Hallo Forum, kann man fuer einen EFH Neubau, per Faustformel die Leistung/Groesse der Waermepumpe plausibilisieren ? Einfach wie folgt: KFW55 Haus: 30 Watt pro Quadratmeter (W/qm) KFW40 Haus: 25 Watt pro Quadratmeter (W/qm) Dann also zB 180qm beheizte Wohnflaeche und KFW55 Haus: 180qm*30W/qm = 5400W = 5,4 kW = Groesse der WP. Ja, es wird natuerlich eine Heizlastberechnung nach DIN notwendig sein, aber was man so liest kann dabei auch viel schiefgehen. Es ist kompliziert ... Wenn man dann noch sagt fuer die FBH 10cm Verlegeabstand in allen Raeumen und im Bad 5cm, dann muesste man doch den groebsten Unsinn vermieden haben. ??? Viele Gruesse PIDRegler
|
| | Zeit:
08.11.2025 19:14:50 |
Aus eigener Erfahrung mit KFW55 und 160qm würde ich Ja zu Deinen Überlegungen sagen.
Gruß Karl
|
| | Zeit:
08.11.2025 19:24:54 |
Planung nach flow30. Das Bad so auslegen, dass kein Heizkörper benötigt wird. Auch unter der Badewanne fbh legen. Reicht das nicht, was so sein wird, Wände mitbeheizen: wandheizung. Lüftungsanlage geplant??
|
| | Zeit:
08.11.2025 19:39:21 |
KWL mit WRG vorsehen! Trinkwasser separat kalkulieren, da die geringe Heizlast FBH hier zur Verlagerung führt. Lösung muss zum Ww Komfort passen. Bauteilaktivierung bringt Kühloption in die Decke(n) Bad FBH unter Wanne, bis an Siphon, lässt diesen austrocknen! >> Geruchsprobleme Heizlast berechnen, KWL zentral, nicht die Käsevariante Daumenlösungen enthalten Unschärfen, die hinterher kaum behebbar sind,.
|
| | Zeit:
08.11.2025 19:52:15 |
Zitat von Effizient  Bad FBH unter Wanne, bis an Siphon, lässt diesen austrocknen![...] Nicht bei 25-30°C Vorlauftemperatur im Neubau.
|
| | Zeit:
08.11.2025 19:56:26 |
Bad für die Nutzungsdauer getrennt höher erwärmen, z.B. Badheizkörper mit Heizlüfter, es ergibt für mich keinen Sinn die VL/Heizkurve für 10% der WFL höher zu halten und den Rest der Fläche dann zu reduzieren... aber wer Muße hat, der mag es mal durchrechnen auf 10J
|
| | Zeit:
08.11.2025 22:02:49 |
Zitat von Effizient  Bad für die Nutzungsdauer getrennt höher erwärmen, z.B. Badheizkörper mit Heizlüfter, es ergibt für mich keinen Sinn die VL/Heizkurve für 10% der WFL höher zu halten und den Rest der Fläche dann zu reduzieren... aber wer Muße hat, der mag es mal durchrechnen auf 10J Wenn man im Bad mehr Heizflächen hat braucht man keine höheren VLT um es dort wärmer zu haben.
|
| | Zeit:
09.11.2025 06:07:38 |
Zitat von PIDRegler  kann man fuer einen EFH Neubau, per Faustformel die Leistung/Groesse der Waermepumpe plausibilisieren ? [...]
