| | | | Zeit:
05.10.2025 13:28:49 |
Ich versuche gerade eine CHA-16 zu optimieren. Diese speist in einen Pufferspeicher, von dort geht es in 4 Heizkreise mit jeweils 4 Pumpen. 3 Heizkreise sind alt (ehem. Gasheizung) samt Mischer. Alle Kreise haben ein Wolf Mischer Modul bekommen, dieses kann die alten Mischer auf und zu fahren, die Pumpen de -/aktivieren und misst die VLT der Kreise. Folgendes Problem: alle paar Tage wird bei einem der Kreise der Mischer auf komplett zu gedreht, willkürlich und geht auch nicht mehr auf. Z.B. heute Kreis 3: VLT Soll ~31°C, Ist: 22°C -> Geschoss des Kreises bleibt kalt. Dann muss ich erst den Mischer freilegen, auf Handbetrieb stellen, ihn manuell drehen, dann läuft es wieder. Das kann ja nicht richtig sein. Ich habe schon per Relais Test die Mischer angesteuert, das funktioniert in beide Richtungen. Bevor ich den Erbauer frage, wollte ich erst mal hier fragen: Hatte schon die Idee dass die Leitungen vertauscht sind, also Mischersteuerung "auf" ist in echt "zu". Kann mir Jemand sagen was der Mischer machen muss bei Relais Test "auf" bzw. "zu". Das wäre das Einfachste zum überprüfen.Wenn das richtig ist heißt es weiter raten. Eine Einstellung beim Mischer wäre P-Band, da habe ich noch nichts verstellt, diese soll dafür zuständig sein, wie lang der Mischer angesteuert wird. Für Ideen bin ich dankbar.
|
| | Zeit:
05.10.2025 13:47:53 |
Welche Konfi (MI 05) ist denn bei den MM eingestellt?
Adressen laut Anleitung alle korrekt eingestellt und vom BM-2 auch richtig erkannt?
Könnte auch mit der WW-Bereitung zusammenhängen, ich meine mich zu erinnern dass da Mischer auf RL gefahren werden, das müsste dann aber für alle gelten.
|
| | Zeit:
06.10.2025 10:50:30 |
Fehler gefunden: Mischer 3 / 4 vertauscht, Mischer 4 hat keinen Mischer dran.
|
| | Zeit:
07.10.2025 21:47:26 |
Jetzt läuft es endlich.
Weißt du wann sie die Mischer überhaupt ansteuert ? Heute lief sie den ganzen Morgen mit 20Hz, VLT Soll: 29,3°C, VLT ist: 31-32°C. Sie hat zum Glück nicht die Mischer betätigt, die waren alle voll auf.
Daher frage ich mich nun: ab welcher Differenz steuert sie diese an ?
|
| | Zeit:
07.10.2025 22:24:18 |
Da gibt es verschiedene Faktoren - ich würde mir da vor allem den Parameter MI03 an den MM-2 anschauen, denn damit wird die VL- Temperatur an der CHA künstlich überhöht (bzw. die Sammlertemperatur). Ansonsten MI07, damit wird die Reaktion des Mischers in Abhängigkeit der Abweichung Soll-Ist am jeweiligen VL des Heizkreises eingestellt (VL-Temperatursensor direkt hinter dem Mischer). Die Anleitung des MM2 gibt da Hinweise, weil hier auch die Stellzeit des Mischers eine Rolle spielt. Hängt auch alles etwas vom Hydraulikplan ab, was da wo miteinbezogen wird. Wenn ich das oben richtig verstanden habe, hast Du einen Trennpuffer - damit ist die Temperatur des Sammlerfühlers maßgeblich ob die CHA heizt oder nicht. Ziel muss sein, dass die Trennpuffertemperatur in Deinem Fall nicht höher ist als das, was ein Heizkreis maximal an VL-Temperatur benötigt. Die anderen müssen dann zwangsläufig gemischt werden, falls hier tatsächlich keine andere Möglichkeit besteht. Hier bitte auch checken, ob der RL- Bypass im Mischermodul geschlossen ist, sonst wird immer unnötig RL beigemischt. VL höher als notwendig (Soll) kann auch dann vorkommen, wenn die Heizleistung höher als die Abnahme ist und dann auf Soll+ Hysterese weitergeheizt wird, erst dann kommt eine Heizpause. Die CHA kennt nur positive Hysterese - also Einschalten bei Unterschreiten des Sollwertes und Ausschalten bei Überschreiten+Hysterese (WP011).
|
| | Zeit:
07.10.2025 22:31:01 |
Und Nachtrag: Während der WW-Bereitung werden Mischer auch zugefahren, also auf 100% Rücklauf. Das ist zum Schutz der Heizkreise, da es wohl Fälle von undichten 3WUV gab.
