Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Hauskauf - Bestehende Wärmepumpe einstellen/optimieren
Verfasser:
Wäller95
Zeit: 05.10.2025 12:38:20
0
3882792
So sieht es in der WP aus



Das in rot markierte ÜV ist jetzt in der Pfeilrichtung am Anschlag.

Ich gehe davon aus, dass dahinter in weiß der Warmwasserspeicher ist? Dort erkenne ich leider kein Typenschild.

Die WP selbst hat natürlich ein Typenschild, hier ist ein Puffer von 50l ausgewiesen.


Verfasser:
lowenergy
Zeit: 06.10.2025 07:07:10
1
3883051
Nach meinem Verständnis ist bei der Novelan LIC 6E ein separater Trinkwassererwärmer erforderlich. Siehe dazu auf Seite 20 im hier verlinkten Pdf-Dokument. 👈

Steht bei dir kein Warmwasserspeicher in der Nähe der Wärmepumpe?

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 06.10.2025 16:50:24
0
3883221
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Nach meinem Verständnis ist bei der Novelan LIC 6E ein separater Trinkwassererwärmer erforderlich. Siehe dazu auf Seite 20[...]


Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei, ein separater Brauchwasserspeicher ist natürlich vorhanden. Nach der Anpassung auf 48°C sowie Hysterese WW 6K sollte es hier auch soweit passen.

Das Problem bzw. die Rückfrage war ja, ob nun hinsichtlich der Takte für die Heizung noch Anpassungsbedarf besteht.

Habe nochmal eine aktuelle dta angehangen.

Interessant sind hier auch die Rücklauftemperaturen, welche seit der Anpassung des Überströmventils teilweise zwei Sprünge aufweisen.

Die Verdichterzeiten selbst sind noch immer relativ kurz, liegt dies an den noch relativ hohen Außentemperaturen und werden die Verdichterzeiten zum Winter hin länger?

Link

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWC407
Softwarestand V1.88.3
Revision 9717
Bedienteil 19
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Abtzyk max 90 min
Luftabt. Ja
Luft-Abt. max 15 min
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Ja
Heizgrenze Nein
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100
Abtzyk min 45 min
Lüftung 300m³/h
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-HG max 140.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 61.0°C
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 52.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.50 V
Effizienzp. Min. 8.50 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1

Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 26615h
Impulse Verdichter 1 46200
Laufzeit Ø VD1 00:34
Betriebstunden ZWE1 136h
Betriebstunden WP 26615h
Betriebstunden Heiz. 22240h
Betriebstunden WW 4374h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 24.2°C
Rücklauf 24.1°C
Rückl.-Soll 25.1°C
Heissgas 27.4°C
Außentemperatur 10.5°C
Warmwasser-Ist 46.9°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 12.1°C
Wärmequelle-Aus 11.4°C
Vorlauf max. 61.0°C
Zulufttemperatur 20.0°C


Nein = Nein

Abschaltungen:
06.10.25 15:26 keine Anf.
06.10.25 11:57 keine Anf.
06.10.25 09:06 Luftabt
06.10.25 07:22 keine Anf.
06.10.25 04:23 Luftabt

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 06.10.2025 18:12:22
0
3883260
Wir müssen einen sehr kurzen Heizkreis haben der viel Volumenstrom abbekommt. Trotz einstellen des Üv keine Veränderung während des Verdichter Laufes.

Durch ändern des WW kommen wir auf 16 Läufe was für eine On - Off ok ist, aber ich hätte gerne länger Verdichter Läufe.

Du hast deine Heizkurve steiler gestellt, warum?

Kennst du deine Heizkreislängen und die Durchflüße und würdest diese uns zur Verfügung stellen?

Was wir mal machen könnten wäre

Pumpenoptim. Ja ---> Aus
Effizienzp. Min. 8.50 V ----> 3V



Das eingekreiste sollte dein Brauchwasserspeicher sein

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 06.10.2025 19:12:55
0
3883289
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Wir müssen einen sehr kurzen Heizkreis haben der viel Volumenstrom abbekommt. Trotz einstellen des Üv keine Veränderung während des Verdichter Laufes.

