25 bis 30°C meinen.
Hier von der Webseite.

Das mit dem BWP JAZ Rechner ist doch schon deshalb sinnlos,
du schreibst ja selbst, das der Ist Vorlauf 10K über dem Soll liegt, wegen dem Speicher.
Das Theater hat man mit einer Sole nicht.
Dann habe ich die hohen Vorlauftemperaturen >50°C der AirCube mit der alten Nibe Luft 2120 / R410a verglichen. Die Nibe ist da besser.
[...]


Wo schreibe ich etwas von VL 10K über Soll? Wie kommst du jetzt auf 50°C VL? Mein Cube sieht die 50° maximal bei PV Überschuss. Vergleichst du jetzt die ACP oder die AC mit der Nibe 2120? Mir fehlt in deinen Ausführungen der rote Faden.

Verfasser:
totto
Zeit: 01.10.2025 17:50:02
0
3881508
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von totto Beitrag anzeigen
[...]


Toto,
das ist das Grundprinzip der Kältetechnik. Wie soll denn die Abtauenergie vom Heizkreis in den Verdampfer gelangen? Da ist ein Wärmetauscher mit Kältemittel dazwischen. Je nach Kompressor Seite flüssig oder gasförmig.

Ohne Kompressor geht es nur bei Sole WP.
Achso ja, richtig. Da kommt das Wasser ja gar nicht hin. Ich denke, dass der Verdichter aber nur sehr wenig arbeiten muss. Physikalisch ist mir der Ablauf innerhalb der WP nicht ganz klar, muss ich gestehen. Die Wärme kommt doch im wesentlichen vom Wasser und dann? 🤔

Verfasser:
nicijan
Zeit: 01.10.2025 17:54:23
0
3881509
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
Wo schreibe ich etwas von VL 10K über Soll?

Kann sein das es in einem Text von Mastermind stand als er über Schichtspeicher geschrieben hat und ich es verwechselt habe.

Mit den >50° wollte ich allgemein zeigen, das auch andere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn man genau hinschaut.
Alle rennen den R290 hinterher, mit dem Argument hohe Vorlauftemperaturen und der selbst ermannte Weltmeister schneidet schlechter ab als eine alte 6 Jahre alte R410A Technik.

Letzter Punkt, wenn du den Strom zukünftig extern misst, sind bestimmt alle neugierig. Alles andere ist gesagt zu deiner WP Anlage.

Verfasser:
Adenis
Zeit: 01.10.2025 18:21:22
0
3881519
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
[...]

Kann sein das es in einem Text von Mastermind stand als er über Schichtspeicher geschrieben hat und ich es verwechselt habe.

Mit den >50° wollte ich allgemein zeigen, das auch andere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn man genau hinschaut.
Alle rennen den R290[...]


Auf welcher Grundlage? Die Datenblätter beider WP zeigen ein gänzlich anderes Ergebnis. Auch die Datenbank der BAFA zeigt ein gänzlich anderes Bild. Nibe 2120 ETAs 55 bei 148%. Ovum AC312P 177%.

Verfasser:
nicijan
Zeit: 01.10.2025 21:28:22
0
3881555
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
Nibe 2120 ETAs 55 bei 148%. Ovum AC312P 177%.

laut Datenblätter
____Aircube312___Nibe 2120
A7/55___3,18_____3,18
A2/55___2,85_____2,92
A-7/55___2,33____2,4

Verfasser:
Adenis
Zeit: 01.10.2025 23:53:05
0
3881592
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
[...]

laut Datenblätter
____Aircube312___Nibe 2120
A7/55___3,18_____3,18
A2/55___2,85_____2,92
A-7/55___2,33____2,4


Leistungsdaten heizen nach EN14825 der Ovum AC312P gemäß dem von dir verlinkten Datenblatts des Herstellers:
A-10/55: 2,29
A-7/55: 2,67
A2/55: 4,46
A7/55: 5,81
A12/55: 7,41

Falls Du Dich auf S.9 des Datenblatts beziehen solltest, wären die Werte für 60rps wie folgt:

A-15/55: 2,05
A-10/55: 2,33
A-7/55: 2,51
A2/55: 3,13
A7/55: 3,53
A12/55: 4,32

Du konzentrierst dich allerdings nur auf die Werte bei 100rps. Das entspricht der Volllast. Wenn man die Realität verzerren möchte, dann rechnet man nur mit diesen Werten.

Zur Nibe 2120 gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Die von dir genannten sind allerdings nicht auffindbar.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 02.10.2025 00:19:27
0
3881594
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
[...]


In meinem Beispiel ist der Bivalenz Punkt bei -5°C. Das sind marktübliche Hersteller Auslegungen, weil es die Modulation nicht anders hergibt.
[...]

Nein. Du phantasierst dir die Realität so zusammen, wie dir es gerade in den Kram passt. Die Realität schert sich aber nicht darum, was du dir hier zusammen reimst. Eine modulierende WP vernünftigt auf NAT ausgelegt und betrieben braucht kein Heizstab und hat kein Taktproblem. Dass du das für deine Argumentation gerne hättest, zeigt nur wie lächerlich diese ist.

