Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

BLW NEO 18 Hilfe bei m einstellen gesucht!
Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 12.11.2025 18:43:36
0
3896465
Heute waren es 4 Takte ein COP von 4,2 bei 6kwh :-)

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 12.11.2025 18:50:11
0
3896469
7k zw ein und ausschalttemperatur ist ja schon grass. Ich weiss ja nicht was hinter deinem Puffer passiert. Hast du nur einen Parallel Puffer oder hängt da ein Mischer zwischen ? Du hast da zwei Heizkreise 1 HK und einmal FBH wie werden die geregelt ?
Die fahren doch nicht mit einem gleichen Vorlauf. Ein Schema wäre von Vorteil. Man kann vieles machen, sollte aber Sinn ergeben.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 12.11.2025 19:50:49
0
3896508
Es gibt nur einen Puffer und zwar dieser Cordivari ECO COMBI3 VB 500.
HK1 und FBH hängen am selben Vor- Rücklauf wobei bei FBH noch mal eine HKP mit manueller Einstellung zwischen hängt.
Der Vorlauf wird auch durch die Gasheizung(welche aus ist) gejagt, das soll aber noch vom HB umgebaut werden.

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 12.11.2025 21:10:55
0
3896532
Normalerweise fährt man ja HKK höher wie FBH. Wie steht den deine Heizkurve.
Ich Ahne Grausames.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 13.11.2025 06:40:36
0
3896594
Moin,
eigentlich wollte ich die Büchse der Pandora nicht öffnen.........aber wenn du schon fragst.
Die HKP, der Mischer (momentan auf Handbetrieb) und das Dreiwegeventil im Rücklauf werden von einem ISR HSM gesteuert. Dieser wurde vom HB eingebaut um die Kommunikation zwischen WP und Gasheizung(älteres Gerät welches sonst nicht im Hybrid funktioniert hätte) zu ermöglichen.


In der WP ist keine HKP und kein Mischer angemeldet.


Die FBH wird über ein Raumthermostat geregelt(momentan auf höchster Stufe).
Ich bin kein Fachmann aber ich glaube so üngefähr funktioniert die Anlage.

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 13.11.2025 08:08:24
0
3896611
Guten Morgen,
doch, man verwendet die zweite Stufe. Die zweite Stufe Steuert den Heizstab die regelt dann die Gasbüchse Kann man alles mit machen Parallel bzw Alternativ Betrieb usw.
Heizkurve 26.30.40 ? hast du Niedertemeperaturkörper ? Haste die Anlage schon bezahlt.

Naja den .

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 13.11.2025 09:04:56
0
3896632
Die Anlage hat mein Schwiegervater (Bewohner EG) einbauen lassen und die ist schon bezahlt. Ich mach mich gerade dran da was raus zu holen, dafür benötige ich Hilffeee. Der HB der die Anlage eingebaut hat ist leider von uns gegangen und die anderen in der Fa. haben kein Plan was der gemacht hat.
OG sind überwiegend Alu Paneel heizkörper verbaut und im EG sind überwiegend Flachheizkörper verbaut.

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 13.11.2025 09:35:16
0
3896645
Alles klar verstehe.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 14.11.2025 07:24:50
1
3896960
Moin gutefrage,

ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es ist großzügig von dir, dein Wissen hier immer wieder zu teilen, ohne etwas dafür zu verlangen. Respekt dafür!!!

Verfasser:
kandetvara
Zeit: 16.11.2025 17:15:45
0
3897892
@tommytomato: Möchtest Du mir verraten welche SW Version auf Deinem RKM läuft und wie Du so schön die Daten loggst?

Ich kann bei mir keine Daten loggen - zumindest nicht im RKM - ich sehe nur echtzeit Daten.

Auch erscheint der Screenshot Deines RKMs "moderner" als meiner.

LG und Danke

kandetvara

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 08:26:40
1
3898074
Moin kandetvara,

die Daten logge ich über HomeAssistant, es gibt da eine Integration von heliotherm die funzt mit der BLW NEO.

Version kann ich dir heute abend raussuchen.

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 08:33:21
0
3898077
Update von gestern, die Außentemp. gingen auf 3°C runter.

