| | | | Zeit:
04.10.2025 00:17:29 |
Hallo zusammen, ich habe eine Vaillant Arotherm Plus 75/6 in Betrieb genommen nach Systemschema 8. Wärmepumpe, VWZ AI, Heizstab, 50l Reihenrücklaufpuffer, Differenzdruckventil. Ich konnte die Systemeinrichtung VWZ AI durchführen. Nun habe ich immer wieder Abbrüche beim Heizen mit Anlage und sehe in der Livemonitor Anzeige, dass der Kompressor gesperrt ist, weil die Verdampfertemperatur zu hoch ist. Woran kann das liegen? Ich habe die Entlüftung des Monoblockgeräts im Verdacht. Meine Anlage steht 3m über dem Heizungsraum, wo in die Fußbodenheizung eingespeißt wird. Vielleicht befindet sich im Rohrsystem zum Monoblock Gerät noch etwas Luft und die Wärmepumpe bekommt die Wärme nicht ans Wasser abgegeben? Allerdings höre ich keine Gluckergeräusche vom durchfließenden Wasser mehr. Ich habe zudem das Entlüftungsprogramm 1h laufen lassen und lasse das nun über Nacht laufen. Die Fußbodenheizungsverteiler sind auch entlüftet. Ebenso ist der Volumenstrom des Kreises >800l/h. Ich habe auch ein Differenzüberströmventil verbaut. Auch das hatte ich schon quasi auf Durchfluß gestellt aber trotzdem immer wieder der Abbruch. Kann man das Entlüftsventil in der Monoblock öffnen? Wenn ja mit welchem Schlüssel? Vielen Dank für eure Tipps Grüße, Joe
|
| | Zeit:
04.10.2025 09:08:20 |
Werden die Leitungen warm beim Heizen? Dann wäre keine Luft mehr drin.
|
| | Zeit:
04.10.2025 09:17:41 |
Im Aussengerät sitzt oben seitlich der gedämmte Schnellentlüfter. In der Dämmung ist ein Einschnitt. Dahinter ist der Stopfen, der aufgedreht werden kann. Man braucht dazu keinen Schlüssel. Nicht ganz rausdrehen. Und laut Anleitung nachher wieder zudrehen.
Grüße
|
| | Zeit:
04.10.2025 11:50:22 |
Die Leitungen werden kurz warm. Die Vorlauftemperatur steigt auch um 4K an. Dann läuft die Temperatur im Verdampfer "weg" und der Kompressor schaltet dann bei Überschreiten der oberen Abschalttemperatur am Verdampfer ab. So bei ca. 65°C. Entlüftet der Schnellentlüfter im Gerät eigentlich automatisch? Viele Grüße und Danke, Joe
|
| | Zeit:
04.10.2025 16:34:42 |
In welchem Gerät meinst du? Im Aussengerät schon, solange wie du den Stopfen aufgedreht lässt, kann Luft entweichen. Wenn keine Luft mehr in dem Rohrabschnitt vorhanden ist geht der Entlüfter automatisch zu.
|
| | Zeit:
05.10.2025 10:56:57 |
Hallo zusammen, ich muss mich leider korrigieren. Ich habe nun die Sensoren geprüft und sehe das die Kondensationstemperatur wegläuft auf über 75°C. Den Entlüfter bekomme ich leider nicht auf. Da ist ein Innengewinde im Stopfen das zwischen M6 und M8 groß ist. Ich frage mich wie man das öffnen kann? Vielleicht habt ihr einen Tipp? Vielleicht liegts auch nicht an Luft im Wasserkreis oben an der Außeneinheit Arotherm Plus 75/6 Grüße Joe
|
| | Zeit:
05.10.2025 22:58:59 |
Das Wasser im Vorlauf wird auch nicht sonderlich warm. Ich habe im Rücklauf 18 °C und im Vorlauf nach ca 2 min 21 °C, die man auch an den Rohren spürt. Allerdings wird dann der Kompressor gesperrt und die Temperatur sinkt dann wieder. Wenn der Kompressor abschaltet ist die Kondensationstemperatur bei 80°C. Der Wasserdurchsatz durch den Heizkreis ist bei 1200l/h. Man spürt die Strömungsgeräusche an den Rohren. Kann es ein Problem sein, dass ich teils noch keine Isolation an den Rohren habe? Kommt der Regler vielleicht damit nicht klar?
|
| | Zeit:
06.10.2025 00:33:04 |
Hallo,
Der Schnellentlüfter ist in der Anleitung 0020299004_01 auf Seite 16 als Punkt 1 ganz klar zu erkennen.
