Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Buderus Logano Plus GB145 - Fehlercode V L3 2014 - Interne Störungen Feuerungsautomat / BCI
Verfasser:
Norman73
Zeit: 05.10.2025 10:27:22
0
3882713
Servus zusammen,

nach vergeblicher Suche im Forum, ob das Thema schon mal besprochen wurde hier kurz meine Schilderung zum Problem, mit der Hoffnung, dass mir jemand bei der Lösung helfen kann:
Dieses Jahr im September habe ich die Wartung der Logano Plus 145 wieder mal selbst durchgeführt inkl. Kesselreinigung, Kondensatbehälterreinigung, aber ohne Ölfiltertausch, da er noch recht frisch aussieht.
Ende September kam dann eine Komplettfüllung meines 5000l Heizöltanks.
Seit 23.09. läuft die Heizung auch einwandfrei, bis 02.10. mit Tagabsenkung und ab 02.10. durchgehend störungsfrei.

Heute früh trat nun ohne Vorankündigung ein verriegelnder Fehler auf:
V L3 2014
Laut Handbuch:
Beschreibung: Interne Störungen
mgl. Ursache: Interne Störungen im Feuerungsautomaten. Interne Störungen im BCI.
Maßnahmen: Entriegeln. Anlage für ca. 30 Sekunden spannungsfrei schalten. Feuerungsautomat ersetzen. Kundendienst verständigen.

Nach einfachen Reseten und Neustart kommt der Fehler direkt wieder ohne Versuch den Startprozess zu beginnen.

Da ich noch zwei komplette baugleiche Heizungen in Reserve habe ich mal den Feuerungsautomaten ersetzt. Nach einer ca. 2 minütigen Gedankenpause wird wieder der gleiche Fehler angezeigt.

Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und was ich vorm Anruf beim Kundendienst noch versuchen bzw. tauschen könnte?

Besten Dank schon mal für die Hilfen.

Verfasser:
Buddy5
Zeit: 05.10.2025 11:48:09
1
3882773
Steht doch im Handbuch, interne Störung im BCI. Das ist das kleine Teil hinter dem Feuerungsautomat.

Verfasser:
Norman73
Zeit: 05.10.2025 12:02:34
0
3882777
Servus zusammen,

Entwarnung --- nach 1h Ausschalten konnte der gewechselte Feuerungsautomat anscheinend alles für gut befinden und die Steuerung bekommt wieder normale Signale und geht nicht mehr in den Fehlermodus. Heizung läuft aktuell wieder stabil.

Der Vollständigkeit halber aber noch folgende ergänzende Infos:

Die Heizung ist die GB145-15 V1. Eingebaut 10.2016. Lief bisher was die Bauteile betrifft komplett fehlerfrei, bis auf einen Wechsel eines defekten Magnetventils an der Ölpumpe und einigen normalen Wartungsverschleißteilen (Ölfilter; poröse Dichtungen, Einspritzdüse).

Bei Durchsicht der Fehlereinträge ist mir ein Eintrag aufgefallen, den ich komplett übersehen hatte.
29.03. gab es einen Fehlereintrag B 5L 543 - Keine Kommunikation mit Feuerungsautomat/ Fremdbrennermodul.
Der Fehler scheint im Frühjahr durch eigenen Neustart der Steuerung wieder bereinigt worden zu sein, wurde aber natürlich in der Fehlerliste abgelegt.
Hätte ich bei der Wartung auch mal checken können.
Die Beschreibung der mögl. Ursachen und Maßnahmen konnte auf einen nahenden Defekt des Feuerungsautomaten hindeuten.

Ich werde die kommenden Tage mal schauen, ob ich am ausgebauten Feuerungsautomaten etwas erkennen kann. Vielleicht sind auch gewissen Fehleranfälligkeiten oder Obsoleszenzen bekannt. Bin für Informationen dazu dankbar.

