| | | | Zeit:
08.11.2025 20:27:44 |
Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts zu reduzieren. Nun habe ich die Anlage in Home Assistant eingerichtet und kann Nachts in scheinbar regelmäßigen Abständen ein kurzes Abspringen der WP sehen. Eigentlich geht sie Abend ab ca. 19:00 Uhr in den Standby durch 15⁰C Solltemperatur. Ab 19:30 Uhr startet sie 8x für kurze Zeit den Heitmodus um dann wieder in den Standby zu gehen. Ab 0:00 Uhr bleibt sie bis morgens im Standby. Hat jemand eine Idee was das sein könnte und was ich dagegen tun kann?
|
| | Zeit:
08.11.2025 20:35:59 |
https://drive.google.com/file/d/1QaMU-Sj7YzEx6uFXalPItgkd2HMHL4eM/view?usp=drivesdk
|
| | Zeit:
08.11.2025 20:37:41 |
| |
| | Zeit:
08.11.2025 21:02:41 |
| |
| | Zeit:
08.11.2025 21:12:11 |
Also das Bild gibt nicht viel her. Was heißt denn eigentlich Stand by durch 15°C Soll- Temperatur? Was hast du bei der Einstellung denn für ein Vorlauf-Soll? Wenn man nur die Solltemperatur absenkt bleibt die Heizkreispumpe ja an und irgendwann fallen die Vorlauf-Ist-Temperaturen vielleicht doch unter den Soll-Wert. Dann springt die WP an und die niedrige VL-Soll-Temperatur wird natürlich sehr schnell überschritten. Dann schaltet die WP bald wieder ab. Absenkmodus auf Eco stellen. Dann sollte die WP außerhalb der Heizzeiten komplett aus bleiben, es sei denn die AT sinkt länger als 4 Stunden unter 4°C (dann springt der Frostschutz an und regelt auf die Absenktemperatur). Alternativ 24 Stunden durchheizen und die Vorlauftemperaturen insgesamt reduzieren. Da muss man etwas probieren was am besten zum Haus und zur Jahreszeit passt.
|
| | Zeit:
08.11.2025 21:35:02 |
Zitat von Mario Haferstroh  Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts zu reduzieren. Nun habe ich die Anlage in Home Assistant eingerichtet und kann Nachts in scheinbar regelmäßigen Abständen ein kurzes Abspringen der WP sehen. Eigentlich geht sie Abend ab ca. 19:00 Uhr in den Standby durch 15⁰C[...] Mit der myVAILLANT Integration sollte es kein Problem sein. Meine überdimensionierte WP, die erst unter 2 °C durchläuft, taktet 2 bis 6 mal am Tag. Ich hatte zunächst die Einstellwerte eines Foristen genutzt und den Temperaturbereich von 27 °C bis 32 °C bei EI = -120 °min ausprobiert. Obwohl es noch ausreichend warm war, ist die WP vorzeitig angesprungen. Deshalb habe ich über Home Assistant nach dem Abschalten des Kompressors einfach die Solltemperatur im Bereich von 22 bis 30 °C (in Abhängigkeit von der Außentemperatur) herabgesetzt. Um auf Temperaturänderungen während der Pausen zu reagieren, habe ich später eine fortlaufende Anpassung des Sollwertes in Abhängigkeit von der Außentemperatur vorgenommen, die sich bei abrupten Temperaturstürzen bewährt hat. Ganz wichtig: Die Steilheit der Heizkurve beim Heizen mit 500 l/h in der Absenkphase temporär auf 0,1 reduzieren. Zusätzlich habe ich mich bemüht, die Warmwasserbereitung beim Taktbetrieb immer direkt an die Heizphase anzuschließen. In dem Vaillant Link habe ich einige Infos und Temperaturkurven abgelegt. Da ich kein Softwareentwickler bin, habe ich einige Bauchschmerzen, meinen YAML-Code für die Automatisierungen zu hinterlegen. Vaillant |
| | Zeit:
08.11.2025 22:14:07 |
Hallo,
Welche Anlage ist den überhaupt installiert?
In was für einem Haus?
Die Bezeichnung DCF irritiert mich etwas, ist der AT Fühler mit Antenne für die DCF Funkuhrantenne.
Grüße
|
| | Zeit:
08.11.2025 23:07:29 |
FBH oder Heizkörper?
2 - 6 Takte am Tag sind doch kein Beinbruch.
Die Experiment mit dem Absenkbetrieb scheinen nicht so richtig zu fruchten.
Ich würde eher über Heizzeiten gehen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 75 und auch die 55 kaum unter 27-29 ° VLT dauerhaft durchlaufen, da bei zu geringer VL Soll das EI źu schnell abgebaut wird und die Anlage wieder in Standby geht.
|
| | Zeit:
09.11.2025 07:59:35 |
Zitat von Mario Haferstroh  https://drive.google.com/file/d/1QaMU-Sj7YzEx6uFXalPItgkd2HMHL4eM/view?usp=drivesdk Leider nur für angemeldete Google-Kunden. Wie sieht denn das Energieintegral in der Standby-Zeit aus? "15° Solltemperatur" für AT, VLT oder Raumtemperatur?
