Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem eine Novellen Helox 8 Wärmepumpe mit HSV280 Hydraulikmodul im Einsatz. Es handelt sich um einen sanierten Bungalow mit 115m2 Wohnfläche mit Fußbodenheizung und Vollkeller mit Radiatoren. Davor war ein Gas Brennwertgerät im Einsatz. Der hydraulische Abgleich der Heizanlage wurde so übernommen. Keine ERR im Einsatz. Nachdem ich schon von einigen Wärmepumpen gehört habe, die nach IBN leider nicht ideal auf die Bedingungen eingestellt wurden und deshalb Frühzeit defekt waren, wollte ich mich mal hier erkundigen. Vielleicht kann jemand kurz über meine Einstellungen drüber schauen und hat vielleicht ein paar Tipps oder Verbesserungsansätze. Die Anlage selbst läuft erst seit gut zwei Wochen und bis jetzt passt die Wohlfühltemperatur einigermaßen. Es war aber auch noch nicht wirklich kalt. Vielen dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen Martin DTA Datei |
| | Zeit:
08.11.2025 16:32:02 |
Gibt es auch das Csv dazu? Was für ein Puffer wurde verbaut? Wie ist die Pumpe nach dem Mischer eingestellt?
|
| | Zeit:
08.11.2025 20:43:32 |
Hallo, soweit ich weiß ist in der HSV280 ein 62l Pufferspeicher installiert. Dieser ist als Trennspeicher konfiguriert. Die Pumpe nach dem Mischer ist auf Stufe 1 mit 1450U/min eingestellt. Anbei noch die CSV Vielen Dank CSV Datei |
| | Zeit:
08.11.2025 20:50:20 |
Hallo,
was ist ein "Trennspeicher"...?
Gruß Musil
|
| | Zeit:
08.11.2025 21:04:03 |
Hallo, soweit ich mir es erklären habe lassen, dient der Trennspeicher als hydraulische Weiche zwischen den zwei Kreisen. Einmal Mischkreis FBH für EG und einmal ungemischt für Heizkörper im Keller, wobei diese wirklich nur optional wären. Die sollen wenn überhaupt auch nur mit der gleichen Vorlauftemperatur wie die Fußbodenheizung angefahren werden. Ich kann aber auch nur das wiedergeben, was mir der Installateur zu der Thematik beraten hat. LG
|
| | Zeit:
09.11.2025 09:00:12 |
Guten Morgen, der Übersichtshalber der Auszug aus der CSV Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LP8V Wärmepumpen Typ HDTc Hydraulikcode 306312 Softwarestand V3.92.1 Revision b3923c5c HZ/IO Revision afc3d751 CPU 3 Inverter SW Version 52 ASB Revision ab86d97b HW Revision 15 Bedienteil HW Revision 2003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand Heizen Heizleistung Ist 5.11 kW Leistungsaufnahme 1.14 kW Abtaubedarf 0.00% Letzte Abt. --- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Trennsp Mischkreis 1 Entlade Störung mit ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser3 mit ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 ohne HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 60 min Meldung TDI Ja Freig. ZWE HZ 60 min Freig. ZWE WW Nein Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Abtaufaktor 100 % Therm. Leistung max Nein Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 3.0 K Hysterese WW 6.