| | | | Zeit:
09.10.2022 16:17:23 |
Frage zur LG Therma V silence (HM091MRU44 ) und dem Anschluss des 3-Wegeventil für die FBH und dem WW-Speicher: Ich stoße soeben bei dem elektrischen Anschluss auf einige Widersprüche bzgl. der Beschriftung an der Klemmleiste in der Wärmepumpe und der Installationsanleitung. Selbst innerhalb der Installationsanleitung gibt es Widersprüche zum Anschluss des 3-Wegeventil für die Umschaltung zwischen der Fußbodenheizung und dem WW-Speicher. Einmal wird auf Seite 52 bei der Klemmleiste 1 der Anschluss des 3-Wegeventil an B ( Schrauben 10, 11 und 12) beschrieben und dann auf der Seite 104 das 3-Wegeventil für den WW-Speicher auf A beschrieben (Schrauben 12, 13 und 14) (B wird für die Solarthermie beschrieben). Beide Beschreibungen passen nicht zur Bezeichnung der Klemmleiste direkt in der Wärmepumpe HM091MRU44 Was ist /wäre denn richtig? Wo schließe ich das 3-Wegeventil an, an A oder B (an der Klemmleiste in der WP)? Weiß jemand Bescheid und kann mir helfen? Anbei drei Bilder zur Verdeutlichung: Installationsanleitung, Seite 52Installationsanleitung, Seite 104Klemmleiste in der Wärmepumpe mit A und B |
| | Zeit:
03.11.2022 08:47:05 |
Hallo Birke aktuell habe ich das gleiche Problem bei mir aber kommt dazu das die Umschaltung . Gemessen gar nicht schaltet. Bei Brauchwasser und bei Heizungswasser erfolgt keine Umschaltung . Der SW2.3 ist auf ON aber ohne Wirkung Wärmepumpe 7 Kw ansonsten auch das neue Silent Modell Ich vermute (A) aber kann das nicht prüfen :-) Sorry Klaus PS: Ev hast du mir auch eine Info dazu
|
| | Zeit:
03.11.2022 18:39:07 |
Hallo badwood
ich habe es inzwischen angeschlossen bekommen. Bei meiner 9 Kw hm091U44 ist es definitiv A. Damit funktioniert es jetzt wunderbar.
|
| | Zeit:
03.11.2022 23:26:18 |
Hallo Birke
Danke für die Info . Habe schon alle möglichen Konfigurationen probiert ohne Erfolg.
Beim Umschalten von Heizung auf DHW (Warmwasser) sollte das Dreiwegeventil umschalten aber die Schaltspannungen (bei a oder b) bleiben unverändert.
Kannst du ev. mal kucken welches drei Wege Ventil du im Einsatz hast
Danke und Gruß Klaus
|
| | Zeit:
04.11.2022 10:19:38 |
Es ist eine ESBE ARA 641, Artikelnummer 12101100
Hast du mal geschaut ob überhaupt Verbindungen zur Platine da sind?
|
| | Zeit:
04.11.2022 15:26:36 |
Hallo Birke Ja sind da . ich habe an einer Seite 220 Volt und auf der anderen Seite 0 Volt . Aber leider Konstant :-(
Würde es auch an einen anderen Ausgang anklemmen aber kannst du mir mal ein Foto von deiner Anlage (Platine ) schicken dann kann ich verifizieren und ein Bild sagt ja mehr als ....:-)
Danke für deine Mühe Klaus
|
| | Zeit:
04.11.2022 15:37:59 |
Hallo Klaus, eine Leitung ist im Grundzustand aus meiner Erinnerung her immer erstmal spannungslos.
Ich kann erst morgen mal messen und dir ein Foto senden. Schicke mir mal eine PN mit deiner email.
|
| | Zeit:
04.11.2022 15:52:46 |
Hallo Birke Ich habe den gleichen Regler ESBE ARA 661 bestellt und werde diesen ausprobieren. Melde mich wenn ich mehr weis . Danke bis jetzt für deinen Mühe Gruß Klaus
|
| | Zeit:
04.11.2022 16:36:21 |
Ich habe den 641 , nicht den 661!
|
| | Zeit:
04.12.2022 13:17:43 |
Hallo, ich bin neu hier und bekomme mein 3Wegevenil nicht an meiner LG therma v 9 kw zum umschalten . Ich kann allerdings an meinem Display auch keine Auswahl an dem Warmwasser Button machen. Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Vielen Dank
|
| | Zeit:
10.01.2023 00:47:17 |
Hallo - leider etwas spät und deshalb schon erledigt
Ev. die Einstellung am SW2 wenn die nur auf Heizung steht ?
