Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Defekt: Vaillant VWL BM 200/5 1 Jahr alt
Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 12.07.2025 17:37:09
1
3859951
Es gibt viele andere einfache Edelstahlspeicher die ebenfalls nur 6 bar Druck haben. Auch ohne gelbe Warnaufkleber. Austria email BWWP Stahl max Druck 8 bar. Auch ohne gelben Warnaufkleber. Es gibt aber überall noch grosse A4 Instalkationsanleitungen wo das auch drin steht. Als Fachmann sollte man das übrigens wissen. Als DYS sollte man schon sich informieren was man tut und nicht nur rummaulen. Es steht drauf und wer nicht lesen kann odee will hat halt pech gehabt. Wenns der Fachmann verbockt hat ist doch jemand fpr die Haftung da.

Verfasser:
KR0815
Zeit: 12.07.2025 18:09:15
0
3859955
Zitat von Technikbegeisteter Beitrag anzeigen
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
[...]


Also unter einem gelben Warnaufkleber, der explizit auf die (eher unüblichen) 6 bar hinweist, verstehe ich etwas anderes.



Ich zugegeben auch - man gibt sogar beim Kältemitteldrick zusätzlich den Wert in Bar an, beim Wasserdruck nicht

Mich würde nicht wundern wenn viele HB nicht mal zwischen MPa und Bar umrechnen können

Das ist doch quasi so wie wenn da drauf steht Absicherung B16A - im Fehlerfall kommt jemand, aha, C16 eingebaut, Pech gehabt

Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
Wenns der Fachmann verbockt hat ist doch jemand fpr die Haftung da.


genau das ist doch das große Problem - viele Anlagen fielen wohl sehr knapp nach Ende der Gewährleistung aus, es gab vom Hersteller keinerlei Kulanz, Totalschaden

Der HB hat dann nur mit den Schultern gezuckt, er kann da auch nichts machen

Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 12.07.2025 18:54:25
0
3859961
Dafür gibt es die Installationsanleirung. Dort stehen beide Werte drin , also auch 6 bar. Wenn der HB nicht nachliest kann doch der Hersteller nichts dazu. Und übrigens lernt man beide Werte schon in der Berufsschule.

Verfasser:
KR0815
Zeit: 12.07.2025 19:44:08
2
3859965
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
Dafür gibt es die Installationsanleirung. Dort stehen beide Werte drin , also auch 6 bar. Wenn der HB nicht nachliest kann doch der Hersteller nichts dazu. Und übrigens lernt man beide Werte schon in der Berufsschule.



keine Ahnung warum die hier als Vaillant-Markenbotschafter auftrittst - ist mir zugegeben auch egal

Ja, auch ich habe so ein Teil rumstehen - allerdings bereits defekt gekauft, 2 Kisten Bier - hatte Hoffnung es reparieren zu können

Falls nein, alleine der Schrottwert von Edelstahl und Kupfer reicht wohl für 2 neue Kisten Bier

Und doch - der Hersteller kann in meinen Augen was dafür - er hätte einfach schreiben müssen " Achtung, wichtig, max 6 Bar"

Mir kommt es halt so vor als wäre Vaillant das Problem selber nicht klar gewesen, Schrott aus Frankreich zugekauft

Als dann die ersten Fälle / Probleme kamen - wie kommen wir raus aus der Nummer? Da hat man das Thema Überdruckventil gefunden . das dann generell für alle Schäden verantwortlich war


Es ist ja unbestritten so das Vaillant Techniker geschickt hat die alleine die Aufgabe hatten dieses Ventil zu fotografieren und dokumentieren


Es mag alles juristisch so richtig sein

Aber Fakt ist halt auch das sich das Rentnerpaar die 5000€ vom Mund abgespart hat - dann nach 2,x Jahren der Totalschaden - dann erst mal monatelange Klärung mit dem Hersteller, Heizen mit dem Heizstab oder kalt duschen

Meine Lehre daraus: von Vaillant kommt bei mir und meinem Umfeld generell gar nichts mehr ins Haus

Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 12.07.2025 19:55:53
0
3859968
Hat er doch geschrieben. Siehe Typenschild und Installationsanleitung. Tu doch nicht so als wäre nichts geschrieben. Schon mal ein Auto gesehen wo aussen ein grosser gelbercAufkleber ist mit Achtung Diesel. Auch das bekommen einige Leute nicht auf die Reihe.

Verfasser:
KR0815
Zeit: 12.07.2025 20:51:35
0
3859975
wer ist er? dachte das bist Du?

