Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
DIY Bosch Compress 5800 ohne Puffer / Weiche Pumpenproblem
Verfasser:
clara2024
Zeit: 05.10.2025 09:34:45
0
3882683
Moin zusammen,

ich habe es gewagt und bei uns eine Bosch Compress 5800 eingebaut mit folgenden Komponennten. Aus Effizienzgründen (https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4) ohne Puffer und ohne hydraulische Weiche sondern Inneneinheit direkt an Heizkreis.

Komponenten
Bosch Compress 5800i AW 7KW(Buderus WLW176i AR)
Bosch Compress 5800i AW 12 E Inneneinheit (ohne Pufferspeicher)
300 L Warmwasserspeicher
Pumpe der Inneneinheit: Grundfos UPM4L K LIN 15-75 GGHYD

Das Problem ist, dass sich die Pumpe PC0 der Inneneinheit nicht steuern lässt.

Ich bin mit einem bbqkee am Bus angeschlossen und kann schon viel einstellen. PC0 leider nicht.



Szenario 1:
Nach der Warmwasserbereitung wird der Vorlauf der Heizung 40 Grad heiß. Die Heizung denkt, dass die Heizung also ausreichend warm ist und schaltet aus. Das ändert sich nicht weil die Pumpe aus ist. Das Haus kühlt aus.

Szenario 2:
Man regelt die Heizung runter. Vorlauf IST größer / Vorlauf SOLL. Die Heizung und Pumpe gehen aus. Heizkreise kühlen ab und weil sich das Wasser wieder nicht bewegt bleibt es dabei.


Die Frage ist was ich machen kann.


Lösungsansatz:

1 Doch Pufferspeicher. Entkoppeln und eine PC1 Heizkreispumpe einbauen.

2 Pumpe irgendwie ansprechen über LIN Bus. Das Problem ist, dass die Wärmepumpe ihr Befehle fürs Abtauen etc an sie schickt und ich die Sorge habe, dass ich die Wärmepumpe zu stark bei der Arbeit störe.

3 Pumpe tauschen. Probleme von 2..

LG

Verfasser:
Neoplan
Zeit: 05.10.2025 10:08:59
1
3882701
Klingt nach falsch konfiguriert, die Pumpe miss mindestens schnüffeln.

Verfasser:
ch2k
Zeit: 05.10.2025 11:00:06
1
3882737
Moin.
Was du da gebaut hast ist vom Hersteller nicht vorgesehen und kann daher nach meiner Kenntnis nicht funktionieren, weil es sich mit der Regelung nicht abbilden lässt.
Wenn du die PC0 vom LIN-Bus der Heizung abmeldest um sie selbst zu steuern wird die Anlage auf Störung gehen.
Die PC0 ist halt nur für den Ladekreis gedacht. Die läuft nur wenn Kompressor oder Heizstab aktiv sind.
Es braucht eine zusätzliche Heizkreispumpe. Die ist afaik entsprechend auch im Hydraulikplan "ohne" Puffer vorgesehen. Für die PC1 gibt es auch einen Relaisausgang an der E Inneneinheit. Die läuft dann im Heizbetrieb weiter, auch wenn er Kompressor und damit die PC0 aus ist, so dass die Anlage die korrekte Vorlauftemperatur vom Heizkreis ermitteln kann.

Verfasser:
clara2024
Zeit: 05.10.2025 17:22:49
0
3882909
Alles klar. Das bedeutet dann hydraulische Weiche mit dem Kreuzstück oder mit dem Pufferspeicher.

Dann würde ich aufgrund geplanter PV Anlage doch den Puffer einbauen. (Hab ihn eh hier rumstehen weil das im Set genauso teuer war wie einzeln ohne Puffer)

Habt ihr noch n Tipp für eine Heizkreispumpe? Ich hab DN32 Rohr verlegt am Heizkreis und würde dann am liebsten eine nehmen für DN32 Rohr und Lin Bus + mit ordentlich Reserve für meine Heizkreise.

Die aktuelle 15-75 kam da schon stark an ihre Grenzen. Am besten ja vermutlich mit LIN-Bus.



Rohrleitungen hätte ich wie folgt:

An Heizkreisverteiler 1 ist 14x2 Rohr mit den Längen (insg: 796m)
57 38 62 27 80 76 70 82 69 80 79 76

An Heizkreisverteiler 2 ist 14x2 Rohr mit den Längen (insg: 668m)
47 72 76 48 71 55 39 71 90 99

An Heizkreisverteiler 3 ist 14x2 Rohr mit den Längen (insg:661m)
73 82 59 70 65 56 63 60 80 53

DN32 650cm waagerecht 120cm hoch
DN25 80cm hoch + 900cm waagerecht + 230cm runter

Verfasser:
A Min
Zeit: 05.10.2025 18:13:20
1
3882927
Möglichst nicnt als hydraulische Weiche, sondern als Puffer in Stichanbindung mit einem Gühler im T-Stück. Also den Puffer nur mit zwei Rohren anschließen, nicht mit 4. Dann laufen nur die Differenzströme durch den Puffer.