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:37:31 |
MI03 war auf 5°C gestellt, im Zuge der Fehlersuche hatte ich es auf 2°C gestellt. MI07 war ich noch nicht bei, das steht auf 12. Heute Morgen wieder: VL Soll: 28,3°C, VL Ist (Mischer): 31,x °C. Mischer alle auf, nicht falsch verstehen: ich finde das gut dass die alle auf sind, ich würde nur gern verstehen wann diese angesteuert werden. Vielleicht nur wenn der "Kessel" höher als 20Hz läuft? Ich selber habe ja eine Nibe F1255, diese arbeitet mit Gradminuten. Die Wolf arbeitet mit einer Hysterese von 5°C, finde ich auch nicht schlecht, sie taktet so überhaupt nicht, obwohl VLT Ist > VLT soll ist.
|
| | Zeit:
08.10.2025 12:34:49 |
Wenn keine Überschussleistung produziert wird läuft die Wärmepumpe genau auf Kurve. Wenn jedoch zuviel da ich schwankt sie mach oben über mit der Hysterese. Bedeutet das die CHA eine positive Hysterese hat. Deshalb ist die Vorlauftemperatur auch in der Übergangszeit höher. Hier muss man eine saubere Einstellung aus Taktzeiten und Überhöhung einstellen. Ich habe festgestellt das 3 K eine gute Laufzeit bedeutet. Das kann aber bei jedem Haus anders sein.
|
| | Zeit:
14.10.2025 08:59:29 |
Moin, will kein neues Thema eröffnen: aber kann mir jemand erklären warum oder wann die AT-Abschaltung greift? Letzte Woche hat sie bei 14,7°C noch geheizt, AT-Grenze 15°C. War viel zu warm. Also runter gesetzt auf 14°C, jetzt ist es gemittelt 12,2°C / aktuell 11°C -> AT Abschaltung. ich versteh´ es nicht. Kein RT Fühler angeschlossen. Gibt es irgendwo noch eine Hysterese die in der Anleitung nicht beschrieben ist ?
|
| | Zeit:
14.10.2025 09:42:34 |
Ja gibt es. Sie geht erst wieder bei 2 Grad drunter an. Kann man meines Wissens nach auch leider nicht verändern…
|
| | Zeit:
14.10.2025 09:59:05 |
Ergänzung: maßgeblich ist die gemittelte AT (den Zeitraum der Mittelwertbildung kann man übrigens einstellen). Das mit den 2K Hysterese hatte ich mir auch notiert, ich meine die wird nur negativ angezogen (Beispiel: 15°C eingestellt...dann geht die CHA erst unter 13°C in den Heizbetrieb, schaltet aber bei 15°C wieder in den Sommermodus). Hatte das aber auch nur mal aufgeschnappt, verifiziert habe ich das noch nicht.
|
| | Zeit:
14.10.2025 18:26:56 |
Ja kann ich auch bestätigen. So ganz nur mit diesen 3 Eckpunkten...
Gemittelt Zeit 2k Schwellwert
... scheint es nicht zu laufen. Da muss noch irgendein Parameter drin sein der es beeinflusst.
Aber es ist eigentlich auch egal ob plus minus 1 bis 2 K. Es gibt jedes Jahr Tage in der Übergamgszeit an denen ist es immer falsch. Ich stelle dann lieber zu kalt ein.
Das ist seitdem es Außenfühler gibt so, egal wie KI basiert oder WetterApp beeinflußt das arbeitet.
Bei mir steht auf 6 Stunden Mittelwert und 15 Grad Schwellwert.
|
| | Zeit:
16.10.2025 22:56:37 |
Die Mischer waren alle falschrum angeschlossen. Ich habe sie nun alle richtig angeschlossen und anschließend eine Funktionsprüfung durchgeführt, nun regeln die Kreise auf 0.1K genau, so wie es sein sollte. Wenn man nicht alles selber macht.
|