| | | | Zeit:
06.10.2025 23:49:13 |
Hallo, im Wärmepumpe Modul unter dem rechten Menupunkt „Hand mit Pfeil“ habe ich einen Punkt „Sommerbetrieb aktiv“ , dieser hat einen grünen Punkt. Frage 1) wieso 2) wie kann ich eventuell den Sommerbetrieb ausschalten? Da mein Puffer bloss noch 23 Grad hat , krieg der HZK-VL natürlich nicht die nötigen 27 Grad. Die Lambda sollte ja jetzt eigentlich einschalten um den Puffer die auf zu heizen. Tut sie aber nicht.
|
| | Zeit:
07.10.2025 05:39:43 |
Zitat von thecem  Die Einstellung die ich hier mal darstellte, funktioniert nicht in deinem setup, da die “Totzeit” des 3WV nur auf der WW lambda wirkt, aber nicht auf der CH Lambda, eine vorübergehende Lösung könnte sein die Abschalthysterese zu erhöhen. Dauerhaft und wahrscheinlich die sinnvollste Variante,[...] Ja, ist im Stich angebunden. Jetzt wo du das sagst, wundert mich das umso mehr - eigentlich hat die HKP den höheren durchfluss. Gerade aufgrund der Stichanbindung müsste die doch die Restwärme des WW direkt „absaugen“, so dass im Puffer davon nichts ankommt? Wobei ich das schon halbwegs beobachte: die VLT HK steigt viel stärker als der Puffer. Aber halt nur sehr kurz. Eventuell macht dann auch schon der Mischer zu. Könnte ich vielleicht über dessen Einstellungen das Verhalten mildern? Was ist ein E-Ventil? Expansionsventil? Dessen Funktion ist mir nicht ganz klar
|
| | Zeit:
07.10.2025 05:40:33 |
Zitat von Chaot  negative "Heizbetrieb Ausschalthysterese" sinnvoll? Wenn mein Parallelpuffer geladen wird und ich z.B. 0K als Ausschalthysterese eingetragen habe, minimiert die WP die Spreizung zum Ende des Taktes. Wenn ich eine genügend negative Ausschalthysteres einstelle (bei entsprechend erhöhter[...] Imho ersterer, da die VLT (bis auf das Ende des Taktes) niedriger ist
|
| | Zeit:
07.10.2025 06:08:07 |
Zitat von GreenWorld  Zitat von thecem  [...] Ja, ist im Stich angebunden. Jetzt wo du das sagst, wundert mich das umso mehr - eigentlich hat die HKP den höheren durchfluss. Gerade aufgrund der Stichanbindung müsste die doch die Restwärme des WW direkt „absaugen“, so dass im Puffer davon nichts ankommt? Wobei ich das schon[...] Hab den Mischer jetzt mal deutlich Träger eingestellt. Wobei laut Diagramm der sowieso nur ganz selten am Tag mal für einen Moment läuft. Schon öfters am Ende des WW Zyklus, aber allzu viel Einfluss wird er da nicht haben - da er auch da nur einmal ganz kurz schaltet. Beim nächsten Abtasten erfolgt schon kein weiteres schließen mehr. Mal sehen, ob ich mit den neuen Einstellungen das Verhalten ganz weg bekomme. Ich vermute immer noch, dass man den genauso gut ausbauen könnte
|
| | Zeit:
07.10.2025 14:25:40 |
Zitat von GreenWorld  Zitat von Chaot  [...] Imho ersterer, da die VLT (bis auf das Ende des Taktes) niedriger ist Hmm, vielleicht habe ich es nicht deutlich beschrieben: in beiden Fällen schaltet die WP bei der selben Puffertempertur ab. Nur die WP hat eine andere Zieltemperatur (Fall 1= Pufferzieltempertur+2,5 K - Fall 2=Pufferzieltemperatur). In Fall 2 ist die WP VL am Ende niedriger als bei Fall 1. Dafür arbeitet sie dann bei ineffizienterer geringerer Spreizung. Die Frage ist also, was mehr Einfuss hat
