Hallo, ich habe hier im Forum schon einiges über Heizkörperventilatoren gelesen. Gibt es auch Erfahrungen bei Vorlauftemperaturen von 28 bis 33 Grad Celsius an 22er Heizkörpern?
|
| | Zeit:
14.10.2025 17:56:07 |
Bei mir laufen selbstgebaute PC-Lüfter unter Typ 22 (80mm Durchmesser) und Typ33 Heizkörper (140mm Durchmesser). VL Temp 28-35 Grad bei den aktuellen AT- Temperaturen von 5-15 Grad. Hab noch ne pwm Platine drangehängt, damit die Lüfter nicht hörbar sind. Bei 12V auf 100% hörst sie noch im Erdgeschoss… mit einem Temperaturfühler gesteuert laufen sie auch nicht nonstop. Die Wärmeverteilung ist viel besser - nichts anderes als bei WP- Konvektoren für 500€…
|
| | Zeit:
14.10.2025 18:18:15 |
Ich wollte das über Shelly steuern. Da habe Ich Tempetatursensoren für die Wärmepumpe. Wenn die Vorlauftemperatur über 27 Grad geht sollen die Lüfter starten. Ich habe 2 identische Zimmer und werde es in einem Zimmer mal installieren. Ich dachte bloß das es bei 30Grad Vorlauf evtl. nichts bringt.
|
| | Zeit:
14.10.2025 18:20:20 |
Eigentlich gerade bei so niedrigen Temperaturen, da dort die natürliche Konvektion eher gering ist. Du ersetzt dann nahezu 100% der konvektiokn, während bei höheren Temperaturen es ja schon eine gewisse Konvektion gibt.
|
| | Zeit:
14.10.2025 18:31:41 |
Ich wollte nicht und bedingt basteln sondern das Speed Comfort 2er nehmen. Der 22er Heizkörper ist 120cm breit. Es würde also auch das 3 passen. Da bin Ich unentschlossen.
|
| | Zeit:
14.10.2025 18:51:41 |
Kostenpunkt Eigenbau bei 3 Lüftern pro HZK ungefähr 30-40 Euro, kann man natürlich auch fertig kaufen. Gab es die Woche erst beim Lidl für 19.99 €
|
| | Zeit:
14.10.2025 18:59:10 |
Bei den Fertiggeräten bitte aufpassen, ob das Thermostat auch wärmepumpentaugliche (und ggf. sehr tiefe) Grenzwerte beherrscht. Ich hatte letztes Jahr lange gesucht, da ich hier mitunter mit 25-27 Grad VL fahre und da der Ventilator anspringen soll, Ausschalten dann bei ~23 Grad. Hatte da einen Typ ausgemacht, bei dem das auch problemlos funktioniert und die Grenzwerte können komfortabel über eine kleine Anzeige eingestellt werden. Funktioniert aber auch nur direkt am Vorlaufrohr unten. Wunder würde ich da aber keine erwarten, hier hat es aber immerhin zu ca. 0,5-1K mehr Raumtemperatur geführt und das ersetzt hier genau die Lücke, die gefehlt hat.
|
| | Zeit:
14.10.2025 19:00:05 |
Falls es jemand anderen für DIY interessiert: PWM-Platine/ Drehzahlregler: 1,5€ pro Stück Temperaturregelung mit Relaisausgang W1209: 4€ Netzteil 12V: 8 Euro PC-Lüfter Thermalright in Weiß: ca 7,5€
|
| | Zeit:
14.10.2025 23:09:39 |
Ich habe im September erstmal an einem 900mm breiten und 600mm hohen 22er Heizkörper 13 60mm Lüfter drunter gebaut und auf kleinstmöglicher Umdrehungszahl laufen wegen der Geräusche. Trotzdem meine ich bis jetzt den Effekt sehr deutlich zu spüren. Hab die Heizkurve um 2K und die Wunschtemperatur noch um 0,5K gesenkt. VLT jetzt zwischen Bin gespannt, wenn es kälter wird. Geschaltet wird auch erst ab 28 Grad VLT mit dem W1209. 2K Hysterese. Leider nicht leise Papst Lüfter für je ca. 3,50€. siehe auch ab Mitte Seite 5 |
| | Zeit:
15.10.2025 09:27:42 |
Ich habe mehr als 50% meiner Typ22 und Typ33 mit selbstgebauten Boostern ausgestattet (90mm und 120mm PC Lüfter). Die gekauften waren mir zu laut. Sitzt jeweils ein PWM Regler davor und ein Shelly vorm Netzteil. Über NodeRed schalte ich die Lüfter nur zu, wenn die WP tatsächlich läuft. Meine VLT liegt bei -10/35 und 10/28, wobei ich bei 10grad eher bei 30 VLT durch die Überhöhung lande und dann die WP eh abschalte bzw. nur noch tagsüber laufen lasse. Je niedriger die VLT desto eher nützen die Booster.
|
| | Zeit:
15.10.2025 09:30:50 |
Dem schließe ich mich an. Habe ebenfalls mehrere konventionelle Lüfer getestet alle deutlich zu laut und zum Teil nicht drehzahlgeregelt. Mit einfachen Mitteln vom Baumarkt und leisen PC-Lüftern kann man sehr viel erreichen. Bei der Regelung kann man nach belieben handeln, am einfachsten finde ich eine Zeitsteuerung über W-Lan
|
| | Zeit:
15.10.2025 13:55:55 |
Zitat von Martin0381  Ich wollte nicht und bedingt basteln sondern das Speed Comfort 2er nehmen. Die hier sind eine Alternative, wenn man nicht selbst basteln will: - sehen graziler aus - der Rahmen ist aus Metall statt Kunststoff - Befestigung per Magnet von unten (hält top) - magnetischer Temperaturfühler, der mit 3x3 mm kaum sichtbar ist - Temperatur EIN/AUS ist einstellbar - Die Drehzahl kann man auf der Rückseite des Steckernetzteils wählen (Drehschalter für 3-12 V) - assembled in Deutschland - günstiger als die von Dir genannten Ewotec Heizkörperverstärker |
| | Zeit:
15.10.2025 20:14:49 |
Da komme ich bei sechs Heizkörpern auf eine Investition von 440,-€. Dafür 1°C weniger Vorlauf. Rechnet sich nie.
