| | | | Zeit:
30.09.2025 07:36:56 |
Hallo, heute morgen war beim Duschen das Wasser kalt. das Warmwasser hatte nur 32,6°C. Obwohl ich als WW Soll 49°C habe, wurde bei Warmwassertemperatur Soll nur 10°C angezeigt. Auch Vorlauf Soll stimmte nicht, wurde mit 0°C angezeigt. Was kann da sein? Im Fehlerprotokoll tauchte 81 - BM2 auf. Ich habe nun die Wärmepumpe stromlos geschalten und neu gestartet. Nun heizt es wieder auf. Ich habe außerdem ein ESP32, mit dem ich über den CAN Bus Werte fürs HomeAssisstant abfrage ( Link). Der lief nun über ein Jahr problemfrei, habe ihn jedoch nun mal abgehängt. Hierk konnte ich sehen, dass du zuletzt am Sonntag gegen 14 Uhr Warmwasser gemacht wurde, danach, und am kompletten Montag lief die Wärmepumpe nicht. Danke für eure Hilfen und Ideen!
|
| | Zeit:
30.09.2025 17:27:02 |
| |
| | Zeit:
02.10.2025 08:07:25 |
Nach eigener Erfahrung mit aktiven Eingriffen in den CAN-Bus halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass dadurch gelegentlich Fehler entstehen, die ein Power-Reset benötigen. Vollig unkritisch hingegen ist das Auslesen von seriellen Daten über die Serviceschnittstelle X10A.
Gruß Karl
|
| | Zeit:
04.10.2025 10:44:26 |
Hallo Karl,
Danke. Also siehst du die Verbindung am CAN-Bus als wahrscheinliche Ursache für den Fehler?
Mein ESP32 Board musste ich tatsächlich in letzter Zeit öfters neustarten, da sich die Werte nicht mehr aktualisierten. Denkst du eher an ein Defekt des Boards, oder liegt es an der Daikin Wärmepumpe?
Ich lasse es nun im Winter mal abgeklemmt und schau dann im Frühjahr wieder. Ich nutze die Schnittstelle hauptsächlich nur um die Taktung beim Kühlen im Griff zu haben. Das Abrufen der Werte ist Spielerei.
|
| | Zeit:
04.10.2025 10:55:07 |
Ich kann nur aus eigener Erfahrung mit einer externen CAN- Steuerung sagen, dass gestörte oder falsche CAN-Befehle die Rotex-Steuerung so durcheinander bringen können, dass sie danach nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet. Erst nach einem Reset läuft‘s dann wieder einwandfrei. Das Problem ist also eher nicht die Rotex-Steuerung selbst.
|
| | Zeit:
07.10.2025 11:12:52 |
Brauch mal kurz eure Hilfe: Es gab für die Altherma mal einen Wartungsleitfaden den ein Forist zusammengestellt hat. Leider finde ich ihn (das PDF?) nicht mehr. Kann mir jemand helfen dieses Dokument wieder zu finden ? Danke.
|
| | Zeit:
08.10.2025 07:19:41 |
| |
| | Zeit:
08.10.2025 09:12:43 |
Ich füge hinzu: Positionsfahrt der Umschaltventile und Sichtprüfung bei abgebauten Stellantrieben.
|
| | Zeit:
08.10.2025 20:22:54 |
Zitat von Kala Nag  Danke Karl, genau das habe ich gesucht. Mit der Daikin von meiner Tochter bin ich nicht so fit wie mit meiner Jeisha. Da brauche ich etwas Hilfestellung.
|
| | Zeit:
08.10.2025 20:28:47 |
Zitat von interessierter65  Ich füge hinzu: Positionsfahrt der Umschaltventile und Sichtprüfung bei abgebauten Stellantrieben. Also manuell drehen und die Anschläge prüfen. Einer der Antriebe war schon defekt und ich habe die 2 Mikroschalter ausgetauscht. Ich vermute das die original Mikroschalter eine zu kleine Endanschlag- Hysterese haben und zu flink durch Temperaturschwankungen oder Vibrationen den Endanschlag nicht halten können. Dadurch fängt er an zu bruzzeln was zum Kontaktabbrand führt.
|
| | Zeit:
09.10.2025 11:26:15 |
Zitat von McMagellan58  Zitat von interessierter65  [...] Also manuell drehen und die Anschläge prüfen. Einer der Antriebe war schon defekt und ich habe die 2 Mikroschalter ausgetauscht. Ich vermute das die original Mikroschalter eine zu kleine Endanschlag- Hysterese haben und zu flink durch Temperaturschwankungen oder Vibrationen den[...] Auf der Rückseite der Stellantriebe prüfen, ob diese auch wirklich in Postionen 0 oder 100 % fahren. Die Regelung erkennt falsche Positionen nicht. Wenns dumm läuft, honoriert die HPSU compact falsche Positionen mit viel Heizstabeinsatz, weil die WW-Solltemperatur nie erreicht wird. Leider mussten diese Erfahrung schon einige schon machen und bemerkten das erst mit der Stromrechnung. Aber hier lernt man ja, dass eine WP nur ein umgedrehter Kühlschrank ust, der auch keiner Wartung bedarf ;-)
|
| | Zeit:
09.11.2025 10:16:33 |
Guten Tag in die Runde. Wir haben eine Daikin altherma 3 r ech2o seit 2023. Jedes Jahr im Frühling wird die Anlage in den Sommermodus versetzt, Habe gestern die WP wieder in den Heizmodus versetzt und irgendwas läufts nicht ganz richtig. Bei Aussentemperatur von ca.10° heizt die WP alle 30min mit ca.3KW und dann für ca.30min aus. Das macht die seit 24 Stunden so 30min heizen, 30min aus, wieder heizen und wieder aus und so weiter. Der Heizstab geht dabei nicht an. Sowas hatte ich noch nie gehabt.
