| | | | Zeit:
08.10.2025 23:25:25 |
Das es im DG nicht warm wird liegt wahrscheinlich am nicht durchgeführten Hydraulischen Abgleich. Der Anlagendruck wäre mir auch zu hoch. Das Ausdehnungsgefäss auf dem ersten Bild ist für den Heizkreis. Das zweite für das WW. Gut ist ja, dass die Fernwärmeleitung ja wenigstens annähernd ausreichend dimensioniert ist. Trotzdem wäre eine Verrohrung im Heizungsraum in DN 32 oder 40 sinnvoll gewesen. Die Rohrverlegung ist zu dicht an der Wand um sinnvoll nachzuisolieren. Die Elektroinstallation sieht schon abenteuerlich aus. Hätte man mit wenig Aufwand besser machen können. Wenn du uns mehr zum Haus erzählen würdest (Vorjahresverbräuche, Wohnfläche, Etagen, Heizkörper oder FBH, Menge,Größe und Typ der Heizkörper oder Anzahl der Heizkreise pro Etage und deren Längen bei FBH, ERR ja oder nein, ...) könnte man noch tiefer einsteigen. ? Eventuell wäre auch über ein anderes (kleineres) Aussengerät nachzudenken, dann könnte die Verrohrung vielleicht noch passen, hängt aber von der korrekten Berechung der Heizlast ab.? Die Sommerabschalttemp. ist mit 24°C auch zu hoch, ich glaube bei 24°C AT braucht keiner mehr zu Heizen. Dein Pufferspeicher ist ein Effizienz Kombispeicher, glücklicherweise mit unten 100l Heizungspuffer der scheinbar als ungünstiger Trennpuffer fungiert, auch wenn er laut Prospekt als von Stiftungwarentest als optimale Lösung beworben wird. Darüber sitzt der 300l WW Speicher. Das 20mm Rohr ist die WW Zirkulationsleitung, auch hier wird es noch Potenzial für Verbesserungen geben. Den Wärmepumpendoktor findest du im Internet. Grüße
|
| | Zeit:
09.10.2025 07:56:58 |
Zitat von Seeigel  Zitat von Istdochwurscht  [...] Nicht wirklich ok, doch wirklich, nur hast du den Satz aus dem Kontext gerissen. Die 500€ sind in Ordnung wenns auch ausgeführt würde
|
| | Zeit:
09.10.2025 09:34:52 |
Also die Elektroinstallation im Heizungsraum war die Firma nach draußen verlegt haben wir es uns angeschlossenen ein Elektromeister der aber noch nicht die Erdung abgenommen, da wir erst eine Erdungsplatte nutzen wollten (wurde uns von einem anderen Elektriker geraten) was aber wohl nicht zulässig ist. Zum Haus BJ ca. 1900 keine Fassaden Isolierung Fenster sind 3 Fach verglast und Dach ist gedämmt und neu. Aktuell überall Heizkörper 1200mm Typ 22 Heizkörper (im Erdgeschoss soll sowieso FBH gemacht werden nächstes Jahr ggf. Erster Stock). Den Kombispeicher hatte ich tatsächlich gekauft, da wir Platz sparen wollten. Hintergrund: Ursprünglich war der Heizungsraum noch kleiner weshalb wir den gekauft haben, mussten aber trotzdem den Raum erweitern. Die Firma wollte 2 getrennte Speicher (ja ich weiß da streiten sich die Geister). Ich schaue mal ob ich einen Experten im Saarland finde.
|
| | Zeit:
09.10.2025 19:32:26 |
@technikbegeisterter woher hast du die Info mit dem Innendurchmesser der Rohre ? Im Handbuch steht was von R 1 1/4 Zoll |
| | Zeit:
09.10.2025 19:45:29 |
Zeig doch mal, was auf der nächsten Seite steht...kann sein, dass ich das falsche Handbuch erwischt habe. Welcher Typ genau ist das beim Aussengerät? WH-WXG16ME8? Seite 10 |
| | Zeit:
09.10.2025 20:02:12 |
Ah ne passt du hast Recht 😮😧 mein Gott verstehe nicht warum man so beim Geld tricksen muss bei 4000€ Verrohrung. Aber könnte es nicht sein dass die Fernwärme Leitung nicht schon falsch war von Durchmesser?
