| | | | Zeit:
29.09.2025 09:40:47 |
Zitat von derjoerg  Hallo ich will hier nicht den Thread kapern!
bei mir läuft seit 1 Woche genau die gleiche Maschine.
Könnt ihr mir erklären was die Einstellparamerter Wirkungsgrad 1-3 bedeuten, bzw. was machen die. Ich habe den 1 auf 1h gestellt (die anderen sind auf Werkseinstellung) und[...] Die angesprochenen Parameter finde ich auch spannend. steht bei mir jeweils auf 0.30. Dass sie bei Dir taktet ist ja schon mal was. Bei mir läuft sie halt durch außerhalb jeder Parametrisierung. Also zu kleines Delta, hohe Drehzahl der UWP und insgesamt dann halt zu warm in der Bude.. Ich würd schon haben wollen, dass sie mal ausgeht ^^ Hast Du den Stromverbrauch bei Innen und Außeneinheit getrennt gemessen? Bei mir verbraucht ausschließlich die Inneneinheit, also nur die Steuerung auf L3 ~100W und das unabhängig von Betriebszuständen. VG
|
| | Zeit:
29.09.2025 20:37:06 |
Hallo, habe keine Leistungswerte der Zähler ist falsch (rückwärts) angeklemmt. Der Elektriker kommt am Mittwoch...
Ich verstehe nicht was dein Problem ist wenn die Maschine durchläuft, das ist doch gut (ausser die Bude wird zu warm). Meine 7KW Jeisha die ich vorher hatte ist auch immer durchgelaufen, die war aber zu klein...
|
| | Zeit:
30.09.2025 11:43:36 |
Zitat von derjoerg  Hallo, habe keine Leistungswerte der Zähler ist falsch (rückwärts) angeklemmt. Der Elektriker kommt am Mittwoch...
Ich verstehe nicht was dein Problem ist wenn die Maschine durchläuft, das ist doch gut (ausser die Bude wird zu warm). Meine 7KW Jeisha die ich vorher hatte[...] ich sag ja, es wird zu warm...
|
| | Zeit:
05.10.2025 20:24:35 |
Also ich hatte jetzt etwas Zeit zum probieren. Die Variante auf Flüstermodus 3 zu gehen und "Statischer Druck" `Nein` bringt bei mir etwas Verbesserung, Bude ist aber nach wie vor zu warm. Im WoZi um 23,5 Grad... Nächste Stufe. Heizpausen von mindesten3 h Stunden programmiert. Die Möglichkeit 6 Takte zu machen ist schwer einzuschätzen was da gut ist. Momentan heizte ich nicht 3 Stunden und dann 3 Stunden doch. Hammer: Läuft bei 11°C mit 17Hz durch 1150 W Momentanleistung Aber: Immer noch zu warm. Wenn ich Morgen Zeit habe werde ich 4h nicht heizen und 2 Stunden heizen. Mal sehen Schön wäre wenn es wie bei meiner alten Gasheizung eine Wiederanlaufsperre geben würde... hat die Regelung aber eben nicht. Gerne höre ich wie andere das machen...
|
| | Zeit:
05.10.2025 22:16:33 |
Zitat von derjoerg  Momentan heizte ich nicht 3 Stunden und dann 3 Stunden doch. Hammer: Läuft bei 11°C mit 17Hz durch 1150 W Momentanleistung[...] welche Vorlauftemperatur hat sie denn bei 17hz und 1150 Watt? Bei mir läuft die 12er M-Serie aktuell in Bremen bei Außentemperaturen zwischen 8° und 15° ebenfalls 6 Stunden am Tag (18h aus) mit 17hz, allerdings mit nur 850 Watt. Meine Vorlauftemperatur liegt aber auch nur bei 31°.
|
| | Zeit:
07.10.2025 17:50:54 |
Hallo, ich habe 1 Heizkörperkreis der etwa 1/3 der Gesamtheizleistung abnimmt, den hab ich mit 35°C laufen. Fussbodenheizung 4 Grad drunter. COP um 4 mit geeichten Zählern. Ein absenken um nochmal 2 Grad hat nichts gebracht, unter 1160W komme ich nicht. Vioelleicht hast du noch was anders eingestellt. Ich habe jetzt Flüsterstufe 3 Priorität Klang Was hast du da?
|
| | Zeit:
07.10.2025 20:31:55 |
COP von 4 bei 35°VL erscheint sehr schlecht. Das Service Manual weist bei 9kW und 7°C, 35°VL einen COP über 5 aus, da die sehr wahrscheinlich nicht bei 9 kW läuft, sollte es also eher Richtung 6 gehen.