|
| | Zeit:
07.10.2025 18:12:42 |
Zitat von jumperger  Hallo, im Wärmepumpe Modul unter dem rechten Menupunkt „Hand mit Pfeil“ habe ich einen Punkt „Sommerbetrieb aktiv“ , dieser hat einen grünen Punkt. Frage 1) wieso 2) wie kann ich eventuell den Sommerbetrieb[...] 1) Weil Dein System im Modus "Sommerbetrieb" ist Entweder ist a) die Aussentemperatur so hoch, dass die WP in den Sommerbetrieb gewechselt hat oder b) in Deinem Heizkreismenue als Betriebsmodus "Sommerbetrieb" ausgewählt. a) Wenn Du möchtest, dass die WP erst bei höheren AT ihren Betrieb einstellt, musst Du im Heizkreisdialog die "Heizbetrieb Aussentemperaturschwelle" erhöhen. b) falls a) nicht zutrifft, aber b), kannst Du im Heizkreismenue die Betriebsart auf "Automatik Heizen" stellen
|
| | Zeit:
08.10.2025 21:27:32 |
Zitat von Chaot  Zitat von jumperger  [...] 1) Weil Dein System im Modus "Sommerbetrieb" ist Entweder ist a) die Aussentemperatur so hoch, dass die WP in den Sommerbetrieb gewechselt hat oder b) in Deinem Heizkreismenue als Betriebsmodus "Sommerbetrieb" ausgewählt. a) Wenn Du möchtest, dass die WP erst bei[...] Danke, Zu a) nein AT ist eher kalt 8 - 11 , irgendwo steht auch Heizbetrieb AT-Schwelle 15Grad b) nein, im Heizkreis1 Modul ist Betriebsart Automatik Heizen. Normalerweise sind die grünen Punkte ja klickbar, aber dieser bei WP Sommerbetrieb scheinbar nicht, zumindest nicht in diesem Fenster.
|
| | Zeit:
09.10.2025 12:52:14 |
Zitat von GreenWorld  Zitat von GreenWorld  [...] Hab den Mischer jetzt mal deutlich Träger eingestellt. Wobei laut Diagramm der sowieso nur ganz selten am Tag mal für einen Moment läuft. Schon öfters am Ende des WW Zyklus, aber allzu viel Einfluss wird er da nicht haben - da er auch da nur einmal ganz kurz schaltet. Beim[...] Dachte erst das hat geholfen. Blöderweise kann man im Diagramm nicht jede Mischer Aktivität anzeigen. Aus irgendeinem Grund bekommt der Mischer öfter ein Signal als es im Diagramm angezeigt wird. So oder so schaltet nach wie vor oft die heizung WP ab, wenn der WW Takt zu Ende ist
|
| | Zeit:
10.10.2025 19:08:34 |
Kann mir mal jemand erklären, warum " Boiler HIGH" gleich ist wie "Boiler LOW"? Ich weiß, das ich keinen separaten RL-Fühler habe, sondern der Masterfühler der WP genutzt wird. Allerdings "arbeitet" die WP doch durchaus auch mit dem "low-Wert", zumindest wird er aktuell gehalten (Screenshot aus der aktuellen HA-Integration). Andere Werte, wo kein Sensor angeschlossen ist bzw nichts im Menü aktiviert, sind auf NULL gesetzt oder "n/a" Wenn ich das "einfach ignorieren kann", dann gut, ansonsten: Was könnte die Ursache sein? Wer hat den HA und die Lambda-Integration und kann es schnell vergleichen? ;-)
|
| | Zeit:
10.10.2025 20:01:28 |
Ich habe eine Lambda EU20 (ohne Brauchwasser nur Heizung) und ich betreibe HA. Die Werte der Lambda lese ich mit Modbus aus. Von welcher Lambda Integration schreibst Du?
