| | | | Zeit:
07.11.2025 11:48:49 |
Hallo Forenmitglieder, wie im Thema genannt suche ich Hilfe beim einstellen der WP. Da ich hier schon einige Themen gelesen habe, habe ich schon erste Einstellungen vorgenommen. Das Haus von 1933 wurde 2016 saniert und wird bis auf einen Raum (Wohnzimmer EG Fußbodenh.) mit Heizkörpern beheizt. Im OG befinden sich fast ausschließlich Aluminiumheizkörper und im EG typische Flächenheizkörper. Die Temperaturen im Haus sind gewünschte 21°C, alle Thermostate sind offen. Beheizte Fläche sind ca. 270 m². Die WP wurde als Hybrid mit der bestehenden Gasheizung kombiniert, allerdings habe ich auf eigenen Wunsch die Gasheizung vom HB ausstellen, sowie den Mischer auf Handbetrieb einstellen lassen. Bei ersten ändern der Einstellungen schaltete sich immer die Gasheizung dazwischen und die Übergabeparameter konnte mir der HB auch nicht nennen (an dem Thema bin ich mit der Fa. dran und das wird noch geändert). Mir geht es in erster Linie um die Einstellungen der WP. Bis jetzt habe ich VD-Mod Einstellungen geändert wobei sich die Laufzeiten zum Aufheizen des Pufferspeichers von 25 min auf 60 min und die Takte von 15 – 20 /Tag auf 6 – 9 /Tag geändert haben. Werte nach Inbetriebnahme:Regelabweichung: 10 % Startdrehzahl: 50 % Vorregelzeit: 600 s Startdrehzahl 2: 40 % Verz-zeit: 20 s n bei 18° 20 % n bei 0° 50 % n bei - 15° 70 % jetzige Werte:Regelabweichung: 10 % Startdrehzahl: 25 % Vorregelzeit: 300 s Startdrehzahl 2: 50 % Verz-zeit: 20 s n bei 18° 15 % n bei 0° 20 % n bei - 15° 25 % Im unteren Bild sieht man die Takte der letzten 24 Stunden. WoZiKü ist dabei die Raumtemperatur, Vor- u. Rücklauf sowie Außentemperatur und Puffertemperatur 34°C in der Spitze und 25°C im Tal. |
| | Zeit:
10.11.2025 17:28:03 |
Ich gehe mal davon aus, das deine WP eine Heliotherm ist. Auch wenn du da schreibst es wäre eine Brötje. Irgendwo müsste da ein Schild aufgeklebt sei wo die Startparameter festgelegt werden. Mann kann schon wenn man die Fachmannebene bedient, ohne Fachwissen, die WP schrotten. Hast dein HB auch 42 Rohr gelegt wie gewünscht ?
Gutefrage
|
| | Zeit:
10.11.2025 17:30:05 |
Werte nach Inbetriebnahme: Regelabweichung: 10 % Startdrehzahl: 50 % Vorregelzeit: 600 s Startdrehzahl 2: 40 % Verz-zeit: 20 s n bei 18° 20 % n bei 0° 50 % n bei - 15° 70 %
Diese Werte hat wer eingestellt ?
Gutefrage
|
| | Zeit:
10.11.2025 17:41:29 |
Rohr von WP zu Puffer hat 11/4 Zoll Die Werte hat der Techniker bei Abnahme so eingestellt.
|
| | Zeit:
10.11.2025 17:46:29 |
Das man die Schrotten kann ist mir bewusst, daher suche ich ja hier Rat!
|
| | Zeit:
10.11.2025 18:41:28 |
Was 1 1/4 Kupfer Aluverbund ? Innenmasse ? Läuft die Anlage mit 5 K ? Vorregelwert von DSI oder Verdichter ? Warum hast du WW nicht gemacht ? Der VL vom Puffer geht ins Nirwana. Nicht nachvollziehbar. Stimmen die DSI Werte wie angegeben. Heissgas 20 bei 20 und 27 bei 50 ? Gutefrage
|
| | Zeit:
10.11.2025 18:43:30 |
WIe hoch ist die Regelabweichung nach 20 Minuten VL zu Kondensattemperatur. Unterkühlung zu RL.?
