| | | | Zeit:
14.02.2024 06:42:24 |
Guten Morgen, einmal am Tag wird um die Mittagszeit WW gemacht und danach geht die Heizung jedes mal in die Taktsperre (bei mir auf 60min gestellt). Kann mir jemand sagen warum das so ist? Vielen Dank im Voraus! [img] [/img]
|
| | Zeit:
14.02.2024 10:17:19 |
Gibt 3 Möglichkeiten:
Aussentemperatur zu hoch Volumenstrom zu wenig Maximaltemperatur zu niedrig eingestellt, die steht wahrscheinlich auf 45°, stell die mal auf 60°. Findest im Fachmann - Pin 11 - Heizkreis
|
| | Zeit:
14.02.2024 14:57:19 |
Zitat von Neoplan  Gibt 3 Möglichkeiten:
Aussentemperatur zu hoch Volumenstrom zu wenig Maximaltemperatur zu niedrig eingestellt, die steht wahrscheinlich auf 45°, stell die mal auf 60°. Findest im Fachmann - Pin 11 - Heizkreis Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Maximaltemperatur stand auf 45 Grad, habe nun auf 60 Grad angehoben. Volumenstrom pendelt immer zwischen 1.8 und 1,9l/h. Eine Abhängigkeit mit der Außentemperatur werde ich beobachten. Würdest Du sonst irgendwelche Auffälligkeiten im Datenlogger erkennen oder sieht das erstmal vernünftig aus? Bin noch über jeden Rat zur Optimierung dankbar.
|
| | Zeit:
14.02.2024 16:01:46 |
Schaut recht gut aus, aber muss der Volumenstrom so hoch?
|
| | Zeit:
15.02.2024 06:32:33 |
Zitat von Neoplan  Schaut recht gut aus, aber muss der Volumenstrom so hoch? Ich hatte nach anfänglichem häufigen Takten die Pumpe von Konstantbetrieb auf Volumenstrom gestellt und bin hoch rangegangen. Es rauscht auch nichts. Ab ca. 8 Grad AT fängt die Heizung an zu takten, denke das ist recht normal oder? Ich habe/hatte die Hoffnung, das dass zur sparsamen Wirkungsweise der Heizung beiträgt. Liege ich damit richtig oder falsch?
|
| | Zeit:
15.02.2024 20:08:35 |
Was haste denn für ein Haus? Wo steht das? FBH vermutlich? Puffer, Mischer , ÜV? Alles Heizkreise voll offen?
|
| | Zeit:
16.02.2024 08:00:14 |
Hallo Neoplan, das Haus steht im Nordwesten Deutschlands, NAT -9,4 Grad. Ist ein modernisierter Altbau. Fenster dreifach, Dach 360mm Dämmung, Hohlwände ausgeblasen. 180m² gesamt, davon 40m² FBH mit RTL Ventilen, 40m² FHB mit Festwertregelset, Rest Heizkörper Typ33. ÜV geschlossen, kein Puffer, 300l WW Speicher, alle Thermostate offen, Topmeter voll offen und die beiden Stellmotoren bei Festwertregelset sind abgebaut. Der Wintergarten mit dem Festwertregelset ist zu kalt, der Rest des Hauses zu warm. Da bin ich noch nicht zufrieden. Anbei noch ein Bild vom diesem Festwertregelset, vielleicht ist das Grund des Übels. [img] [/img]
|
| | Zeit:
19.02.2024 08:21:06 |
Würde es vielleicht SinN machen die Pumpe auszubauen und auch die FHB direkt über die Heizungspumpe laufen zu lassen oder macht es keinen Unterschied? Taktsperre nach Warmwasser ist leider noch immer vorhanden. Ich habe mir nun ein IR-Thermometer gekauft und VL/RL gemessen. Wenn die Werte zu nah aneinander sind, den jeweiligen HK drosseln? Vielen Dank!
|
| | Zeit:
21.02.2024 07:33:59 |
Keiner eine Idee zur Hilfe?
|
| | Zeit:
06.03.2024 13:27:14 |
Das Problem besteht leider noch immer.
|
| | Zeit:
07.03.2024 04:07:18 |
Grüße!