|
| | Zeit:
10.10.2025 21:38:48 |
Zitat von Reenergy_66  Kann mir mal jemand erklären, warum " Boiler HIGH" gleich ist wie "Boiler LOW"? [Bild]
Ich weiß, das ich keinen separaten RL-Fühler habe, sondern der Masterfühler der WP genutzt wird.[...] Du kannst in den Einstellungen des Boiler/Braichwasser Moduls nachschauen mit welchem Eingang die Fühler belegt sind. Bei meiner EU13L ist : Boiler Unten der Masterfühler der Ausseneinheit Boiler Oben ist Eingang X35
|
| | Zeit:
10.10.2025 21:47:13 |
| |
| | Zeit:
10.10.2025 21:58:19 |
Zitat von Reenergy_66  Kann mir mal jemand erklären, warum " Boiler HIGH" gleich ist wie "Boiler LOW"? [Bild]
Ich weiß, das ich keinen separaten RL-Fühler habe, sondern der Masterfühler der WP genutzt wird.[...] In HA werden die Temperaturen für Boiler HIGH und LOW auch entsprechend der Belegung in der Lambda Regelung angezeigt. Also wie oben geschrieben X35 für Boiler HIGH Fühler Mastermodul für Boiler LOW. So wie ich die Anleitung der Regelung verstanden habe ist ein Master Modul das Modul in Reihe 1 welches dann auch als Master sich selbst hat, also 1. Bei mir ist in Reihe 1 die WP gelistet, diesr steht ja draussen , also sind die Fühler des Mastermodul bei mir die Fühler welche in der Ausseneinheit an VL und RL angeschlossen sind.
|
| | Zeit:
11.10.2025 08:58:56 |
Zitat von Fiddibus  Ich habe eine Lambda EU20 (ohne Brauchwasser nur Heizung) und ich betreibe HA. Die Werte der Lambda lese ich mit Modbus aus. Von welcher Lambda Integration schreibst Du? Ich habe die Integration von Guido Jeuken via HACS installiert, siehe auch: Zitat von thecem  Zeig dann Fotos, wenn du die Integration nutzt alles Save: https://github.com/GuidoJeuken-6512/lambda_heat_pumps Zitat: " HACS Custom Integration Diese Integration verbindet Lambda Wärmepumpen mit Home Assistant via Modbus/TCP."
|
| | Zeit:
11.10.2025 09:12:52 |
Zitat von jumperger  Zitat von Reenergy_66  [...] Du kannst in den Einstellungen des Boiler/Braichwasser Moduls nachschauen mit welchem Eingang die Fühler belegt sind. Bei meiner EU13L ist : Boiler Unten der Masterfühler der Ausseneinheit Boiler Oben ist Eingang X35 In HA werden die Temperaturen für Boiler HIGH und LOW auch entsprechend der Belegung in der Lambda Regelung angezeigt. Also wie oben geschrieben X35 für Boiler HIGH Fühler Mastermodul für Boiler LOW. Hi jumperger,and all, Mit dem BW hatte ich ja das Problem, dass der Fühler "VL" am "RL" angeschlossen war. und auf X36 konfiguriert. Weil ich diesen hinter der (isolierten) Verkleidung ja nicht mehr erreichen konnte, habe ich ja am Stutzen VL einen neuen Anlegefühler installiert, angeschlossen auf X35 und entsprechend konfiguriert. X36 bzw der alte Fühler ist: - nicht mehr kontaktiert - X36 ist aus der Konfig genommen und auf X35 geändert. Faktisch sollte nur noch EINE Temperatur gemessen waren, X35 / Stutzen VL BW (oben). Mastermodul schließe ich einfach mal aus, da: - VL BW-Speicher oben - Mastermodul (VL?) doch nie exakt dieselbe Temperatur haben können. Wenn die WP mit angenommen 40°C schiebt, können nicht exakt 40°C am ca. 10m entfernten BW-Speicher ankommen. Da liegen außer 10m Leitung noch die HyStation dazwischen, mehrere Bögen, Ablassventile etc. Und die zwei Temperaturen im Pic oben sind dauerhaft exakt Deckungsgleich, nicht 1/10 Abweichung. Deswegen ja die Frage: Woher kommt hier die "Low-Temp"? LOW BW ist real gemessen im Bereich von ca 30°C, +/-2°C (real gemessen mit externen Sensoren) Irgendwo in den Tiefen des Menüs habe ich mal die Info gefunden "2 Fühler", aber weder weiß ich noch, wo es war, noch ob WP, HW, BW...ich muß mich wohl hier noch auf die Suche machen. Denke jedoch, die o.g. Installation in HA zieht sich seine Werte allsamt aus den Modbus-Registern, und wenn KEIN Wert enthalten ist, zeigt es normalerweise "null", oder "Entität nicht gefunden" o.ä., also muss der Wert ja irgendwoher kommen, evtl. noch immer irgendwo falsch konfiguriert...?
