| | | | Zeit:
01.10.2025 16:44:08 |
Mein Heizstab ist angeschlossen aber die Sicherung ist draußen. Wird und wurde noch nie benötigt. Ist nur der Sicherheitsgurt, falls mal der Kompressor streiken sollte o.ä.
|
| | Zeit:
01.10.2025 16:45:27 |
Zitat von nicijan  Zitat von totto  [...] Da läuft der Kompressor, garantiert. Der kann auch garantiert im Reversibel Betrieb nicht modulieren. Wieso sollte beim Abtauen der Kompressor laufen? Scheint mir unnötig oder gar kontraproduktiv und akustisch ist mir das auch noch nicht aufgefallen.
|
| | Zeit:
01.10.2025 16:50:59 |
Zitat von Mastermind1  im vermieteten Umfeld ist klar - dass viele Mieter so ihre Eigenheiten haben, wie sie denn heizen möchten.
Bedeuetet.... Um 17.00Uhr nach hause kommen, heizkörper aufdrehen, ne halbe Stunde später muss es warm sein, ansonsten wird mit Mietminderung gedroht... Nachts um 3Uhr soll[...] Warmwasser braucht es nahezu 24/7, das ist sicher aufwändiger. Wobei, wenn man nicht gerade Schichtarbeiter hat, genügt auch 0500-2200. War bislang nie ein Thema, wenn es 0500 warmes Wasser hat. Das mit dem richtigen Heizen habe ich mit Mieter-Instruktion und tiefer Heizkurve grösstenteils im Griff. Mittlerweile mehrheitlich FBH, da hat sich das Thema erledigt. Bedingt aber halbwegs intelligente und eine intelligente Mieterauswahl.
|
| | Zeit:
01.10.2025 16:59:34 |
Zitat von Fritzli  Das mit dem richtigen Heizen habe ich mit Mieter-Instruktion und tiefer Heizkurve grösstenteils im Griff. Mittlerweile mehrheitlich FBH, da hat sich das Thema erledigt. Trotzdem glauben die meisten Leute immer nocht, dass man Thermostat zum runterdrehen und sparen braucht. Die ERR Vorschriften in Dtl. tun ihr übriges. Aber immerhin gibt es bereits Regelungen, die die Volumenstöme adaptiv anpassen und nicht einfach mit On/Off die WP abwürgen. Trotzdem muss man dann im MFH wegen einem Heißblüter die VLT 3K höher stellen als die restlichen Mieter es eigentlich brauchen würden. Das ist halt der Nachteil eines MFH. Und der Einbruch der JAZ bei LWP und EWP ist dabei ähnlich. Der Vorteil einer EWP ist, dass der Einbruch das absolut gesehen kleiner ausfällt.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
01.10.2025 17:17:30 |
Zitat von Fritzli  Du hingegen sparst 1500 Liter Sprit und baust fossile Heizungen im grossen Stil ein. Alleine bei den[...]
Im großen Stil, alles im Bereich des erlaubten. Du bist ja richtig in Rage. Bleib ruhig und denk an dein Blutdruck. Bei uns in Deutschland bestimmt wer bezahlt welche Musik gespielt wird. Mein Auto Verkäufer verkauft im großen Stil Verbrenner,, meist übermotorisiert, ist der jetzt schuld das niemand ein E Auto will?
|
| | Zeit:
01.10.2025 17:19:07 |
Zitat von gnika7  Üblicherweise empfehle ich hier eine LWP die die Heizlast bei NAT zu 100% mit Verdichter abdeckt.