Hier mal so ein Schild:

https://ibb.co/hR9YVyrb

Wenn das so eng ist bei der BWWP gehört da auch so was hin



bei vernünftigen Automarken kann man übrigens nicht falsch Tanken

Verfasser:
Paule1964
Zeit: 13.07.2025 05:25:39
2
3859992
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
Zitat von Heizungshelfer Beitrag anzeigen
[...]



keine Ahnung warum die hier als Vaillant-Markenbotschafter auftrittst - ist mir zugegeben auch egal

Ja, auch ich habe so ein Teil rumstehen - allerdings bereits defekt gekauft, 2 Kisten Bier - hatte Hoffnung es reparieren zu können

Falls nein, alleine[...]


Volle Zustimmung

Man muß sich nur die Vaillant Wartungspreise für WP ansehen:
Basic 385€
Plus 500€
Premium 636€

Nur bei Premium gibt es Service am nächsten Werktag(innerhalb 24Stunden kommt ein Techniker)

10Jahre Premium-Wartungsvertrag sind dann 6360€

Viele Betreiber einer WP haben pro Jahr nur Stromkosten von 600-800€ für die WP

Die Relationen stimmen nicht mehr

Schönen Sonntag noch!

Verfasser:
mkl1
Zeit: 09.10.2025 14:17:36
0
3884149
Zitat von mkl1 Beitrag anzeigen
Zitat von mkl1 Beitrag anzeigen
[...]


Am 24.01.2025 hat nun eine hiesige Firma das 3.te Ersatzgerät geliefert und eingebaut.
Mal sehen wie lange das nun hält.

Gruß
Markus



Hallo,

hat nur 8 Monate gehalten, werde dann mal mit meinem HB einen Termin machen.


Gruß
Markus

Verfasser:
Orion
Zeit: 10.11.2025 13:20:02
1
3895626
Hallo zusammen,
bei mir ist jetzt die BM 200/5 auch nach 2,5 Jahren mit Kompressorschaden ausgefallen. Wurde heute durch Vailland Techniker verifiziert. Ich soll einen Kostenvoranschlag zum Kompressortausch erhalten.

Halte euch auf dem Laufenden.

Verfasser:
Tim321
Zeit: 10.11.2025 15:57:56
0
3895666
Hallo Zusammen, auch ich habe eine Defekte Brauchwasserwärmepumpe von Vaillant. Was mich wirklich wundert, ist der Umgang von Vaillant mit Kunden. Wir heizen nun seit August im Elektro Notbetrieb also Heizstab und akutell ist November, also 4 Monate einfach keine Lösung.
Man schreibt dort Mails, bekommt einfach keine Antwort, einfach als hätte man sich nie gemeldet. An der Telefonhotline wird darauf verwiesen man könnte doch eine Mail schreiben. Hahaha.
Mich würde interessieren, wie es weiter geht bei euch. Denn ich habe irgnedwie das Gefühl man hat ja dort gutes Geld eingenommen und fertig.


Bei uns füllt die Aktion Vaillant Brauchwasserwärmepumpe viele viele Seiten Text. Ohne eine Rückmeldung von denen.

Bin sehr enttäuscht vom Heizungsbauer auf eine Deutsche Firma überredet worde zu sein. Gas und Öl kann ja sein das das läuft aber mit Wärmepumpen kenne ich jetzt schon einige Fälle im Bekanntenkreis, die gerne wieder eine Gas Heizung hätten.

Wie geht Ihr mit der Firma vor? Einschreiben Fristsetzungen? Verbraucherschutzzentrale? Anwalt?

Verfasser:
erbes
Zeit: 11.11.2025 08:19:50
2
3895879
Vielleicht mal an die öffentlich rechtlichen oder die Zeitungen verweisen?
Scheint ja schon ne komplette Charge und damit auch einige Leute sein, die davon betroffen sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass die "gerne" mit der Presse über auffälig hohe Reparaturanteile bei den Jahren XX bis XY reden und auch über die Bearbeitungszeiten. Wäre auch mal nen Versuch wert.

Verfasser:
Sebastian7
Zeit: 11.11.2025 09:11:45
0
3895897
Hallo zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit auch den Stress mit Vaillant. Nach 8 Monaten hin und her mit Vaillant habe ich dann ein neues Modell bekommen, das läuft bei mir seit November 2023 ohne Probleme (also Stand heute 2 Jahre).
Die erste Maschine ist nach knapp 3 Jahren ausgefallen.

Meine Frage an euch:
Habt ihr ein "altes" Modell mit AWECO Kompressor oder schon ein "neues" Modell mit HIGHLY Kompressor?

Hier der Vergleich alt-neu:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3611588

Viele Grüße
Sebastian

Verfasser:
mkl1
Zeit: 12.11.2025 09:45:41
0
3896272
Hallo,
bei mir wurde Anfang 2025 das neuere Gerät eingebaut (das 3te), jetzt macht sich das schon fehlende Kühlmittel bemerkbar, mit vereisung, und langer Laufzeit, ein Vaillanttechniker war schon da und hat das fehlen von Kühlmittel bestätigt.

