Moin...ich habe folgendes Phänomen an meine Pana Aquarea J 7 kw
Wenn sie morgens startet (nach sie die ganze Nacht aus war) läuft sie ganz normal an. Nach ca. 2 Std. geht sie einfach aus und zwar ohne dass sie runtergeregelt hat oder dass der VL zu warm wurde. Der Kompressor lief auf 33 Hz als er ausging, normalerweise regelt er ja auf 19hz runter bevor sie ausgeht. Der VL und RL waren auch konstant. Kann mir darauf keinen Reim machen...
AT 11 Grad VL 34 k RL 31k Delta T3 Flüstermodus 3
Wenn sie dann nach ca. 15 Minuten wieder anspringt fährt sie wieder hoch und regelt dann auch ganz normal auf 19 Hz runter. Dieses Phänomen könnte mir beim ersten Start des Tages beobachten.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Vielen Dank und liebe Grüße
|
| | Zeit:
14.10.2025 11:41:33 |
Ich könnte hier auch einen Screenshot vom Diagramm einstellen, finde aber Optionen hier ein Bild hochzuladen (außer über einen Link) Gibt es die Option hier nicht oder finde ich sie nur nicht?
|
| | Zeit:
14.10.2025 11:50:46 |
Bilder hochladen geht nicht.
Ist das vielleicht eine Abtauung was du da beobachtest? Hast du irgendwo Timer gesetzt?
|
| | Zeit:
14.10.2025 12:08:21 |
Die Vermutung mit dem Timer hatte ich auch schon, ist aber keiner gesetzt. Habe allerdings in den letzten Tagen da etwas mit Experiment. Vielleicht bekommt die Pana irgendein Signal auszuschalten, ein Timer ist aber weder im Bedientpanel noch in der App zum Auschaltzeitpunkt gesetzt erst 2 Stunden später . Außentemperaturgrenze war auch lange nicht erreicht.
|
| | Zeit:
14.10.2025 12:08:31 |
Ein Abtauvorgang wird's bei 11° AT nicht gewesen sein. Wenn die Pana über Nacht komplett aus war fängt sie morgens eigentlich automatisch mit Warmwasser an. Wenn WW fertig ist dann schaltet sie direkt danach kurz ab (bei mir von '~35 Hz auf 0 ohne runter zu modulieren) und startet dann den Heizbetrieb. VL 34/RL31 passt allerdings irgendwie nicht zu Warmwasser...
|
| | Zeit:
14.10.2025 12:17:23 |
Hätte ich vergessen zu erwähnen, die Pana macht kein Warmwasser sondern nur den Heizbetrieb. Warmwasser wird über eine separate BWWP erzeugt.
|
| | Zeit:
14.10.2025 12:36:58 |
Vielleicht ist das aber der richtige Gedankenansatz. Vielleicht denkt die Pana, dass sie Warmwasser machen soll und schaltet dann ab. Würde zumindest zu dem Szenario passen, dass sie ohne runterzuregeln abschaltet und danach den Heizbetrieb mit Regelung startet. Im Menü ist Warmwasser allerdings ausgeschaltet...kann sie trotzdem aufgrund irgendeiner Einstellung davon ausgehen das zu machen? Denke dass sie irgendein Signal erhält abzuschalten.
|
| | Zeit:
14.10.2025 12:58:52 |
Service Cloud -> Einstellungen -> Installateur, Reiter Systemeinstellungen... ist da WW-Speicher auf "Nein"? Was ist die oberste Temperatur deiner Heizkurve?
|
| | Zeit:
14.10.2025 13:13:54 |
Ja genau, im Menü ist Warmwasserspeicher auf Nein. Maximale VL laut Heizkurve ist 40 Grad bei -10 AT . Laut Chat GPT könnte es ein Softwarefehler sein, der mit einem Update behoben werden kann. Wo finde ich den die Option Firmewareupdate? Ansonsten soll es noch die Option geben dass die Abbrüche irgendwo protokolliert wurden, auch wenn es keinen Fehlercode dazu gibt. Wo würde ich das denn finden?