Du scheinst bei LWPs fachlich auf dem Stand der On/Off WPs vor 15 Jahren stehen geblieben zu sein. In meinem Beispiel ist der Bivalenz Punkt bei -5°C. Das sind marktübliche Hersteller Auslegungen, weil es die Modulation nicht anders hergibt. Wozu modulierend, wenn dann in 60% der Heizstunden On/Off betrieben werden muss. Deine WP ist bestimmt ein Sondermodell, welches immer 7KW hat, egal bei welcher AT. Befasse dich mehr mit dem Thema. Mindestanforderung wäre, Kennlinien zu Modulation und Leistungsabgabe anschauen. Das alles bevor du etwas schreibst. Das betrifft auch Texte zu deiner eigenen Anlage.
|
| | Zeit:
01.10.2025 17:22:50 |
Zitat von totto  Wieso sollte beim Abtauen der Kompressor laufen? Scheint mir unnötig oder gar kontraproduktiv und akustisch ist mir das auch noch nicht aufgefallen. Toto, das ist das Grundprinzip der Kältetechnik. Wie soll denn die Abtauenergie vom Heizkreis in den Verdampfer gelangen? Da ist ein Wärmetauscher mit Kältemittel dazwischen. Je nach Kompressor Seite flüssig oder gasförmig. Ohne Kompressor geht es nur bei Sole WP.
|
| | Zeit:
01.10.2025 17:24:02 |
Zitat von nicijan  Zitat von Adenis  [...] Die aktuellste Nibe ist die S 1156/1256 und die habe ich im Rechner eingegeben. Sole 2°C zu 35° ergibt 5,22 als COP laut dem Nibe Datenblatt. Ovum liegt bei A"/35 zwischen 3,96 und 4,84 COP laut deren Datenblatt. Jedoch muss man aufpassen, ich hatte das verlinkt, wenn die 35 vergleichen, kann sein dass die 25 bis 30°C meinen. Hier von der Webseite. Das mit dem BWP JAZ Rechner ist doch schon deshalb sinnlos, du schreibst ja selbst, das der Ist Vorlauf 10K über dem Soll liegt, wegen dem Speicher. Das Theater hat man mit einer Sole nicht. Dann habe ich die hohen Vorlauftemperaturen >50°C der AirCube mit der alten Nibe Luft 2120 / R410a verglichen. Die Nibe ist da besser. [...] Wo schreibe ich etwas von VL 10K über Soll? Wie kommst du jetzt auf 50°C VL? Mein Cube sieht die 50° maximal bei PV Überschuss. Vergleichst du jetzt die ACP oder die AC mit der Nibe 2120? Mir fehlt in deinen Ausführungen der rote Faden.
|
| | Zeit:
01.10.2025 17:50:02 |
Zitat von nicijan  Zitat von totto  [...] Toto, das ist das Grundprinzip der Kältetechnik. Wie soll denn die Abtauenergie vom Heizkreis in den Verdampfer gelangen? Da ist ein Wärmetauscher mit Kältemittel dazwischen. Je nach Kompressor Seite flüssig oder gasförmig. Ohne Kompressor geht es nur bei Sole WP. Achso ja, richtig. Da kommt das Wasser ja gar nicht hin. Ich denke, dass der Verdichter aber nur sehr wenig arbeiten muss. Physikalisch ist mir der Ablauf innerhalb der WP nicht ganz klar, muss ich gestehen. Die Wärme kommt doch im wesentlichen vom Wasser und dann? 🤔
|
| | Zeit:
01.10.2025 17:54:23 |
Zitat von Adenis  Wo schreibe ich etwas von VL 10K über Soll? Kann sein das es in einem Text von Mastermind stand als er über Schichtspeicher geschrieben hat und ich es verwechselt habe. Mit den >50° wollte ich allgemein zeigen, das auch andere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn man genau hinschaut. Alle rennen den R290 hinterher, mit dem Argument hohe Vorlauftemperaturen und der selbst ermannte Weltmeister schneidet schlechter ab als eine alte 6 Jahre alte R410A Technik. Letzter Punkt, wenn du den Strom zukünftig extern misst, sind bestimmt alle neugierig. Alles andere ist gesagt zu deiner WP Anlage.
