Hallo, ich habe eine Frage zur Heizkesseltemperatur. Im Moment sind am Drehregler 50 Grad eingestellt. Wenn es jetzt kälter wird, werden die 50 Grad nicht mehr ausreichen, dann muss ich manuell die Kesseltemperatur z.B. auf 60 Grad einstellen. Kann man das irgendwie automatisch bewerkstelligen? Am Drehregler gibt es die Bezeichnung AUT bei 80 Grad, allerdings hat das nichts mit einer Automatik für die Heizkesseltemperatur zu tun, die bleibt dann permanent bei 80 Grad. Die Heizung ist ein Niedertemperaturkessel Buderus G125. Vielen Dank. Grüße Gerald
|
| | Zeit:
23.10.2025 20:54:42 |
Hallo, da gehört doch irgendeine Regelung dazu, die den Brenner "rechtzeitig" aus- und einschaltet (je nach Kesseltemperatur) Der Kesselthermostat muß deshalb auf "Vollgas" stehen, damit er nicht vorher der Regelung reinpfuscht MfG
|
| | Zeit:
23.10.2025 21:13:57 |
Dann würde die Einstellung am Stellrad nur die maximale Heizkesseltemperatur anzeigen und die Kesseltemperatur wird automatisch geregelt. Werde ich morgen nochmal ausprobieren.
|
| | Zeit:
23.10.2025 21:35:13 |
Stimmt, wenn der Drehregler auf AUT steht, dann heizt der Kessel auf 64 Grad (Außen -Temp: 13 Grad). Die Tagtemperatur ist auf 22 Grad eingestellt. Ich versuche jetzt mit dem Schieberegler die Tagtemperatur so weit zu senken, dass sich die Kesseltemperatur bei ca. 50 Grad einpendelt.
Kennt jemand noch eine andere, sinnvolle Möglichkeit in den Einstellungen?
|
| | Zeit:
24.10.2025 11:33:24 |
Erst einmal verratet uns was Ihr wirklich habt. Den G125 gab es nie mit der HS4201.
|
| | Zeit:
24.10.2025 14:24:58 |
Stimmt. Typisch war in den 90ern ein G115 und die HS 4201. Die HS 4201 ist eine witterungsgeführte Regelung, die passt die Temperatur automatisch an. Wenn die immer hochheizt, würde ich die Handschalter hinter der Klappe prüfen, die müssen auf Aut stehen. Und dann noch die Einstellung der Heizkurve. Nicht, daß bei 15 Grad aussen schon auf 75 Grad geheizt werden soll.....
|
| | Zeit:
08.11.2025 22:09:02 |
Die Heizung ist eine Buderus G125 mit der HS4201SOX, 4 Wege-Mischer Centra ist ohne Motor, immer voll offen auf 9, Grundfos Heizungspumpe läuft auf AUTO Adapt. Die Schalter sind natürlich auf AUTO. Der Drehregler steht auf AUT (80 Grad). Das Problem ist, dass der Heizungskessel bei 3 Grad Außentemperatur auf 80 Grad aufheizt. Das möchte ich nicht. Die Vorlauftemperatur ist dann auch sehr hoch, ca. 70 Grad. Die Tagtemperatur steht auf 20 Grad, die Nachttemperatur auf 17 Grad. Heizkurve 36/48/59 Warmwasser 45 Grad Die Heizungspumpe läuft permanent. Müsste die Steuerung die Vorlauftemperatur mit der Heizungspumpe steuern? Hat jemand eine Idee, wie ich die Vorlauftemperatur richtig einstellen kann? Ich hätte gerne einen Kesseltemperatur zwischen 50 und 60 Grad.
|
| | Zeit:
08.11.2025 22:17:11 |
Ich würde den Drehregler von AUT 80 Grad auf 55 oder 60 Grad einstellen. Wäre da etwas einzuwenden?
|
| | Zeit:
09.11.2025 07:36:07 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 16:57:37 |
| |
| | Zeit:
09.11.2025 17:15:20 |
Vielen Dank für die Anleitungen. Bedienungs- und Serviceanleitung, kenne ich bereits. Heute war wieder das Problem um 12:30 Uhr heizt der Kessel bei 7 Grad AT auf ca. 58 Grad. So soll es sein. Nach einer Stunde heizt er dann bei 7 Grad AT auf 80 Grad. Warum weiß ich nicht. Jetzt habe ich den Regler auf 60 Grad eingestellt. Früher wurde der Mischermotor mit einer Centratherm Regelung geregelt. Den Motor habe ich noch und das Mischermodul M403 auch. Ist nur die Frage, ob sich das lohnt. Unser Heizölverbrauch ist niedrig. Nur funktioniert das mit Niedertemperatur nicht so richtig, weil der Heizkessel manchmal auf AUT 80 Grad hochheizt. Das mit der Heizungspumpe werde ich ausprobieren. Die Idee ist ja, dass bei AUTO Adapt bei einer Wärmeanforderung, wenn die Thermostate aufgemacht werden, die Pumpe hochläuft. Wenn aber nur in einem Zimmer der Thermostat voll geöffnet wird, dann passiert da gar nichts. AUTOAtapt schalte ich aus und probiere die Stufe 1 oder 2 aus. Das Haus ist ein 3 Familien-Haus.
|
| | Zeit:
09.11.2025 18:51:45 |
Moin, Wenn er nur 2-3 mal am Tag auf 80° hochheizt könnte das die WW Bereitung sein. Mindestens Stufe 2 besser 3, sieh es so, wenn es die Pumpe schafft während des Kessellaufs die Wärme schnell in den Kreislauf zu bringen, hast Du mehr Energie ( wärme) im Kreislauf gespeichert. Der Kessel sollte seltener anspringen. Hast Du 2 Thermometer , für Vorlauf und Rücklauf?, dann sollte bei 50° VL mindestens 40-45° RL angezeigt werden.. Wenn Du den Regler auf 60°C reduzierst wird das WW ewig dauern.... wieder hoch auf Auto. Wenn Du die Anleitungen kennst, dann probiere doch einam aus die Heizzeiten und die WW Bereitungszeiten auszulesen und hier zu posten. Vor allem kannst Du kontrollieren ob der AT Fühler einen passenden Wert anzeigt. Grüßle In die Fachmannebene kommst Du rein?
|