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -8.0°C TDI-Solltemp 65.0°C TAussen max 40.0°C TAussen min -22.0°C Absenk. bis -20.0°C Hysterese KR 3.0 K Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C Maximaler Vorlauf MK 1 40.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Nachtabsenkung MK1 0.0°C TVLmaxOffset 0.0 K Heizgrenze: Heizgrenze 16.0°C Effizienzpumpe Steuerung ZUP: Wärmeverteilsystem FBH Steuerung Hz. Automatik Min. Leistung 1 % Max. Leistung 100 % Steuerung WW. Automatik Min. Leistung 1 % Max. Leistung 100 % Zus. Wärmeerz 1 Art Heizstab Funktion Hz u. Ww Position Integriert Ausgang Out 1 Leistung 9.0 kW Pumpenvorlauf: Pumpenvorlauf ZUP 60 s Prioritäten: Warmwasser 1 Heizung 2 Schwimmbad 3 Anlagenkonfiguration: Heizung Ja Warmwasser Ja FlexConfig: OUT 2 ZIP OUT 3 FP1 Heizkurven Heizung 27.5°C 23.0°C 0.0 K Heizkurven Mischkreis 1 27.5°C 23.0°C 0.0 K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 94h Impulse Verdichter 1 180 Laufzeit Ø VD1 0:31 Betriebstunden ZWE1 0h Betriebstunden WP 94h Betriebstunden Heiz. 54h Betriebstunden WW 40h Informationen Temperaturen: Vorlauf 31.3°C Rücklauf 25.4°C Rückl.-Soll 26.4°C Rückl.-Extern 23.7°C Heissgas 46.5°C Außentemperatur 11.0°C Mitteltemperatur 9.0°C Warmwasser-Ist 47.0°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 10.4°C Mischkreis1-Vorlauf 27.4°C Mischkreis1 VL-Soll 26.4°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 9.9°C VD-Heizung 40.6°C Überhitzung 8.5 K Überhitzung Soll 8.0 K TFL1 29.1°C TFL2 29.6°C Erweiterungsplatine Nein Abschaltungen: 08.11.25 09:45 keine Anf. 08.11.25 09:21 keine Anf. 08.11.25 07:41 keine Anf. 08.11.25 05:17 keine Anf. 08.11.25 02:48 keine Anf.
|
| | Zeit:
09.11.2025 12:18:57 |
Heizkurven Heizung 27.5°C 23.0°C 0.0 K Heizkurven Mischkreis 1 27.5°C 23.0°C 0.0 KDie Heizkurve ist auf Endpunkt 27,5° bei -20 eingestellt, im Rücklauf. Die Mischkurve begrenzt den Vorlauf auf 27,5°, finde den Fehler :-( Wenn jetzt wie geschrieben die Hk wie die Fbh mit der gleichen Temperatur angefahren werden soll dann sollte man denn Mischer öffnen so das dieser die Vorlauftemperatur nicht begrenzt und wir über die Heizkurve der WP das ganze steuern. Ob dies ausreicht für deine Hk müssen wir dann sehen. Normalerweise sollte die TRL und die TRLext. Kurven fast Deckungsgleich miteinander verlaufen, dies kann man im Dta zwischen den WW Bereitungen sehen. Ich würde als ersten Schritt den Mischkreis auf den max Vorlaufwert begrenzen, ich sehe hier 35 / 27 / 0 und die Heizkurve schon mal etwas herunter nehmen auf 27 / 22 / 0 Falls bei dir im Startbildschirm irgendwelche Veränderungen vorgenommen wurden diese bitte auf 0 stellen Wenn du dich nicht anmeldest kannst du hier im Forum demnächst nicht mehr schreiben
|
| | Zeit:
09.11.2025 12:56:20 |
Zitat von MrKnx  soweit ich weiß ist in der HSV280 ein 62l Pufferspeicher installiert. Dieser ist als Trennspeicher konfiguriert.[...] der integrierte Puffer ist ein Reihenspeicher. Da muss noch ein weiterer Bottich in deinem Keller stehen...
