| | | | Zeit:
11.10.2025 19:58:56 |
Zitat von Reenergy_66  Achso, und NEIN, es werden am Bildschirm keine zwei Temperaturen im BW Icon angezeigt, nur OBEN. lediglich im Puffer gibt es zwei, oben und unten. Verstehe ich das richtig, dass in deinem BW-Speicher keine 2 Temp. oben und unten angezeigt werden? Schau mal bei mir: Ich kenne mich zwar gar nicht aus, aber ich würde mal suchen wieso da keine angezeigt wird. Bei mir war die Zirkulationspumpe vergessen worden. Also im BW-Modul war sie angeklickt und sichtbar, konnte programmiert werden und die Ein/Ausschaltung lief auch nach Programm , sie war schwarz respektive grün im Bildschirm. Bloss sie lief nicht, es war kein Strom auf der Leitung, ich habe nachgeprüft und es wurde kein Strom über Klemme X5 ausgegeben. Habs dem HB mitgeteilt, der kam vor Ort und dann in Level 3 der Zirkulationspumpe das X5 zugewiesen. Keine Änderung, wieso? Na weil nach dem Schliessen des Menus die Zuweisung nicht übernommen wurde, beim Wiederöffnen stand da kein Relais. Ein Lambda Techniker hat es dann OTA gerichtet nun steht da X5 und die Pumpe läuft nach Zeitplan. Brauchwasser unten Temp wird auf allen Lambda Bildern in den Anleitungen angezeigt, dann finde ich es komisch dass bei dir da nichts stehen soll.
|
| | Zeit:
11.10.2025 20:11:31 |
Hier hab ich was gefunden: In den Einstellungen der Kachel Brauchwasser (nicht des Moduls Brauchwasser) hat das letzte Tab den Punkt Anzahl Fühler, da steht bei mir 2, das Tab ist erst ab Level 2 sichtbar. Vielleicht steht da bei dir bloss 1
|
| | Zeit:
11.10.2025 20:19:11 |
Zitat von Reenergy_66  In der Kachel Brauchwasser habe ich etwas gefunden: In den Einstellungen der Kachel im letzten Tab gibt es den Punkt ANZAHL DER FÜHLER, bei mir steht dort 2 siehe hier: Dieses Tab ist erst ab Level 2 sichtbar. Es handelt sich hier wohlgemerkt um die Kachel BW, nicht um die Einstellungen des Modul BW.
|
| | Zeit:
11.10.2025 23:35:20 |
Die Anleitung ist auch längst veraltet (vor allem die Screenshots) und unvollständig. Die Installateure hier in der Gegend würden definitiv selbst auch von einer besseren Dokumentation profitieren.
|
| | Zeit:
12.10.2025 00:00:26 |
Zitat von roedaal  Zitat von Streety2  [...] Das werde ich wohl machen. Allerdings muss ich nun wohl zuerst mal abwarten, dass das jetzige Schema, welches der HB in Abstimmung mit Lambda geplant hat und das ich (als damals noch Unwissender) beauftragte, zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Oder würdet ihr das sofort angehen? Enstünde[...] Wie sieht's aus?
|
| | Zeit:
12.10.2025 00:30:13 |
Zitat von Streety2  Zitat von roedaal  [...] Wie sieht's aus? Bin leider beruflich verhindert derzeit und hab mit dem HB am 20. einen Termin, wo persönlich anwesend die weitere Vorgangsweise bzw. Heilungsversuche besprochen werden. Ich melde mich dann gerne mit den Ergebnissen.
|
| | Zeit:
12.10.2025 07:46:58 |
Zitat von Chaot  Zitat von Reenergy_66  [...] Die Logik ist wohl so: "Boil 1 high" wird fürs Einschalten verwendet, "Boil 1 low" fürs Ausschalten. Wenn Du nur einen Sensor verwendest, wird der für beides verwendet. Hi Chaot, Ok, das würde es erklären! Wäre sinnig aus programmiersicht. Wenn wert #2 vorhanden, dann den Wert, sonst wert #1. Gut, dann müsste ich damit umgehen können. Dann stimmt nur die Parametrierung noch nicht, aber da hat GreenWorld im anderen Post (wo die Pics leider nicht mehr sichtbar sind) auch gedacht, das die RL-Temp wie beschrieben als Ausschaltparameter genutzt wird, es ander dann in dem Fall Tlow ist...
