| | | | Zeit:
26.11.2023 15:49:05 |
Aktuell hat die WP 11000 h auf dem Buckel. Ergibt im Schnitt 9h pro Tag bei 4,6 Starts.
Die integrierte Produktionspumpe ist überdimensioniert. Das führt dazu, dass dT bei WW laden und beim Heizen zu tief ist und der Durchfluss zu hoch ist & Gruss delta97
|
| | Zeit:
12.03.2025 23:11:26 |
Aktuell hat der Kompressor 16280 h auf dem Buckel. Ergibt im Mittel 9,5h / Tag. Oder 4,8 Starts pro Tag, total 8274 Starts Gruss delta97
|
| | Zeit:
14.03.2025 20:04:55 |
Die ecoforest WP läuft zuverlässig, anstehend sind folgende Massnahmen, Hinweise nehme ich gerne entgegen: 1.) Aktuell bediene ich die WP manuell vor Ort, in Zukunft soll die Bedienung remote erfolgen. Hat jemand Erfahrung mit Fernbedienung der ecoforest ? 2.) Die SW ist von 2019.. Diese SW funktioniert zuverlässig, allerdings ist da durchaus Luft nach oben. Hat jemand eine neuere SW und kann berichten ? 3.) Wie bereits erwähnt ist die Produktions Pumpe in Kombination mit einer hydraulischen Weiche überdimensioniert. Hat jemand diese Pumpe durch eine leistungsschwächere Pumpe ersetzt, wenn ja welche ? Gruss delta97
|
| | Zeit:
18.03.2025 16:46:25 |
Zitat von delta97  Die ecoforest WP läuft zuverlässig, anstehend sind folgende Massnahmen, Hinweise nehme ich gerne entgegen:
1.) Aktuell bediene ich die WP manuell vor Ort, in Zukunft soll die Bedienung remote erfolgen. Hat jemand Erfahrung mit Fernbedienung der ecoforest ?
2.) Die SW ist[...] Hallo delta97, ich betreibe eine EcoGEO B4T 3-12 kW und habe folgendes Smart Home Modul im Einsatz auf Empfehlung des HB. Dieser hat auch einen Installateur Zugang zu dem Portal und somit Fernwartung-Möglichkeiten und Alarmmeldungen. Eplucon - E-Control - th-TOUCH ModulDa es sich um eine niederländische Firma handelt, könnte die Übersetzung besser sein. Ich habe nur einen Vergleich zu WOLF. Dabei fehlte mir komplett die Statistik Funktion, welche bei dem E-Control mit sehr vielen Datenpunkten über Monate zurück reicht. Schön ist es außerdem, dass eine API Schnittstelle zur Verfügung steht und es eine HomeAssistant Integration gibt. Dazu gerne mehr, falls Interesse besteht.
|
| | Zeit:
18.03.2025 19:43:48 |
Interessant ! Im Haus sind zwei Gewerbebetriebe. Und genau diese Heizkreise sollen am Wochenende abgesenkt werden. Allerdings muss die Heizung werktags 7x 24h laufen. Was heute über einen Wartungsvertrag bei Zehnder / Schweiz abgedeckt ist. Ein Notfallbetrieb, dh einschalten des vorhandenen Heizstabes, muss wie auch immer noch möglich sein. Gruss delta97
|
| | Zeit:
30.03.2025 09:30:37 |
| |
| | Zeit:
29.04.2025 12:24:02 |
| |
| | Zeit:
22.06.2025 12:10:36 |
| |
| | Zeit:
01.08.2025 09:45:29 |
Hier aktuelle WP Stromverbrauchsdaten Juli 2025: 210 kWh, neuer Zähler. Zählerstand 1.8.: 297 kWh 66 kWh, WP Kompressor Der grösste Stromverbraucher war sicher die Solepumpe zwecks passiv Kühlung. Klärungsbedarf besteht noch bezgl Stand By Stromverbrauch. 25 W ist OK, aber manchmal sind es auch 200 W, wieso auch immer. Ansonsten läuft die WP klaglos. Betrieb 16923h und 8923 Takte & Gruss delta97
|
| | Zeit:
01.08.2025 10:34:58 |
Das ist doch akzetabel hinsichtlich Stunden und Takten. :-) Die Schwankung zwischen 25 W Standby und 200W klingt für mich nach einem Umwälzpumpenlauf einer sehr kräftigen UWP. Das ist aber herauszukriegen, indem man diesen Zustand herbeiführt z.B. über Komponententest. Ist es verifiziert, gilt es zu prüfen warum die WP die jeweilige Pumpe anschmeißt. Sind das nur Minuten, handelt es sich um "losrütteln" damit die UWP nicht monatelang ohne Aktion bleibt und bei Anforderung dann klebt, ist dieser Zustand über Stunden, ist zu klären, warum die Steuerung das macht (irgend ein Zweitfenster, irgend eine Fehlparametrierung) Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth (Blaustern!) www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| | Zeit:
01.08.2025 12:40:11 |
Sobald die passiv Kühlung im Herbst ausgeschalten wird, kann ich den Stand By Verbrauch der WP auf Tagesbasis ablesen. Um den 200 W auf die Schliche zu kommen. Pumpen sind ein Kandidat & Gruss delta97 Die WW Wärme Verluste sind auch noch (zu) hoch. Andere Baustelle: HTD ../Hohe-Waermeverluste-Viessmann-Brauchwasserspeicher |
