Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Verschiebung Heizkurve wird ignoriert
Verfasser:
Meissner_Nibe_S320
Zeit: 24.09.2025 11:57:47
0
3878904
Hallo Zusammen,

wir wohnen seit zwei Jahren in einem neuen Vierbrockhaus und haben eine Nibe S320 Wärmepumpe mit Fußbodenzeizung in allen Räumen.

Die Temperatur ist konstant zu hoch. Wir haben immer zwischen 24 und 25 Grad in den Räumen. Das kostet sehr viel Energie und ist uns auch zu warm.

Ich habe hier im Forum sehr viel gelesen und auch sonst wie verrückt gegoogelt, die Anleitung von Nibe gelesen etc., aber es hilft nicht.

Daher suche ich an dieser Stelle Support.

Das Steuerungsmodul im Wohnzimmer ist deaktiviert, gesteuert wird über die Außentemperatur. Ich habe die Heizkurve um -10 verschoben, aber das interessiert die Heizung nicht. Was kann ich tun?

Anbei ein paar Bilder der Einstellungen?

Beste Grüße und danke vorab

Johannes

[img]
[/img]
[img]




[/img]

Verfasser:
Meissner_Nibe_S320
Zeit: 24.09.2025 14:37:45
0
3878945
Bildergalerie

[img]https://postimg.cc/QK5jqc7W][img]https://i.postimg.cc/QK5jqc7W/Screenshot-20250924-114019-my-Uplink.jpg

https://postimg.cc/0rJ5x142][img]https://i.postimg.cc/0rJ5x142/Screenshot-20250924-114052-my-Uplink.jpg

https://postimg.cc/1fG9ncPk][img]https://i.postimg.cc/1fG9ncPk/Screenshot-20250924-114126-my-Uplink.jpg

https://postimg.cc/YhKrCycN][img]https://i.postimg.cc/YhKrCycN/Screenshot-20250924-114135-my-Uplink.jpg

Verfasser:
Georg M
Zeit: 24.09.2025 16:04:15
0
3878982
Hallo Johannes,

ich habe zwar eine Nibe S1256 aber Hersteller vereinheitlichen ja gern.
Leider kann ich deine Bilder nicht sehen bzw. öffnen.

Was ist im Menü 1.3 bei der Raumfühlereinstellung eingestellt?

Welche Heizkurve und welche Verschiebung ist aktuell eingestellt?

Nutzt du die MyUplink App von Nibe?

Passen die in der App oder am Gerät angezeigten Außentemperaturen?

Nibe lässt den Anwender zwar an alle Einstellungen, der Support verweist jedoch immer zuerst an den Installateur.

Verfasser:
MichaelVV
Zeit: 24.09.2025 17:27:04
0
3879015
Hallo,

in Menü 4.1 muss die Anlage auf Betriebsmodus "auto" stehen. In Menü 7.1.10.2 Finden sich die Bedingungen für den Heizstopp.

Laut den Bildern wird nicht geheizt (0GM). Hohe Temperaturen am internen Vorlauffühler BT2 können durch die Brauchwasserbereitung entstehen. Dafür spricht die hohe Temperatur von >50°C an BT63. Das bedeutet nicht, das geheizt wird.

Hohe Temperaturen im Haus können durch fehlendes oder ungünstiges Beschatten der Fenster entstehen. Dazu prüfen ob es am Heizkreisverteiler zu wesentlichen Temperaturänderungen kommt. Gibt es keine, liegt es nicht an der Heizung. Ändert sich die Temperatur am Heizkreisverteiler während der Brauchwassererwärmung deutlich könnte z.B. das Dreiwegeventil (Umschaltung Heizen/Brauchwasser) defekt sein.

Verfasser:
Meissner_Nibe_S320
Zeit: 05.10.2025 13:12:23
0
3882810
Allergrößten Dank für Eure so schnellen Rückmeldungen !!!

Da bin ich beruhigt, dass die Anlagen nicht zu heizen scheint. Dass die Verdichterfrequenz von 0 dies impliziert wusste ich nicht.

Dann ist die Isolierung des Hauses aber wirklich unglaublich. Wir haben aktuell knapp 23 Grad bei rund 12 Grad Außentemperatur und die Verdichterfrequenz ist weiterhin 0.

Zu den Fragen: die Heizkurve steht auf -10 und es ist die Heizkurve Nr. 1.