|
| | Zeit:
09.11.2025 10:23:45 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 11:12:53 |
Einige Werte passen garnicht mehr. Die Vorlauftemperatur ist bei 40 eingestellt aber in dem Menu "Werte" steht es 48°?
|
| | Zeit:
09.11.2025 11:14:41 |
wie kann ich am besten die Bilder hochladen? Habe mit drive versucht, funktioniert aber nicht.
|
| | Zeit:
09.11.2025 11:20:26 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 11:42:50 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 11:44:20 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 13:30:10 |
Die Bilder zeigen eine Warmwasserbereitung! Alle Werte sind vernünftig! Bei WW-Bereitung steigt die Vorlauftemperatur auf einen Wert, der höher als die Speichertemperatur sein muss. Warte mal, ob Du einen reinen Heizbetrieb erwischst. Sollte im Heizbetrieb die WW- Temperatur in Minutenschnelle absacken, ist der Stellantrieb des 3-Wege-Ventils 3UV-DHW defekt. Ein sehr häufiger Fehler! Rotex-HPSU-compact-508-wieder-ein-defektes-3-Wege-Ventil-3UV-DHWDeine ECH2O ist tatsächlich noch die 2018er Generatuon und passt hier rein ;-) Gruß Karl
|
| | Zeit:
09.11.2025 16:54:47 |
Danke nochmal Karl für schnelle Antwort. Tatsache, die WW Temperatur ist in nicht mal 15 min um 8° runter. Wo kann ich dann so einen Stellantrieb des 3-Wege-Ventils 3UV-DHW kaufen. Habe gegoogelt aber nichts gefunden.
|
| | Zeit:
09.11.2025 19:10:43 |
Zitat von Ssalw70  Wo kann ich dann so einen Stellantrieb des 3-Wege-Ventils 3UV-DHW kaufen. Habe gegoogelt aber nichts gefunden. https://www.glo24.de/daikin-stellmotor-fuer-altherma-r-ech2o-5038126 https://www.haustechnikfachmann.de/Heizung/DAIKIN-Antrieb-3-WEGE-UV-Stecktechnik-fuer-Altherma-R-ECH2O-5038126::38482.html
|
| | Zeit:
11.11.2025 18:47:48 |
... mich hat es heute auch erwischt. Wollte Warmwasser machen weil heute morgen Solarüberschuss war, mit der Daikin App das WW Soll hochgesetzt. Aber statt zu heizen, kühlte das WW runter auf 35°C (so hoch war dann auch der Vorlauf) und die Spreizung lag bei 9K. Dafür wurde die Hütte schön warm. Dank dieses Forums war mir gleich klar, dass das Bypass-Ventil hängen geblieben sein muss bzw. der Antrieb kaputt ist. Da ich noch verlängerte Garantie habe, habe ich bei Daikin einen Service Termin angefordert. Mal sehen ob meine Diagnose korrekt ist. War übrigens nicht einfach trotzdem WW zu machen. Ich habe dann das Außengerät per Sicherung deaktiviert um einen Fehler zu provozieren und dann mit Handbetrieb und dem BUH Warmwasser gemacht. Bin gespannt wie lange Daikin für einen Termin braucht. Ich werde den Techniker bitten den alten Antrieb da zu lassen, wenn er das darf. Dann kann ich den ggf. reparieren und als Reserve beiseite legen.
|
| | Zeit:
12.11.2025 11:43:41 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Ssalw70  [...] https://www.glo24.de/daikin-stellmotor-fuer-altherma-r-ech2o-5038126 https://www.haustechnikfachmann.de/Heizung/DAIKIN-Antrieb-3-WEGE-UV-Stecktechnik-fuer-Altherma-R-ECH2O-5038126::38482.html Ich habe heute meine Kiste mal aufgemacht, sind die Stellmotoren für Bypass und DHW eigentlich identisch? So rein optisch konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ich habe aber bemerkt, dass die Kabel zu den beiden Motoren farblich mit einem Ring markiert sind, beim Bypass-Antrieb rot und beim anderen blau. Wahrscheinlich eine Hilfe für die Montage im Werk, weil die Stecker augenscheinlich identisch sind.
|
| | Zeit:
12.11.2025 22:03:30 |
Zitat von da-holgi  Ich habe heute meine Kiste mal aufgemacht, sind die Stellmotoren für Bypass und DHW eigentlich identisch? So rein optisch konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ich habe aber bemerkt, dass die Kabel zu den beiden Motoren farblich mit einem Ring markiert sind, beim[...] Zweimal „Ja“!
|
| | Zeit:
13.11.2025 15:11:35 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von da-holgi  [...] Zweimal „Ja“! Noch eine Frage, ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass man mit den Stellmotoren eine "Diagnosefahrt" machen kann, geht das mit "Hausmitteln" an der Anlage oder braucht man da den D-Checker oder sowas? Würde das gerne mal prüfen bevor der Techniker am Montag kommt, obwohl das Fehlerbild eigentlich klar ist...
|