Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Neubau 2023 - Noveland LADV 9 - 10500 Impulse V1
Verfasser:
Malunga
Zeit: 11.11.2025 13:44:36
0
3895977
Erledigt, brauchst du heute Abend dann ein neues Log?

Verfasser:
A Min
Zeit: 11.11.2025 14:23:55
2
3895984
Ich habe meine Zirkulation, auf die wir nicht ganz verzichten können, auf 8 x 3 oder 5 Minuten am Tag eingestellt. Sonst braucht es im Bad locker 2 Minuten bis Warmwasser kommt.

Hab da eine einfache Zeitschaltuhr in einer Steckdose.

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 11.11.2025 16:07:13
0
3896030
Das erste mal nach 2 Jahren wo die WP das macht was sie tun soll. Die erzeugte Energie in die Fbh bringen



gerne heute Abend nochmals ein Log

Verfasser:
Malunga
Zeit: 11.11.2025 17:19:29
0
3896060
Okay verstehe ich die Grafik so, dass gegen Abend vom 10.11, als die obere Linie anfängt diesen „Berg“ zu zeichnen es iO aussieht?

Verfasser:
Malunga
Zeit: 11.11.2025 18:37:44
0
3896082
Habe das neue LOG jetzt um 18:50 Uhr gezogen und hochgeladen.
WP steht seit knapp 6 Stunden.

Lieben Dank und beste Grüße

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 11.11.2025 20:58:36
2
3896138
Ab 10.11 19:20 Uhr macht sie langsam das was sie soll.
Das soll nicht heißen das wir fertig sind aber die Richtung stimmt. mit der letzten Heizkurve habe ich dir nochmals ~1,5K im Rücklauf genommen.
Wir kommen von Ø Laufzeit von 0,15h und heute Nacht ist sie jetzt mal 17h am Stück gelaufen :-)



Pumpenoptimierung Zeit;180 min ----> 5 Min
Heizgrenze (So / Wi Umschaltung) sehe Ich bei 12 - 14°

Das sind jetzt 2 Sachen die du umstellen kannst die ich jetzt gesehen habe.

Jetzt schauen wir mal wie es sich entwickelt bis morgen Abend, wobei diese Woche die Temperaturen nicht zum optimieren Ideal sind

Verfasser:
Malunga
Zeit: 11.11.2025 21:49:01
0
3896164
Habe beide Werte gefunden und entsprechend geändert.
Ich werde morgen Abend das LOG zur ähnlichen Zeit hochladen.

Drück uns die Daumen dass das Wetter bald „besser“ wird :)

Grüße und viel Dank!

Verfasser:
Malunga
Zeit: 12.11.2025 18:59:56
0
3896478
Guten Abend in die Runde,
neues LOG ist gezogen.

Heute war es leider relativ warm.
Ich habe die Heizgrenze auf 14 Grad eingestellt. Müsste grenzwertig heute gewesen sein.

Bin sehr gespannt.

Grüße

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 12.11.2025 19:40:53
0
3896503


Ich habe mal gestern Abend und heute Abend zusammen gehängt, damit man sieht aus welchem Taktgewitter wir kommen und wie es jetzt schon aussieht.

Heute morgen war es bei euch schon leicht unter 0° und trotzdem reichten 12h Laufzeit um es wieder warm zu bekommen.

Jetzt musst du langsam helfen und sagen wie sich die Temperaturen im Haus verhalten in der früh / am Abend. Könnt ihr mit der WW Temperatur leben?

Was mich immer noch stört ist deine Zirkulationspumpe, kann man der mal etwas weniger Durchfluss geben? Kannst du mal ein Bild von der machen?

Ich weis nicht wieviele Std in die Heizgrenze rein laufen, aber zuerst kommt bei dir die Pumpenoptimierung die nach dem abstellen des Verdichters greift.

Verfasser:
Malunga
Zeit: 12.11.2025 20:13:52
0
3896517
okay das klingt ja schonmal gut.
Ja ich sehe deutlich dass diese vielen kleinen Zacken alle verschwunden sind.

Was die Temp. im Haus angeht, sind wir sehr zufrieden.
Das Warmwasser passt auch sehr gut, hier versuchen wir in nächster Zeit, diese Zirkulationszeiten noch weiter zu senken, ich denke hier ist viel Potential drin.