|
| | Zeit:
14.10.2025 13:19:42 |
Ganz links bei "Benutzer-Info" in der Service- Cloud gibt´s gespeicherte Fehlercodes. Ob die da automatisch reingespeichert werden kann ich allerdings nicht sagen, hatte noch nie einen Fehler. *aufholzklopf Das mit der Temperatur meinte ich anders, was ist die höchste Außentemperatur deiner Heizkurve? Max. 15°C, aber vielleicht steht bei dir versehentlich was geringeres?!
|
| | Zeit:
14.10.2025 13:39:13 |
Ja genau, da steht sie auch auf 15 Grad.
|
| | Zeit:
14.10.2025 13:55:28 |
Zitat von schmittek  Laut Chat GPT könnte es ein Softwarefehler sein, der mit einem Update behoben werden kann. Wo finde ich den die Option Firmewareupdate?] Gewöhn dir das bitte ab. Aus den LLM purzeln schön klingende Sachen raus. Leider komplett ohne Realitätsbezug. Es gibt keine Updates für die Panasonic Firmware
|
| | Zeit:
14.10.2025 14:06:27 |
Zitat von schmittek  Ja genau, da steht sie auch auf 15 Grad. Dann ist sie wohl kaputt. Wegschmeißen, neu kaufen. Nee, Quatsch. Schick mal die Bilder vom Diagramm an einen Bilderhoster und ´nen Link hier rein, damit ich (oder Leute, die viel mehr Ahnung haben) mal gucken kann/können. EDIT: Verständnisfrage noch... geht sie wirklich aus (also wie Power-Taste am Display drücken) oder taktet sie nur?
|
| | Zeit:
14.10.2025 14:07:57 |
War auch nur eine Möglichkeit noch eine Idee für den abrupten Abbruch beim ersten Start zu finden.
Fehlerspeicher ist übrigens leer, es sind keinerlei Ereignisse hinterlegt.
|
| | Zeit:
14.10.2025 14:08:38 |
Kenne jetzt die Panas nicht aber kann es sein das es am Flüstermodus liegt? Bei meiner Buderus ist auch ca bei ca 33% schluss. Im normalen Betrieb geht es bis 25% runter.
|
| | Zeit:
14.10.2025 14:10:12 |
@t_aus_H
Sie geht nicht ganz aus, nur der Kompressor geht bzw. sie taktet einmal.
|
| | Zeit:
14.10.2025 15:27:46 |
Habe unter folgendem Link ein Screenshots vom Diagramm eingestellt. Hoffe der Link funktioniert und ihr könnt darauf was erkennen.
Die Diagramme zeigen zwei verschiedene Abbrüche. Start der WP war jeweils um 8 Uhr , einmal brach sie um 9 Uhr ab und einmal um 10 Uhr (da hatte ich den VL um 2 Grad höher gestellt).
https://1drv.ms/f/c/3e7bf55e9c41b9d6/EqVjZE1acXtBrTAjR5Qk7zQBmAXC-3Bu07yWcJLxItKXEQ
Falls Bedarf besteht kann ich auch weitere Diagramme einstellen.
LG
|
| | Zeit:
14.10.2025 19:03:58 |
Die Pana verhält sich so im Zustand des Aufbaus des Kältekreises nach dem Einschalten. Es gibt da verschiedene Schritte, der letzte ist dann bei einer höheren Kompressordrehzahl (z.B. 35 Hz) für ein paar Minuten zu laufen und erst danach in den normalen Betriebsmodus zu gehen und abzutouren. Wenn jetzt während dieser paar Minuten bei 35 Hz die VL Temperatur zu stark ansteigt, weil die Wärme nicht abgenommen wird, schaltet die WP einfach direkt ab (in den Schnüffelmodus normalerweise). Das ist evtl. zu vermeiden, wenn man kurz zuvor die Ziel-VLT höher einstellt.
|
| | Zeit:
14.10.2025 20:39:33 |
suche im Forum bemühen, z.B. Startabbruch. Der Phänomen ist bekannt und hinreichend beschrieben, man muss es nicht nochmal komplett neu erfinden.