Da gibt es nichts mit Werkzeug zu fummeln. Entweder fehlt der Stopfen aus irgendeinem Grund oder du suchst an der falschen Stelle.
Wie hoch ist der Anlagendruck?
Was hast du für einen Heizstab installiert und wo?
Hast du das richtige VWZ AI gekauft, es gibt zwei verschiedene einmal für die Monoblock ( 0010031643) und einmal für die Spilt( 0020117049). Genau prüfen!
Grüße
|
| | Zeit:
06.10.2025 07:44:20 |
Hallo Hugo, der Anlagendruck im Wasserkreis ist 1,6 bar, der Wasserdurchfluss bei 1200l/h. Ich habe die VWZ AI 0010031643 im System verbaut. Ich vermute, dass bei dem Schnellentlüfter der Absperrstopfen fehlt. Wenn man ins Innengewinde schaut ist ein kleines Loch zu sehen. Das wird sicher das Entlüftungsventil sein. Ich habe nun den Schnellentlüfter runtergebaut und randvoll befüllt. Ebenso höre ich kein Gluckern oder sonstige Geräusche, die auf Blasen im System deuten könnten. Der Durchflussmesser zeigt ja auch ausreichend Durchfluss an? Viele Grüße, Joe
|
| | Zeit:
06.10.2025 08:14:04 |
Ich habe nochmal einen Test gemacht. So startet die Anlage und der Kompressordruck steigt. Vorlauf und Rücklauf Temperatur sind bei 17,5 °C. Der Niederdruck ist bei 1,6 bar der Hochdruck steigt mit zunehmender Kompressorleistung über die Zeit des Anfahrens auf über 20 bar an, ebenso die Kondensationstemperatur auf 80°C und dann bricht die Anlage ab. Bei dem Test habe ich keinen Anstieg der Vorlauftemperatur gesehen. Sie blieb gleich der Rücklauftemperatur. Der Vorgang dauert ca. 4 min bis die Anlage in der Sperrbetrieb geht.
|
| | Zeit:
06.10.2025 10:18:47 |
Läuft der Lüfter?
Alle Stecker auf den Platinen der Ausseneinheit auf korrekten Sitz kontrollieren. Auch die Stecker im Verlauf der Kabel zu den elektrischen Bauteilen.
Achtung Anlage stromlos schalten!!!
Wird der Wärmetauscher primärseitig warm?
Schalten die Ventile im Kältekreis?
Grüße
|
| | Zeit:
09.10.2025 21:26:58 |
Hallo Hugo,
danke für den Tipp. Ich muss mir die Stecker alle anschauen.
Ja der Lüfter läuft. Das EEV verstellt sich zumindest laut Rückmeldung der VWZ AI.
Aber ich gehe alle Stecker morgen durch und schaue mir den Wärmetauscher primärseitig an.
Grüße Joe
|
| | Zeit:
10.10.2025 17:04:40 |
So. Ich habe eine Lösung. Das EEV war es. Das Ventil hat geklemmt.
Falls jemand ähnliche Probleme hat, hier eine Erklärung. Das EEV sitzt im Kältemittelkreis und regelt diesen. Der Sensorwert im Sensor/Aktortest gibt keine Info, ob das Ventil korrekt verfährt oder klemmt, wenn man eine Position vorgibt. Durch Abnahme der elektrischen Wicklung (rundes Plastikteil) vom Ventil (metallischer Kopf) und leichtem Klopfen gegen den metallischen Ventilteil wurde das festsitzende Ventil gelöst und nachdem der Kopf wieder aufgesetzt wurde, konnte man mit einem tickenden Geräusch das korrekte Fahren des EEV-Ventils hören. Ansteuerung beispielsweise über die Fachhandwerkerebene - Sensor-/Aktortest.
Seitdem läuft die Anlage stabil ohne Abschalten.
Zum Entlüfter. Dieser hat anscheinend seit einiger Zeit keinen Stopfen oder Schraube mehr, die man rausdrehen kann in den Produkten.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße, Joe
|