| | | | Zeit:
26.10.2025 10:16:44 |
Ist "Solarhitze" im Heizkreis-Speicher? Wie kann der sonst mit 39°C wärmer sein als der Vorlauf aus der WP. Wobei nicht klar wird aus dem Bild, mit welcher Temperatur WP-nah das Wasser von dort kommen. Wenn es nicht eigentlich verrückt wäre, sieht das aus, als ob die Pumpe zum WT falsch'rum förderte.
|
| | Zeit:
26.10.2025 10:19:51 |
Nein, zu dem gemessenen Zeitpunkt war keine Solarwärme aktiv.
Bei der Verbindung des Vorlaufs zwischen Wärmepumpe und Heizgruppe ist keine Strömung bemerkbar, lediglich im "Rücklauf" zwischen Puffer und Heizgruppe ist Strömung im Rohr bemerkbar.
|
| | Zeit:
26.10.2025 10:35:52 |
Zitat von DMS20  Ist "Solarhitze" im Heizkreis-Speicher? Wie kann der sonst mit 39°C wärmer sein als der Vorlauf aus der WP. Wobei nicht klar wird aus dem Bild, mit welcher Temperatur WP-nah das Wasser von dort kommen. Wenn es nicht eigentlich verrückt wäre, sieht das aus, als ob die Pumpe[...] ja, die gemessenen Temperaturen würden deine Theorie mit der Pumpe bestätigen. Dagegen sprechen aber die Thermometer? Dafür das ratternde Rückschlagventil in der Pumppengruppe.
|
| | Zeit:
26.10.2025 10:40:44 |
Auf dem Pumpengehäuse ist doch ein Pfeil für Flussrichtung. Um abwegige Theorien auszuschliessen.
|
| | Zeit:
26.10.2025 10:49:56 |
Hast du das Problem nur wenn die WP im Standby ist oder auch die UWP der WP voll schiebt?
|
| | Zeit:
26.10.2025 10:54:08 |
Das Problem besteht immer, egal ob die WP läuft oder nicht. Merkwürdig ist auch das klackernde Geräusch am Rückschlagventil: https://streamable.com/azk4bn
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:03:39 |
Was ist das für ein Puffer? Ist der so wie der angeschlossen ist geeignet für dein Vorhaben? Z.B. gibt es hier im Thema Bilder mit Rücklaufschichtrohr. Gibt uns mal Herstellerinfos zu dem Puffer. Vlt stimmt deine Theorie mit dem falsch angeschlossenen Rücklauf ja. Und den Pfeil auf dem Pumpengehäuse hast du natürlich gesucht, um uns zu beruhigen.
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:09:53 |
Verbaut ist dieser Speicher: Evenes SPS600Die Anschlüsse findet man hier: SPS 600 AnschlüsseAngeschlossen ist es wie in diesem Bild gekennzeichnet, d.h. der Rücklauf der Heizkreise ist an das Rücklaufschichtrohr angeschlossen: Die Pumpe sieht so aus, der Pfeil zeigt also nach oben: |
| | Zeit:
26.10.2025 11:16:47 |
War die WP gerade im WW Betrieb und hat den WW-SPEICHER beladen? Vielleicht solltest du die Pumpen FBH vor und hinter dem WT mal auf Konstant in den verschiedenen Stufen 1 , 2 ,3 ausprobieren. Grüße
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:19:53 |
Ob die WP im Warmwasserbetrieb (lädt den Warmwasserspeicher), Heizbetrieb (lädt den Pufferspeicher, aber nicht die Heizgruppe) oder aus ist, ändert nichts an der Problematik. Die Heizgruppe ist im Grunde von der Wärmepumpe entkoppelt und holt sich die Wärme nur aus dem eigentlichen Rücklaufanschluss am Rücklaufschichtrohr unten am Speicher. Die Pumpen laufen beide auf Konstant, ob 1, 2 oder 3 macht leider auch keinen Unterschied :(
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:27:00 |
Auf deinem letzten Bild der Pumpe, ist diese nicht auf Konstant eingestellt. Konstant sind die LEDs in der Mitte.
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:31:34 |
Laut Bedienungsanleitung ist das rechte Symbol für Konstant-Drehzahl: |
| | Zeit:
26.10.2025 11:32:28 |
Meinte den Pfeil auf dem Gussgehäuse der UWP. Vlt nur mit Spiegel zu sehn.
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:42:34 |
Habe den Pfeil auf dem Gussgehäuse gefunden. Er zeigt nach oben, also korrekt
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:44:37 |
Dann versuch doch mal Differenzdruck konstant, also Mitte.