|
| | Zeit:
09.11.2025 09:17:35 |
Danke für Euren Input! Die 15⁰C ist in der App als Absenktemperatur bezeichnet. Ich habe nur ein Zeitfenster am Tage eingestellt. Heute wurde nur von 2-6 Uhr oft hintereinander der Heizbetrieb kurz eingeschaltet. Diesmal ist davor eine lange Phase ununterbrochenem Standby. Bitte entschuldigt die kläglichen Versuche des hinterlegen des Screenshots.
|
| | Zeit:
09.11.2025 09:35:50 |
Zitat von Mario Haferstroh  Danke für Euren Input! Die 15⁰C ist in der App als Absenktemperatur bezeichnet. Ich habe nur ein Zeitfenster am Tage eingestellt. Dann ist es die abgesenkte Raumtemperatur. Wenn du nicht gerade in einem Zelt wohnst, wird die Raumtemperatur aber auch nicht so weit abfallen bei den gegenwärtigen Außentemperaturen. Wenn du keine adaptive Raumaufschaltung aktiviert hast, ist das aber nur ein fiktiver Wert, mit dem die VLT laut Heizkurve verschoben wird. Da müsstest du in den logs nachschauen, wie sich im Moment der Umschaltung die soll.VLT ändert. Durchheizen ohne Zeitfenster würde das Problem eliminieren. Dann greift nur das Energieintegral in Bezug auf die hinterlegte Heizkurve. Oder Eco-Modus fürs Heizen, bei dem statt der Absenktemperatur auf "kein Heizbedarf" gewechselt wird. Dann ist oberhalb von 4°C AT Ruhe, oder was du bei "AT Durchheizen" eingestellt hast.
|
| | Zeit:
09.11.2025 10:07:59 |
Wozu brauchst du dafür HA?? Das machst du in der Steuerung über die Nachtabsenkung. Und diese auch nicht zu viel, sonst ist morgens zu kalt und du musst in der kältesenke 4-11 Uhr alles wieder reinholen. Das ist sinnfrei. Nachts nicht heizen geht auch mit kfw55 etc. nicht den ganzen Winter. Das geht nur in der Übergangszeit. Nächtliches anspringen wirst du über wp interne steuerungsmöglichkeiten beseitigen können.
|
| | Zeit:
09.11.2025 13:37:39 |
Zitat von Hugo 123  Hallo,
Welche Anlage ist den überhaupt installiert?
In was für einem Haus?
Die Bezeichnung DCF irritiert mich etwas, ist der AT Fühler mit Antenne für die DCF Funkuhrantenne.
Grüße Im Link sind alle relevanten Unterlagen vom Angebot, Schaltschema, Heizlast nach DanBasic8, Heizreport, Schallberechnung, Temperatur- und Leistungsdiagramme bis zur Schlussrechnung enthalten. (Die "Berechnungs"ergebnisse des Energieberaters des HB nur zur Info als abschreckendes Beispiel) Der Außentemperaturfühler wird in der Vaillant-Dokumentation als Außentemperatursensor DCF bezeichnet. Dessen hohe Werte bei niedrigen Außentemperaturen, -1,8 °C zu +4,1 °C haben mich beim Einstellen der Heizkurve etwas irritiert. Mit dem Offset von -3 K läuft nun alles perfekt.
|
| | Zeit:
09.11.2025 15:37:46 |
Zitat von WG_Jena  Zitat von Mario Haferstroh  [...] Mit der myVAILLANT Integration sollte es kein Problem sein. Meine überdimensionierte WP, die erst unter 2 °C durchläuft, taktet 2 bis 6 mal am Tag. Ich hatte zunächst die Einstellwerte eines Foristen genutzt und den Temperaturbereich von 27 °C bis 32 °C bei EI = -120 °min[...] Danke für Deine Ausführungen. Mich würden die Automatisierungen brennend interessieren. Evtl. lohnt sich ein separater Beitrag um dort die Wege abseits des Bekannten (Heizzeiten, ...) zu diskutieren. Ich würde mich freuen.
|
| | Zeit:
09.11.2025 16:08:52 |
Zitat von Mario Haferstroh  und du bist sicher, das da dann auch der kompressor läuft und nicht nur die uwp im schnüffelmodus?
|
| | Zeit:
09.11.2025 21:05:24 |
Zitat von Kolano  Zitat von WG_Jena  [...] Danke für Deine Ausführungen. Mich würden die Automatisierungen brennend interessieren. Evtl. lohnt sich ein separater Beitrag um dort die Wege abseits des Bekannten (Heizzeiten, ...) zu diskutieren. Ich würde mich freuen. Ist passiert. Ich staune selbst, wie alles prima funktioniert und sich die Heizzeiten und Heizpausen dynamisch anpassen. Unter meinen gesammelten Werken habe ich aktuelle Grafana-Grafiken der letzten 2 Tage abgelegt.
|
| | Zeit:
09.11.2025 21:24:12 |
Zitat von WG_Jena  Zitat von Kolano  [...] Ist passiert. Ich staune selbst, wie alles prima funktioniert und sich die Heizzeiten und Heizpausen dynamisch anpassen. Unter meinen gesammelten Werken habe ich aktuelle Grafana-Grafiken der letzten 2 Tage abgelegt. Vielen Dank dafür; schaue ich mir die Tage genauer an.
|
| | Zeit:
26.11.2025 06:48:28 |
Habe mich mal vor die Heizung gestellt: in dem Moment wo mit Home Assistant "Heizen" anzeigt wird mir im Display "Kompressor aktiv" angezeigt.
Jede Nacht taktet die Anlage mehrmals unverändert. Ideen dazu?
|