| | | | Zeit:
04.10.2025 17:17:00 |
Hallo, die Speicherladepumpe meiner Heizung läuft ununterbrochen. Ich vermute das der Temperatursensor des Brauchwasserspeichers defekt ist. Da ich keine Bezugswerte habe kann ich die Messwerte des Sensors nicht beurteilen. In kaltem Leitungswasser (ca.15 Grad) habe ich einen Messwert von 1,3 kohm, in fast kochendem Wasser sinkt er auf 130 Ohm. Da die Speicherladepumpe nicht abschaltet, schaltet die Steuerung PGW 856 UFB/ PGW 1073 UFB nicht in den Heizungsbetrieb um. Es handelt sich um eine Buderus Ecomatic Keratherm 14TE-PG 20 von 1982. Gruss Hajo Baum
|
| | Zeit:
04.10.2025 17:42:36 |
Hallo, Kesseltemperatur ausreichend? WW-Sollwert schon mal runtergenommen? Was wird als Istwert angezeigt? Anzeige der Regelung plausibel?
|
| | Zeit:
04.10.2025 18:00:45 |
Die Kesseitemperatur steht auf 90 Grad. WW steht auf 60 Grad. Anzeige auf 70-75 Grad. Ich betreibe die Heizung im Schornsteinfeger Betrieb. Da läuft die Heizungsumwälzpumpe mit. Dafür habe ich die Kesseltemperatur auf 70 Grad eingestellt. Sonst glühen die Heizkörper. Grüsse Hajo
|
| | Zeit:
04.10.2025 18:28:36 |
Den WW Sollwert habe ich bis auf min Wert zurück gedreht. Speicherladepumpe läuft weiter.
|
| | Zeit:
04.10.2025 19:16:23 |
Die Fühlerwerte sind in Ordnung, die Regelung ist defekt.
|
| | Zeit:
04.10.2025 19:51:35 |
Stell doch einfach das Wasser aus, dann geht die Heizung normal. Wenn Speicher kalt, Wasser wieder an für 30min.
|
| | Zeit:
04.10.2025 20:04:47 |
Kann man für die WW-Bereitung kein Zeitprogramm festlegen? Außerhalb davon sollte dann der Heizkreislauf warm werden.
|
| | Zeit:
04.10.2025 20:26:57 |
Der Kessel hat Brauchwasservorrang und lässt sich nicht separat oder über Programm steuern. Gruß Hajo
|
| | Zeit:
04.10.2025 20:57:13 |
Im Schornsteinfegerbetrieb laufen alle Pumpen und nur TR und STB sind aktiv. Bei einer neueren Regelung kann man ggf die Pumpen extra an aus machen im Handbetrieb. Dann hättest du 2 Schalter für den Hamdbetrieb. Grüße
|
| | Zeit:
06.10.2025 21:25:20 |
Hallo zusammen, erstmal meinen Dank an alle Beteiligten. Ich versuche mit Hilfe des Stromlaufplans den Fehler einzugrenzen. Habe vor allem ein Relais in Verdacht(es gibt ja nur drei, eines ist für den Brenner zuständig. Sollte ich da nicht weiterkommen, mach ich mich auf die Suche nach einer gebrauchten Ersatzregelung(ggfs. späterer Bauart). Falls jemand unter euch sowas zur Hand hat kann er es mir gerne anbieten. Hinweise auf eine Bezugsquelle sind auch willkommen.
MfG Hajo Baum
|
| | Zeit:
10.10.2025 10:18:50 |
Hallo Hajo, bei uns springt grad bei der gleichen Steuerung auch der Heizungsbetrieb nicht an. Im Kaminkehrermodus geht es. Könntest du mir evtl den Stromlaufplan zusenden bzw. wo kann man diesen herunterladen? Besten Dank.
|
| | Zeit:
22.10.2025 19:42:35 |
#beneja Hallo, ich habe leider nur in der Heizung selbst einen Planals Blockschaltbild, keinen Schaltplan. Sorry. Suche immer noch nach gebrauchter Ersatzregelung. Gruß Hajo
|
| | Zeit:
23.10.2025 14:13:03 |
Ich sags mal deutlich: du hast Heizungsschrott im Keller, über 40 Jahre alt. Selbst die Nachfolgereglung Ecomatik 3000 ist mittlerweile selten. Ne Heizung sollte nach etwa 25 Jahren neu.
Du könntest also schon seit über 15 Jahren deutlich energiesparender heizen. Und hättest mittlerweile dabei sogar Geld gespart.
|