Gruß
Markus

Verfasser:
Sebastian7
Zeit: 12.11.2025 14:34:05
0
3896369
Zitat von mkl1 Beitrag anzeigen
Hallo,
bei mir wurde Anfang 2025 das neuere Gerät eingebaut (das 3te)


Das heißt, der neue Kompressor bringt garnichts? Oder hatten deine anderen den alten Kompressor?

Verfasser:
Effizient
Zeit: 12.11.2025 15:56:00
0
3896401
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
ich würde ja wenn ich einen Boiler kaufe erwarten das er im Notfall auch 16 Bar aushält

Wer konstruiert so was wo 6 oder 9 Bar über Leben oder Tod entscheidet?



das klingt wie ein typisches heizungsbauer mimimii.

Trinkwasserinstallationen weit unterhalb 10bar mit 4 bar betreiben schont Verrohrung, Verbindungsstellen und Armaturen. da braucht es dann auch keine 10bar Speicher.
Der Berstdruck liegt übrigens weit über dem Nenndruck auf dem Typenschild, wird aber schnell durch Erwärmung bei fehlendem/passendem Sicherheitsventil oder durch Druckschlag im Netz erreicht.

Verfasser:
technikbastler
Zeit: 13.11.2025 13:00:33
0
3896712
ich hab bei mir gerade ein 4 Bar Sicherheitsventil im Trinkwassersystem verbaut. War eh verwundert, dass das wohl eher der Exot ist und die meisten Hersteller erst Ventile mit min. 6 bar verkaufen.

Verfasser:
chrizzz
Zeit: 13.11.2025 18:34:01
0
3896830
Zitat von mkl1 Beitrag anzeigen
Hallo,
bei mir wurde Anfang 2025 das neuere Gerät eingebaut (das 3te), jetzt macht sich das schon fehlende Kühlmittel bemerkbar, mit vereisung, und langer Laufzeit, ein Vaillanttechniker war schon da und hat das fehlen von Kühlmittel bestätigt.

Gruß
Markus


Wie macht sich der Kältemittelverlust über die Vereisung bemerkbar? Ich vermute man sieht das am Verdampfer? Gibt es vielleicht Fotos? Bei welchen Außentemperaturen tritt die Vereisung auf (sofern Zuluft von außen gezogen wird) und wie schnell vereist sie (eher zum Ende des Takts)?

Vermute auch schleichenden Kältemittelverlust bei meiner 3.5 Jahre alten Arostor BM 200/5. Heize das Wasser nur bis 53°C auf, 6 bar Sicherheitsventil ist verbaut. Bisher ist sie noch recht leise, aber die maximale elektrische Leistungsaufnahme (am Ende des Takts) lag vor einem Jahr zur gleichen Jahreszeit etwa im Bereich 400-500 W, jetzt liegt die Leistung am Taktende eher bei 500-600 W (mit einzelnen Lastspitzen bis über 700W).

Wie enteist die Arostor eigentlich?

Verfasser:
Orion
Zeit: 14.11.2025 17:38:48
0
3897172
Zitat von Orion Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
bei mir ist jetzt die BM 200/5 auch nach 2,5 Jahren mit Kompressorschaden ausgefallen. Wurde heute durch Vailland Techniker verifiziert. Ich soll einen Kostenvoranschlag zum Kompressortausch erhalten.

Halte euch auf dem Laufenden.



Habe heute Kostenvoranschlag vom Vaillant bekommen.
Austausch des Kompressors für ca. 1600€
und das bei einer Maschine die gerade 1/2 Jahr aus der Garantie ist.

Lasst die Finger von der BM200/5

Verfasser:
KR0815
Zeit: 14.11.2025 23:15:33
0
3897290
Zitat von Orion Beitrag anzeigen
[

Lasst die Finger von der BM200/5


Will man da überhaupt noch irgendwas von Vaillant im Haus haben? Ich zugegeben nicht

Verfasser:
DirkJ700
Zeit: 25.11.2025 10:09:01
0
3901955
Ich habe die gleiche Anlage und mal eine Frage zur Sicherheitsgruppe für 6bar, bei mir ist eine Hauswasserstation mit Druckminderer von Juco verbaut, die den Druck im ganzen Haus bei 4bar hält. Wozu braucht die WP dann noch eine Sicherheitsgruppe die bei mir nicht verbaut ist ?

Verfasser:
Klaiberle
Zeit: 25.11.2025 11:47:19
0
3902016
Zitat von DirkJ700 Beitrag anzeigen
Ich habe die gleiche Anlage und mal eine Frage zur Sicherheitsgruppe für 6bar, bei mir ist eine Hauswasserstation mit Druckminderer von Juco verbaut, die den Druck im ganzen Haus bei 4bar hält. Wozu braucht die WP dann noch eine Sicherheitsgruppe die bei mir nicht verbaut ist ?