Kannst du mir sagen, wieviel kw deine WP zieht, wenn Sie mit 10% fährt?
LG Maik
|
| | Zeit:
07.03.2024 22:23:57 |
Zwischen 400 und 500 Watt
|
| | Zeit:
08.03.2024 05:02:44 |
Zitat von Neoplan  Zwischen 400 und 500 Watt ich meine die 10 er von schuetti :-) LG Maik
|
| | Zeit:
08.03.2024 09:49:29 |
Zitat von Maik1975  Grüße!
Kannst du mir sagen, wieviel kw deine WP zieht, wenn Sie mit 10% fährt?
LG Maik Dann zieht sie so ca. 1 - 1,1 KW und hat laut Datenlogger meist so um die 3,9 - 4,2 KW Wärmeleistung (je nach Außentemp). Gruß Jan
|
| | Zeit:
08.03.2024 13:44:58 |
Zitat von schuetti  Zitat von Maik1975  [...] Dann zieht sie so ca. 1 - 1,1 KW und hat laut Datenlogger meist so um die 3,9 - 4,2 KW Wärmeleistung (je nach Außentemp). Gruß Jan Dankeschön! Ist bei mir auch so... Wir hätten eine Nummer kleiner nehmen sollen. :-) Was wäre es schön, wenn wir mit 600W dahinsegeln könnten.
|
| | Zeit:
04.10.2025 10:24:49 |
Ich hänge mich hier mal dran. Kann mir jemand sagen was die Einstellung unter Wärmepumpe--> Warmwasser macht? Kann bei mir Werte zwischen 45 und 65 annehmen.
Gibt es irgendwo eine gute Erklärung zu den Einstellungen der Weishaupt Wärmepumpen?
|
| | Zeit:
04.10.2025 10:55:51 |
🤣was verstehst du denn nicht?
|
| | Zeit:
04.10.2025 14:35:14 |
Hallo neoplan, ja eben was diese Einstellung bewirkt. Ich möchte herausfinden ob sich an der Warmwasserbereitung etwas optimieren lässt. Ich habe die WWP LS-13-B-R mit einem WAS280 Eco, der eine Heizfläche von nur 1,6m² hat. Ich erhitze das Warmwasser auf 42°C und habe am Ende des Warmwassertaktes 46,5° VL und 43° RL (bei 15°C AT und 40% Leistungsanforderung). Die Wasserpumpenleistung habe ich die Tage von Konstant auf Volumenstrom gestellt. Seither ist der VL gegenüber WW geringer. Obwohl diese vorher auf 80% stand was 1,6m³/h entsprach. Aber was macht diese Einstellung unter Wärmepumpe-->Warmwasser.
|
| | Zeit:
04.10.2025 15:48:54 |
Also in den Tiefen der Einstellungen von Weishaupt, wird per Default eine Vorlaufüberhöhung auf 7° geregelt, sprich, bei 42° WW-Soll würde die Leistung soweit hochgefahren bis die VLT maximal 49° erreicht. Auch während des Aufheizen, wird immer die Leistung erhöht um die 7° Überhöhung zu erreichen, d.h. die WW hangelt sich in der VLT immer 7° über der aktuellen WW Temperatur hoch, aber nur wenn sie natürlich noch mit dem der Leistung hinterher kommt. Ich persönlich weiß nicht warum man die UWP von dem Default bei WW, von Konstantbetrieb auf Volumenstrom ändern sollte. Der Kreis hat konstante Druckverluste und mit der Drehzahl kann ich jeden Volumenstrom einstellen. Es macht letztendlich auch keinen Sinn mehr als notwendig durch den Plattenwärmetauscher zu jagen um damit die Spreizung zu minimieren.