Verfasser:
Gelöschter Nutzer
Zeit: 02.10.2025 06:34:39
2
3881600
Selbst bei meinen Anlagen, welche ich als unerfahrener Laie baue, hat der Heizstab fast immer 0 Betriebsstunden drauf.

In der Realität, weit ab des Datenblatt, brauche ich auch fast nie die volle Leistung.
Der Heizstab ist Luxus in der WW Bereitung oder für den Notbetrieb.
Der Bivalenzpunkt bedeutet nicht das automatisch der Heizstab bei -5 Grad kommt. Das ist nur ein errechneter Wert.

Mein letzter Sole WP Nutzer war froh das der Heizstab vorhanden war, sonst hätte er lange kalt geduscht nach dem Verdichterschaden.

Verfasser:
Gelöschter Nutzer
Zeit: 02.10.2025 06:37:44
1
3881601
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
[...]

Nein. Du phantasierst dir die Realität so zusammen, wie dir es gerade in den Kram passt. Die Realität schert sich aber nicht darum...]



Nein: LWWP ist schlecht, SWWP ist immer gut.
Ende Basta und Aus! Verstehe das doch endlich!

Verfasser:
Gelöschter Nutzer
Zeit: 02.10.2025 07:10:22
2
3881605
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Warum sollte das nicht stimmen?
Der Montageaufwand einer Sole WP ist deutlich geringer als bei einer LuftWP mit Speicher, Sockel und Doppelelektrik abgesichert auf 9 KW E-Stab.


Also nach 24 Stunden noch keine Rückmeldung, mal abwarten. Dauert bei uns momentan auch mal länger.

Montageaufwand, Naja, ich habe 3 Heizkreise und viel Demontage unter nennen wir es mal nicht so leichten Bedingungen. Aber, ich liebe so pauschale Angebote
Aber ich verspreche dir, für das Geld welches im Netz steht baue ich mir die Sole WP (nach meinem Herstellerwunsch) ein.

Verfasser:
nicijan
Zeit: 02.10.2025 07:30:38
0
3881614
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
Du konzentrierst dich allerdings nur auf die Werte bei 100rps. Das entspricht der Volllast. Wenn man die Realität verzerren möchte, dann rechnet man nur mit diesen Werten.


Ich gehe von 100rps aus, bei -15°C AT und danach sinkt die erforderliche rps, so wäre das logisch.
Damit kann man spielen, es wird aber nicht besser.
A15/55: ____3,94__20
A7/55: _____3,20__20
A2/55: _____3,04__40
A-7/55: ____2,51__60
A-10/55: ___2,18__80
A-15/55: ___1,92__100

In Gegenüberstellung zu deiner Seite 4,
suche mal auf Seite 9 die auf Seite 4 dargestellten A2/55: 4,46.

So ist das auch bei den anderen Werten.
Was soll denn der Verbraucher jetzt annehmen?

Verfasser:
nicijan
Zeit: 02.10.2025 07:44:44
0
3881616
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
Eine modulierende WP vernünftigt auf NAT ausgelegt und betrieben braucht kein Heizstab und hat kein Taktproblem.

Gnika, du bist das Fähnchen hier im Forum.
Wenn einer schreibt,
meine modulierende WP taktet, dann hat laut dir der Heizi beim Abzocken eine zu große WP gewählt.
Jetzt kommt das non Heizstab Argument.
Wenn eine Anlage auf NAT ohne Heizstab ausgelegt ist, kommt der Punkt oben garantiert.
Vielleicht gibt es Ecken mit -5°C NAT und die Aufgabe wird einfacher. Mir sind diese in D allerdings nicht bekannt.
In 2021 gingen 2 Wochen Kältewelle über D, die allerdings noch deutlich von NAT entfernt war. Da gab einer ganzer Thread darüber Auskunft, dass selbst in Top Neubauten Raumtemperaturen deutlich unter 20°C gefallen sind. Manche saßen bei 17° mit Jacke, um den Luft WP Heizstab Betrieb zu umgehen.

Was bei dir auch immer kommt ist der Satz, "Bei mir ....."
Ich glaube du siehst dich selbst auf einem Sockel, auf dem dich andere nicht sehen.

Wenn einer zu Schuhen schreibt, dass man an den Sohlen auch nach Jahren keinen Abrieb feststellen kann, dann sage ich, frag mal besser den Briefträger.
Was ich dir damit sagen will, du bist in deiner Theorie zuhause, andere in der Praxis.
Du stellst dich regelmäßig über Alle.

Verfasser:
nicijan
Zeit: 02.10.2025 07:58:07
0
3881618
Zitat von russel Beitrag anzeigen

Also nach 24 Stunden noch keine Rückmeldung, mal abwarten. Dauert bei uns momentan auch mal länger.