Aktuelle Einstellungen:

Regelabweichung: 17 %
Startdrehzahl: 40 %
Vorregelzeit: 230 s
Startdrehzahl 2: 50 %
Verz-zeit: 20 s
n bei 18° 15 %
n bei 0° 15 %
n bei - 15° 20 %

Takte 6


Verfasser:
gutefrage
Zeit: 17.11.2025 08:45:58
0
3898085
Moin die DSi Einstellungen sind nicht schön. Die Schwingungen des Heissgases ist nicht gewollt. Beim Starten wird Heissgas Soll nicht erreicht. EX macht zu. Heissgas überschwingt.. Die Vorgaben auf dem Zettel beachten. Der saubere Start und einschwingen wirkt auf den Cop. Vorregelzeit erhöhen.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 08:53:46
0
3898090
Vorregelzeit von VD-Mod oder Vorregelzeit DSI?

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 17.11.2025 10:13:12
0
3898124
Das wüsste ich auch gerne was du 3 Rubriken vorher gepostet hast.

zum guten Start gehören Verdichter Drehzahl konstand. Vorregelzeit des DSI mit seinem Öffnungwinkel. Und eine Konstande Drehhzahl des Ventilators. Bitte nich alles durcheinander werfen. Heissgas Soll erreicht werden. wenn die Vorregelzeit zu kurz ist,
und soll nicht erreicht wird/ist macht das Ventil zu. So einfach ist das nicht, mit nem bischen hin und herstellen.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 10:31:34
0
3898131
3 Rubriken zuvor habe ich die VD-Mod werte gepostet.

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 17.11.2025 10:38:02
0
3898136
also die 230 sec ist die Vorregelzeit des Verdichters und wo Stand die Werkseingabe ?
und wie Vorregelzeit des DSI ?

Gutefrage

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 17.11.2025 10:40:42
0
3898137
Verdichter Stand auf 600 sec. EX Stand auf 600 sec Lüfter auf 420 Sec.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 10:41:28
0
3898139
Werksvorgabe war 600s beim Verdichter
DSI habe ich nicht verändert aber ich glaube 300, genau kann ich es heut abend sagen.

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 16:56:45
1
3898344
@ gutefrage

Dsi/Parameter/Vorregelzeit steht auf 600sek
vd-Mod Vorregelzeit steht auf 240 sek, soll ich diese auf 300 sek setzen und beobachten?


@ kandetvara

Version 2.1.2.3

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 17.11.2025 17:01:49
0
3898349
bitte auf 420 sec stellen bei VD,
Die roten Zacken müssen weg.

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 17.11.2025 17:38:24
0
3898364
Habe ich eingestellt und ich berichte dann morgen.

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 06:46:37
0
3898499
Moin gutefrage,
ich habe gestern mit dem Heizungsbauer besprochen die Gasbüchse auszubauen und auf reinen WP-Betrieb umzustellen. Daraufhin meinte er wir bräuchten einen größeren Speicher. Ich fragte ihn ob man mit einem Bypass am Puffer vorbei auch ein neuen Speicher bräuchte, er müsse sich das durchrechnen. Hättest du eine Empfehlung wie man das umsetzen kann/sollte?

Verfasser:
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 08:51:53
0
3898541
Was du brauchst ? Einen Venünftigen Heizungsbauer. Und eine Heizlastberechnung..
Meinst du einen Neuen Puffer oder einen Neuen Boiler. Stell mal das Diagramm der letzten 24 STD rein. Das wäre viel wichtiger. Wie du heizt weiss ich immer noch nicht FBH und Heizkörper. Der Boiler vom WW hat wieviel qm Wendel ? Da sind Ratschläge nicht zielführend. Sind die Rohrquerschnitte gross genug?

Gutefrage

Verfasser:
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 08:55:28
0
3898542
Nach dem zweiten Takt habe ich die Vorregelzeit auf 420s gestellt
Nach dem dritten Takt habe ich folgende Werte bei VD-Mod eingestellt
n bei 18° 15 %
n bei 0° 20 %
n bei - 15° 25 %

Aktuelle Forenbeiträge
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...