Nach meiner Vorstellung, ein klares Jein. Wenn du jetzt mal die 25 und 30 W/m2 aus deinem Beispiel nimmst, ist der Unterschied ja nicht sehr groß. Ob man denn nun über einen Daumen peilt und einmal bei 3750 und einmal bei 4500 W für 150 m2 landet; es kann beides passen. Machst du aber deine HLB und landest bei 27 kW, sollte dir deine Faustformel sagen, dass du irgendwo mit dem Komma verrutscht bist.
|
| | Zeit:
09.11.2025 13:35:24 |
Zitat von Effizient  Bad für die Nutzungsdauer getrennt höher erwärmen, z.B. Badheizkörper mit Heizlüfter, es ergibt für mich keinen Sinn die VL/Heizkurve für 10% der WFL höher zu halten und den Rest der Fläche dann zu reduzieren... aber wer Muße hat, der mag es mal durchrechnen auf 10J Wie gross soll dieser werden??? Meiner ist gut groß und wird nicht messbar warm. Toll... Und dann noch Lüfter? Geht nicht! Dann lieber separat schaltbar ein IR Panel.
|
| | Zeit:
09.11.2025 13:50:56 |
Ist schon etwas sehr pauschal und kommt auf viele Faktoren an. Ich habe z.B. ein ca. 170qm kfw40 Haus mit KWL, das aber gerade so kfw40 erfüllt (hauptsächlich wegen monolithischem Wandaufbau mit U 0,168) und die Heizlastberechnung ergab 4,7kW bzw 27,6W/m2. Habe nach raumweiser Heizlastberechnung 10-12,5-15cm FBH-Verlegeabstände, im Bad 7,5. Das passt gut, nur die 7,5 im Bad bringen nur bedingt etwas, v.a. wenn sie dann die Badewanne aussparen. Empfehle da auch unbedingt noch eine Wandheizung, vermisse diese bei uns auch. Bei einer Sole-WP, die keine Abtauthematik usw wie eine LWWP hat, wird man mit einer max.6kW Variante, die gut runtermodulieren kann, nicht so verkehrt liegen. Meine geht bis 1.25kW runter, allerdings nur bei kalter Sole um 0 Grad rum ab Mitte Winter. Damit läuft sie nahezu den ganzen Winter durch. Hat nie mehr als max 4kW mal machen müssen, durchschnittlich läuft sie mit etwas über 2kW.
|
| | Zeit:
10.11.2025 02:26:08 |
Zitat von SebDob  Zitat von Effizient  [...] Wie gross soll dieser werden??? Meiner ist gut groß und wird nicht messbar warm. Toll... Und dann noch Lüfter? Geht nicht! Dann lieber separat schaltbar ein IR Panel. Nicht an die WP anschliessen! Rein elektrisch/optisch, - Bei Laufzeit im Winter, unter 1h am Tag, wird die schnellere Wärmeverteilung hier punktuell, bezogen auf die Zeit, Wärme schnell zur Verfügung gestellt, die anschliesend die Feuchtigkeit mit weglüftet . Die FBH garantiert die Grundleistung und Erwärmung bis zur Aussenwand 24h. Der HeizlüfterHeizstab im Badgeizkörper die mollige Wärme zur Zeitdauer des Aufenthalts, keine Dauerheizung.
|
| | Zeit:
10.11.2025 07:23:06 |
Alles außer IR Panel ist eigentlich Unsinn. Was soll in den HK rein? 300watt? 1000watt? Bis der wärme abstrahlt dauert.
Aber du möchtest in ein modernes heizsystem allen ernstes einen Heizlüfter integrieren? Und natürlich im feuchtraum mit spritzwassergefahr??
|
| | Zeit:
10.11.2025 16:38:15 |
Hallo nochmal, was ich bauen moechte ist so grob wie folgt: EFH 1,5 geschossig kein Keller Bewohner: 2x aeltere Leute um die 60 Massiv oder Holzbau ist noch nicht klar, momentan plane ich parallel beides 170qm beheizbare Wohnflaeche KFW55 Standard Sole Erdwaermepumpe ohne Puffer max 200L WW Speicher FBH ohne ERR (bzw nicht angeschlossen) 17x2 FBH Rohr Verlegeabstand 10cm ueberall, Bad 5cm plus WandheizungLt Faustformel: 170qm * 30W/qm = 5100 Watt = 5,1 kWatt HeizleistungDie 2-4 HBs im Dorf bzw in der Umgebung sind keine grossen Rechenkuenstler, ich werde genau vorgeben was zu tun ist. Wer kann ein modulierendes Geraet bzw Hersteller fuer die Pumpe empfehlen ? Viele Gruesse PIDRegler
|
| | Zeit:
10.11.2025 17:17:16 |
Beispielsweise die 1.25-6kW Wärmepumpen mit integriertem 180l WW-Speicher von Novelan - Alpha Innotec - Roth (baugleich).