Gutefrage
|
| | Zeit:
10.11.2025 19:22:47 |
Hier mal ein Bild von der Hydrobox, weiß nicht ob das die richtigen Rohre sind. und hier der Anschluss am Puffer WW wurde vom HB empfohlen eine BWWP zu nehmen, haben wir dann auch gemacht. Vorregelwert DSI 52% bei Parameter und 80% bei IO Erweiter. Heissgaswerte DSI stimmen. VL zu Kondensattemperatur - 33,2°C zu 31,6°C Unterkühlung zu RL - (Unterkühlung kann ich nicht finden) zu 28,2°C Sollhys. 5K
|
| | Zeit:
10.11.2025 20:21:23 |
Es geht nicht um die Rohre in der Hydrobox. Sondern um die Rohre zur Aussenanlage. Du kannst doch lesen; steht doch auf dem Zettel den du hier reingestellt hast. Wenn du die Maximal Leistung ja nicht abrufen musst ist das e egal. Die Vorregelzeit des Verdichters steht wo ? Du kannst nur mit VD Mod spielen stell sie nicht unter 13%. Hast du auch COp anzeigen.
|
| | Zeit:
10.11.2025 20:38:22 |
Vorregelzeit des Verdichter ich denke unter VD-Mod ist bei 300s. COP von heute 4,4 COP Monat 4,0
|
| | Zeit:
10.11.2025 20:50:00 |
die Verluste wirst du in dem Puffer machen. Die Volumenströme abzugleichen ist ja ne Krux. Mach doch mal den Hydraulikplan Vollständig. Der VL vom Puffer geht ins nix. Der Mischer vor dem HK ist der im Betrieb ? Die Regelabweichung kannste auch noch erhöhen. Die ist dafür da wenn Soll erreicht wird geht sie vorher um 10 % an Leistung zurück aber nicht über 20% stellen versuchen Takte zählen 1-2 Tage warten dan berichte.
Gutefrage
|
| | Zeit:
10.11.2025 20:59:38 |
Mach doch mal den Hydraulikplan Vollständig. Was genau brauchst du da? Der Mischer steht auf Handbetrieb dauerhaft auf heizen. Ich werde die Regelabweichung erst Mal auf 15% stellen.
|
| | Zeit:
11.11.2025 10:04:36 |
Moin die Startdrehzahl des Kompressors sollte ja bei 40 % stehen. Die 2 Startdrehzahl die bei 50 % ist die Drehzahl die eingesetzt wenn vorher der erste Start auf Störung geht. Wenn die WP zu gross ist sind die ersten 10 Minuten der Vorregelzeit schon ne Menge Energie die Produziert wird. Es ist die Frage wie lange die Heissgas soll braucht um Ist zu erreichen in der Startphase. Wp sollte vorher aber 1 STD stehen. Die Hysterese der Heizkurve bei 0 4 K bei 18 5k könnte mann auch etwas erhöhen um grössere Ruhezeiten zu generieren. Der HKP hat Liter ? Gutefrage
|
| | Zeit:
11.11.2025 12:38:29 |
Moin, der Pufferspeicher hat 316 L die Startdrehzahl steht aktuell bei 25% und Startdrehzahl 2 steht bei 50%. Die Vorregelzeit steht bei 300 sek. somit dürfte die Leistung doch nur 5 min festgetackert sein? Das Bild zeigt die Heissgaskurve von heute |
| | Zeit:
11.11.2025 16:53:10 |
Dann musst die Vorregelzeit des Verdichters loggen. Deine 300 sec beziehen sich aufs DSi Ventil. Die Einschwingphase sind ja fast 25 Minuten. Mann sollte Heissgas Soll und Ist zusammen loggen. Und VL und Kondensattemperatur. Wenn du das dingen mit 25 % startest kann es sein das bei Frost sich langsamer Heissgas aufbaut. Ich würde erst mal die Werte einstellen die Vorgegeben sind. Und nur die modulations Leistungen drosseln.