|
| | Zeit:
04.10.2025 17:29:49 |
Die Vorlaufüberhöhung ist nicht irgendwo in den Tiefen. Kommt man mehr oder weniger sofort dran. Bei mir war es Anfangs auch so, dass sie nach WW ausgegangen ist. Grund waren die VL- Temperaturen um 48°C am Ende des WW Taktes bei Soll für den Heizkreislauf um 28 °C. Steuerrung an/aus war über die Weiche (bei Weishaupt nunmal leider oft dabei). Und bis die Weiche die Temperaturänderung hatte, war die (glaube) 1 Minute bis zur Abschaltung mit zu hoher Vorlauftemperatur durch. Edit: hab jetzt erst die paar Infos zu deiner Installation gelesen. Hast soweit ich das verstehe nur die interne Pumpe und keine Weiche. Also bleibt dir von unterem nur die zweite Lösung. /Edit ende Meine Lösung war die Umschaltung von Modulation und Start/Stop über Vorlauf und nicht mehr an der Weiche. Hatte auch noch andere Gründe, warum mir die Steuerrung über die Temperatur an der Weiche nicht passte. (Nachteil ist ein etwas höherer Pumpenstrom, da beide Pumpen im Heizbetrieb dauerhaft laufen.) Alternativ kannst du versuchen den Durchfluss bei WW etwas zu reduzieren. Geh auf Konstantregelung und mach WW 10 bis 15% unter Heizwasser. Dadurch wird schneller der kältere Rücklauf zur Weiche gedrückt. Und ja ich kenn ja deine Hydraulik nicht. Aber der Durchfluss ist schon gut hoch. (Macht auch Sinn, um den Hub geringer zu halten). Minimal liese sich der bestimmt reduzieren. Meiner Feststellung nach steigt über 70/75% der Durchfluss deutlich langsamer an als der Stromverbrauch.
|
| | Zeit:
04.10.2025 21:33:42 |
Wenn ich das richtig interpretiere, hängt deine WP nicht im WEM Portal.
|
| | Zeit:
04.10.2025 21:44:45 |
Nein, ich logge aber alles was ich über Modbus bekomme mit.
Kann niemand sagen was es mit der Einstellung Warmwasser unter Wärmepumpe auf sich hat?
|
| | Zeit:
04.10.2025 22:28:45 |
Was soll damit sein? Meinst Du im Fachmannmenü unter Einstellungen? Du kannst Dir von Weishaupt die Installationsanleitung runterladen, bzw. sollte Dir der HB dieses ausgehändigt haben? Ich finde alle Parameter sind eigentlich selbsterklärend, außer eventuell die Vorlaufüberhöhung. Um Wasser warm zu bekommen muss der Wärmetauscher eine höhere Temperatur als die Wassertemperatur haben.
|
| | Zeit:
05.10.2025 10:22:51 |
Schaumal ob bei Einstellungen - Wärmepumpe die Spreizungsüberwachung auf Ein steht, wenn ja, auf Aus stellen.
|
| | Zeit:
05.10.2025 14:05:22 |
Hallo neoplan, Spreizungsüberwachung steht auf Aus. Danke. Was würde denn Ein bedeuten? Ich muss beim nächsten WW-Takt mal beobachten ob der Volumenstrom die ganze Zeit konstant bleibt oder ob die Steuerung den Volumenstrom anpasst. Wenn nicht könnt eman nochmal mit dem konstanten Wert experimentieren. Aber Dank auch für die info mit den 7K Überhöhung das kommt mit dynamischem Volumenstrom schon hin. Vorher waren das aber teilweise 11K. @RayKrebs: Leider finde ich nicht alle Einstelloptionen selbsterklärend. Mich würde schon interessieren worauf die Paramter in der Steuerungslogik Einfluss nehmen. Die Endbenutzer-Anleitung kann ich mir selbst bei Weishaupt runterladen. Wenn du eine Installateursanleitung hast, gerne her damit. Der gesuchte Wert ist die Minimaltemperatur. Ich bin immer über die Weboberfläche drauf (V5.3 Rev9) und da steht nur [Warmwasser]. Sorry! Aber das Drehrad an meiner Steuerung ist wirklich nahezu unbenutzbar.
|