Durch ändern des WW kommen wir auf 16 Läufe was für eine On - Off ok ist, aber ich hätte gerne länger Verdichter Läufe.

Du[...]


Die Pumpenoptimierung ist jetzt aus und die Effizienzpumpe min ist auf 3V gestellt.

Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass es im Keller noch 2 klassische Heizkörper gibt. Die Regler von beiden sind auf 0 eingestellt.

Erkennst du gar keine Verbesserng seit dem verstellen des Überströmventils? Sind die Temperatursprünge inerhalb des Vor- und Rücklaufes normal und woher kommen diese?

Ich bemerke auch, dass es trotz komplett geöffneter Regler im OG Bad nicht sonderlich warm wird.

Zu den Heizkreislängen kann ich leider nichts sagen, wir haben die Immobilie vor kurzem gekauft. Die Durchflussmesser sind leider alle verschmutzt, diese müssten ausgetauscht oder gereinigt werden.

Die Heizkurve habe ich etwas steiler gestellt, da mir die 23,5 grad zu hoch vorkamen, diesen Wert habe ich herabgesetzt. Meine die 27/21 sind hier häufiger im Forum als Ausgangswert genannt, um von dort aus weiter zu optimieren.

Verfasser:
Kristine
Zeit: 06.10.2025 19:40:51
2
3883294
Du kannst auch über eine Messung mit einem IR-Thermometer rausbekommen, ob Du einen hydraulischen Kurzschluss hast.

Die Rücklauftemperaturen aller Heizkreise sollten in etwa gleich sein, bzw. gleiche Spreizung zwischen Vor-und Rücklauf haben. Du solltest mit dem thermischen Abgleich beginnen, Anleitungen gibt es hier recht viele.

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 06.10.2025 20:16:42
0
3883310
Sind die Temperatursprünge innerhalb des Vor- und Rücklaufes normal und woher kommen diese?

Die Temperatursprünge gehen mir auch zu schnell. Es sind 2K Hysterese angegeben.

Mir ist aber bei den "warmen" Außentemperaturen die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf zu gering. Hier könnten wir noch etwas probieren und zwar

Effizienzp. Nom. 8.50 V ----> 7V

ändern.

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 06.10.2025 20:32:19
0
3883321
Habe noch etwas zur Spreizung gefunden



Mach mal aussagfähige Bilder deiner Heizkreisverteiler

Hiermit kannst du deine Heizkurven vergleichen ohne an der WP sie zu verstellen :-)

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 07.10.2025 18:24:19
0
3883626
Zitat von Kristine Beitrag anzeigen
Du kannst auch über eine Messung mit einem IR-Thermometer rausbekommen, ob Du einen hydraulischen Kurzschluss hast.

Die Rücklauftemperaturen aller Heizkreise sollten in etwa gleich sein, bzw. gleiche Spreizung zwischen Vor-und Rücklauf haben. Du solltest mit dem thermischen Abgleich[...]


Ich habe mal ein IR-Thermometer bestellt, dann werde ich mir das mal genauer anschauen.

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 07.10.2025 18:29:25
0
3883628
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Habe noch etwas zur Spreizung gefunden


[Bild]


Mach mal aussagfähige Bilder deiner Heizkreisverteiler

Hiermit kannst du deine Heizkurven vergleichen ohne an der WP sie zu verstellen :-)


Hier die Bilder der Heizkreisverteiler.

OG:



EG:



Die Außentemperaturen sind momentan wieder etwas höher, daher muss ich mal schauen inwiefern die nächsten Tage sinnvoll sind um bzgl. der Heizung weiter zu testen.

Danke für den Tipp mit den Heizkurven, die Deaktivierung der Pumpenoptimierung hat bisher augenscheinlich keine Auswirkungen, Effizienzp. Nom. auf 7V werde ich die Tage mal probieren.