Verfasser:
ch2k
Zeit: 05.10.2025 19:44:00
0
3882971
Zitat von clara2024 Beitrag anzeigen
Habt ihr noch n Tipp für eine Heizkreispumpe? Ich hab DN32 Rohr verlegt am Heizkreis und würde dann am liebsten eine nehmen für DN32 Rohr und Lin Bus + mit ordentlich Reserve für meine Heizkreise.

Die aktuelle 15-75 kam da schon stark an ihre Grenzen. Am besten ja vermutlich mit LIN-Bus.

Ich bin nicht sicher ob an der E überhaupt eine zweite LIN-Bus Pumpe als PC1 angemeldet werden kann. Die hat als einzige ein eigenes Relais für eine PC1.
So einen großen Vorteil hat LIN-Bus da auch nicht. Die PC1 ist auch dann einfach konstantdruckgeregelt. Den kann man darüber in 50 mbar Schritten einstellen, auch über den ESP. Zudem lässt sich der Durchfluss in einem gewissen Bereich anzeigen. Das war es aber denke ich auch.
Ansonsten macht die Regelung das Ding auch so nur an und aus.

Die eingebaute UPM4 ist eigentlich keine schwache Pumpe. Die PC0 regelt nach dem Bedarf der Wärmepumpe. Die Hydraulik vom Haus ist der eigentlich egal. Ich weiß daher nicht ob man von dem bisherigen Verhalten viel über die Eignung für den Heizkreis ableiten sollte.

Verfasser:
A Min
Zeit: 05.10.2025 21:05:22
0
3883014
Zitat von ch2k Beitrag anzeigen
Zitat von clara2024 Beitrag anzeigen
[...]

So einen großen Vorteil hat LIN-Bus da auch nicht. Die PC1 ist auch dann einfach konstantdruckgeregelt. Den kann man darüber in 50[...]


Bei meiner Buderus IDU sind die beiden Heizkreispumpen nur an oder aus und eine Einstellung in 50mbar Schritten habe ich noch nicht gesehen bei meiner. Gehört habe ich davon nur bei der TP70 Inneneinheit (IDU).

Verfasser:
ch2k
Zeit: 05.10.2025 21:48:45
0
3883021
Zitat von A Min Beitrag anzeigen

Bei meiner Buderus IDU sind die beiden Heizkreispumpen nur an oder aus und eine Einstellung in 50mbar Schritten habe ich noch nicht gesehen bei meiner. Gehört habe ich davon nur bei der TP70 Inneneinheit (IDU).

Beim T180 geht das auch. Halt immer wenn die PC1 per LIN-Bus eingebunden ist, also bei TP70 und T180.
Deine PC1 sind vermutlich am Relaisausgang der IDU angeschlossen und/oder an einem MM100, was auch einfach nur ein Relais schaltet? Also so wie ich das für die E IDU auch vermuten würde. In der Installationsanleitung der E ist jedenfalls von LIN-Bus in Verbindung mit der PC1 nichts zu lesen, nur vom Relaisausgang.
Wie gesagt auch eine LIN-Bus PC1 ist ansonsten nur an oder aus. Geregelt wird da nichts. Die Einstellung vom Konstantdruck erfolgt dann eben direkt an der IDU statt an der Pumpe selbst.

Verfasser:
BaumeisterFlix
Zeit: 06.10.2025 12:05:25
0
3883144
Moin zusammen,

danke für den Thread - ich habe für Ende der Woche geplant exakt das gleiche Setup ohne Pufferspeicher aufzubauen und hatte mir schon den Kopf zermatert, ob ich noch eine zusätzliche Pumpe benötige, wie im Hydraulik-Schema eingezeichnet.

Hydraulik Schema ohne Pufferspeicher

Ich entnehme den Antworten, dass es noch eine PC1 (passend zum Schema braucht).

Ich hätte da noch zwei Fragen zu:
1. Gibt es bei den Pumpen-Modellen etwas zu beachten, damit die "Zusammenarbeit" mit der Steuerung gut funktioniert? Habt ihr Modellempfehlungen?
2. Ist das Setup dann auch vernünftig? Bin mir als Laie nicht sicher, ob ich die Kommentare im Sinne von "es geht dann nur an/aus" als Problem lesen soll?