Gutefrage
|
| | Zeit:
11.11.2025 17:21:55 |
Die Vorregelzeit des DSI steht auf 600 Sek. das ist richtig, ich meinte die Vorregelzeit des VD-Mod steht auf 300 Sek. sollte ich diese auch wieder auf 600 Sek. setzen? Die Startdrehzahl bei VD-Mod habe ich gerade auf 40% gestellt. Die Änderung der Regelabweichung auf 15% hat keine Änderungen gebracht, es sind weiterhin 8 Takte in den letzten 24 Std. Ich habe die Leistung der Heizkreispumpe ausgelesen und diese schafft nur 1,4 m³/h, wäre es sinnvoll die Heizkreise OG u. EG aufzuteilen und bekommt man mit einer zweiten HKP dann mehr weggeschafft?
|
| | Zeit:
11.11.2025 17:25:05 |
Hysterese der Heizkurve bei 0 4 K bei 18 5k um jeweils 2K erhöhen oder wieviel ist Sinnvoll?
|
| | Zeit:
11.11.2025 19:12:50 |
Den Verdichter würde ich auf 240 Sec mit 40 % Startdrehzahl mal stellen. Die Regelabweichung auf 15 - 20 %. Bei dem milden Wetter sind die Takte normal. Wichtig ist ein sauberer Start das Heissgas beim Start erreicht wird. Hysterese um 2 erhöhen ok. Gleichmässige Volumenströme beim beladen bzw Entladen wären ein Traum. Die Pufferladepumpe mit 5 k modulierd ja die Heizkreispumpe nicht. Auf dem letzten Diagramm steht ja oben wär zumindest die Steuerung bereit gestellt hat. Auf kalte Tage warten. Diagramm mit Heissgas und Heissgas soll mit Kondensattemperatur und VL erstellen. ( Aufzeichnen ) Heissgas 1-2 k drüber oder drunter kann man sehen in DSI werte beim Laufen. Stimmen die Werte für das DSI die auf der Tabelle stehen. Gutefrage
|
| | Zeit:
11.11.2025 20:36:34 |
Den Verdichter habe ich auf 240 Sec mit 40 % Startdrehzahl gestellt. Regelabweichung steht auf 17% Hysterese habe ich bei -15°C 6K bei 18°C 7K "Die Pufferladepumpe mit 5 k modulierd ja die Heizkreispumpe nicht"- da finde ich die Einstellungen nicht? Alle Werte werden direkt über das neo-rkm Modul von der Heizung ausgelesen.
|
| | Zeit:
11.11.2025 22:15:06 |
Heizkreispumpe nur On Off.
Gutefrage
|
| | Zeit:
12.11.2025 06:32:55 |
Hier einmal das Diagramm, die ersten vier Takte sind noch vor den Einstellungen von gestern Abend. Ich denke das wir auf einem guten Weg sind. |
| | Zeit:
12.11.2025 08:01:50 |
Die Hysterese wird dich an die Grenze bringen wo es ungemütlich im Hause wird. Dann nimmt man halt 1 K zurück. Auch das Zeitprogramm kann man lernen einzusetzen was hindert dich daran das Haus 1-2 k abzusenken und Morgens das Haus, wenns Leben beginnt 1-2 K zu überheizen. Gutefrage
|
| | Zeit:
12.11.2025 08:13:06 |
Hab schon gesehen das die Temperaturen in den Räumen um 1°C runter gegangen sind. Ich werde heute abend die Hysterese wieder um 1K zurück nehmen und mich mit dem Zeitprogramm befassen.
|
| | Zeit:
12.11.2025 08:32:53 |
ja so ist es. Der eine möchte bei 22,1 bis 22,3 auf der Couch sitzen, der Andere bei 21 und 23 im Haus hin und her laufen. Wärmepumpen ist nicht so einfach. Du kannst aber auch die Heizkurve 1 hoch setzen. Man muss halt den Mittelweg finden. Gutefrage
|
| | Zeit:
12.11.2025 18:35:38 |
Ich habe jetzt die Hysterese belassen bei +2K und dafür die Heizkurve um 1K angehoben. Zusätzlich habe ich ein Zeitprogramm hinterlegt um nacht 2k abzusenken. Ich werde morgen Abend dann berichten. Gibt es noch weitere Möglichkeiten zum Anpassen?
|