|
| | Zeit:
09.10.2025 20:33:42 |
Zitat von Hibiskus337  Ah ne passt du hast Recht 😮😧 mein Gott verstehe nicht warum man so beim Geld tricksen muss bei 4000€ Verrohrung. Aber könnte es nicht sein dass die Fernwärme Leitung nicht schon falsch war von Durchmesser? M.M. nach sind alle neu verlegten Heizungsleitungen unterdimensioniert
|
| | Zeit:
09.10.2025 20:38:16 |
Zitat von Hibiskus337  Ah ne passt du hast Recht 😮😧 Kann es sein, dass Du den ganzen Murks selbst mit Nachbarschaftshilfe fabrizierst hast, weil Dir das Angebot zu teuer war? Hier stimmt weder das Angebot mit der Lieferung überein, kontrolliert hat das auch keiner, irgendwelche selbst verlegten Leitungen obwohl das angeblich ein Elektriker gemacht hat...und irgendein ernsthaftes Interesse an der Bestandsaufnahme zur Mängelbeseitigung oder Anfrage eines Sachverständigen oder zumindest mal eine kurze unverbindliche Anfrage des Wärmepumpendoktors erkenne ich auch nicht. Ich bin hier erstmal raus.
|
| | Zeit:
09.10.2025 20:46:10 |
Hi verstehe nicht woher die Behauptung kommt 😂. Sorry finde ich nur frech. Den Wärmepumpen-Doktor habe ich heute geschrieben er hat 2 Wochen noch Urlaub. Ich werde auch schauen ob ich einen Gutachter vorher finde hier. Zumal wie gesagt wenn man den ganzen Thead verfolgt sollte klar sein warum das so umgesetzt worden ist. Ursprüngliches Angebot Wärmepumpe in der Scheune an den Anschlüssen der alten Öl Heizung welche rauskommt. Aber war nicht machbar da in der Scheune ein Keller ist welcher größer ist als gedacht und beim Abriss dieser müsste die ganze Anlage wieder entfernt werden (wäre also dumm das da aufzubauen). Neues Angebot: Aufbau der Anlage in einem Heizungsraum wodurch die Firma meinte es wäre viel mehr Aufwand da alles neu verrohrt werden müsste. Die sind halt deshalb unterschiedlich weil das erste das Ursprungsangebot war und das 2. Die Schlussrechnung
|
| | Zeit:
09.10.2025 20:52:41 |
Sorry, irgendwie waren da zu viel Ungereimtheiten auf einmal. Dann warten wir mal, was Gutachter oder Doktor sagen :-)
|
| | Zeit:
09.10.2025 20:57:14 |
Mal ne andere Frage: Wer hat die Heizlast berechnet?
|
| | Zeit:
09.10.2025 21:04:19 |
Es gab eine Heizlast Berechnung von einem Heizungsbau Meister von meinem Freund der kam auf 16kw und ich hab es online mit einem Tool gemacht (ja ich weiß bin kein Experte) kam aber auch auf den Wert. Den Ölheizungsverbrauch konnte ich nicht als Referenz nehmen weil diese keinen Temperatur Fühler hatte und permanent aufgeheizt hat was zu massiven Verbrauch führte (war auch über 20 Jahre alt ). Normal müsste die Firma auch eine machen genauso einen Hydraulischen Abgleich, aber die kamen jetzt nach der überaus schnellen Montage noch schneller mit der Abschluss Rechnung. Mich ärgert ein bisschen dass ich den Pfusch nicht direkt gesehen habe ... (Gut bin halt kein Heizungsbauer) und fand die Mitarbeiter der Firma auch mega nett... Ich bin auch der letzte der da um den Pfennig feilscht wenn es vernünftig gemacht ist ..
|
| | Zeit:
09.10.2025 21:41:15 |
@ Istdochwurscht, ich habe dein Satz einfach gekürzt, die inhaltliche Aussage wollte ich bewusst mit dem Kontext füttern, das " Isolierung plus Montage" drin steht, aber weder die Isolierung geliefert, noch welche montiert wurde. Und Obendrein dann NOCHMAL Armaflex zu berechnen finde ich so seltsam, das ich dein Satz aus Aufhänger nutzen wollte. Ich hoffe das ist ok, ich hatte weder den Anspruch dir das Wort zu verdrehen, noch etwas falsch darzustellen. Mir geht es um das Bewusstwerden, das Isolierung fertig montiert verkauft wird, und dann weder die die Isolierung zur Baustelle kommt, aber eine Kostennote mit "50 Euro Zusatzisoierung/Armaflex" So bin ich bei dir, die Kostennote 500 Euro inkl. der Monteurstunden würden für eine gelieferte und sauber verarbeitete Rohrleitungsisolierung passen.