Gruß Klaus
|
| | Zeit:
10.01.2023 00:48:13 |
Hallo Ich weis nicht ob du das gleiche Problem hast aber bei mir wars eine Einstellung. Nachdem ich mehrere Test getauscht habe 😊 Bei der Softwareversion 3.064 . Ist aktuell meine habe ich im Menu Konfiguration Externe Pumpe verwenden auf Kreis 1 gestellt und Brauchwarmwasser Zustand des Warmwasserspeichers die Minimale Temperatur auf 5 Grad gestellt . Und dann ging es Gut ich bin nicht selber draufgekommen und hatte Hilfe von LG . Versuch ohne Gewähr aber bei mir läufts jetzt Gruß Klaus
|
| | Zeit:
19.03.2023 09:56:36 |
Hallo zusammen, ich habe mir auch eine Lg Therma V HM143MR.U34 bestellt. welches 3 Wegeventil könnt ihr für die Umstellung Warmwasserheizung empfehlen und welches für die Umgehung vom Pufferspeicher während des Kühlens? am besten in Dn25 Esbe ? oder so ein China schalter? hat da jmd Erfahrungen? besten Dank!
|
| | Zeit:
22.03.2023 17:10:02 |
Zitat von badwood  Hallo Ich weis nicht ob du das gleiche Problem hast aber bei mir wars eine Einstellung. Nachdem ich mehrere Test getauscht habe 😊 Bei der Softwareversion 3.064 . Ist aktuell meine habe ich im Menu Konfiguration Externe Pumpe verwenden auf Kreis 1 gestellt und Brauchwarmwasser Zustand des Warmwasserspeichers die Minimale Temperatur auf 5 Grad gestellt . Und dann ging es [...] Danke, Badwood! Das war auch bei mir die Lösung für das Problem, dass das 3 Wegeventil nie Wasser in den Warmwasserspeicher leitete. Kannte auch kein Servicetechniker, weil in der Anleitung ganz schlecht beschrieben.
|
| | Zeit:
14.08.2023 11:28:56 |
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe HM 163 MR U34 mir neu angeschafft. Heizen und Trinkwassererwärmung. Das mitgelieferte 3 Wegeventil ESBE ALZ 160 wurde montiert. B ist Richtung Trinkwasser, A ist Richung Heizen. Der DIP Schalter 3 in der Wärmepumpe wurde auf ON gestellt. Heiztemperatur heizen 35 Grad und Trinkwasser auf 43 Grad. Erste Grundstellung des Ventil ist Richtung A (heizen) Wärmepumpe beginnt zum Heizen so wie es sein soll. Alles passt. Trinkwasser im Boiler ist zu dieser Zeit bei 43 Grad somit auch keine Anforderung. Alles wie es sein soll. Trinkwassertemperatur sinkt, dass Ventil schaltet Richung B zum heizen des Trinkwasser, alles super, Trinkwasser wird aufgeheizt und schaltet sich nach getaner Arbeit aus. Jetzt schaltet aber das Ventil nicht mehr zurück Richung A. Somit bleibt eine stetige Verbindung zum Trinkwasserspeicher. Pumpe läuft immer wieder an und bleibt stehen. Und geht nicht mehr in den Heizmodus. Somit wird dem Trinkersserpeicher Wärme entzogen und kann nicht mehr ins heizen gehen. Wenn das Trinkwasser wieder über den Sensor anforderung mach. wird es weider aufgeheizt und das Spiel beginnt von vorne. Was kann ich tun? Kann mir jemand helfen. VG
|
| | Zeit:
14.08.2023 14:48:32 |
Zitat von Stefanlernt  Was kann ich tun? Prüfen: Bewegt sich das Ventil tatsächlich nicht zurück in die Heizstellung? (Kann man das von außen überhaupt sehen?) Wenn keine Bewegung: Schaltet es die Schaltspannung zum Ventil von W auf U zurück? (Kontrolle vor Ort, welche Farben, Buchstaben und Klemmen: Bei meiner 143 ist W=L=Klemme 7=braunes Kabel, U=L1=Klemme 8=weißes Kabel.) Achtung, 230 V.