Noch etwas: Der Druck des Manometers an der Wärmepumpe selbst zeigt circa 1,2 bar, ist dieser Wert in Ordnung?

Verfasser:
hbrockmann
Zeit: 07.10.2025 19:01:58
0
3883636
Zitat von Wäller95 Beitrag anzeigen
Noch etwas: Der Druck des Manometers an der Wärmepumpe selbst zeigt circa 1,2 bar, ist dieser Wert in Ordnung?

ja..

es sind ja nur sehr wenige heizkreise, dann gibt es wohl kein gäste-wc oder einen handtuchheizkörper mit extra kurzem heizkreis?
(das wäre dann der kurzschluss kreis der geschlossen oder hydraulisch vor/hinter einen anderen gehängt werden müsste)

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 07.10.2025 19:14:29
0
3883641
Zitat von hbrockmann Beitrag anzeigen
Zitat von Wäller95 Beitrag anzeigen
[...]

ja..

es sind ja nur sehr wenige heizkreise, dann gibt es wohl kein gäste-wc oder einen handtuchheizkörper mit extra kurzem heizkreis?
(das wäre dann der kurzschluss kreis der geschlossen oder hydraulisch vor/hinter einen anderen gehängt werden müsste)


Ein Gäste-WC gibt es tatsächlich, einen Handtuchheizkörper jedoch nicht.
Soll der Kreislauf des Gäste-WCs mal versuchsweise etwas zugedreht werden um dort den Durchfluss zu begrenzen?

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 07.10.2025 19:28:50
1
3883648
Der der Kreis Gäste WC kann gedrosselt werden

Verfasser:
lowenergy
Zeit: 08.10.2025 07:19:33
2
3883733
Beim Heizkreisverteiler auf dem unteren Foto scheint im zweiten Kreis von rechts relativ überdurchschnittlicher Heizwasserdurchsatz gegeben zu sein. Beim anderen Verteiler ist in zwei Kreisen ein Volumenstrom von um 3 l/min. zu erahnen. Die anderen Anzeigen der restlichen Heizkreise scheinen kaum Durchsatz zu ermitteln. 🤔

Verfasser:
guste100
Zeit: 08.10.2025 16:11:49
1
3883908
Um herauszufinden, wo der Thermische Kurzschluss sitzt, ist meistens gar kein Thermometer nötig. Das kann man mit der Hand (im richtigen Moment) erfühlen.

Vorgehen:
1) Warten, bis die Wärmepumpe anspringt.
2) Vorlauf anfassen und warten bis der warm wird (<1min)
3) Beim T-Stück im Rücklauf zur hydraulischen Weiche anfassen und prüfen, dass der Rücklauf vor und hinter der Weiche die gleiche Temperatur hat (Es ist normal, dass die hydraulische Weiche nicht 100% abdichtet. Daher ist das Rohr bei der hydraulischen Weiche auf beiden Seiten warm. Aber es darf nur ganz wenig Wasser durchkommen und der Rücklauf darf hinter der Abzweigung nicht merklich wärmer sein als davor).

An dieser Stelle wäre sicher gestellt dass die hydraulische Weiche geschlossen ist (so wie es sein soll. Das Wasser soll nicht durch die hydraulische Weiche, sondern durch die Heizkreise.)

Beim nächsten Wärmepumpenstart dann jeweils einen Heizkreisverteiler vornehmen:

4) Den Rücklaufbalken erkennen (das ist der kühlere).
5) Fühlen, an welchem Heizkreis zuerst die Rücklauftemperatur ansteigt (dafür immer wieder alle Rücklaufrohre abwechselnd anfassen. Die Hand merkt recht gut, wenn eines wenige Grad wärmer als die anderen ist.). Der Heizkreis, der zuerst warm wird, ist dein hydraulischer Kurzschluss. Er muss gedrosselt werden.