|
| | Zeit:
09.10.2025 21:57:00 |
Zu den Einstellungen; die Sommer/Winterumschaltung sollte bei 20 Grad liegen, und das Trinkwasser möglichst auf 48 Grad erwärmt werden.
|
| | Zeit:
09.10.2025 22:30:11 |
Achso bezüglich dem Armaflex das steht halt drauf weil in der Scheune noch Rohre sind diese wollte ich selbst isolieren. Finde es auch lächerlich dass die erst im November zum isolieren kommen. Ich weiß zwar nicht wie viel Unterschied es macht aber aktuell verbrauche ich 35 kWh am Tag laut der Energieanzeige und jetzt ist es ja noch nichtmal extrem kalt... Aber wenigstens der Heizungsraum sehr warm...
|
| | Zeit:
09.10.2025 22:37:48 |
Was hast du für Heizkörper verbaut? Wie viel Öl habt ihr im Schnitt mit der alten Heizung im Jahr verbraucht?
|
| | Zeit:
09.10.2025 23:35:38 |
Nur Typ 22 bis auf 2 welche 1000mmx600mm sind 14 x 1200mmx600mm. Sind erst im März eingezogen hätte geschätzt auf 4000 bis 4500 wären wir bestimmt gekommen.
|
| | Zeit:
09.10.2025 23:52:32 |
Sind die kWh Strom oder die erzeugte Wärme?
Nochmal wie groß ist das Haus?
Gibt es einen Heizkreisverteiler oder einen Mischer?
Grüße
|
| | Zeit:
10.10.2025 00:49:33 |
Sind die kWh Strom pro Tag verbraucht. Es gibt eine Pumpengruppe wir haben keine FBH. Ca. 230qm
|
| | Zeit:
10.10.2025 02:23:50 |
Das ist das 7 bis 8 fache von meinem Verbrauch aktuell (Haus von 1997). Ich kenne ein altes ungedämmtes Haus, das hat den doppelten Jahresverbrauch von meinem und wie du einen Kombipuffer und 55 VLT bei NAT. Rund 10.000kWh Strom bei dem alten.
|
| | Zeit:
10.10.2025 07:24:55 |
Die 16kW WP wird max um die 3,5 kW Leistungsaufnahme haben. Die wird dann bei Minustemp um die 80 kwh am Tag ziehen…
|
| | Zeit:
10.10.2025 08:05:19 |
Hast du mal VLT/RLT vor und hinter dem Trennpuffer gemessen? Ist ja schön, wenn die WP mit 35 l/min in den Puffer schiebt. Aber wenn die Heizkreispumpe da nicht genügend rausholt, kommt die Wärme nicht im Haus an. Die Cosmo CPH 4-25 könnte zu schwach sein für die 35 l/min bzw 2100 l/h. Laut Pumpendiagramm schafft die dann nur 150mbar Druckdifferenz. Ein WMZ im Zulauf zu den Heizkörpern könnte dauerhaft Klarheit schaffen. Oder wenigstens eine Pumpe mit Volumenstromanzeige, wie sie von Grundfos und Wilo angeboten werden. Optimal arbeitet die Anlage nur, wenn die Volumenströme vor und hinter dem Puffer einigermaßen synchron arbeiten.
|
| | Zeit:
10.10.2025 08:23:36 |
Zitat von Infernorider  Die 16kW WP wird max um die 3,5 kW Leistungsaufnahme haben. Die wird dann bei Minustemp um die 80 kwh am Tag ziehen… Ich prognostiziere beim aktuellen Verbrauch deutlich mehr, wenn da nicht ordentlich gedämmt wird. Bei der von mir betreuten WP im ungedämmten Haus liegt der Verbrauch derzeit so um die 20 kWh pro Tag.
|
| | Zeit:
10.10.2025 09:03:46 |
Um noch etwas konstruktives beizutragen: Ich würde folgende Dinge machen: - hol dir im Baumarkt Rohrisolierung für paar Euro den Meter zumindest für die Rohre im Außenbereich ( bis der HB das Thema angeht) - PC-Lüfter unter die HZK (Diy wenn möglich) - VLT senken
|
| | Zeit:
10.10.2025 18:46:28 |
Danke Infernorider das mit den Isolierungen hab ich heute schon etwas gemacht. Mit dem DiY Lüfter bin ich auch dran. Finde auch seltsam dass es ewig dauert bis warmes Wasser kommt. Bei der Ölheizung hatte es obwohl es vielleicht 40cm längerer weg dauert keine 3 Sekunden gedauert bis warm Wasser da war
|