Falls jemand trotzdem noch Infos, gern eränzen.
Beste Grüße, Norman

Verfasser:
Norman73
Zeit: 05.10.2025 12:11:21
0
3882779
Servus Buddy5,

danke für die Info...da schau ich auch nochmal bei meiner Austauschheizung, wie sich das ausbauen lässt. Nur für den Fall, dass der Fehler wiederkommt.
In den Betriebs-/ Störungsanzeigen steht bei dem Fehler unter Maßnahmen nur, dass der Feuerungsautomat ersetzt werden soll und der Kundendienst verständigt werden soll. Aber BCI tauschen macht durchaus Sinn.

Weisst Du zufällig, woher der Fehler kommen könnte. Einfach Alterserscheinung, Obsoleszenz, andere Bauteile, die BCI- bzw. Feuerungsautomaten-Elektronik belasten oder irgendwelche Wartungs- oder Gebrauchsfehler?

Beste Grüße, Norman

Verfasser:
Norman73
Zeit: 05.10.2025 16:24:43
0
3882889
Servus zusammen,

leider war der Tausch des Feuerungsautomaten noch nicht die Lösung.

Nach 2-3h problemlosem Betrieb schaltete der Heizbetrieb ab, da der Kessel ausreichend warm war - 0Y-2015. Anschließend ging das System mit Fehler "L3 2014" wieder in Störmodus.

Inzwischen habe ich auch die BCI getauscht. Diese ist auf der Trägerplatte des Feuerungsautomaten fest vernietet. Habe also die komplette Trägerplatte samt BCI getauscht.

Zusätzlich habe ich die alte BCI mit "neuem" Feuerungsautomat und auch "neue" BCI mit altem Feuerungsautomaten ausprobiert. Alles erfolglos. Nach spätestens ein paar Minuten im Betriebszustand "Heizen" ohne Heizbedarfsanforderung (0Y-2515) taucht der Fehler "L3 2014" wieder auf.

Erwähnen sollte ich noch, dass die "neuen" Bauteile aus einer kompletten Heizung stammen, die bis zuletzt funktioniert haben sollen. Ich kann aber nicht ausschließen, dass auch dort ein Fehler verborgen ist.

Hat noch jemand Ideen für die Fehlersuche? Können andere Bauteile diesen Fehler auch verursachen?

Vielen Dank und beste Grüße, Norman

Verfasser:
Norman73
Zeit: 07.10.2025 09:52:43
0
3883460
Servus zusammen,

ich schätze, dass ich jetzt die eigentliche Ursache gefunden habe. Heizung läuft wieder einwandfrei.
Dazu ist eine Änderung, die ich zum Start der Heizung im September vorgenommen habe entscheidend. Ich habe eine autarke Stromversorgung über einen Ecoflow Delta Pro Batteriespeicher erzeugt, indem ich die Heizung über Schukostecker mit dem AC-Ausgang der Ecoflow betrieben habe. Das lief ja auch einige Tage gut durch. Nur scheint der Sinus, den die Ecoflow bei niedrigem Strombedarf liefert nicht so sauber zu sein, dass die Heizungssteuerung damit zurecht kommt. Bei mir traten die Fehler immer im Betriebszustand auf, in dem der Kessel zwar im Heizbetrieb war, aber ausreichend warm war, wodurch der Brenner nicht laufen musste. Dabei wurden nur 17-20Watt von der Ecoflow bezogen. Beim Starten (ca. 1700-1800W) und im aktiven Heizbetrieb (ca. 80W) scheint der Sinus der Ecoflow für die Heizungssteuerung passend zu sein.

Fazit: Tausch von BCI und Feuerungsautomat waren unnötig. Seitdem ich die Heizung wieder am Hausnetz angeschlossen habe läuft sie nun seit 1,5 Tagen in allen Situationen störungsfrei.
Mein Test für einen eventuellen Inselbetrieb hat mir gezeigt, dass ich mir für den Sinus bei niedrigen Strombedarf noch was überlegen muss. Ich habe aber auch herausgefunden, dass ich bei dem in meinem Fall aufgetretenen Verriegelungsfehler L3 2014 die Heizung im "Schornsteinfegermodus" immer wieder in Betrieb nehmen konnte.

So, ich hoffe, das mein Erlebnis vielleicht jemanden anderen eine kleine Hilfe sein kann. Für mich war das ganze auf jeden Fall sehr informativ. :-)

Beste Grüße, Norman