Gruß
Guste

Verfasser:
hbrockmann
Zeit: 08.10.2025 20:22:04
0
3883973
da es inzwischen wärmebildkameras für 2-300€ gibt, als einzelgerät oder als handyaufsätze, sollte man als hausbesitzer sich so etwas generell zulegen.

egal ob man wärmebrücken sucht oder wie hier heizkreise analysiert, oder fenster/tür- dichtungen einstellt.. das kann ich jedem hausbesitzer nur empfehlen..

muss ja nicht immer flirr sein, die günstigen reichen für so etwas völlig aus..

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 12.10.2025 11:27:43
0
3884875
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Beim Heizkreisverteiler auf dem unteren Foto scheint im zweiten Kreis von rechts relativ überdurchschnittlicher Heizwasserdurchsatz gegeben zu sein. Beim anderen Verteiler ist in zwei Kreisen ein Volumenstrom von um 3 l/min. zu erahnen. Die anderen Anzeigen der restlichen Heizkreise scheinen kaum[...]


Es ist hier sehr schwierig hier etwas zu erkennen, da die Sichtgläser sehr beschmutzt sind.

Ich konnte jedenfalls durch das schließen zweier augenscheinlich kurzen Kreise die Laufzeiten verbessern.
Habe nochmal eine aktuelle dta angehangen, was meint ihr? Passt das erstmal soweit?
Die Anzahl der Verdichterstarts konnte ich in Summe jetzt halbieren, die Laufzeiten etwas erhöhen. Wie sich dies zum Winter hin verändert wird sich dann noch zeigen.

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWC407
Softwarestand V1.88.3
Revision 9717
Bedienteil 19
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Abtzyk max 90 min
Luftabt. Ja
Luft-Abt. max 15 min
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Ja
Heizgrenze Nein
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100
Abtzyk min 45 min
Lüftung 300m³/h
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-HG max 140.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 61.0°C
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 52.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.50 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1

Heizkurven Heizung 26.5C 23.0C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 26635h
Impulse Verdichter 1 46245
Laufzeit Ø VD1 00:34
Betriebstunden ZWE1 136h
Betriebstunden WP 26635h
Betriebstunden Heiz. 22258h
Betriebstunden WW 4376h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 23.8°C
Rücklauf 23.8°C
Rückl.-Soll 25.7°C
Heissgas 24.7°C
Außentemperatur 12.3°C
Warmwasser-Ist 42.8°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 16.6°C
Wärmequelle-Aus 13.8°C
Vorlauf max. 61.0°C
Zulufttemperatur 21.4°C


Nein = Nein

Abschaltungen:
12.10.25 07:33 keine Anf.
12.10.25 04:23 keine Anf.
12.10.25 01:11 keine Anf.
11.10.25 21:54 keine Anf.
11.10.25 18:34 keine Anf.


Link

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 12.10.2025 12:36:59
3
3884902
Warum hast du die Effizienzpumpenspannung Nom. noch nicht wie empfohlen reduziert? Deine Spreizung ist bei dieser Außentemperatur beinahe nur halb so groß wie gem. Tabelle empfohlen. Umgekehrt ausgedrückt ist dein Gesamtdurchfluss durch die (wenigen) Heizkreise nahezu doppelt so hoch wie nötig. Ich habe bei vergleichbaren ATs über 7K Spreizung, du nur um die 4,5K.
Alles würde sich in die Länge ziehen, wenn die Leistung der Umwälzpumpe an das vorhandene (vglsw. kleine) Rohrnetz angepasst wird. Statt 8,5V würde ich gleich mal auf 6,0V runter gehen, damit ein Effekt sichtbar wird. Das spart Pumpenstrom, hebt die Spreizung (VLT) und führt zu einer insgesamt langsameren und gleichmäßigeren Estrich-Temperierung. Längere Laufzeit + längere Pause. Ggfs. kann dann sogar die großschlächtige 2,0K Hysterese reduziert werden und der vglsw. hohe Fußpunkt der Heizkurve reduziert werden.