Die Heizung steht auf Automatik.



Kann es wirklich nicht sein, dass geheizt wird? Aktuell liegt BT12 bei 26 Grad (Vorlauf) und BT3 bei 23,4 Grad.

Zusatzheizung (BT63) steht bei 38 Grad. Sollte diese nicht aus sein?!

Verfasser:
MichaelVV
Zeit: 06.10.2025 23:42:24
0
3883376
Zitat von Meissner_Nibe_S320 Beitrag anzeigen
Kann es wirklich nicht sein, dass geheizt wird? Aktuell liegt BT12 bei 26 Grad (Vorlauf) und BT3 bei 23,4 Grad.

Zusatzheizung (BT63) steht bei 38 Grad. Sollte diese nicht aus sein?!


Die Zusatzheizung liegt in Flußrichtung direkt vor dem Dreiwegeventil, welches zwischen Heizen und Brauchwasser umschaltet. Sie wird also grundsätzlich immer durchflossen, und der Fühler zeigt die Vorlauftemperatur an dieser Stelle an, auch wenn die Zusatzheizung selbst nicht aktiv ist.
Eine dermaßen hohe Temperatur an BT63 deutet auf die Brauchwasserbereitung hin.

Mindestvorlauftemperatur im Heizbetrieb sind 20°C (Werkseinstellung). Bei einer Parallelverschiebung von -10 und einer Kurve von 1 sollte die Heizkurve praktisch nur noch ein Strich bei 20°C sein. Selbst wenn die Anlage laut Menü 7.1.10.2 aktuell in den Heizbetrieb gehen sollte, wird die Anlage nicht anfangen zu heizen sofern der Vorlauf (BT2) nicht unter 20°C fällt. Es besteht dafür einfach kein Bedarf.

Verfasser:
Musil
Zeit: 07.10.2025 00:53:16
0
3883384
Hallo,

wenn es ein EFH ist (aber von VieBröck und nicht von Viehbröck...), dann sind 24...25 °C RT'en schon etwas extrem - so viel Sonne gab es ja nicht im Oktober.

Über die WW Bereitung und Verteilung wissen wir ja noch gar nichts (Zirku im Dauerlauf...?).

Also bei 24...25°C in einem solchen EFH (Qualität kennen ich nicht) jetzt im schon kühlen Oktober, kann ich kaum glauben, dass da nicht irgendwie geheizt wird. Entweder über die WW Seite oder ein Umschaltventil hängt da.

Eventuzell hilft mal ein Gang in den Keller / Technikraum und mal einfach die Rohre da anfassen - oder besser - IR Thermometer mir Malerkrepp.

Und ein Hydraulikschema (inklusive WW) ist hier auch immer sehr hilfreich ( siehe FAQ's hier im Forum zum Bilder hochladen).

Wer es hier im Forum schafft, Bilder hoch zu laden, bekommt bestimmt auch alle anderen Probleme mit seiner Heizung gelöst (Kleiner Seitenhieb auf die Forumgötter - Bilder hier hochladen ist halt viel komplizierter als kleine Heizungsprobleme zu lösen...!😇).

Gruß Musil

Verfasser:
Musil
Zeit: 07.10.2025 01:03:10
1
3883385
Zitat von Meissner_Nibe_S320 Beitrag anzeigen
Allergrößten Dank für Eure so schnellen Rückmeldungen !!!

Da bin ich beruhigt, dass die Anlagen nicht zu heizen scheint. Dass die Verdichterfrequenz von 0 dies impliziert wusste ich nicht.

Dann ist die Isolierung des Hauses aber wirklich unglaublich. Wir haben aktuell[...]


"Da bin ich beruhigt, dass die Anlagen nicht zu heizen scheint"

Bei 24..25°C heizt da etwas - eventuell über WW / Zirku / defektes Umschaltventil....

Ich wäre da überhaupt nicht irgendwie "beruhigt"...

PS: Zu meinen anderen Annahmen (ja, man kann nur "annehmen"):

Eventuell hast Du ja noch andere potentielle Fremdwärmen (außer der milden Oktobersonne):

Also so etwa 5 Partygirls oder drei Schwiegermütter (verflossene mal eingeschlossen) oder 20 fette Katzen oder..., (offenes Lagerfeuer schließe ich jetzt mal vorsichtig aus)...??

Oder diese Liste in Kombination - naja, dann würden mich 30°C da nicht irritieren.