|
| | Zeit:
15.10.2025 21:36:55 |
Wieso kann man sowas mit W1209 bauen? Wo sitzt das Thermometer? Im Raum oder am Vorlauf? Ich dachte die Regelung müsste komplizierter sein und irgendwie die Raumluft und den Vorlauf berücksichtigen. Erkennt die dass das Thermostat offen ist?
|
| | Zeit:
15.10.2025 21:39:52 |
Temperaturfühler ist direkt am Heizkörper angebracht, kannst aber auch am Vorlauf anbringen. Bei mir sind wegen der WP sowieso alle Thermostatventile offen.
|
| | Zeit:
15.10.2025 22:37:32 |
Ich hab den Fühler am Vorlauf Rohr angebracht. Sobald das mehr als 28 Grad warm ist, wird eingeschaltet. Nix mit komplizierter Steuerung. Fahre halt gerade mit 28 Grad Mindestvorlauf. Aus ist der Lüfter also, wenn entweder die WP nicht läuft, Warmwasser macht oder der Heizkörper mal aus unerfindlichen Gründen abgedreht wird.
|
| | Zeit:
16.10.2025 07:05:44 |
Zitat von chappi73  Zitat von Martin0381  [...] Die hier sind eine Alternative, wenn man nicht selbst basteln will: - sehen graziler aus - der Rahmen ist aus Metall statt Kunststoff - Befestigung per Magnet von unten (hält top) - magnetischer Temperaturfühler, der mit 3x3 mm kaum sichtbar ist - Temperatur EIN/AUS[...] Danke. Welche dieser wäre denn für 120cm breite Typ22 Heizkörper? Es gibt so viele verschiedene und Ich erkenne den Unterschied z.B. zwischen Goliath und Hero nicht.
|
| | Zeit:
16.10.2025 07:11:46 |
In dem vielen Text stehen auch die Maße jeweils drin.
|
| | Zeit:
16.10.2025 07:27:22 |
Und das ist abgesehen von den Lüftungsgittern der einzige Unterschied? Wie unübersichtlich kann so etwas sein.
|
| | Zeit:
16.10.2025 11:04:07 |
Noctua Lüfter kann ich empfehlen. Die sind extrem leise, kosten halt ein paar Mark :-) Steuerung über eine Temp.-Regelplatine vom Ali für 1,50€ oder so... Hab ich so gemacht. Geht 1A. Netzteil halt noch. Handyladegerät geht evtl. auch bei 5V Lüftern.
|
| | Zeit:
16.10.2025 16:40:18 |
Zitat von rainerstadler  Noctua Lüfter kann ich empfehlen. Zitat von RHB01  Da komme ich bei sechs Heizkörpern auf eine Investition von 440,-€. Dafür 1°C weniger Vorlauf. Rechnet sich nie. Ich gestehe, habe ich auch verbaut und einen hohen 3-stelligen Betrag (wenn es nicht schon 4-stellig war) investiert. Zusammen mit dem Tausch der Hälfte meiner HK alles zusammen gute 3k€. VL von 42 (nach thermischem Abgleich) auf 35 gesenkt. Rechnet sich das? Nö. Hat es Spaß gemacht? Ja.
|
| | Zeit:
16.10.2025 17:58:40 |
Zitat von RHB01  Da komme ich bei sechs Heizkörpern auf eine Investition von 440,-€. Dafür 1°C weniger Vorlauf. Rechnet sich nie. Es muss nicht immer ums "sich Rechnen" gehen. Manchmal hat man einfach blöde Einbausituationen, bei denen eine verstärkte Konvektion deutlich was bringt (hinter Badewannenverkleidung, hinter Sofa, usw.). Das war es mir "wert".
|
| | Zeit:
16.10.2025 18:02:43 |
Zitat von Martin0381  Und das ist abgesehen von den Lüftungsgittern der einzige Unterschied? Wie unübersichtlich kann so etwas sein. Na klick einfach mal 2-3 an. Die unterscheiden sich nur in der Anzahl der Lüfter. Der längste ist der Goliath mit 9 Ventilatoren und ist 102,5 cm breit. Damit würden also alle drunter passen. Dann muss man jetzt abwägen: - Einer mit 3 pustet halt weniger als einer mit 9 - Den mit 9 könnte man daher langsamer laufen lassen als den mit 3 Und wie gesagt: Bei mir war es hauptsächlich eine Komfortsache aufgrund der Einbausituation.
|
| | Zeit:
16.10.2025 18:40:38 |
Zitat von joe115  Zitat von rainerstadler  [...] Zitat von RHB01  [...] Ich gestehe, habe ich auch verbaut und einen hohen 3-stelligen Betrag (wenn es nicht schon 4-stellig war) investiert. Zusammen mit dem Tausch der Hälfte meiner HK alles zusammen gute 3k€. VL von 42 (nach thermischem Abgleich) auf 35 gesenkt. Rechnet sich das? Nö. Hat es Spaß gemacht?[...] Letztendlich geht es darum, selbst machen, optimieren und Spaß haben - Hobby…
|