| | | | Zeit:
05.10.2025 13:17:49 |
Hallo zusammen, ich hab hier im Forum schon danach gesucht und auch im restlichen Internet, aber irgendwie finde ich nicht das passende. Deswegen stell ich mal ne Frage. Hab bisher hier immer alle nötige Infos gekriegt, hoffentlich diesmal auch. Wir haben letztes Jahr im Mai eine Splitklima von Bosch installieren lassen: Außengerät mit ca. 5kW, zwei Innengeräte mit ca. 2 und 3 kW, Hat zwei Sommer gut funktioniert. Seit ungefähr 2 Wochen haben wir nun das Problem, obwohl die Klima nicht genutzt wird aktuell (ist aber noch betriebsbereit) läuft die Klimapumpe rund um die Uhr voll mit Wasser und geht dann natürlich auch alle 3-4 Minuten an. Was ist dafür den Grund? Was ich schon geprüft habe? Rückflussverhinderer: Funktioniert in beiden Pumpen, das Wasser läuft nicht vom Schlauch zurück. Es kommt definitiv aus dem Innengerät. Anschlüsse und Wärmetauscher Außen: nicht gefroren Anschlüsse und Wärmetauscher Innen: nicht gefroren Außen sind die Rohre etwas kühl beim anfassen Der WT Innen ist auf Zimmertemperatur und trocken sofern man das mit Gehäuse ertasten kann. Was fehlt der Anlage jetzt? Füllung? Oder was anderes? Wäre für jeden Tipp dankbar, bevor ich nen Handwerker suche und der mich dann übers Ohr haut. Vermutlich kommt die Frage, warum ich den Monteuer nicht hole? Der wohnt leider 150km entfernt, der kann nicht mal schnell vorbeikommen. Anlage hatte ich damals selbst gekauft und dann jemand gesucht, der sie mir einbaut. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Mayer N ppoojsnavguqhd^
|
| | Zeit:
05.10.2025 13:28:11 |
Wenn die Klimaanlage nicht läuft, kann kein Wasser aus dem Innengerät kommen außer da läuft welches rein und dann hast du n anderes Problem...
|
| | Zeit:
05.10.2025 13:32:50 |
Also wenn das schonmal funktioniert hat, könnte das auch einfach eine defekte Kondensatpumpe sein (z.B. Laufrad oder Kupplung am Motor abgefallen) oder der Rückflussverhinderer hängt sporadisch. Dann läuft die zwar an, bekommt aber das Wasser nicht raus. Kommt denn am Ablauf außen Wasser raus, wenn die Pumpe läuft? Ist da ggf. auf der Druckseite der Pumpe ein Schlauch geknickt etc.? Einen so hohen Kondensatanfall bei ausgeschalteter Anlage, dass die Pumpe das alle paar Minuten abführen muss, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Wenn überhaupt, dann bei einem freien Kondensatablauf (was nur ohne Kondensatpumpe der Fall ist) und einer KWL mit Unterdruck, die unglücklich den Wärmetauscher auskühlt und die warme Innenluft kondensiert dann am kalten WT aus. Aber auch da sicher nicht soviel, dass die Pumpe da alle paar Minuten eingreifen muss.
|
| | Zeit:
05.10.2025 14:43:56 |
Danke für eure Ratschläge. @Mark1234 da ist aber nicht, wo das Wasser herkommen kann, Weder Wasserleitungen noch Abwasserrohre laufen da entlang. Die Wand dahinter ist leer. Über uns wohnt auch niemand mehr, das ist nur Dach. @Technikbegeisterter Ich hab auch erst gedacht, die Pumpe wäre das Problem. Die arbeitet korrekt: Erst läuft sie voll bis der Schwimmer oben ist und dann pumpt sie leer. Um zu sehen, wo das Wasser herkommt hab ich Pumpe locker gemacht und mit dem Zulauf ca. 45° nach oben, Ergebnis: Wasser staut sich Richtung Klimainnenteil, der Behälter der Pumpe bleibt leer, das im Schlauch nach außen stehende Wasser bleibt stehen. Also ist für mich ausgeschlossen, das es bei vom Schlauch wieder zurückläuft. Zumal es komisch wäre, wenn beide Pumpen gleichzeitig das Problem hätten. Aktuell läuft es alle 2 Minuten an bei einem Innenteil, das andere ist im Moment trocken.