|
| | Zeit:
11.10.2025 09:23:23 |
Hier mal n Screenshot der letzten 12h, sieht jedoch immer gleich aus. Obwohl VL + RL angezeigt werden sollen, sieht man immer nur "Blau", da diese als zweite konfiguriert wurde und somit "über" der roten VL-Kurve liegt... Das sie vorhanden ist, sieht man am angezeigten Ausschnitt und ganz unten an einem kleinen hubbel: |
| | Zeit:
11.10.2025 09:40:35 |
Noch was gibt mir zu denken: Seit ich die externen Sensoren angebracht habe und den BW-Speicher extern logge (ESP+Dallas-Sensoren, so bin ich ja auch den falsch angebrachten VL-Sensor des HB's erst gekommen) sehe ich, dass der Speicher relativ zielgenau auf die vorgegebenen 48°C lädt. Soweit OK. Ich habe die Sensoren ja in einem Beitrag hier bereits verlinkt Ich messe 4/4 (oben, VL), 3/4, 2/4 und 1/4 (RL) Dabei lädt der Speicher OBEN auf Zieltemp, aber schon bei 3/4 der Höhe fehlen kontinuierlich ca. 15°C. 3/4 und 2/4 haben die annähernd gleiche Temperatur, immer. Da hinter dem BW-Speicher eine FriWa angeschlossen ist, halte ich dieses TempGefälle für suboptimal. Sollte der "obere Fühler" vielelicht auf Höhe 3/4 gesteckt werden? Dann würde oben zwar wohl deutlich überhitzt, aber es wären wenigstens 50% des Speichers "auf Temperatur". Oder ist das eine blöde Idee? Vermutlich wäre "Laden" bei 3/4 der bessere Weg, geladen wird hier eben oben, und gemessen auch. War vielleicht deswegen der Fühler VL seitens HB nicht oben angeschlossen sodern sonstwo?
|
| | Zeit:
11.10.2025 12:24:39 |
kann es sein das du die Zielwertladung der Lambda nicht verstanden hast ?
Gutefrage
|
| | Zeit:
11.10.2025 15:36:06 |
Zitat von Reenergy_66  Noch was gibt mir zu denken:
Seit ich die externen Sensoren angebracht habe und den BW-Speicher extern logge (ESP+Dallas-Sensoren, so bin ich ja auch den falsch angebrachten VL-Sensor des HB's erst gekommen) sehe ich, dass der Speicher relativ zielgenau auf die vorgegebenen 48°C lädt.[...] Soweit ich verstanden habe, nimmt die Lambda die Temperatur oben fürs Einschalten und die Temperatur unten fürs Ausschalten, sofern ein zweiter Sensor konfiguriert ist. Wenn Du es unten entsprechend warm haben möchtest, kannst du z.B. den vom HB verbauten Sensor für Temperatur unten verwenden. Über die Zieltemperatur und (negative) Ausschalthyterese kannst Du dafür sorgen, dass oben nicht unnötige hoch geheizt wird, sondern die Lambda die Zieltemperatur halten wird (solange es geht), bis du unten die Zieltemperatur erreicht hast.
