Hallo,
bei mir wurde im März/April eine Buderus WLW 186i-12 mit eingebaut. Die Anlage hat 2 Heizkreise, eine für Heizkörper im UG und eine für FBH im OG. Nach Einbau der Anlage habe ich für die FBH und den
Estrich das Trocknungsprogramm aktiviert, auch alles wunderbar funktioniert.
Ich bin nur alle paar Tage am Haus, da es noch renoviert wird. Nun, nach einem halben Jahr, wollte ich die FBH für das normale Wärmeprogramm in Betrieb nehmen und hab dann irgendwann gemerkt, dass es kalt bleibt. Scheinbar kommt an den beiden HKVs im OG kein Druck an. Ich hab das ganze mal versucht zu untersuchen und folgendes festgestellt:
Schalte ich den Heizmodus für den Heizkreis mit den Heizkörpern an (HK1), höre ich im
Pufferspeicher ein kurzes blubbern, man hört, dass dort
Wasser bewegt wird. Mache ich das gleiche mit der FBH (HK2), höre ich zwar die Umwälzpumpe angehen, ich höre aber kein Blubbern im Speicher. Die
Vorlauftemperatur nach der
Pumpe wird mit 40° angezeigt, es scheint also Wärme da vorbeizulaufen.
Wenn ich die WP vom Strom nehm und neu anschalte, kommt beim Hochfahren eine Fehlermeldung:
Störung 3022 - Heizkreis 2: Vorlauftemperaturfühler defekt - Ersatzbetrieb aktiv. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Ich hab zwar mal einige
Absperrventile im Heizungskeller zugedreht, als ich ein
Eckventil fürs
Brauchwasser anschließen musste, aber ich sehe jetzt keine Ventile für das Heizwasser, die ich vergessen haben könnte aufzudrehen. Da sind schlicht keine mehr nach der Pumpe.
Und ein paar generelle Fragen habe ich noch:
1) Muss das Wasser im Heizwasser-Puffer irgendwann nachgefüllt werden und wenn ja, woran bemerke ich das? Am Systemdruck der Wärmepumpe? Der Druck der Wärmepumpe wird mit 1,5 bar im Normalbereich angezeigt.
2) Die Umwälzpumpe auf dem Foto ist eine Wilo Para 25/7 und hat 9 verschiedene Schaltstellungen. Dummerweise hab ich daran rumgedrückt, ohne mir die Voreinstellung zu merken. Wie sollte ich die Kennlinie dort am sinnvollsten einstellen?