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:45:41 |
Das klackernde Geräusch habe ich hier mal aufgezeichnet:
https://streamable.com/azk4bn
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:50:10 |
Ich habe schon alle Modi der Pumpen durch, kein Unterschied.
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:53:10 |
Zitat von Kenny123  Das Problem besteht immer, egal ob die WP läuft oder nicht. Merkwürdig ist auch das klackernde Geräusch am Rückschlagventil: https://streamable.com/azk4bn Hast Du ganz sicher ausgeschlossen, dass die Heizkreispumpe in die falsche Richtung pumpt? Entweder durch verkehrt eingebautes Pumpengehäuse oder durch falsch angeschlossene VL-/RL-/Stichanbindungsrohre. These: wenn das Heizungswasser im HK1 (immer vor dem Plattenwärmetauscher gemeint) entgegen der Durchlassrichtung des Rückschlagventils (RSV) (ist das richtig herum eingebaut?) gepumpt wird, schließt dieses und der Wasserstrom in der HK-Pumpe reisst ab; Die Umwälzpumpe der WP hat Fluss und Druck und drückt das RSV wieder auf, die HK-Pumpe baut wieder Druck und Fluss auf und drückt das RSV wieder zu. Uswusw. Was passiert, wenn die WP-Umwälzpumpe ausgeschaltet und das zugehörige Absperrventil geschlossen wird? Ist das RSV-Klackern dann weg? Der Speicher hat ja eine Menge Anschlüsse: Das ist sicher der RL vom HK1 am Rücklaufschichtrohr und nicht an einer der Volumenstromreduzierungsstutzen angeschlossen und der RL zu WP an C und nicht an H? Kann man eigentlich irgendwo ablesen, welchen Volumenstrom die Pumpen jeweils erzeugen?
|
| | Zeit:
26.10.2025 11:57:50 |
Die Pumpe ist definitiv richtig herum eingebaut. Lediglich Vorlauf- und Rücklauf kann ich nicht 100% garantieren, da ja ein Heizkreisverteiler ( Verteilerbalken) eingebaut ist, der Vorlauf und Rücklauf auf Fußbodenheizung und Heizkörper verteilt. Hier könnten natürlich theoretisch Vorlauf und Rücklauf vertauscht sein. Das kann ich leider nicht verifizieren, da keine Zeichnungen für Vorlauf und Rücklauf an dem Verteilerbalken eingeichnet sind. Die Anschlüsse am Pufferspeicher sind wie hier eingezeichnet angeschlossen: also Rücklauf von den Heizkreisen geht an das Rücklaufschichtrohr, Stichleitung zum Puffer ist ganz oben Angeschlossen. Der Rücklauf zur Wärmepumpe zurück in der Mitter über der Trennplatte
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:03:27 |
Reicht das Rücklaufschichtrohr bis über die Trennplatte? Der Verteilerbalken unter den Pumpengruppen ist einfach ein Verteiler, nix mit differenzdrucklos oder sonstigem Innenleben?
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:06:15 |
Zu dem Verteilerbalken kann ich leider nicht viel sagen. Für mich sieht er aber recht simpel aus. Das Rücklaufschichtrohr endet genau unter der Trennplatte, das sieht man auch in der Zeichnung hier: |
| | Zeit:
26.10.2025 12:06:36 |
Das, was da klickert, ist das Teil, was Du im Video näher in den Fokus nimmst? Wo findet sich das im Hydraulikschema? Ist das vom Vorlauf in den Rücklauf verlegt worden oder zusätzlich? Was passeirt, wenn die HK1- Pumpe alleine läuft (WP weggeschaltet) und der Mischer auf ganz kalt gedreht wird? Wird dann "im Kreis" durch den WT und die VL-RL-Verbindung über den Mischer gepumpt und das Heizwasser wird nach und nach kalt als Zeichen dafür, dass HK1 nach und nach auskühlt? Sekundärpumpe nach dem PWT muss dann natürlich auch laufen.
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:07:31 |
Das Teil, das Klackert ist das Rückschlagventil. Das ist tatsächlich bei mir im Rücklauf montiert, nicht im Vorlauf wie im Schema eingezeichnet. Der Verteilerbalken sieht so aus: |
| | Zeit:
26.10.2025 12:13:05 |
... der Verteilerbalken ist hoffentlich wirklich ein Verteilerbalken und keine hydraulische Weiche??? Und da sind auch ganz sicher keine Anschlüsse vertauscht?
|
| | Zeit:
26.10.2025 12:15:22 |
Ich weiß leider nicht, wie ich am Verteilerbalken verifizieren kann, ob die Anschlüsse richtig herum sind
|