|
| | Zeit:
14.08.2023 15:15:18 |
Hallo, Danke für die Rückantwort. Habe jetzt herausgefunden W und N ist für Trinkwasser, das passt. Und U und N für Heizung das passt auch. Allerdings nicht wie beschrieben in der SPDT Funktion. Das wäre nach meinen Verständis auf U immer Strom und bei bei Trinkwasseranfoderung zusätlich zu U noch W also auf beiden Spannung U und W. Bei mir ist es allerdings so das auf U oder W Spannung anliegt. So kann dieses Ventil nicht funktieren. Das wäre eine 3 Punkt Steuerung. Ich könnte allerdings noch von der Klemmen 10 oder 11 muss ich mal messen, eine Dauerspannung holen um das Ventil im Heizmodus zu halten und nur bei Trinkwasseranforderung U drauf schalten, dass könnte funktionieren. Vorausgesetzt die Steuerspannung ist die gleiche. Muss ich mal messen. VG
|
| | Zeit:
14.08.2023 15:48:25 |
Hallo, Lösung gefunden, hab das falsche Ventil bekommen, das ist alles. VG
|
| | Zeit:
29.10.2023 10:49:03 |
Hallo, ich stehe leider vor exakt dem gleichen Problem und habe genau das gleiche 3-Wegeventil verbaut. Meine Frage ist, ob das Ventil wie du beschrieben hast, jetzt nicht für diese Wärmepumpe geeignet ist oder ob du eine andere Lösung gefunden hast? Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße, Manuel
|
| | Zeit:
13.04.2024 22:01:10 |
Hallo zusammen,
@Manu 85_2 hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden? Stehe gerade selber vor der gleichen Herausforderung :-(.
Vielen Dank und Grüße, IK
|
| | Zeit:
01.10.2025 19:46:53 |
Zitat von badwood  Hallo Ich weis nicht ob du das gleiche Problem hast aber bei mir wars eine Einstellung. Nachdem ich mehrere Test getauscht habe 😊 Bei der Softwareversion 3.064 . Ist aktuell meine habe ich im Menu Konfiguration Externe Pumpe verwenden auf Kreis 1 gestellt und[...] Hallo zusammen, auch wenn der Strang schon älter ist. Ich hatte das gleiche Problem, mein Installateur hatte auch keine Lösung. Aber die oben beschriebene Lösung hilft - die Ventile schalten um und die Wärmepumpe macht auch warmes Wasser.m Vielen vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Firmware 3.065 - da funktioniert es auch. Vielleicht hilft das weiter. Danke und Gruß Dirk
|
| | Zeit:
05.10.2025 21:01:48 |
Hallo zusammen, die externe Pumpe braucht nicht eingeschaltet zu sein. Das ist eher von der Konfiguration abhängig, ob man mehrere Heizkreise hat. Für die Ansteuerung des 3 Wege Ventils muss die Minimaltemperatur unter „Zustand des Brauchwasserspeichers“ auf 5 gesetzt werden. Dann schaltet auch das Ventil für die Warmwasserbereitung. Gruß Dirk
|
| | Zeit:
19.10.2025 23:17:20 |
Das Esbe Alz160 schaltet allerdings öffnet es im Warmwasserbetrieb Richtung B und schließt dann Richtung A (Heizbetrieb). Heißt das, dass das Warmwasser auf A am Ventil liegen muss und die Heizung auf B oder kann man auch die Verkabelung ändern. Wäre nett wenn jemand hier weiterhelfen könnte.
|
| | Zeit:
22.10.2025 22:43:08 |
Hat sich geklärt wichtig ist bei dem ausgegrautem Duschsymbol das Display an und auszuschalten, erst dann wird Warmwasser angezeigt. Sonst führt die Wärmepumpe trotz korrekter Dipeinstellung keine Schaltung durch. Der Heizkreis wird bei dem genannten 3 Wegeventil auf B gelegt und das Warmwasser auf A.
|