| | | | Zeit:
04.10.2025 17:55:52 |
Hallo zusammen, Seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit dem Warmwasserspeicher bzw. der Zirkulationspumpe meiner Buderus Logatherm 186i. Der Wasserspeicher verliert über Nacht extrem an Temperatur. Die Zirkulationspumpe läuft in folgendem Zeitprogram: 05:45-08:00 11:30-12:30 18:00-22:30 Anbei zwei Screenshots von Wärmepumpenleistung und Wasserspeichertemperatur. Screenshot August: Über den Tag und vor allem Nachts, sehr geringe Abkühlung (zwischen 23:00 und 5:00 1-2 °C Verlust). Abkühlung nur wenn die Zirkulationspumpe läuft. Ab ca. Anfang September hat sich das sehr stark verändert: Wärmeverlust konstant viel höher (zwischen 23:00 und 5:00 8-10 °C Verlust). Es wurden keine Änderungen an den Einstellungen gemacht und die WW-Nutzung hat sich nicht verändert. Testweise wurde die Zirkulationspumpe ganz ausgeschaltet: Der Wärmeverlust bleibt unverändert hoch. Die Zirkulationsleitung bleibt aber kalt. Woran kann das liegen?
|
| | Zeit:
04.10.2025 18:06:15 |
Werden die Vor- und Rücklaufleitubg zwischen Wärmepumpe und Speicher warm bzw. bleiben warm? Tritt das Problem auf seit die Heizung eingeschaltet wurde? Beides ja, dann mit ziemlicher Sicherheit 3 Wegeventil, das nicht richtig arbeitet. Mal über Diagnose, das 3WV hin und her schaltenund hören, ob sich was tut.
|
| | Zeit:
04.10.2025 18:27:00 |
Im Moment läuft die WP nicht (weder Heizung noch WW):
Rücklauf und Vorlauf zwischen WP und Speicher sind warm (Letzte Warmwasserbereitung um 14h, jetzt um 18h Leitungen warm).
Rücklauf und Vorlauf im Heizkreis sind kalt.
Laut Infoseite ist das VW1 3-Wege-Ventil WW auf "Heizen"
Das Problem trat aber auf als die Heizung noch aus war.
|
| | Zeit:
04.10.2025 18:38:56 |
Kannst du Schwerkraftzirkulation auch ausschließen?
|
| | Zeit:
04.10.2025 19:27:25 |
Zitat von A Min  Kannst du Schwerkraftzirkulation auch ausschließen? Wie würde ich das ausschließen? Fühlen der Warmwasserleitung nachdem länger kein WW bezogen wurde? Die Zirkuleitung bleibt auf jeden Fall kalt wenn diese nicht läuft.
|
| | Zeit:
04.10.2025 19:45:31 |
Ist der Speicher ggf. mit MiWo gedämmt, und die Dämmung ist nass geworden? Leckt irgendwo?
|
| | Zeit:
04.10.2025 19:59:31 |
Könnte ein undichtes 3WUV sein, auch wenn dieses ordnungsgemäß umschaltet.
|
| | Zeit:
04.10.2025 22:29:57 |
Zitat von Anbau78  Ist der Speicher ggf. mit MiWo gedämmt, und die Dämmung ist nass geworden? Leckt irgendwo? Nein, da ist alles trocken!
|
| | Zeit:
04.10.2025 22:39:46 |
Sind die Leitungen, die von der Inneneinheit zur Außeneinheit gehen, vielleicht warm?
Bei einem undichten 3WUV könnte das auch Zirkulation vom WW-Speicher zur ODU sein.
|
| | Zeit:
05.10.2025 11:04:08 |
Über Nacht folgendes ausprobiert: Um 23:00 Vor- und Rücklaufventil von WP zum Wassertank geschlossen. Warmwasserbereitung aus. Zirkulationspumpe aus. Keine Wasserentnahme. Fazit um 06:00: Abkühlung im Wassertank um ca. 13°C. Zirkulationsleitung kalt. Warmwasserleitung für Trinkwasser warm. Sollte das das 3-WV ausschließen? Hab ich eher ein Problem mit Schwerkraftzirkulation im Warmwassersystem?
|
| | Zeit:
05.10.2025 11:07:40 |
Zitat von Technikbegeisteter  Sind die Leitungen, die von der Inneneinheit zur Außeneinheit gehen, vielleicht warm?
Bei einem undichten 3WUV könnte das auch Zirkulation vom WW-Speicher zur ODU sein. Die Heizung ist an, also sind die Leitung dauernd warm, unabhängig vom Warmwasser.
|
| | Zeit:
05.10.2025 11:27:18 |
Zitat von mucdude  Über Nacht folgendes ausprobiert: Um 23:00 Vor- und Rücklaufventil von WP zum Wassertank geschlossen. Warmwasserbereitung aus. Zirkulationspumpe aus. Keine Wasserentnahme. Fazit um 06:00: Abkühlung im Wassertank um ca. 13°C. ... Hab ich eher ein Problem mit Schwerkraftzirkulation im Warmwassersystem? [...] Das macht das Forschungsergebnis meines Erachtens eindeutig: Ja. Evtl ist es auch "nur" eine weit reichende Mikrozirkulation in der aufsteigenden WW Leitung. Dazu müsste man aber die Zirkulationsleitung absperren können und einen Unterschied feststellen.
|