|
| | Zeit:
01.10.2025 18:21:22 |
Zitat von nicijan  Zitat von Adenis  [...] Kann sein das es in einem Text von Mastermind stand als er über Schichtspeicher geschrieben hat und ich es verwechselt habe. Mit den >50° wollte ich allgemein zeigen, das auch andere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn man genau hinschaut. Alle rennen den R290[...] Auf welcher Grundlage? Die Datenblätter beider WP zeigen ein gänzlich anderes Ergebnis. Auch die Datenbank der BAFA zeigt ein gänzlich anderes Bild. Nibe 2120 ETAs 55 bei 148%. Ovum AC312P 177%.
|
| | Zeit:
01.10.2025 21:28:22 |
Zitat von Adenis  Nibe 2120 ETAs 55 bei 148%. Ovum AC312P 177%. laut Datenblätter ____Aircube312___Nibe 2120 A7/55___3,18_____3,18 A2/55___2,85_____2,92 A-7/55___2,33____2,4
|
| | Zeit:
01.10.2025 23:53:05 |
Zitat von nicijan  Zitat von Adenis  [...] laut Datenblätter ____Aircube312___Nibe 2120 A7/55___3,18_____3,18 A2/55___2,85_____2,92 A-7/55___2,33____2,4 Leistungsdaten heizen nach EN14825 der Ovum AC312P gemäß dem von dir verlinkten Datenblatts des Herstellers: A-10/55: 2,29 A-7/55: 2,67 A2/55: 4,46 A7/55: 5,81 A12/55: 7,41 Falls Du Dich auf S.9 des Datenblatts beziehen solltest, wären die Werte für 60rps wie folgt: A-15/55: 2,05 A-10/55: 2,33 A-7/55: 2,51 A2/55: 3,13 A7/55: 3,53 A12/55: 4,32 Du konzentrierst dich allerdings nur auf die Werte bei 100rps. Das entspricht der Volllast. Wenn man die Realität verzerren möchte, dann rechnet man nur mit diesen Werten. Zur Nibe 2120 gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Die von dir genannten sind allerdings nicht auffindbar.
|
| | Zeit:
02.10.2025 00:19:27 |
Zitat von nicijan  Zitat von gnika7  [...] In meinem Beispiel ist der Bivalenz Punkt bei -5°C. Das sind marktübliche Hersteller Auslegungen, weil es die Modulation nicht anders hergibt. [...] Nein. Du phantasierst dir die Realität so zusammen, wie dir es gerade in den Kram passt. Die Realität schert sich aber nicht darum, was du dir hier zusammen reimst. Eine modulierende WP vernünftigt auf NAT ausgelegt und betrieben braucht kein Heizstab und hat kein Taktproblem. Dass du das für deine Argumentation gerne hättest, zeigt nur wie lächerlich diese ist.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
02.10.2025 06:34:39 |
Selbst bei meinen Anlagen, welche ich als unerfahrener Laie baue, hat der Heizstab fast immer 0 Betriebsstunden drauf. In der Realität, weit ab des Datenblatt, brauche ich auch fast nie die volle Leistung. Der Heizstab ist Luxus in der WW Bereitung oder für den Notbetrieb. Der Bivalenzpunkt bedeutet nicht das automatisch der Heizstab bei -5 Grad kommt. Das ist nur ein errechneter Wert. Mein letzter Sole WP Nutzer war froh das der Heizstab vorhanden war, sonst hätte er lange kalt geduscht nach dem Verdichterschaden.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
02.10.2025 06:37:44 |
Zitat von gnika7  Zitat von nicijan  [...] Nein. Du phantasierst dir die Realität so zusammen, wie dir es gerade in den Kram passt. Die Realität schert sich aber nicht darum...] Nein: LWWP ist schlecht, SWWP ist immer gut. Ende Basta und Aus! Verstehe das doch endlich!