|
| | Zeit:
11.10.2025 16:03:38 |
Zitat von Chaot  Zitat von Reenergy_66  [...] Soweit ich verstanden habe, nimmt die Lambda die Temperatur oben fürs Einschalten und die Temperatur unten fürs Ausschalten, sofern ein zweiter Sensor konfiguriert ist. Wenn Du es unten entsprechend warm haben möchtest, kannst du z.B. den vom HB verbauten Sensor für Temperatur unten[...] Dann muss ich erst mal herausfinden, wo der inzwischen deaktivierte Sensor sitzt, ich bin ja mit dem Arm nicht tief genug reingekommen, hinter die Isolierung. Wenn aber Standardmäßig nur ein Sensor verbaut wird, wie bei nahezu allen hier, also oben, dann wird der Masterfühler am RL draußen genutzt? Also liegen die default-Einstellungen noch so sehr daneben?
|
| | Zeit:
11.10.2025 16:08:50 |
Zitat von gutefrage  kann es sein das du die Zielwertladung der Lambda nicht verstanden hast ?
Gutefrage Danke, Gute, Ja, kann sein. Wollte aber auch keinen Master in WP machen, bin zunächst eh erstmal froh, dass das Ding, welches schon seit Jan 24 im Garten steht, endlich mal seitens HB fertig gemacht und in Betrieb genommen wurde und tatsächlich warm macht. Dann erklär es mir, wie es mit einem Fühler, der wohl auch noch am RL angebracht wurde, funktioniert? (Ok, inzwischen ist ein ersatzfühler am VL verdrahtet)
|
| | Zeit:
11.10.2025 17:06:34 |
Zitat von Reenergy_66  … Deswegen ja die Frage: Woher kommt hier die "Low-Temp"? LOW BW ist real gemessen im Bereich von ca 30°C, +/-2°C (real gemessen mit externen Sensoren) …
Im Brauchwasser Modul werden doch beide Temperaturen am Lambda Bildschirm angezeigt. Sind dies die gleichen wie Werte wie in HA? sollte eigentlich sein. Wenn ja musst du halt in der Modulkonfiguration Brauchwasser nachschauen welche Klemmplätze für beide Fühler vergeben sind, wahrscheinlich steht dort 2x der gleiche Eingang. z.B. bei beiden X35 Das wäre in diesem Menu: |
| | Zeit:
11.10.2025 19:03:53 |
Zitat von jumperger  Zitat von Reenergy_66  [...] Im Brauchwasser Modul werden doch beide Temperaturen am Lambda Bildschirm angezeigt. Sind dies die gleichen wie Werte wie in HA? sollte eigentlich sein. Wenn ja musst du halt in der Modulkonfiguration Brauchwasser nachschauen welche Klemmplätze für beide Fühler vergeben[...] Davon ging ich auch aus, das es dieselben werte sein sollten. Ist aber konfiguriert wie bei dir, zweites ist mastermodul, und das kann ja doch nicht identisch sein mit dem eigentlichen Speichervorlauf im Raum im UG. Und der Klemmplatz und die konfig passt mit X35. Identisch mit deinem Screenshot, hab ich ja selbst von 36 auf 35 gelegt, und in der konfig geändert. Deswegen ist das sicher. Deswegen bin ich doch verwundert, woher der „angebliche Messwert“ Boil1 low herkommt, wenn er die ganze zeit deckungsgleich mit Boil1 high ist. Ich weiß ja aber nicht, ob „Low“ irgendwie intern noch beachtet, verrechnet wird, und wenn ja, auf welcher Basis (so das er eben immer exakt „high“ ergibt). Wenn es „nur“ via Modbus ausgegeben wird, aber sonst irrelevant ist, ist es mir ja egal, dann lösch ich es aus der Ansicht und gut, aber wenn es in irgend ne Funktion einspielt, wüsste