|
| | Zeit:
07.10.2025 22:35:27 |
ich habe mal die CSV Datei vom heutigen "Lauf" ausgewertet. Es handelt sich um einen Takt, der Nachts um 0:30 begonnen hat und nachmittags um 16:45 zu Ende war. Also circa 16 Stunden: Es handelt sich um Mittelwerte (Durchschnitte aller 5-minütigen Datenpunkte) 13,38° Außentemperatur 31,1° Vorlauftemperatur886 Watt elektrische Leistung 6363,7 Watt HeizleistungDie Maschine läuft auf Flüstermodus 3 (Prio Klang) UND "statischer Druck" aktiviert. Flüstermodus 3 ohne statischer Druck hat eine sehr geringe Lüfterdrehzahl. => weniger Luftdurchsatz, weniger Aufnahme von Umweltenergie => geringere COP |
| | Zeit:
10.10.2025 19:04:37 |
@bremer bremer. Danke für deine Hinweise, das ist erheblich besser mit der Änderung "statischer Druck". Ich habe nicht genug Abnahme dass sie durchläuft, daher habe ich Heizpausen eingegeben immer so um 3h. In den Heizphasen läuft sie bis um 10°C AT durch so ungefähr für 3-4h, bei höheren AT fängt das Takten an. Auch mache ich jetzt Warmwasse an den 2 Takten die tagsüber sind bis 47°C, das macht sich positiv bemerkbar. @Thaistatos: COp wird dann besser (Richtung 5) bin noch am beobachten, jedoch bleibt es bei den 1.2 KW und 16 / 17Hz, weiter geht sie nicht runter (du hast aber ne 12er ich ne 9er...) Das sind alles Momentanwerte, ich werde es mal über ne längere Periode checken. Bin mit meinem Latein mit den vorhanden Einstellmöglichkeiten vs. Abnahme am Ende. Richtig helfen würde eine simple Massnahme wie die Taktsperre in der Gasheizung, meint wenn rausgefallen , dann gibt es eine Startverzögerung um x Minuten. Haben wir aber nicht.
|
| | Zeit:
27.10.2025 07:54:20 |
Hallo zusammen, ich wollte gern nochmal auf meine Installation zurückkommen. Sie ist scheinbar tatsächlich zu groß dimensioniert, was an sich nicht schlimm wäre, weil FBH, nur sind mit Größe/Typ der Maschine auch ein paar wichtige Parameter hoch ausgelegt und nicht änderbar minimale VL 25 GradC Hysteresetemperatur 3K Ausschalten Effekt ist wegen der Fbh, dass der Vorlauf sehr lange auf 25+2GradC läuft, dann irgendwann die Abschaltbedingung 28GradC für x min erreicht ist. Dann ist sie für eine für mich nicht nachvollziehbare Zeit aus und startet dann nach ungefähr 4h wieder, je nach AT. In dieser Zeit kühlen die Räume halt auch wieder aus, um ca.1K Also ist zur Laufzeit eig. überheizt und der Ausschaltzeitraum ist zu lang und die Bedingung zur Anschaltung wird lange nicht erfüllt. Habt ihr eine Idee für ursache dieser Parameter und Lösungsideen?
|
| | Zeit:
27.10.2025 09:04:44 |
>minimale VL 25 GradC als Workaround könnte man die Sensoren mit einem Offset +1 anders Kalibrieren |
| | Zeit:
27.10.2025 13:58:27 |
Zitat von micha_el  >minimale VL 25 GradC als Workaround könnte man die Sensoren mit einem Offset +1 anders Kalibrierendanke, das ist spannend. Probier ich mal.
|
| | Zeit:
27.10.2025 16:46:13 |
Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse bezüglich der Kalibrierung. Bei mir haben die weder bei +3 noch bei -3 irgendwas bewirkt (Aquarea M)
|
| | Zeit:
28.10.2025 19:22:19 |
Zitat von gauna  Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse bezüglich der Kalibrierung. Bei mir haben die weder bei +3 noch bei -3 irgendwas bewirkt (Aquarea M) ich hatte jetzt mal mit +0,5 getestet, das hatte keine Auswirkung, werde dieser Tage dann weiter hochgehen. Kennt denn jemand die offiziellen Regelbedingungen? Ich konnte +3K über Soll als Ausschaltbedingung identifizieren, wobei ich noch nicht rausfinden konnte, wie lange es erreicht werden muss. Für‘s Wiedereinschalten hab ich bisher keine Bedingung ausmachen können.
|