| | Zeit:
02.08.2025 18:47:28 |
.. die 200 W wurden durch eine WW Begleitheizung verursacht. Aktuell verbraucht die ecoforest im StandBy Modus gerade mal 25W. Besser als erwartet & Gruss delta97
|
| | Zeit:
02.08.2025 19:03:50 |
Zitat von delta97  .. die 200 W wurden durch eine WW Begleitheizung verursacht. Aktuell verbraucht die ecoforest im StandBy Modus gerade mal 25W. Besser als erwartet & Gruss delta97 Hallo delta, Was ist denn eine ww begleitheizung? Viele Grüße Wolf
|
| | Zeit:
02.08.2025 19:19:41 |
| |
| | Zeit:
04.08.2025 08:49:25 |
Danke für die Erklärung, das war mir noch nicht bekannt!
|
| | Zeit:
05.08.2025 10:13:56 |
| |
| | Zeit:
05.08.2025 10:54:18 |
Passive Kühlung ist schon eine feine Sache, aber es wäre echt interessant zu sehen, wie sich der Verbrauch entwickelt, sobald sie im Herbst deaktiviert wird. Ein Tagesvergleich wäre da echt aufschlussreich.
|
| | Zeit:
05.08.2025 18:11:01 |
Passive Kühlung ist genial, allerdings bezgl Datenlage eine Blackbox. Läuft die passive Kühlung, beträgt der Stromverbrauch 375 W. 25 W braucht die ecoforest CPU 30 W brauchen die Pumpen für die 260 m2 FBH Bleiben noch 320 W die Sole Pumpe für die 380m Erdsonden braucht ca 200 W die Standard Produktions Pumpe braucht ca 100 W Für die 375 W Strom kriegen wir aber auch 10.. 15 kW Kälteleistung. Was will man mehr als COP 35?. Klar ist die Produktionspumpe überdimensionert und könnte auf 20W eingedampft werden... Aber bestellt wurde nun mal die Standard ecoforest Version. Also muss man mit Abstrichen umgehen können & Gruss delta97
|
| | Zeit:
19.08.2025 21:26:45 |
Mit WW und Kühlbetrieb beträgt der Stromverbrauch pro Tag: 2 kWh WW == 200 l WW Verbrauch @50°WW 4 kWh passive Kühlung Die 380m Erdsonden haben sich regenerieren können.. ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Kühlung & Gruss delta97
|
| | Zeit:
12.10.2025 17:10:38 |
Hi zusammen und delta97, ich verfolge diesen thread schon länger. Wir haben 2018-2020 gebaut und ich nutze eine Hybrid von Ecoforest B4 5-22, 2019 Bj mit einer AU12 und 7 Erdwärmekörben Eco. Im Winter kommt das System an die Grenzen, Energiebedarfsberechnung bei 14.7 kW. Auch nachträgliche Überschlagung mit Werten eines kfw55 Hauses ergeben eine Heizlast von 14kW. In den letzten Wintern musste ich ein paar Tage mit Notheizung zu heizen. Das ist auf Sicht wenig akzeptabel. Die AU läuft mit 75%, Im Moment ist in der jüngsten Software eingestellt: AU alleine bis 0 Grad, dann übernimmt Erde alleine. Mir wurde gesagt, dass die Heizlastberechnung wohl geschönt sei und deswegen eine Grätsche kommt, sprich die Erde umkippt. Vorgeschlagen wurde, die AU12 ersetzen durch eine AU22. Theoretisch kann ich das alles wenig nachvollziehen.Da die AU12 bis -15 Grad angepriesen wird, kann ich die Erde gerne in Ruhe lassen bis ca. Mitte November und würde dann Erde hinzunehmen bis Ende Februar, allerdings auch die AU bis mindestens -8 mitlaufen lassen und zwar gezwungen über Mindestprozentanteile. Trotzdem ich mehrere Fachleute hinzugezogen habe, ist der einzige Vorschlag, erneut zu investieren. Vielleicht fällt Euch ja noch was ein. Hatte schon an PV und Heizstab in den Pufferspeicher (560ltr) gedacht, aber das bringt mE zu wenig ... BG
|
| | Zeit:
12.10.2025 18:11:06 |
Hast du admin Zugang zur ecoforest SW? Wenn nicht lass dir das Passwort geben. So wie es aussieht, hast du ein Problem mit der Quelle. Die AU (Air Unit) sollte bis -12°C Leistung abgeben können. Dann muss die AU aber auch abtauen - keine Ahnung wie. Also ist der nächste Schritt die AU bis -12°C freizugeben um die Körbe zu entlasten. Auch wenn ich keine AU habe: Ich würde direkt die AU22 in Betracht ziehen & Gruss delta97 downloads.ecoforest.com/..au-range/ |
| | Zeit:
12.10.2025 18:41:46 |
Hallo,
14kW bei kfw55 muss aber auch ein großes Haus sein. Wie sind die Eckdaten qm, FBH oder HK? Details zur Hydraulik, Puffer, Weiche, Direkt?