|
| | Zeit:
12.10.2025 08:00:25 |
Zitat von jumperger  Hier hab ich was gefunden: In den Einstellungen der Kachel Brauchwasser (nicht des Moduls Brauchwasser) hat das letzte Tab den Punkt Anzahl Fühler, da steht bei mir 2, das Tab ist erst ab Level 2[...] Das hast du korrekt verstanden. In der Kachel BW Speicher steht nur oben eine Temperatur. In der Kachel HW oben und unten, wobei unten die Master-RL Temp von draußen ist, da an beiden Puffern nur je 1 Fühler anliegt. Somit stimmt auch die Parametrierung BW mit „1“ eigentlich. Was ich versuchen könnte, wäre zb das ich „2“ einstelle und den Wert „Master RL“ einstelle. Dann zeigen beide Kacheln unten immer exakt dasselbe an, was der Logik der Lambda auch egal wäre, wird ja eh nicht zur Abschaltung des Ladens benutzt. Das war vermutlich auch der Eintrag (Fühler: „2“ bzw „1“) , über den ich „irgendwo in den Tiefen der Menüs“ gestolpert bin... Könnte der „Experte“ in L#3 dann noch mehr einstellen, oder konfiguriert der dann nur die Kacheln? Das geht ja in L#2 noch nicht. Oder die Gruppenzuordnung. Auch nur L#3. naja, erst mal egal...
|
| | Zeit:
12.10.2025 08:05:59 |
Zitat von GreenWorld  Die Anleitung ist auch längst veraltet (vor allem die Screenshots) und unvollständig. Die Installateure hier in der Gegend würden definitiv selbst auch von einer besseren Dokumentation profitieren. Danke für die Zustimmung. Mach es beim einlesen nicht gerade leicht, wenn du nichtmal den Bilderchen folgen kannst, weil inzwischen geändert. Hab schon mehrere überarbeitete Versionen geladen, die letzt meine ich aus Dez 24, aber die Pics sind alle dieselben. Und ja, auch die Installateure könnten profitieren, sofern sie da überhaupt drauf schauen. Und nicht wie bei mir ... trotz mehrfach geschriebener Warnung die Hydraulikeinheit falsch montieren. Da bringt dann auch das geschriebene nix
|
| | Zeit:
12.10.2025 11:02:17 |
Auf der Webseite von Lambda stehen immer wieder neie Anleitungen. In Zwischenzeit ist die Anleitung der WP und der Steuerung getrennt. Das Problem dabei ist dass die alten Versionen verschwinden, so findet man dann die zur Steuerung passende Anleitung nicht mehr. Die Anleitungsversionen haben ein Datum und eine Versionsnummer, jedoch habe ich keine Angabe gefunden welche darauf hinweist zu welcher SW-Version die Anleitung passt. Darüberhinaus gibt es ja in Zwischenzeit auch 2 verschiedene Hersteller für die Steuerung.
|
| | Zeit:
12.10.2025 11:04:21 |
Zitat von Reenergy_66 Beitrag anzeigen Zitat von GreenWorld Beitrag anzeigen Die Anleitung ist auch längst veraltet (vor allem die Screenshots) und unvollständig. Die Installateure hier in der Gegend würden definitiv selbst auch von einer besseren Dokumentation profitieren. Danke für die Zustimmung. Mach es beim einlesen nicht[...] Hallo Reeenery Moin, Wenn ich eine Zielwertbeladung machst, dann verstehe daraus, das der eingestellte Wert beim Laden gehalten wird , und die WP kein Grad über der eingestellten Temperatur herstellt. Wenn du jetzt den WW Puffer mit 50 Grad eingestellt hast und er hat durch längere Ruhezeit geschichtet,oder er ist durch FWS unten abgekühlt. Dann fängt er zb nach einer Eingestellten Hysterese an zu Heizen wenn der Fühler jetzt im unteren Drittel oder wo auch immer verbaut ist muss diese Hysterese dementsprechend eingestellt sein. Die Wp hämmerd jetzt los mit 40 % Leistung die Ladepumpe hat eine Sartdrehzahl. Um den Puffer nicht durzumischen fängt die mit 15k kann legt 15 k auf das RL Wasser und versucht die 50 Grad oben im Topf zu halten. Jetz wird die Energie oben ausgetauscht ( der Wert wird gehalten) Jetzt nimmt die Ladepumpe zu um die Energie in dem Pufer nach unten austauschen. Sollte die Abschalttempertur -5 K stehen wären oben 50 Und der RL hätte 45 Grad Die Wp wäre über 5 K gelaufen und der Puffer ist voll. Ist die Abschalttemperatur aber über 50 Grad dann muss die WP ja zwangsläufig die Energie auf den Puffer oben drauf packen. Ob jetzt der Master oder RL Fühler im Puffer diese Messung ausführt ist zweitrangig. Was man daran nicht versteht, kann nicht wissen. Gutefrage
|
| | Zeit:
12.10.2025 17:45:51 |
Zitat von Chaot  Soweit ich verstanden habe, nimmt die Lambda die Temperatur oben fürs Einschalten und die Temperatur unten fürs Ausschalten, sofern ein zweiter Sensor konfiguriert ist.[...] Hmm, ich dacht das so gelesen zu haben aber es scheint nicht zu stimmen, jedenfalls ignoriert die Lambda gerade den Wert des gestern eingebauten unteren WW-Sensors und regelt offensichtlich weiter auf "Temperatur oben". Das ist blöd!!!