Montageaufwand, Naja, ich habe 3 Heizkreise und viel Demontage unter nennen wir es mal nicht so leichten Bedingungen. Aber, ich liebe so pauschale Angebote

Russel, mein Respekt dafür, dass du outest wer dahinter steckt. Natürlich bekommt du ein Angebot, aber erst dann, wenn in den nächsten Tagen was ähnliches anfällt und ich copy und paste verwenden kann.

Ich bin aktuell richtig gefordert, und fange früh um 5 Uhr an zu arbeiten.
Seit ich Radiowerbung mache, hat sich die Zahl der Anfragen fast verdoppelt.
Teilweise kommen da große Anlagen mit 60 KW Heizlast rein, die dann 4 bis 5 Stunden in Anspruch nehmen.

Verfasser:
Adenis
Zeit: 02.10.2025 08:38:37
2
3881630
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
[...]


Ich gehe von 100rps aus, bei -15°C AT und danach sinkt die erforderliche rps, so wäre das logisch.
Damit kann man spielen, es wird aber nicht besser.
A15/55: ____3,94__20
A7/55: _____3,20__20
A2/55: _____3,04__40
A-7/55: ____2,51__60
A-10/55:[...]


Sole ist dein Geschäft. Da ist es keine Schande sich mit LWWP nicht auszukennen. Aber das führt nun zu weit am eigentlichen Thema vorbei dir die Modulation einer LWWP zu erläutern. Genauso wie dir genormte Prüfverfahren bekannt sein sollten. Aber der bwp lügt, die BAFA lügt, das Datenblatt lügt und generell lügt scheinbar jeder, der eine andere Meinung hat. Mit deiner LWWP Problematik sind wir durch und falls du doch noch Bedarf hast, kannst du gern einen neuen Thread dazu aufmachen.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 02.10.2025 08:47:25
0
3881633
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
[...]

Gnika, du bist das Fähnchen hier im Forum.
Wenn einer schreibt,
meine modulierende WP taktet, dann hat laut dir der Heizi beim Abzocken eine zu große WP gewählt.[...]

Das ist eine tatsachenwidrige Behauptung und eine Unterstellung deinerseits. Zeige mir einen Beitrag in dem ich behauptet habe, dass eine WP ausgelegt auf Heizlast bei NAT zu groß ist. Allerdings gibt es einige Beiträge in denen ich sage, dass eine leichte Überdimensionierung unproblematisch ist und ggfs. sogar Vorteile hat. Meine eigene WP ist übrigens auch leicht überdimensioniert. Aktuell liege ich bei ca. 1200 Starts pro Jahr inklusive Kühlung und SG-Ready boosts. Bei pessimistisch maximal 60000 Starts wird es wohl kein relevantes Problem darstellen.

Verfasser:
Gelöschter Nutzer
Zeit: 02.10.2025 08:55:41
2
3881638
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen

Russel, mein Respekt dafür, dass du outest wer dahinter steckt. Natürlich bekommt du ein Angebot, aber erst dann, wenn in den nächsten Tagen was ähnliches anfällt und ich copy und paste verwenden kann.

Ich bin aktuell richtig gefordert, und fange früh um 5 Uhr an zu arbeiten.[...]


Wir sind auch ausgebucht, daher baue ich bei dem Preis nicht selber ein.

Das Angebot bzw. der Preis steht doch?
Hätte es nur gerne schriftlich für die Förderung und meine Unterlagen.

Verfasser:
nicijan
Zeit: 02.10.2025 08:57:53
0
3881639
Zitat von Adenis Beitrag anzeigen
Sole ist dein Geschäft. Da ist es keine Schande sich mit LWWP nicht auszukennen. Aber das führt nun zu weit am eigentlichen Thema vorbei dir die Modulation einer LWWP zu erläutern.

Adenis,
erkläre das was du erklären möchtest den LuftWP Kunden, insbesondere denen die baugleich deiner Anlage heizen und von denselben Magenta versprechen ausgehen.

Ich sage dazu, den externen Strommesser vor die WP und man hat Klarheit woran man ist.
Hier ist gerade wieder ein aktuelles Beispiel.

Im Weiteren brauchst du dir um meine Kenntnis zu Luft WP keine Sorgen machen.
Wir spielen drauf bezogen nicht in derselben Liga.
Du siehst deine einzelne hochpreisige Anlage mit dem Baustolz eines jeden Bauherren.
Bei mir besteht da schon ein anderes Netzwerk.

Des Kaisers neue Kleider sehe ich jedenfalls nicht, wie das Kind damals auch nicht.

Verfasser:
nicijan
Zeit: 02.10.2025 09:39:38
0
3881656
Zitat von russel Beitrag anzeigen
Wir sind auch ausgebucht, daher baue ich bei dem Preis nicht selber ein.


Russel, du hattest neulich geschrieben, dass du eine Wolf CHA für 33K beim Kunden einbaust.
Die Teile kosten im Einkauf etwa 10 bis 12K.
Meine Frage,
was veranstaltest du denn bei deinem Kunden für +-21K?

Da ist doch 35 K für Sole realistischer mit hochwertiger WP für bspw. 14K und Energiequelle für 11K.

Aktuelle Forenbeiträge