ich schon gerne mehr. Und nicht nur „du verstehst es nicht“. Klar versteh ich nicht alles, aber dazu sind wir ja auch hier. Um Dinge, die auffallen oder komisch erscheinen, zu ergründen. Und ne Temp low ist eben keine Temp high, außer das System ist ausgeschalten. Achso, und NEIN, es werden am Bildschirm keine zwei Temperaturen im BW Icon angezeigt, nur OBEN. lediglich im Puffer gibt es zwei, oben und unten. Nur wenn geladen wird, meine ich zeigt es in den Pfeilsymbolen die Temp an, ansonsten steht doch da immer „0“... wie auch beim heizen im dortigen Screen, oder ist Puffer, obwohl der bislang noch nicht viel Energie abbekommen hat...erst die letzten kalten Nächte spärte ich da etwas Erwärmung und hab gestern mal nen Sensor angehängt,um zu schauen, ob der HB-Sensor auch da Mist misst, oder ob da VL tatsächlich auch VL ist
|
| | Zeit:
11.10.2025 19:19:05 |
Zitat von Reenergy_66  Deswegen bin ich doch verwundert, woher der „angebliche Messwert“ Boil1 low herkommt, wenn er die ganze zeit deckungsgleich mit Boil1 high ist.[...] Die Logik ist wohl so: "Boil 1 high" wird fürs Einschalten verwendet, "Boil 1 low" fürs Ausschalten. Wenn Du nur einen Sensor verwendest, wird der für beides verwendet.
|
| | Zeit:
11.10.2025 19:41:21 |
Zitat von Reenergy_66  Zitat von gutefrage  kann es sein das du die Zielwertladung der Lambda nicht verstanden hast ?
Gutefrage Danke, Gute, [...] Dann erklär es mir, wie es mit einem Fühler, der wohl auch noch am RL angebracht wurde, funktioniert? (Ok, inzwischen ist ein ersatzfühler am VL verdrahtet) Hab nun hier noch n bisschen recherchiert, gutefrage, und gefunden, das du vergangenes Jahr GreenWorld ebenfalls versucht hast, es zu erklären. Immerhin weiß ich jetzt, das ich nicht der einzige bin, der manchesmal mit deinen dennoch oft hilfreichen Beiträgen, nicht klar kommt. Öfters las ich hier auch deine Verweise auf die Manuals. Dazu muss ich aber sagen: die der Premium-Lambda sind da definitiv noch mit verdammt viel Potential nach oben ausgestattet. Bei der Hälfte der Beiträge im „Usermanual“ steht in roter Schrift „für Fachandwerker, im geschützten Bereich“, aber dann dennoch seitenweise Bilder dazu und kleine Sätze. Wenn es aber nur für die Fachleute sein soll, was hat es dann in der Bedienungsanleitung zu suchen, außer zu verwirren? Ich habe hier auch schon Pana quergelesen, die vermittelt Bedienung UND Wissen, die von Lambda taugt eher um nen wackeligen Tisch zu unterstützen als den Kunden. Und wenn du dann noch dazu ne 10min-Schnelleinweisung bekommst, in welcher zunächst erstmal auf die Lambda-Shorty-Videos verwiesen wird (ja, hab alle 4 oder 5 vom Entleitner angeschaut), dann ist eben schnell dunkel im Schacht. Dazu ne katastrophale Installation, mit fast nem Jahr Pause zwischendrin (wo die WP schon gesetzt, verschraubt und bezahlt war)... sollst so nen Fachmann zu Rate ziehen? Und wenn du dann neben WP noch andere Hobbies hast, wie zb erstmal das Objekt bewohnfertig zu machen, hat der Tag mit seinen 36h einfach n paar Stunden zu wenig... nebenbei musste ja auch noch arbeiten gehen , Geld verdienen...
|