Von Stiebel Eltron gibt’s auch etwas in der Kategorie.
Die bewährte Nibe S1255 ist von der S1256 abgelöst worden, die nicht mehr ganz so weit runtermoduliert und bis 8kW rauf geht.
Welche Wärmequelle dazu soll es werden? RGK?
|
| | Zeit:
10.11.2025 18:13:18 |
Hallo,
es wird gebohrt. Also Erdsonde.
Viele Grüße PIDRegler
|
| | Zeit:
11.11.2025 11:55:28 |
Zitat von PIDRegler  Hallo,
es wird gebohrt. Also Erdsonde.
Viele Grüße PIDRegler Hallo, hast du dich über den RGK oder Tiefenkollektor informiert? Der RGK wird in DE überwiegend privat erstellt, der Tiefenkollektor erstellt dir eine Firma. Mir sind drei Anlagenbetreiber persönlich bekannt, alle sind mehr als zufrieden. Der Tiefenkollektor dürfte einiges günstiger sein als eine Bohrung. Wolfgang
|
| | Zeit:
11.11.2025 15:07:38 |
Verlegeabstand ist schon sehr gering. Das ist zwar ideal für die Effizienz, bedeutet aber auch weit über einen Kilometer Heizrohr in der Hütte. Gerade da du sehr pauschale Vorgaben machen willst, ist es wichtig auch die max Länge der Heizkreise zu begrenzen. Siehe Flow30 (<<100m). In den Bädern würde ich immer Wandheizung einplanen. Gerade auch an der/den Außenwand(-en), da diese die größte Kältebrücke im Bad sind. Bedenke: Doppelte Fläche bringt wesentlich (!!!) mehr als halber Verlegeabstand. Des weiteren sollte man zumindest einmal grob drüber schauen, wie viele das Verhältnis der Verlustflächen (Außenwände und insbesondere Fenster) zu der Grundfläche / Heizfläche ist. Kleine Räume mit viel Außenwand / Fenstern haben eine wesentlich höhere Heizlast pro Quadratmeter und fordern damit engeren Verlegeabstand oder Wandheizung. (Gerade ein Bad in einer Hausecke). Sehr große Räume können hingegen durchaus auch mit 15cm oder vereinzelt gar 20cm (z.B. 40qm Wohnzimmer) realisiert werden.
|
| | Zeit:
12.11.2025 01:53:43 |
@ Lupo1: Ja, dane fuer den Hinweis. RGK ist bekannt, leider gibts keinen Platz ums Haus. Es ist mitten im Ort, an der Kirche. Haeuser in einigem Abstand drumherum. Aber es gibt keinen klassischen Garten etc. Ob ich bohren darf weiss ich noch nicht, aber wenn dann mache ich es. Plan B ist immer die LWP... @ Guste100: Ok, Wandheizung im Bad wird eingeplant, danke fuer den Hinweis. Leitungslaengen: Werde darauf achten, dass alle aehnlich sind, kleiner als 100m. Mein Plan ist, dem HB die Zonen vorzugeben.... Viele Gruesse PIDRegler
|
| | Zeit:
12.11.2025 02:05:19 |
Hallo,
Anfrage an Sender Jerevan:
"kann man fuer einen EFH Neubau, per Faustformel die Leistung/Groesse der Waermepumpe plausibilisieren ?"
Antwort: Ja man kann, aber...
Ist also etwas Faust(formel) aufs (dann eventuell blaue) Auge.