|
| | Zeit:
12.10.2025 18:17:30 |
Könnte es sein, dass die Lambda zwar beide Sensoren verwendet, aber solange heizt, bis BEIDE Temperaturen die Zieltemperatur erreicht haben? Wie ist das bei Euch (mit zwei angeschlossenen Sensoren)?
|
| | Zeit:
12.10.2025 19:30:13 |
Zitat von jumperger  Auf der Webseite von Lambda stehen immer wieder neie Anleitungen. In Zwischenzeit ist die Anleitung der WP und der Steuerung getrennt. Das Problem dabei ist dass die alten Versionen verschwinden, so findet man dann die zur Steuerung passende Anleitung nicht mehr. Die Anleitungsversionen[...] Hi jumperger, ich habe mehrere Versionen lokal gesichert, da ich jedesmal, als der HB einen Termin nannte für die IBN, die dann aktuelle Version (sofern neu) gesichert hatte. Ich kann ja mal schauen, welche Versionen es sind, zu Beginn war es, meine ich, nur anhand des Datums versioniert. Also, wenn Bedarf da ist, melden...
|
| | Zeit:
12.10.2025 20:18:04 |
GuteFrage, Chaot, Gute, so langsam verstehe ich schon, was Du erklären willst, Danke für deine Mühen. Der Post von heute mittag ist aber vermutlich mit Handy verfasst, nicht so ganz leicht zu lesen, sorry... Aber Mal zum Thema Zielwert, ein oder zwei Sensoren, Master, RL oder sonstwo...: Vorgeschichte: Wie bekannt, wurde bei mir der BW-Fühler seitens HB eingebaut, aber der Speicher taktete und lud wie wild, kam aber nie auf die eingestellten 48°C. Lud sogar in der Nacht mehrfach nach, obwohl a) Zeit gesperrt bzw Eco b) Baustelle, Null verbrauch Seit ich einen der Ersatzfühler an den Stutzen VL BW angelegt habe und auf X35/BW VL konfiguriert hab, hat das takten nachgelassen und es wird zumindest nur noch in den Freigabezeiten geladen NB: Ja, jumperger: es war nur EIN Fühler konfiguriert, X35, und beim zweiten stand "kein Fühler". Hab ich probeweise geändert, s.u. dann Desweiteren bin ich momentan mehrere hundert km weg von der Anlage, komme also physisch die nächsten Tage nicht ran, lediglich via Remote, falls Tipps oder Fragen kommen. Bevor ich jedoch losfuhr, klemmte ich kurzerhand den vom HB "irgendwo" plazierten Fühler als X36/BW RL an, um mal zu schauen, was er sagt. Vergleiche sind mit den 4 externen ESP-Sensoren möglich. Aktuelles Bild von 19h, heute: Links oben sind von oben Links nach rechts folgende Temperaturen sichtbar: BW Oben (VL), 46°C, 3/4 höhe: 38°C, 2/4 höhe 37°C, 1/4 (RL BW+HW) 25°C (Grafana Pic, HA) Rechts oben das bekannte Lambda Pic, jetzt mit konfigurierten zweiten Fühler auf X36. Es ist der Wert des vom HB als "VL BW" eingebauten Fühlers, wo ich nicht erkennen kann, wo genau er sitzt (Speicherisolierung geht nicht weit genug auf). Dieser Fühler zeigt 32°C - also weit, weit weg von VL bzw oben (14°C Differenz zu "oben") bzw auch noch 6...7°C Diff zu meinen Sensoren 3/4 + 2/4. Also sollte dieser noch unterhalb 2/4 liegen, ungefähr mittig zwischen 2/4 und RL (26°C). Da mir dieser Wert ziemlich suspekt vorkommt, habe ich nun für das Pic Rechts unten den Masterfühler gesetzt, der in der WP außen zum Zeitpunkt 