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
02.10.2025 07:10:22 |
Zitat von nicijan  Warum sollte das nicht stimmen? Der Montageaufwand einer Sole WP ist deutlich geringer als bei einer LuftWP mit Speicher, Sockel und Doppelelektrik abgesichert auf 9 KW E-Stab. Also nach 24 Stunden noch keine Rückmeldung, mal abwarten. Dauert bei uns momentan auch mal länger. Montageaufwand, Naja, ich habe 3 Heizkreise und viel Demontage unter nennen wir es mal nicht so leichten Bedingungen. Aber, ich liebe so pauschale Angebote Aber ich verspreche dir, für das Geld welches im Netz steht baue ich mir die Sole WP (nach meinem Herstellerwunsch) ein.
|
| | Zeit:
02.10.2025 07:30:38 |
Zitat von Adenis  Du konzentrierst dich allerdings nur auf die Werte bei 100rps. Das entspricht der Volllast. Wenn man die Realität verzerren möchte, dann rechnet man nur mit diesen Werten. Ich gehe von 100rps aus, bei -15°C AT und danach sinkt die erforderliche rps, so wäre das logisch. Damit kann man spielen, es wird aber nicht besser. A15/55: ____3,94__20 A7/55: _____3,20__20 A2/55: _____3,04__40 A-7/55: ____2,51__60 A-10/55: ___2,18__80 A-15/55: ___1,92__100 In Gegenüberstellung zu deiner Seite 4, suche mal auf Seite 9 die auf Seite 4 dargestellten A2/55: 4,46. So ist das auch bei den anderen Werten. Was soll denn der Verbraucher jetzt annehmen?
|
| | Zeit:
02.10.2025 07:44:44 |
Zitat von gnika7  Eine modulierende WP vernünftigt auf NAT ausgelegt und betrieben braucht kein Heizstab und hat kein Taktproblem. Gnika, du bist das Fähnchen hier im Forum. Wenn einer schreibt, meine modulierende WP taktet, dann hat laut dir der Heizi beim Abzocken eine zu große WP gewählt. Jetzt kommt das non Heizstab Argument. Wenn eine Anlage auf NAT ohne Heizstab ausgelegt ist, kommt der Punkt oben garantiert. Vielleicht gibt es Ecken mit -5°C NAT und die Aufgabe wird einfacher. Mir sind diese in D allerdings nicht bekannt. In 2021 gingen 2 Wochen Kältewelle über D, die allerdings noch deutlich von NAT entfernt war. Da gab einer ganzer Thread darüber Auskunft, dass selbst in Top Neubauten Raumtemperaturen deutlich unter 20°C gefallen sind. Manche saßen bei 17° mit Jacke, um den Luft WP Heizstab Betrieb zu umgehen. Was bei dir auch immer kommt ist der Satz, "Bei mir ....." Ich glaube du siehst dich selbst auf einem Sockel, auf dem dich andere nicht sehen. Wenn einer zu Schuhen schreibt, dass man an den Sohlen auch nach Jahren keinen Abrieb feststellen kann, dann sage ich, frag mal besser den Briefträger. Was ich dir damit sagen will, du bist in deiner Theorie zuhause, andere in der Praxis. Du stellst dich regelmäßig über Alle.
|
| | Zeit:
02.10.2025 07:58:07 |
Zitat von russel  Also nach 24 Stunden noch keine Rückmeldung, mal abwarten. Dauert bei uns momentan auch mal länger. Montageaufwand, Naja, ich habe 3 Heizkreise und viel Demontage unter nennen wir es mal nicht so leichten Bedingungen. Aber, ich liebe so pauschale Angebote Russel, mein Respekt dafür, dass du outest wer dahinter steckt. Natürlich bekommt du ein Angebot, aber erst dann, wenn in den nächsten Tagen was ähnliches anfällt und ich copy und paste verwenden kann. Ich bin aktuell richtig gefordert, und fange früh um 5 Uhr an zu arbeiten. Seit ich Radiowerbung mache, hat sich die Zahl der Anfragen fast verdoppelt. Teilweise kommen da große Anlagen mit 60 KW Heizlast rein, die dann 4 bis 5 Stunden in Anspruch nehmen.