Der Druckminderer am Hausanschluss regelt dass Druckschwankungen vom Versorgungsnetz nicht zu Überdruck in deiner Hausinstallation führt.

Überdruck kann aber auch in deiner Hausinstallation entstehen. Wasser dehnt sich beim Erwärmen aus und Druck entsteht. Damit der Druck der im Warmwassertank entsteht irgendwohin entweichen kann sollte die Sicherungsgruppe mit Überdruckventil installiert sein. Steigt der Druck, öffnet das Ventil und etwas Wasser entweicht. Alternativ Membranausdehnungsgefäß wie bei der Heizung (selten für kleine BWPP). Wenn der Druck nicht entweichen kann drohen Schäden. Bei der VWL Arostor bereits ab 6bar die schnell erreicht sind wenn bereits 4 bar Normaldruck vorhanden sind.

Verfasser:
Carsten Kurz
Zeit: 25.11.2025 12:31:15
0
3902035
Wobei bisher ja garnicht belegt ist, ob die bekannten Schäden durch ein falsch dimensioniertes Sicherheitsventil bzw. zu hohen Druck entstehen.

Eigentlich kam das Ventil nur als Thema hier auf, weil Vaillant sich damit prima aus der Gewährleistung rausziehen kann und das häufig auch getan an. Kompressorschäden gehen jedenfalls kaum darauf zurück...

Verfasser:
BauGünni
Zeit: 25.11.2025 16:09:16
1
3902141
Zitat von Carsten Kurz Beitrag anzeigen
Wobei bisher ja garnicht belegt ist, ob die bekannten Schäden durch ein falsch dimensioniertes Sicherheitsventil bzw. zu hohen Druck entstehen.

Eigentlich kam das Ventil nur als Thema hier auf, weil Vaillant sich damit prima aus der Gewährleistung rausziehen kann und das häufig auch[...]


JA so ist es wahrscheinlich. Ich denke, das zwei Sachen zusammen kommen.
Betriebsdruck >6bar und die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung die auf den Behälter und indirekt auf die Heizleitung der Erwärung wirken.
Bei einigen BWWP war zu sehen, das der Übergang der Verrohung(Wärmekreis) undicht wurde und damit das Kältmittel vorloren ging. Alles sehr kostengünstig zugekauft, da die BWWP in Frankreich gebaut wird.
Ich da bei dir, alles nur Spekulation und Vaillant zieht gerne diese Jokerkarte.

Sollte meine sterben, kauf ich eine neue BWWP; aber sicherlich keine mehr von Vaillant.
Das Angebot des Techniker in Verbindung der Kosten und der Schererei bezahlt dir keiner. Wenn man hört ja Sie können für 1500-1800€ eine neue BWWP zum Vorzugspreis erhalten, fühlt man sich doch in den Arsch getreten.
Straßenpreis ist ca.1800-2100€

Verfasser:
KR0815
Zeit: 25.11.2025 22:03:21
0
3902299
Zitat von Carsten Kurz Beitrag anzeigen
Wobei bisher ja garnicht belegt ist, ob die bekannten Schäden durch ein falsch dimensioniertes Sicherheitsventil bzw. zu hohen Druck entstehen.


Problem sind wohl die Pressverbindungen der Wärmetauscher-Rohre - eine Mischung aus Kupfer und Alu

Bei zu hohem Druck im Boiler dehnt sich dieser zu sehr aus - die Alu/Kupfer-Verbindungen werden mechanisch zu sehr beansprucht, dadurch undicht, Kältemittel entweicht - führt dann zum Kompressorschaden

Verfasser:
Hannes/esbg
Zeit: 26.11.2025 12:18:23
1
3902499
Die Alu Kondensatorleitungen sind außen am Boilerangelegt und dann mit verschäumt, die Enden stehen nach oben (zum Kompressor hin) aus der isolierung raus.

Dort ist der Übergang von Alu auf CU mittels Lokring Kupplungen und diese Kupplungsstellen sind so angeordnet dass darauf keine mechanische Beanspruchung entstehen kann.

Ich vermute dass das Aluminiumrohr einfach zu weich ist und damit die Lokring verpressung irgendwann undicht wird und der KM Verlust dort stattfindet und dann der Kompressor durch fehlende Eigenkühlung die Patschen streckt, wobei aber auch berichtet wird dass sich in mehreren Fällen die Kompressoren mit schabenden / rasselnden Geräuschen verabschiedet haben!

Offensichtlich haben beim Hasenschädel die Erbsenzähler zuviele Erbsen wegrationalisiert und die Folgen sind nun sichtbar, die sehr unglückliche Schadensbehandlung ist für so ein Unternehmen einfach nur UNWÜRDIG !