Wie hier ja mit vielen wenn, aber, vielleicht, sollte man machen, oder sollte man nicht machen, verdeutlicht wurde.
Gruß Musil
PS: "plausibilsieren" - ein sehr schönes Wort.....
|
| | Zeit:
12.11.2025 07:33:22 |
Zitat von PIDRegler  Hallo nochmal,
was ich bauen moechte ist so grob wie folgt: ...
Wenn du ein einzelnes Haus meinst musst und kannst du doch rechnen. Eine Faustformel macht nur Sinn um ganz grob die Auslegung zu bewerten wenn man mehrere Häuser betrachtet.
|
| | Zeit:
12.11.2025 13:16:45 |
Zitat von PIDRegler  @ Lupo1: Ja, dane fuer den Hinweis. RGK ist bekannt, leider gibts keinen Platz ums Haus. Es ist mitten im Ort, an der Kirche. Haeuser in einigem Abstand drumherum. Aber es gibt keinen klassischen Garten etc. Ob ich bohren darf weiss ich noch nicht, aber wenn dann mache ich es. [...] Servus, die Heizlast laut Papier dürfte sich in den Rahmen jenen du angenommen hast auch bewegen. In der Praxis mit einer KWL werdet ihr darunter liegen. Ein klassischer RGK wird bei wenig Platz zu einem logistischen Problem. Der Tiefenkollektor ist vom Konzept bei wenig Platz besser geeignet und rate dir hier eine Anfrage zu machen.
|
| | Zeit:
12.11.2025 15:08:15 |
Zitat von SebDob  Alles außer IR Panel ist eigentlich Unsinn. Was soll in den HK rein? 300watt? 1000watt? Bis der wärme abstrahlt dauert.
Aber du möchtest in ein modernes heizsystem allen ernstes einen Heizlüfter integrieren? Und natürlich im feuchtraum mit spritzwassergefahr?? ja, die Produkte gibt es, der Heizkörper arbeitet ölgefüllt und ist schon im früheren Jahrhundert bewährte Technik gewesen, gähn. Heizlüfter COP1 sofort schnelle Wärme, nur so lange, wie man es braucht, keine unnötige Erwärmung von Speichermassen. den IR-Heizkörper darf man auch nicht im Spritzbeteich montieren, oder?
|
| | Zeit:
12.11.2025 18:41:14 |
Hallo zusammen,
nochmal zurück zu den Herstellern.
Nibe- Portfolio habe ich verstanden.
Alpha Innotec finde ich konfus. Viele Varianten und Leistungsdaten die ich nicht verstehe. Kann da jemand eine Maschine empfehlen?
Welche Sole WP für die 5,1kW Heizlast sollte es werden? Moduliernd!
Viele Grüße PIDRegler
|
| | Zeit:
12.11.2025 19:24:21 |
Zitat von Effizient  Zitat von SebDob  [...] ja, die Produkte gibt es, der Heizkörper arbeitet ölgefüllt und ist schon im früheren Jahrhundert bewährte Technik gewesen, gähn. Heizlüfter COP1 sofort schnelle Wärme, nur so lange, wie man es braucht, keine unnötige Erwärmung von Speichermassen. den[...] „ Auch als Badheizung ist die hauchdünne Heizplatte geeignet, denn sie ist (bei Stecker- & Festanschluss) mit einer Schutzklasse von IP44 gegen allseitiges Spritzwasser und Feuchtigkeit resistent.“
|
| | Zeit:
12.11.2025 19:27:19 |
Alpha Innotec WZSV 62 (63) = Novelan WSV 6.2 (6.3) = Roth ThermoTerra BF6
Alle exakt die selben 6kW Sole-WPs auf bis zu 1,25kW runtermodulierend und mit integriertem 180l WW-Speicher. Sind auch in Varianten ohne WW-Speicher erhältlich.
Die in Klammern sind die Versionen mit R290 Kältemittel.
|