|
| | Zeit:
02.10.2025 08:38:37 |
Zitat von nicijan  Zitat von Adenis  [...] Ich gehe von 100rps aus, bei -15°C AT und danach sinkt die erforderliche rps, so wäre das logisch. Damit kann man spielen, es wird aber nicht besser. A15/55: ____3,94__20 A7/55: _____3,20__20 A2/55: _____3,04__40 A-7/55: ____2,51__60 A-10/55:[...] Sole ist dein Geschäft. Da ist es keine Schande sich mit LWWP nicht auszukennen. Aber das führt nun zu weit am eigentlichen Thema vorbei dir die Modulation einer LWWP zu erläutern. Genauso wie dir genormte Prüfverfahren bekannt sein sollten. Aber der bwp lügt, die BAFA lügt, das Datenblatt lügt und generell lügt scheinbar jeder, der eine andere Meinung hat. Mit deiner LWWP Problematik sind wir durch und falls du doch noch Bedarf hast, kannst du gern einen neuen Thread dazu aufmachen.
|
| | Zeit:
02.10.2025 08:47:25 |
Zitat von nicijan  Zitat von gnika7  [...] Gnika, du bist das Fähnchen hier im Forum. Wenn einer schreibt, meine modulierende WP taktet, dann hat laut dir der Heizi beim Abzocken eine zu große WP gewählt.[...] Das ist eine tatsachenwidrige Behauptung und eine Unterstellung deinerseits. Zeige mir einen Beitrag in dem ich behauptet habe, dass eine WP ausgelegt auf Heizlast bei NAT zu groß ist. Allerdings gibt es einige Beiträge in denen ich sage, dass eine leichte Überdimensionierung unproblematisch ist und ggfs. sogar Vorteile hat. Meine eigene WP ist übrigens auch leicht überdimensioniert. Aktuell liege ich bei ca. 1200 Starts pro Jahr inklusive Kühlung und SG-Ready boosts. Bei pessimistisch maximal 60000 Starts wird es wohl kein relevantes Problem darstellen.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
02.10.2025 08:55:41 |
Zitat von nicijan  Russel, mein Respekt dafür, dass du outest wer dahinter steckt. Natürlich bekommt du ein Angebot, aber erst dann, wenn in den nächsten Tagen was ähnliches anfällt und ich copy und paste verwenden kann. Ich bin aktuell richtig gefordert, und fange früh um 5 Uhr an zu arbeiten.[...] Wir sind auch ausgebucht, daher baue ich bei dem Preis nicht selber ein. Das Angebot bzw. der Preis steht doch? Hätte es nur gerne schriftlich für die Förderung und meine Unterlagen.
|
| | Zeit:
02.10.2025 08:57:53 |
Zitat von Adenis  Sole ist dein Geschäft. Da ist es keine Schande sich mit LWWP nicht auszukennen. Aber das führt nun zu weit am eigentlichen Thema vorbei dir die Modulation einer LWWP zu erläutern. Adenis, erkläre das was du erklären möchtest den LuftWP Kunden, insbesondere denen die baugleich deiner Anlage heizen und von denselben Magenta versprechen ausgehen. Ich sage dazu, den externen Strommesser vor die WP und man hat Klarheit woran man ist. Hier ist gerade wieder ein aktuelles Beispiel. Im Weiteren brauchst du dir um meine Kenntnis zu Luft WP keine Sorgen machen. Wir spielen drauf bezogen nicht in derselben Liga. Du siehst deine einzelne hochpreisige Anlage mit dem Baustolz eines jeden Bauherren. Bei mir besteht da schon ein anderes Netzwerk. Des Kaisers neue Kleider sehe ich jedenfalls nicht, wie das Kind damals auch nicht.
|
| | Zeit:
02.10.2025 09:39:38 |
Zitat von russel  Wir sind auch ausgebucht, daher baue ich bei dem Preis nicht selber ein. Russel, du hattest neulich geschrieben, dass du eine Wolf CHA für 33K beim Kunden einbaust. Die Teile kosten im Einkauf etwa 10 bis 12K. Meine Frage, was veranstaltest du denn bei deinem Kunden für +-21K? Da ist doch 35 K für Sole realistischer mit hochwertiger WP für bspw. 14K und Energiequelle für 11K.
|