Lieben Dank und Grüße

Felix

Verfasser:
Tobias_K
Zeit: 06.10.2025 13:59:11
1
3883175
Zitat von BaumeisterFlix Beitrag anzeigen
Moin zusammen,

danke für den Thread - ich habe für Ende der Woche geplant exakt das gleiche Setup ohne Pufferspeicher aufzubauen und hatte mir schon den Kopf zermatert, ob ich noch eine zusätzliche Pumpe benötige, wie im Hydraulik-Schema[...]


Diese hydraulik Schema hat zwar keinen sichtbaren Pufferspeicher aber ein T-Stück (Nr.5) das die gleiche Funktion hat (wie eine hydraulische Weiche).
Ohne die PC1 Pumpe wird der Heizkreis kalt bleiben.

Mir persöhnlich wäre ein Pendelpuffer/Puffer in Stichanbindung deutlich lieber als diese T-Stück Lösung.

Die PC1 Pumpe darf eine normale Pumpe sein, ohne Bus oder ähnliches. Wird später auf einen festen Wert gestellt und nur An-/Aus geschaltet im Sommer bzw. Winter

Verfasser:
BaumeisterFlix
Zeit: 06.10.2025 17:10:10
0
3883231
Danke für die Rückmeldung!

@Clara2024: In diesem Thread schreibt Arne_ vom erfolgreichen Setup ohne Bypass/extra Pumpe. Leider ohne weitere Details. Scheint aber zumindest zu funkionieren...

Edit: Die Buderus WLW186i ist baugleich zur Bosch Compress 6800i aw und hat das gleiche Innengerät wie die Bosch Compress 5800i aw (nach meinem Kenntnisstand)

Grüße

Felix

Verfasser:
ch2k
Zeit: 06.10.2025 17:28:07
0
3883237
Moin Felix,
falls du dich auf diesen Beitrag beziehst, da geht es um eine komplett andere Anlage!
Zitat von Arne_ Beitrag anzeigen
Von euch angeregt habe ich für meine bereits 2016 installierte Buderus WPL 6 AR-E auch ein ESP Modul gekauft. Die Inneneinheit hat auch die Service-Klinkenbuchse, so dass die Installation am EMS-Bus denkbar einfach war.

Da ich für den erforderlichen MQTT Brooker und für Home Assistant[...]

Verfasser:
BaumeisterFlix
Zeit: 06.10.2025 17:53:41
0
3883247
Moin ch2k,

du hast Recht - danke für den Hinweis und sorry für die Verwirrung. Zu viel gestöbert heute...

Verfasser:
Arne_
Zeit: 06.10.2025 18:14:46
0
3883263
Zitat von BaumeisterFlix Beitrag anzeigen
Danke für die Rückmeldung!

@Clara2024: In diesem Thread schreibt Arne_ vom erfolgreichen Setup ohne Bypass/extra Pumpe. Leider ohne weitere Details. Scheint aber zumindest zu[...]

Ich habe eine ältere WPL 6 AR-E von 2016 und das Hydraulikschema umgebaut mit Motorventil an dem Bypass (notwendig bei Installation ohne Parallel-Puffer) und die ungeregelte externe UWP (PC1) ausgebaut. Heizbetrieb erfolgt bei geschlossenen Bypass über die geregelte interne UWP (PC0).Das funktioniert seit über 8 Jahren problemlos und die JAZ liegt bei ~4,7 (inkl. WW).

Details findet ihr hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/195214/Buderus-WPL-6-AR-E-ersetzt-Nibe-F600P

Verfasser:
clara2024
Zeit: 10.10.2025 14:53:55
0
3884491
@BaumeisterFlix Ich hab noch den Thread hier gefunden. Da gehts um die Stichanbindung. Für mich wäre noch interessant wo die zweite Pumpe da eingebaut ist und ob.

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/287230/Bosch-CS6800i-AW-5-auf-Stichanbindung-Pendelpuffer-umbauen

Verfasser:
clara2024
Zeit: 13.10.2025 17:01:50
0
3885318
Habs jetzt geschafft die Pumpe über Umwege zu steuern bzw stärker laufen zu lassen.

Temp diff TC3/TC0 heat hab ich über den bus auf 3 gesetzt. Dadurch muss die Pumpe logischerweise mehr Pumpen damit der Rücklauf nur 3K unter dem Vorlauf liegt.


Bleibt noch das Problem, dass die Heizung ausbleibt wenn das Warmwasser bereitet wurde und der Vorlauf bei 40 Grad oä ist.

Könnte über Homeassistant konfigurieren, dass er dann die Heizung auf 50 Grad Vorlauf fahren soll und nachdem er wieder niedriger ist wieder auf den Wert von vorher aber so ein Gefrickel will man ja eigentlich nicht in der Heizung...