|
| | Zeit:
15.10.2025 08:10:44 |
Hallo schmittek, das Lesen der Beiträge zur Jeisha hier im Forum hat mir bei meiner WP-Installation viel gebracht. Da gibt`s viel Info. Mein Vorschlag bei deinem Problem: Alle Timer am Bedienteil und in der Servicecloud raus. Dann WP ausschalten und mal 10min stromlos machen. Dann die WP einfach mal mal machen lassen und beobachten. Zum auswerten in der Servicecloud eine AUFZEICHNUNG starten. Bitte mit den folgenden Werten, bitte genau in dieser Reihenfolge: Zieltemperatur Rücklauf Vorlauf Verdichterfrequenz Wasservolumenstrom Aussentemp Leitungstemp.Aussengerät Heissgastemp Laufen lassen, nix timern, regeln, ausschalten, ..... Wenn`s zu warm wird in der Hütte, am Bedienteil -1 bis -5 benutzen. Sonst nix.
|
| | Zeit:
15.10.2025 13:12:24 |
@nolink Die Idee hatte ich auch schon einmal einen komplett Reset zu machen. Mit der Aufzeichnung in der Cloud ist auch eine gute Idee. Das werde ich die Tage Mal umsetzen wenn ich wieder zu Hause bin. Heute lief sie komischer Weise wieder ganz normal wie sie soll. Fuhr um 8 Uhr hoch und hat dann sauber runtergeregelt bis auf 19 Hz. (Siehe Diagramm vom 15.10.25) https://1drv.ms/f/c/3e7bf55e9c41b9d6/EqVjZE1acXtBrTAjR5Qk7zQBmAXC-3Bu07yWcJLxItKXEQ Liebe Grüße
|
| | Zeit:
16.10.2025 10:06:51 |
Ich bin neuerdings auch ein Besitzer einer Gen K 7kW und habe schon diverse Tests gefahren und habe ähnliches Verhalten festgestellt, wenn der Flüstermodus aktiviert ist. Der ist in der Übergangszeit nicht zu gebrauchen. Mache den bitte komplett aus und dann beobachten. Was passiert da? Im Flüstermodus wird die berechnete Zieltemperatur nach unten korrigiert ,damit der Verdichter nicht in hohen Leistungsstufen betrieben wird. Dann geht der natürlich aus, wenn VL > 2K als Soll. Dann beginnt das Spiel von vorne. Meine Vermutung, dass der Flüstermodus erst unterhalb von 10°C brauchbar ist, ich konnte es allerdings noch nicht testen, es ist noch zu warm.
|
| | Zeit:
16.10.2025 10:55:47 |
woran hast du festgestellt, dass die Zieltemperatur nach unten korrigiert wird? Gibt es dazu Messungen/bilder aus der Service cloud?
|
| | Zeit:
16.10.2025 13:31:30 |
Zitat von hoschiking  Ich bin neuerdings auch ein Besitzer einer Gen K 7kW und habe schon diverse Tests gefahren und habe ähnliches Verhalten festgestellt, wenn der Flüstermodus aktiviert ist. Der ist in der Übergangszeit nicht zu gebrauchen. Mache den bitte komplett aus und dann beobachten. Was passiert[...] Hier geht es um eine J und nicht um eine K. Die J hat das beschriebene Verhalten mit der Zieltemperatur NICHT. Und der Flüstermodus (bei mir FM1 abhängig von der AT) ist SEHR hilfreich. Trotzdem interessant, aber mach bitte ein eigenes Thema auf. Dann kannst du dich mit K-Kennern austauschen. Und hier gibt`s keine unnötigen Irritationen.
|
| | Zeit:
16.10.2025 15:58:13 |
@schmittek Gebe mal einen Tipp ab: Die Zieltemperatur geht heizkurvenabhängig um 1K runter. Die Vorlauftemperatur sinkt in 3 min nicht schnell genug und der Kompressor schaltet aus. Kenne das bei mir bei diesen Aussentemperaturen. Deshalb geht meine Heizkurve erst ab 8° C AT hoch. Aber wenn deine Aufzeichnung mal läuft, dann........ Die kann man auch mit dem Handy einstellen und starten.
|