VG, Wolf
|
| | Zeit:
12.10.2025 20:26:46 |
Bj 2020 und 14kW Heizlast müsste ein MFH sein.
Offensichtlich macht die aktuelle lulana Konfiguration wenig Sinn: >0°C nur AU. <0°C Erdkörbe. Ein Spezialist sollte in der Lage sein beide Quellen parallel zu aktivieren. Und die AU geht bis -12°C mit. Das wäre Schritt #1 & Gruss delta97
|
| | Zeit:
12.10.2025 23:45:53 |
Hi Jungs, ihr seid super, wie schnell Ihr aufs Thema geht. Danke. @delta97: ich habe Zugang zur Heizung direkt Installateur, aber nicht easynet Zugang Installateur. Ich versuche es zu bekommen bei meinen Installateuren. Bezogen auf die AU, meinten die Fachleute (betatherm, enrgi), dass dass Abtauen kontra wird unter 0 Grad. Verstehe ich aber nach wie vor nicht. Hast völlig Recht, dass es so wenig Sinn machen kann. Deswegen glaube ich, dass man nicht die Software alleine entscheiden lassen darf, sondern vorgeben muss, welche Quelle, wie viel Power ziehen darf. In den vorherigen Wintern kamen irgendwann immer Alarm-Meldungen und die Hzg ist einfach ausgesteigen. Mein Erstinstallatuer meinte, die Erde wird zu sehr belastet. @wolf: ich gebe gerne alle Werte rein, die ich habe. Ist ein Zweifamilienhaus, beheizte Wfl ca. 350. Keller 2,60mtr, EG 2,80mtr und OG 2,60mtr. Vorgabe war kfw55 Haus, was aber am Ende nicht zertifiziert wurde. Kredit Kfw machte wenig Sinn. Fenster sind dreifach. Auf die Hzg. gehen (über Installateur Zugang) kann ich erst wieder Mittwoch Abend, weil ich beruflich nach Stuttgart bin morgen früh. Ich habe sonst nur den User easynet Zugang.
|
| | Zeit:
12.10.2025 23:51:00 |
@wolf: Ist nur FHB, keine Heizkörper. Weichen, weiss ich nicht genau, was Du meinst. Ist ein Puffer eingebaut 560ltr und ein Heizkessel. Warte, altes Angebot: ecoGEO B4 Compakt Inverter Wärmepumpe 5-22 KW, Modell 2019, Super-Heater für höhere Warmwassertemperaturen bis 70°C ohne E-Heizstab möglich, 400Volt Ausführung!, Stufenlose Wärmeleistung von 5-22 KW mit Inverter-Technik A +++ Kältemittel 410A, 1,7 kg und digitaler Copeland Verdichter Sole- und Heizungspumpe drehzahlgeregelt integriert Elektronisches ExpansionsventilElektrischer Notheizung 6 KW für Heizung/Warmwasser Wärmeabgabeleistung individuell für Heizung und Warmwasser Passive und aktive Kühlung incl. Regelung im Gerät verbaut Sehr leise im Betrieb mit ca. 42 dB(A) Zertifizierter Strom- und Wärmemengenzähler zur Auswertung der JAZ integriert, welcher die Anforderungen der BAFA erfüllt. Hybrid Kit incl. Softwareerweiterung Umschaltventile für Außenluftmodul und Wärmequelle DN32 – KVs min. 12 m³ oder größer Pufferspeicher für Wärmepumpen JPSM 600 560 L Nutzinhalt, ohne chemische Bindemittel 700x1650, Made in Germany Hochleistungsbrauchwasserspeicher für Wärmepumpen HDW 400 378 L Nutzinhalt, 5,0 m² Tauscherfläche, ohne chemische Bindemittel, 750x1715, Made in Germany
|