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 15.10.2025 11:16:55
0
3885928
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Warum hast du die Effizienzpumpenspannung Nom. noch nicht wie empfohlen reduziert? Deine Spreizung ist bei dieser Außentemperatur beinahe nur halb so groß wie gem. Tabelle empfohlen. Umgekehrt ausgedrückt ist dein Gesamtdurchfluss durch die (wenigen) Heizkreise nahezu doppelt so hoch wie nötig. Ich[...]


Wollte erst eine Einstellung nach der anderen anpassen, um zu schauen wie sich die einzelnen Anpassungen auswirken. Danke für deine Rückmeldung!

Nach der Anpassung der Effizienzpumpenspannung auf 6V schaut es direkt besser aus, die durchschnittliche Laufzeit der WP sowie die Spreizung hat sich erhöht.
Kann hier noch weiter optimiert werden, mit der von dir angesprochenen Reduzierung des hohen Fußpunktes der Heizkurve oder eventuell einer weiteren Reduzierung der Pumpenspannung?
Die aktuelle dta habe ich nochmals unten angehangen.

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWC407
Softwarestand V1.88.3
Revision 9717
Bedienteil 19
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand EVU

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Abtzyk max 90 min
Luftabt. Ja
Luft-Abt. max 15 min
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Ja
Heizgrenze Nein
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100
Abtzyk min 45 min
Lüftung 300m³/h
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-HG max 140.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 61.0°C
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 52.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 6.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1

Heizkurven Heizung 26.5C 23.0C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 26646h
Impulse Verdichter 1 46263
Laufzeit Ø VD1 00:34
Betriebstunden ZWE1 136h
Betriebstunden WP 26646h
Betriebstunden Heiz. 22268h
Betriebstunden WW 4378h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 24.8°C
Rücklauf 24.8°C
Rückl.-Soll 25.7°C
Heissgas 26.9°C
Außentemperatur 12.4°C
Warmwasser-Ist 44.2°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 13.1°C
Wärmequelle-Aus 11.9°C
Vorlauf max. 61.0°C
Zulufttemperatur 17.4°C


Nein = Nein

Abschaltungen:
15.10.25 08:23 keine Anf.
15.10.25 05:16 Luftabt
15.10.25 00:59 keine Anf.
14.10.25 20:40 keine Anf.
14.10.25 16:51 keine Anf.


Link DTA

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 15.10.2025 13:18:20
0
3885978
besser aber nicht top. Weißt du, wie lange die einzelnen Heizkreise sind? Oder wieviel QM damit bezeizt werden. In Minute 5 nach dem Heiztaktbeginn reagiert der Rücklauf. Das ist mit der niedrigen Pumpenspannung immer noch verhältnismäßig früh. Bei mir dauert das z.B. doppelt so lange. Entsprechend länger fällt dann auch ein Heiztakt aus, trotz kleinerer Hysterese. Aber vielleicht gibt dein Rohrnetz auch nicht mehr her...
12°C draußen und schon 26°C RL-Sollwert, das finde ich auch recht viel.
Deswegen die Hoffnung, bei der Heizkurve von den +23,0/+23,0 am Fußpunkt vielleicht auf +22,5/+22,5 runterzukommen!?

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 15.10.2025 13:46:52
0
3885987
kannst du die Option Luftabtauung auf "Nein" stellen und die Pumpenoptimierung ebenfalls.

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 15.10.2025 13:50:28
0
3885992
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
besser aber nicht top. Weißt du, wie lange die einzelnen Heizkreise sind? Oder wieviel QM damit bezeizt werden. In Minute 5 nach dem Heiztaktbeginn reagiert der Rücklauf. Das ist mit der niedrigen Pumpenspannung immer noch verhältnismäßig früh. Bei mir dauert das z.B. doppelt so lange. Entsprechend[...]


Die genaue Länge der Heizkreise ist mir nicht bekannt, nur die Flächen.