|
| | Zeit:
09.11.2025 17:21:24 |
Hallo Zitat von de Schmied  Ich würde als ersten Schritt den Mischkreis auf den max Vorlaufwert begrenzen, ich sehe hier 35 / 27 / 0 und die Heizkurve schon mal etwas herunter nehmen auf 27 / 22 / 0 Falls bei dir im Startbildschirm irgendwelche Veränderungen vorgenommen wurden diese bitte auf 0 stellen Wenn du dich nicht anmeldest kannst du hier im Forum demnächst nicht mehr schreiben[...] Meinst du ich soll jetzt nur die Heizkurve des Mischkreis auf 27/22/0 setzen? Ich weiß nicht was du mit den 35/27/0 meinst, die sehe ich in den Einstellungen nirgends. Angemeldet bin ich bereits im Forum ;)
|
| | Zeit:
09.11.2025 17:35:28 |
Heizkurven Heizung 27.5°C 23.0°C 0.0 K ----------> 27/ 22 / 0 Heizkurven Mischkreis 1 27.5°C 23.0°C 0.0 K ---> 35/ 27 / 0
|
| | Zeit:
09.11.2025 18:16:32 |
Danke für das Aufschlauen der Heizkurven Zitat von Rastelli  Zitat von MrKnx  [...] der integrierte Puffer ist ein Reihenspeicher. Da muss noch ein weiterer Bottich in deinem Keller stehen... In meinem Heizhaus gibt es nur den HSV280. Ein anderer Bottich steht da nicht drinnen.
|
| | Zeit:
09.11.2025 18:27:57 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 18:33:35 |
Habe ich jetzt einmal so eingestellt. Vielen Dank schonmal Wärmepumpen Typ;LP8V Wärmepumpen Typ;HDTc Hydraulikcode;000306312 Softwarestand;V3.92.1 Revision;b3923c5c HZ/IO; ; Revision;afc3d751 ; CPU;3 Inverter; ; SW Version;52 ASB; ; Revision;ab86d97b ; HW Revision;15 Bedienteil; ; HW Revision;2003 Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand;Heizen Heizleistung Ist;0.00 kW Leistungsaufnahme;0.00 kW Abtaubedarf;0.9% Letzte Abt.;--- System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Trennsp Mischkreis 1;Entlade Störung;mit ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser3;mit ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;ohne HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Nein Zugang;KD Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Parallelbetrieb;Nein Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;60 min Meldung TDI;Ja Freig. ZWE HZ;60 min Freig. ZWE WW;Nein Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Abtaufaktor;100 % Therm. Leistung max;Nein Temperaturen: Rückl.-Begr.;50.0°C Hysterese HR;3.0 K Hysterese WW;6.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;-8.0°C TDI-Solltemp;65.0°C TAussen max;40.0°C TAussen min;-22.0°C Absenk. bis;-20.0°C Hysterese KR;3.0 K Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Minimaler Vorlauf MK 1;20.0°C Maximaler Vorlauf MK 1;40.0°C Nachtabsenkung HK;0.0°C Nachtabsenkung MK1;0.0°C TVLmaxOffset;0.0 K Heizgrenze: Heizgrenze;16.0°C Effizienzpumpe Steuerung ZUP: Wärmeverteilsystem;FBH Steuerung Hz.;Automatik Min. Leistung;1 % Max. Leistung;100 % Steuerung WW.;Automatik Min. Leistung;1 % Max. Leistung;100 % dT Kühlung;5.0 K Zus. Wärmeerz 1; Art;Heizstab Funktion;Hz u. Ww Position;Integriert Ausgang;Out 1 Leistung;9.0 kW Pumpenvorlauf: Pumpenvorlauf ZUP;60 s Prioritäten: Warmwasser;1 Heizung;2 Schwimmbad;3 Anlagenkonfiguration: Heizung;Ja Warmwasser;Ja FlexConfig: OUT 2;ZIP OUT 3;FP1 Heizkurven Heizung;27.0°C;22.0°C;0.0 K Heizkurven Mischkreis 1;35.0°C;27.0°C;0.0 K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;105h Impulse Verdichter 1;192 Laufzeit Ø VD1;00:32 Betriebstunden ZWE1;0h Betriebstunden WP;105h Betriebstunden Heiz.;61h Betriebstunden WW;43h Informationen Temperaturen: Vorlauf;23.4°C Rücklauf;23.3°C Rückl.-Soll;24.5°C Rückl.-Extern;23.0°C Heissgas;33.5°C Außentemperatur;13.2°C Mitteltemperatur;9.1°C Warmwasser-Ist;47.8°C Warmwasser-Soll;50.0°C Wärmequelle-Ein;13.4°C Mischkreis1-Vorlauf;23.2°C Mischkreis1 VL-Soll;34.6°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;34.2°C VD-Heizung;47.6°C Überhitzung;25.2 K Überhitzung Soll;8.0 K TFL1;23.5°C TFL2;24.4°C Erweiterungsplatine;Nein Abschaltungen: 09.11.25 17:00 keine Anf.; 09.11.25 14:16 keine Anf.; 09.11.25 13:10 keine Anf.; 09.11.25 10:09 keine Anf.; 09.11.25 09:39 keine Anf.;
