Hallo in die Runde, ich befasse mich seit kurzem intensiver mit unserer 4 Jahre alten Gasheizung. Sie wird dazu genutzt eine Wohnfläche von ca. 100 m2 mit Fußbodenheizung zu beheizen. Problem ist das sie bei den aktuellen Temperaturen nur am Takten ist. Außentemperatur ist 12,5 Grad. Der Brenner geht an und läuft dann für ca. 1-2 Minuten. Danach Pumpennachlauf und Sperrzeit. Bereits getroffene Einstellungen die an der Heizung vorgenommen wurden: - Heizkurve auf 0,25 gesenkt (passte auch so im letzten Winter) - Zeitfenster für die Warmwasserbereitung auf die Zeiten begrenzt in denen Warmwasser hauptsächlich benötigt wird - Heizungsteillast auf 4kw gesenkt Die aktuell eingestellte maximale Sperrzeit ist 20 Minuten. Pumpennachlauf 5 Minuten. Alle Ventile der Fußbodenheizung und die Raumthermostate sind voll geöffnet. In den Wohnräumen könnte es etwas wärmer sein. Maximale Temperaturen in den Wohnräumen sind 21°. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Viele Grüße Markus
|
| | Zeit:
11.10.2025 10:17:53 |
Erstmal die Pumpe noch auf Vollgas stellen.
|
| | Zeit:
13.10.2025 08:29:22 |
Zitat von glomeg132  Hallo in die Runde, ich befasse mich seit kurzem intensiver mit unserer 4 Jahre alten Gasheizung. Sie wird dazu genutzt eine Wohnfläche von ca. 100 m2 mit Fußbodenheizung zu beheizen. Problem ist das sie bei den aktuellen Temperaturen nur am Takten ist. Außentemperatur ist 12,5 Grad. Der Brenner[...] SO wie ich es in Erinnerung habe, kann man nur die maximale Leistung auf einen Wert X setzen nicht die Teillast. Aber egal. Ich hab auch die Pumpenleistung auf Maximum gesetzt und festgestellt, dass nix rauscht. (Schon mal gut). Heizkörper (bei mir) werden alle warm und die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf liegt bei 5K. Sich mit der Heizung beschäftigen bringt sehr viel. Verständnis für die Abläufe UND weniger Verbrauch. Kaum ein Haus (erst recht mit Fussbodenheizung) braucht die maximalen Vorlauftemperaturen von den Werkseinstellungen. Da lässt sich immer viel optimieren.
|
| | Zeit:
13.10.2025 13:26:27 |
Hallo, die Pumpenleistung würde ich eher reduzieren, damit mehr Zeit bleibt um die Wärme abzugeben. Ich habe dass gleiche Problem bei mir und auch die Brennersperrzeit auf 20min (ist Maximum) eingestellt. Sie "taktet" so nur noch 3x pro Stunde. Das Problem ist einfach, das die Thermen zu viel Leistung haben und nicht so weit heruntermodulieren können. Die Lösung wäre ein Puffer-Speicher. Falls Du basteln kannst, schau dir mal das BSB-LAN-Projekt von Frederik Holst an. Evtl. ist Deine Heizung bei den unterstützten Modellen mit dabei. Du wirst staunen, was Du alle auslesen und einstelle kannst. VG Josef
|
| | Zeit:
13.10.2025 13:30:35 |
Zitat von Tiii  Erstmal die Pumpe noch auf Vollgas stellen. +1 Welcher Durchfluß wird im Live Monitor angezeigt? Sowie VL soll und ist?
|
| | Zeit:
13.10.2025 20:56:45 |
Vielleicht ist die Frage jetzt etwas blöd, aber darf ich mal fragen, wo man diese ganzen Werte einsehen kann? Ich habe auch eine AuroCompact (VSC S 146/4-5 190) mit multimatic VRC 700/5 und habe zwar dieses Expertenmenü, wo ich z.B. Heizkurve, etc einstellen kann, aber eine irgendwie geartete Pumpensteuerung etc., Sperrzeit etc. kann ich dort nicht ansatzweise einstellen.
|
| | Zeit:
13.10.2025 21:10:42 |
Moin @ glomeg, ist der Bypass ... ab S. 30 folgender link ggf. offen und Du pumpst dein heißes Wasser sofort in die Heizung und nicht durch die Heizkreise` Auch wenn wenig verändert wurde, sind die Tacosetter an den Heizkreisen, zuweit heruntergeregelt ... zuwenig durchfluss? @ Marl ab Seite 29Grüßle
|
| | Zeit:
13.10.2025 22:09:01 |
Zitat von carbonara  Hallo, die Pumpenleistung würde ich eher reduzieren, damit mehr Zeit bleibt um die Wärme abzugeben. Ich habe dass gleiche Problem bei mir und auch die Brennersperrzeit auf 20min (ist Maximum) eingestellt. Sie "taktet" so nur noch 3x pro Stunde. Das Problem ist einfach, das die Thermen zu viel[...] Wenn du die pumpenleistung aber hoch einstellst, wird das Wasser nicht so heiß, da es schneller an der Flamme vorbeigeführt wird. Da alle Heizkörper nun eine geringere Temperatur bekommen, wird mit der niedrigeren Wassertemperatur der gesamte Heizkörper durchströmt und nicht nur das obere Drittel, wie es häufig ist, wenn die Pumpe nur minimal arbeitet. Sollte der Kessel immer noch zu schnell wieder sperren, kann es auch daran liegen, dass tatsächlich einfach zu wenig Wärme aus dem Haus gefordert wird. Bei mir läuft die Heizung momentan ungefähr einmal in 1,5 Stunden. Das reicht aus um die Bude konstant warm zu halten. Die Laufzeit des aufheizens liegt bei zwanzig Minuten.
|
| | Zeit:
13.10.2025 22:15:48 |
Zitat von Marl84  Vielleicht ist die Frage jetzt etwas blöd, aber darf ich mal fragen, wo man diese ganzen Werte einsehen kann? Ich habe auch eine AuroCompact (VSC S 146/4-5 190) mit multimatic VRC 700/5 und habe zwar dieses Expertenmenü, wo ich z.B. Heizkurve, etc einstellen kann, aber eine irgendwie[...] Viele dieser Einstellungen erfolgen nicht an der VRC sondern an dem kleinen 3 Elemente Display mit den vier Tasten.
|
| | Zeit:
13.10.2025 22:33:38 |
@JoergW:
Danke, muss ich mir mal genauer angucken. Auch diesen Live-Monitor habe ich nicht bzw. wird nicht angezeigt
@Erbes: Danke, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Dachte quasi alles läuft über das VRC Teil
|
| | Zeit:
14.10.2025 06:18:10 |
Zitat von erbes  Zitat von Marl84  [...] Viele dieser Einstellungen erfolgen nicht an der VRC sondern an dem kleinen 3 Elemente Display mit den vier Tasten. Das wars übrigens, war mir gar nicht klar, dass man da noch ein Untermenü aufrufen kann. Danke.
|