Verteilung EG:

1) KG Raum 11,6m²
2) Küche 11,8m²
3 + 4 + 5) Wohn-/Esszimmer 33,3m²
6) Flur+Gäste WC 11,1m²

Summe 67,8m²

Verteilung OG:

1) Bad 10m²
2) Flur 4,8m²
3) Kind 11,2 m²
4) Büro 14,1m²
5) Schlafzimmer 14,4m²

Summe 54,5m²

Macht insgesamt 122,3m² an zu beheizender Fläche. Die einzelnen Kreise scheinen dann ja auch relativ kurz zu sein.

Die Heizkurve habe ich jetzt 0,5 Grad nach unten angepasst, zugegebenermaßen ist es momentan auch warm in den Räumen, die 0,5 Grad weniger werden da schon möglich sein.

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 15.10.2025 20:58:57
0
3886138
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
kannst du die Option Luftabtauung auf "Nein" stellen und die Pumpenoptimierung ebenfalls.


Die Pumpenoptimierung ist aus, die Option Luftabtauung kann ich trotz dem Installateur-Zugang nicht auf Nein umstellen. Ich kann jedoch die Temperatur der Luftabtauung ändern, diese ist momentan bei 7°C.

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 18.10.2025 12:29:35
0
3886961
dem <5qm Flur nicht mehr als 0.5l|min geben. Schauglas ggfs. mit Taschenlampe hinterleuchten.

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 20.10.2025 17:51:09
0
3887895
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
dem <5qm Flur nicht mehr als 0.5l|min geben. Schauglas ggfs. mit Taschenlampe hinterleuchten.


Habe ich so jetzt eingestellt.

Hier nochmal eine neue dta. Denkst du das Deaktivieren der Pumpenoptimierung hat etwas bewirkt? Und kann ich die Effizienzpumpenspannung noch weiter reduzieren, da die Spreizung noch immer etwas zu gering ist? Habe das Gefühl das die Änderung bisher am meisten bewirkt hat.
Die Luftabtauuung kann ich leider nicht deaktivieren, auch die Temperaturgrenzen kann ich hier nicht anpassen. Ich hatte bereits in einem separaten Thread gelesen, dass es hier wohl seitens AI einen Bug innerhalb der Firmware gibt, welcher das erneute Anlaufen der WP nach einer Luftabtauung für den Heizkreis verhindert, bei der Warmwasserbereitung funktioniert es ja...
Die Heizkurve geht mit 22,5/22,5 bei den derzeitigen Temperaturen in Ordnung, eventuell versuche ich es mal mit 22,0/22,0.
Bei den etwas kühleren Temperaturen von 3-4°C lief die WP 1:05h lang, passt das soweit?

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWC407
Softwarestand V1.88.3
Revision 9717
Bedienteil 19
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Abtzyk max 90 min
Luftabt. Ja
Luft-Abt. max 15 min
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Ja
Heizgrenze Nein
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100
Abtzyk min 45 min
Lüftung 300m³/h
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-HG max 140.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 61.0°C
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 52.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 6.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1

Heizkurven Heizung 26.5C 22.5C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 26667h
Impulse Verdichter 1 46301
Laufzeit Ø VD1 00:34
Betriebstunden ZWE1 136h
Betriebstunden WP 26667h
Betriebstunden Heiz. 22286h
Betriebstunden WW 4380h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 25.2°C
Rücklauf 25.2°C
Rückl.-Soll 24.9°C
Heissgas 32.9°C
Außentemperatur 13.3°C
Warmwasser-Ist 45.5°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 13.7°C
Wärmequelle-Aus 13.1°C
Vorlauf max. 61.0°C
Zulufttemperatur 19.7°C


Nein = Nein

Abschaltungen:
20.10.25 16:40 keine Anf.
20.10.25 11:19 keine Anf.
20.10.25 06:09 keine Anf.
20.10.25 01:26 keine Anf.
20.10.25 00:07 Luftabt

Link dta