|
| | Zeit:
09.11.2025 19:07:21 |
Dann schauen wir mal morgen wie es sich entwickelt
|
| | Zeit:
11.11.2025 18:59:21 |
Hallo, hier mal eine neue DTA. Durchschnittliche Verdichterlaufzeit nimmt zu. Temperatur im EG ist angenehm mit ca.22Grad DTA 11.11.2025Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ;LP8V Wärmepumpen Typ;HDTc Hydraulikcode;000306312 Softwarestand;V3.92.1 Revision;b3923c5c HZ/IO; ; Revision;afc3d751 ; CPU;3 Inverter; ; SW Version;52 ASB; ; Revision;ab86d97b ; HW Revision;15 Bedienteil; ; HW Revision;2003 Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand; Heizleistung Ist;0.00 kW Leistungsaufnahme;0.00 kW Abtaubedarf;0.0% Letzte Abt.;11.11.25 09:07 System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Trennsp Mischkreis 1;Entlade Störung;mit ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser3;mit ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;ohne HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Nein Zugang;KD Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Parallelbetrieb;Nein Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;60 min Meldung TDI;Ja Freig. ZWE HZ;60 min Freig. ZWE WW;Nein Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Abtaufaktor;100 % Therm. Leistung max;Nein Temperaturen: Rückl.-Begr.;50.0°C Hysterese HR;3.0 K Hysterese WW;6.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;-8.0°C TDI-Solltemp;65.0°C TAussen max;40.0°C TAussen min;-22.0°C Absenk. bis;-20.0°C Hysterese KR;3.0 K Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Minimaler Vorlauf MK 1;20.0°C Maximaler Vorlauf MK 1;40.0°C Nachtabsenkung HK;0.0°C Nachtabsenkung MK1;0.0°C TVLmaxOffset;0.0 K Heizgrenze: Heizgrenze;16.0°C Effizienzpumpe Steuerung ZUP: Wärmeverteilsystem;FBH Steuerung Hz.;Automatik Min. Leistung;1 % Max. Leistung;100 % Steuerung WW.;Automatik Min. Leistung;1 % Max. Leistung;100 % Zus. Wärmeerz 1; Art;Heizstab Funktion;Hz u. Ww Position;Integriert Ausgang;Out 1 Leistung;9.0 kW Pumpenvorlauf: Pumpenvorlauf ZUP;60 s Prioritäten: Warmwasser;1 Heizung;2 Schwimmbad;3 Anlagenkonfiguration: Heizung;Ja Warmwasser;Ja FlexConfig: OUT 2;ZIP OUT 3;FP1 Heizkurven Heizung;27.0°C;22.0°C;0.0 K Heizkurven Mischkreis 1;35.0°C;27.0°C;0.0 K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;129h Impulse Verdichter 1;200 Laufzeit Ø VD1;00:38 Betriebstunden ZWE1;0h Betriebstunden WP;129h Betriebstunden Heiz.;80h Betriebstunden WW;48h Informationen Temperaturen: Vorlauf;24.0°C Rücklauf;24.0°C Rückl.-Soll;25.4°C Rückl.-Extern;23.2°C Heissgas;31.7°C Außentemperatur;9.1°C Mitteltemperatur;7.2°C Warmwasser-Ist;50.4°C Warmwasser-Soll;50.0°C Wärmequelle-Ein;11.2°C Mischkreis1-Vorlauf;23.8°C Mischkreis1 VL-Soll;36.2°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;31.1°C VD-Heizung;46.4°C Überhitzung;24.0 K Überhitzung Soll;8.0 K TFL1;18.2°C TFL2;20.5°C Erweiterungsplatine;Nein Abschaltungen: 11.11.25 13:35 keine Anf.; 11.11.25 09:56 keine Anf.; 10.11.25 15:30 keine Anf.; 10.11.25 15:00 keine Anf.; 10.11.25 14:19 keine Anf.; Schönen Abend Lg
|
| | Zeit:
11.11.2025 19:51:11 |
der Verlust der Warmwassertemperatur ist bedenklich. 2K/h. Zirkulation 24/7?