Bis auf die Tatsache, dass ich es im Schlafzimmer kühler bekommen muss (Frau schimpft schon)

Ich liste mal auf welche Temp. vorherrschen und welche gewünscht sind.
Schlafzimmer IST 22 SOLL 19
Bad IST 26 SOLL 23
Kinderzimmer IST 24 SOLL 20
Wohnzimmer IST 24 SOLL 22
Gästezimmer IST 24 SOLL 19
Gästebad IST 24 SOLL 20

Bevor ich dir ein Foto mache, muss du mir sagen wo ich die finde (Cloudspeicher Überordner), ich stelle dir mal ein Foto von meinem Technikraum bzw. dem Warmwasserspeicher ein. Sag du mir bitte, was davon diese Pumpe ist ;)

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 12.11.2025 20:33:15
1
3896521
Wir haben es also immer noch überall zu warm

Heizkurve 25,5 / 21 / 0



Kann uns jemand helfen wo die ZIP Pumpe sitzt?

Die schwarze ist deine HUP (Heizungsumwälzpumpe) meines Wissens

Wie ist das graue Üv (Überströmventil eingestellt?

Wenn dein Schlafzimmer nicht 3 Aussenwände hat würde Ich mich von denn sehr tiefen Temperaturen verabschieden. Stelle dir vor dein Haus ist eine Thermoskanne mit warmen Wasser und die eine Hälfte soll jetzt kaltes Wasser haben

Verfasser:
hbrockmann
Zeit: 12.11.2025 20:47:18
2
3896527
Zitat von Malunga Beitrag anzeigen
Bis auf die Tatsache, dass ich es im Schlafzimmer kühler bekommen muss (Frau schimpft schon)

du kannst auch versuchen im schlafzimmer die err mal wieder in betrieb zu nehmen,
ich gehe davon aus, das die änderungen der laufzeit nicht wirklich gravierend wären.

aber halt nur im schlafzimmer.

Verfasser:
Malunga
Zeit: 12.11.2025 21:13:30
0
3896533
Ok,
bislang dachte ich, wenn alle ERR geöffnet sind, kann ich einzelne Zimmer hinsichtlich ihrer Durchflussmenge der FBH reduzieren am Heizkreisverteiler.

Werde die neue Heizkurve einstellen und schauen was passiert.

Verfasser:
Malunga
Zeit: 13.11.2025 19:59:56
0
3896852
Guten Abend zusammen,
LOG ist online.

Neue Heizkurve 25,5/21/0 ist umgesetzt seit gestern Abend.
Ebenso der ERR im Schlafzimmer wieder aktiv.

Hat jmd eine Idee bekommen hinsichtlich der ZirkuPumpe?

Beste Grüße

Verfasser:
tepee
Zeit: 13.11.2025 21:42:46
1
3896889
Die Zirkulationspumpe ist bei mir außerhalb der WP. Evtl also dahinter mal oder so schauen…?

Verfasser:
Malunga
Zeit: 13.11.2025 22:23:06
0
3896904
Zitat von tepee Beitrag anzeigen
Die Zirkulationspumpe ist bei mir außerhalb der WP. Evtl also dahinter mal oder so schauen…?

Hab glaub was gefunden, hinter dem Speicher ist noch eine Vortex BBO 155 Brauchwasserpumpe installiert, könnte die das sein?

Leider kann ich keine eigenen Bildee hochladen

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 13.11.2025 23:03:45
0
3896917
Vortex hört sich schwer danach an, jetzt sollte man noch heraus bekommen wie man die bändigt.



Ein Tag ohne Verdichter Start, ich hoffe ihr seit noch nicht erfroren :-)

Verfasser:
Malunga
Zeit: 13.11.2025 23:34:28
1
3896925
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Vortex hört sich schwer danach an, jetzt sollte man noch heraus bekommen wie man die bändigt.


[Bild]


Ein Tag ohne Verdichter Start, ich hoffe ihr seit noch nicht erfroren :-)


Die Temperaturen passen so langsam, jetzt warten wir mal bis es richtig kalt wird.

Laut Anleitung hat die Pumpe hinter dem Kopf ein Rädchen für die Drehzahl. Es gibt eine Grafik für Fördermenge bis max 900l/h etwa.
Denke das könnte ein Ansatz sein!? Muss dazu aber den Motor abklemmen und dann abschrauben

Verfasser:
Malunga
Zeit: 14.11.2025 20:18:32
0
3897225
Guten Abend zusammen,
neues LOG ist online.

Bin gespannt, ob die gute Einstellung fortgeführt wird.
Hinsichtlich der ZirkuPumpe kann ich nur aus der BedAnleitung schlussfolgern, dass ich die Drehzahl stufenlos einstellen kann mittels Schaubild und damit die Liter pro Stunde beschränken.