25,1°C hatte, was zu den 25,8°C extern gemessener RL passt OHNE den X36 in der Konfig lief die WP heute wie folgt: Einstellungen hierzu sind noch folgende, bislang noch nicht angepasst: Ladespreizung: 15K (Default Lambda bzw HB: 20K) Einschalthys. -7K (Default Lambda bzw HB: -6K) Ausschalthyst. -1K (Default Lambda bzw HB: -2K) Eco: -3K Ich lasse nun mal mit diesen Einstellungen, aber mit "Master als X36" laufen, mal sehen, was passiert, also ob wieder bei Nacht geladen wird, oder ob es wie die letzten Tager erst gegen 12h passiert. Achja, seit die Heizung (z.Z. auf 13,5°C gesetzt als AT-Schwelle) mit reinspielt, verliert der BW-Puffer deutlich mehr Wärme pro Zeiteinheit als zuvor ohne (0,22k/h vs 0,32k/h). Es ist nun spürbarer Fluß Richtung FBH vorhanden, zumindest ist die Baustelle durchgehend mit ca. 22,x°C beheizt... PS: Seh gerade: BW Temp Unten fällt gegen 19h massiv ab! Das war die Umkonfiguration auf "Master RL Temp". Bis 19h deckungsgleich mit BW Temp Oben (leicht pink, nicht zu sehen)
|
| | Zeit:
12.10.2025 20:29:36 |
Zitat von jumperger  Auf der Webseite von Lambda stehen immer wieder neie Anleitungen. In Zwischenzeit ist die Anleitung der WP und der Steuerung getrennt. Das Problem dabei ist dass die alten Versionen verschwinden, so findet man dann die zur Steuerung passende Anleitung nicht mehr. Die Anleitungsversionen[...] Edit: Selbst in der letzten, die ich im Juni runtergeladen habe, sind noch immer "falsche" Pics drin, also entstammen die Bilder immernoch der v.0.0x irgendwas. Die SW wurde zwar hochgezogen, die GUI geändert, aber die Anleitung nicht nachgezogen. Verstehen sich wohl deutlich mehr auf Technik als auf Geschreibe, die Österreicher ;-)
|
| | Zeit:
12.10.2025 20:48:24 |
@gutefrage: Die in einigen deiner Beiträge erwähnte „Lanze“, darunter verstehe ich eine Röhre, die ins Innere des Puffers geht. Unser HB, der die Installation verbrochen hat, nutzte aber immer Anlegefühler, außen, denn an dem verwendeten Cosmo Speichertyp gibt es nur 1 „Loch“, wo n Fühler reinpasst, ziemlich oben, und an beiden speichern nutze ich diese vorhandenen „Löcher“ für meine zusätzlichen Sensoren, da eben verfügbar. Ergo: alles Außenfühler, Anlegefühler. Nur falls wichtig!
|
| | Zeit:
13.10.2025 00:55:48 |
Zitat von Reenergy_66  @gutefrage: Die in einigen deiner Beiträge erwähnte „Lanze“, darunter verstehe ich eine Röhre, die ins Innere des Puffers geht. Unser HB, der die Installation verbrochen hat, nutzte aber immer Anlegefühler, außen, denn an dem verwendeten Cosmo Speichertyp gibt es nur 1 „Loch“, wo n[...] Innen liegende Fühlerlanzen messen halt Schneller und sind nicht so Träge. Man kann sie viel präziser einsetzen. Auch gibt es die halt auch in verschiedenen Längen. Gutefrage
|
| | Zeit:
13.10.2025 07:27:10 |
Zitat von Reenergy_66  [...] Da mir dieser Wert ziemlich suspekt vorkommt, habe ich nun für das Pic Rechts unten den Masterfühler gesetzt, der in der WP außen zum Zeitpunkt 25,1°C hatte, was zu den 25,8°C extern gemessener RL passt [...]