|
| | Zeit:
05.10.2025 15:06:37 |
Mach mal den Schlauch ab und Puste mal durch . Die Erdbienen bauen da gerne ein Nest rein .wenn du den Deckel an den Filter hoch machst da kannst du in die Wanne mit Taschenlampe schauen ob da wirklich Wasser drinnen steht
|
| | Zeit:
05.10.2025 15:47:35 |
Ich habe solche ähnlichen Probleme auch mit einer meiner Pumpen. Da liegt es aber daran, dass der Feuchtesensor verschmutzt. So "denkt" die Pumpe, es steht Wasser, obwohl keines da ist. Schau mal, ob du den Sensor reinigen kannst.
|
| | Zeit:
05.10.2025 16:00:10 |
Hab mal ein Video gemacht und bereitgestellt. Wer möchte kann es sich ja mal anschauen. Danke.
https://youtu.be/A6_GX30Nxi8
|
| | Zeit:
05.10.2025 17:13:44 |
Hier läuft entweder zurück , oder hattest du bis gestern noch kühl Betrieb . Mach mal Deckel hoch zieh mal ein Filter raus und schau mal in die Wanne mit Taschenlampe ob da Wasser drinnen steht . Wo läuft der Kondensat Schlauch entlang? Über den Dachboden?
|
| | Zeit:
05.10.2025 18:31:36 |
Hab mir jetzt die Austrittsstelle angeschaut. D war es staubtrocken. D.h. es ist tatsächlich kein Wasser außen angekommen. Hab dann mit der Gießkanne Wasser eingefüllt in die Inneneinheit und mal so lange Pumpen lassen, bis draussen was angekommen ist. Hat funktioniert.Jetzt ist auch Ruhe. Kann es sein, das die trockene Leitung, ca. 8,5m lang, der Grund dafür war, weil zu wenig Wasser nachkam? Die Leitung geht da durch die Wand und im Nebenraum dann 50cm nach oben. Dort dann mit dem Gefälle des Flachdachs 3,5m bis zur Außenwand, hier 3m senkrecht nach unten, und dann nochmal 0,6m durch die Außenwand. Dort entleert sich der Schlauch dann in die Balkonentwässerung.
|
| | Zeit:
05.10.2025 18:46:22 |
Na siehst geht doch . Deswegen vor dem sommer nund nach dem sommer mal kondensat test mal dürchführen ob auch Wasser gefördert wird
|
| | Zeit:
05.10.2025 18:49:26 |
Also für mich hört sich das erstmal nach einem undichten Rückflussverhinderer an. Da ist dann aktuell insgesamt weniger Wasser im System als über die 50cm im steigenden Ast dann überläuft... Pumpe läuft an, schiebt es druckseitig in die Leitung, Pumpe geht aus, Wasser wird aber real keines abgeführt da es nur im steigenden Ast steht und läuft über den undichten Rückflussverhinderer wieder in die Pumpe, Pumpe läuft wieder an und das Spiel beginnt von vorne. Oder da war irgendwas in der Leitung, was jetzt mit dem Wasser rausgespült wurde. Klingt fast wahrscheinlicher, wenn jetzt wieder Ruhe ist müsste auch der Rückflussverhinderer dicht sein. Hatte hier übrigens auch schon Viehzeugs, was in den Ablauf gekrabbelt ist. Edelstahlgewebe drüber, seitdem ist Ruhe...
|
| | Zeit:
06.10.2025 07:03:24 |
Zitat von Technikbegeisteter  Hatte hier übrigens auch schon Viehzeugs, was in den Ablauf gekrabbelt ist. Edelstahlgewebe drüber, seitdem ist Ruhe... Danke, jetzt weiß ich was ich bei meinem Ablauf drüber mache. Hab aktuell noch Tesa Fliegengitter aber Edelstahlgewebe wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
|
| | Zeit:
06.10.2025 19:04:49 |
Das Gewebe gibts für kleines Geld bei Ebay, sieht auch nach Jahren aus wie neu. Habe da einfach eine kreisrundes Stück herausgeschnitten mit ca. 10cm Durchmesser, von unten nach oben drübergestülpt und mit einem UV-beständigen stabilen Kabelbinder fixiert.
|