In der Luxtronik Steuerung kann ich ja nur die Zeiten der Zirkulation und deren Dauer (10/5min) regeln.

Beste Grüße

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 14.11.2025 20:29:23
0
3897230
Erzähl mal etwas zu den Temperaturen im Haus



Zirkulationspumpe musst du austesten

Verfasser:
Malunga
Zeit: 14.11.2025 20:46:01
0
3897238
Also die haben sich für uns zwar ins positive entwickelt, müssen aber noch kleinerer Optimierungen erfahren.

Schlafzimmer IST 19 SOLL 19
Bad IST 25 SOLL 23
Kinderzimmer 1 IST 24 SOLL 20
Kinderzimmer 2 IST 22,5 SOLL 20
Wohnzimmer IST 23 SOLL 22
Gästezimmer IST 21 SOLL 19
Gästebad IST 23,5 SOLL 20

Also in Zahlen ausgedrückt könnten wir noch weiter runter.
Allerdings ist es bei 15 Grad tagsüber evtl noch zu warm um das beurteilen zu können?
Sollen wir warten, bis es nächste Woche ordentlich kälter werden soll und dann die Heizkurve nochmals nachjustieren?

Um den Aufwand mit der ZirkuPumpe einschätzen zu können, kannst du denn abschätzen wie groß der Auswirkung bzw. der Mehrwert einer Drehzahlsenkung ist?
Wie genau erkenne ich denn den zu großen Umsatz bzw. Durchsatz dieser Pumpe?

Besten Dank vorab

Verfasser:
SebDob
Zeit: 14.11.2025 21:11:43
1
3897249
Das Schlafzimmer am Verteiler drosseln ist der bessere Weg. Und es ist auch das Ziel die err ggf Stromlos zu machen.

Du könntest jetzt kind1 als Referenz nehmen und die anderen Räume aufdrehen.
Das bewirkt deren Erwärmung und gleichzeitig wird auch Kind 1 reduziert.

Besser die anderen aufdrehen und die heizkurve später reduzieren.

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 14.11.2025 21:54:46
1
3897265
Mir wäre es auch lieber die Einstellung am Verteiler zu machen als über Err de Durchfluss weg zu nehmen. Aber dass Ganze werden wir nächste Woche schon besser sehen.

Den Aufwand kann ich dir nicht sagen, aber jedesmal wenn die Zirkulation einsetzt sind 2° weg. Diese 2° verlieren wir auch nach der letzten Zikulation bis zur ersten aber halt über 10 Std verteilt.
Noch ein Bsp..für deine Wp reichen zur Zeit etwa 540l/h um die Fbh zu versorgen, wenn ich die richtige Zirk Pumpe gefunden habe macht diese 900l/h für die paar Meter WW Rohr

Verfasser:
Malunga
Zeit: 14.11.2025 23:07:56
0
3897287
Ja ich glaube die macht sogar 950 laut Bedienungsanleitung...
Wenn ich KiZi als Referenz nehme, wie soll ich die anderen Zimmer wärmer machen?
Es sind alle ERR geöffnet bis auf das Schlafzimmer, aktuell kann ich nur kälter machen in dem ich reduziere.

Heiß machen kann ich doch aktuell nur über die Heizkurve.
Muss ich mich nicht hier am kältesten Zimmer orientieren und die anderen entsprechend drosseln?

Ich warte mit der Pumpe bis Ende nächster Woche, dann habe ich eine Referenz und drossel diese mal um 30%.

Das Drosseln am Heizkreisverteiler wird via Tacosetter gemacht?

Verfasser:
de Schmied
Zeit: 15.11.2025 11:05:06
0
3897377
Hier habe ich mal einen Beitrag wo wir sehr viel mit der Einstellung der Fbh gemacht haben. Trotz Problembad haben wir eine niedrige Heizkurve und die gewollten Temperaturen hin bekommen. Basti sein Haus steht im Bay. Wald in der Nähe von Regensburg.
Schade nur das sich Basti0487 nicht mehr nach einem Jahr oder so gemeldet hat um seinen Erfahrungen zu beschreiben.

Leider kann man nicht mehr auf Google zugreifen um zu sehen welche kleine Veränderungen wir dort getan haben um auf ein zufrieden stellendes Ergebnis zu kommen

Ich würde auch versuchen dem KiZi 2 etwas mehr Durchfluss zu geben, damit kommen wir mit der Heizkurve eher noch etwas herunter.