Der Graph heute früh, 7h, ist bis auf den gestern Abend einkonfigurierten X36, BW RL Masterfühler, bis zur Tageslinie quasi identisch, geht nahtlos auf graph von gestern über. Auch heute Nacht wieder von kurz nach 2h bis 5h einen Heiztakt, jetzt um 7h gerade Ruhe an und in der Maschine. Muss der Heiztakt denn sein? Nachts geht das ja auf Akku, bzw im Winter eher auf Bezug. So kalt ist es ja jetzt noch nicht, wenn auch unter der Heizschwelle...
|
| | Zeit:
13.10.2025 08:19:43 |
Die Wp macht doch nur was du einstellst. Dann fahre die HK doch Nachts runter ( absenkenken) und verwarst den Heiztakt in die Mittagsstunde, vergess aber nicht das Haus zu überheizen, sonst hält die Wärme nicht bis in Nacht. " Die WP wird es dir Danken "
Gutefrage
|
| | Zeit:
13.10.2025 10:48:16 |
Zitat von gutefrage  Die Wp macht doch nur was du einstellst. Dann fahre die HK doch Nachts runter ( absenkenken) und verwarst den Heiztakt in die Mittagsstunde, vergess aber nicht das Haus zu überheizen, sonst hält die Wärme nicht bis in Nacht. " Die WP wird es dir Danken "
Gutefrage "Nachtbetrieb" steht "by Default" auf -2K.... also eigentlich eingestellt. Da ich momentan aber BW fokusiere, möchte ich nicht an zu vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen, war eher n Gedanke als n aktuelles Muss. Jedoch zum Haus: auf Grund der aktuellen Beobachtung hält die Bude Temperaturen sehr konstant, selbst mit gekippten Fenstern 24/7 (OK, nun nur noch zwei, um etwas Durchzug herzustellen, wenn ich mal wieder Schlitze fräse oder verputze) oder komplett ausgehängten Türen im EG und UG. Akuell diesen Herbst minimalste Temp im großen Wohn-/Esszimmer/Küche 19,6°C gemessen, als draußen die Temp auf 1,5°C gefallen ist, und da war im WZ noch n großes Fenster auf kipp. Da hab ich keine Bauchschmerzen, das nachher, wenn bewohnt, die Temperaturen zu sehr abfallen würden. Zur Not muß die WP eben gegen 6h aufstehen....
|
| | Zeit:
13.10.2025 13:37:29 |
ob deine Absenkung eingestellt ist sagt dein Zeitprprogramm, nicht by default. Das ist nur der Wert um was sie absenkt, wenn sie dann eingeschaltet ist.
Gutefrage
|
| | Zeit:
13.10.2025 13:58:39 |
Zitat von gutefrage  ob deine Absenkung eingestellt ist sagt dein Zeitprprogramm, nicht by default. Das ist nur der Wert um was sie absenkt, wenn sie dann eingeschaltet ist.
Gutefrage Da gibt es doch nur "Effizienz", "Flüster" und " Frostschutz". Flüster ist eingestellt außerhalb der Tages-Heizzeit. War aber auch bei Übernahme so, also "default"?
|
| | Zeit:
13.10.2025 14:15:43 |
Zitat von Reenergy_66  Zitat von gutefrage  [...] Da gibt es doch nur "Effizienz", "Flüster" und " Frostschutz". Flüster ist eingestellt außerhalb der Tages-Heizzeit. War aber auch bei Übernahme so, also "default"? Und da " Nachtabsenkung" kein EIN/AUS hat, sondern lediglich eine Einstellung in "K", kann doch davon ausgegangen werden: 0K = AUS, alles andere = EIN...
|
| | Zeit:
13.10.2025 14:32:30 |
es muss doch eingegeben werden, wenn die Zeit Anfängt und wenn Sie aufhört. der eine geht um 22 der Andere um 24 zu Bett. Der eine steht um 4 Uhr auf der Andere um 8 uhr.
Gutefrage
|