|
| | Zeit:
11.11.2025 20:00:26 |
Ja finde ich auch viel und habe ich auch schon beim Installateur angemerkt. Weiß aber noch nicht warum. Speicher Isolierung ist vom Werk und sollte ja dann nicht das Thema sein. Zirkulation ist aktuell nur einmal am Tag für 5min. Was mir aber trotzdem seltsam vorkommt, da immer gleich warmes Wasser an den Entnahmequellen anliegt.
|
| | Zeit:
11.11.2025 22:23:06 |
Wie wird die Zirkulation gesteuert? In der Luxtronik ist nichts davon zu sehen. Hysterese HR 3K ----> 2K
|
| | Zeit:
11.11.2025 23:19:45 |
Hallo, eventuell fehlt da ein Thermo-Siphon und Du heizt da auch im Sommer über WW Rohre das Haus...?? Gruß Musil
|
| | Zeit:
12.11.2025 06:49:02 |
Zitat von de Schmied  Wie wird die Zirkulation gesteuert? In der Luxtronik ist nichts davon zu sehen. Hysterese HR 3K ----> 2K Guten Morgen, Hystere habe ich auf 2K reduziert. Zirkulation läuft nicht über Luxtronic sondern wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. War bei der Gastherme schon so und hat der Installateur so gleich übernommen
|
| | Zeit:
12.11.2025 06:50:44 |
Zitat von Musil  Hallo, eventuell fehlt da ein Thermo-Siphon und Du heizt da auch im Sommer über WW Rohre das Haus...?? Gruß Musil Hallo, Thermosiphon ist ein guter Hinweis. Den kann ich optisch so nicht erkennen. Bei mir gehen die WW Rohre direkt aus dem Speicher nach oben an die Decke. Wird sicherlich der Grund dafür sein. Lg
|
| | Zeit:
12.11.2025 07:32:14 |
sicher, dass die Zirkulationspumpe nicht dauerhaft läuft. Zeitschaltuhren haben gerne auch so eine Schieberstellung für Dauerstrom. Hast du einen Absperrhahn vor oder nach der Pumpe, dann schließe den mal für 12 Stunden.
|
| | Zeit:
12.11.2025 09:24:51 |
Hab sie schon abgesteckt um zu schauen. Die Zirkupumpe hat eine LED an der Vorderseite für den Status und die ist aus. Nur wenn sie das eine Mal läuft leuchtet sie grün
|
| | Zeit:
12.11.2025 10:37:02 |
wenn die Zirkulationsleitung dennoch Dauerwarm ist, fehlt eine Schwerkraftbremse. mach einen Hahn zu und stoppe damit die mögliche Mikrozirkulation. Dann vergleiche für den Zeitraum den WW- Temperaturverlust. Faktor 10 weniger sollte drin sein!
|
| | Zeit:
13.11.2025 06:45:33 |
Guten Morgen, Absperrhahn habe ich leider nicht in der WW oder Zirkuleitung. Den Wäremverlust sehe ich aber auch als sehr hoch und werde ich mit meinem Installateur klären. Anbei eine aktuelle DTA DTASchönen Tag
|