| | | | Zeit:
12.11.2025 18:43:36 |
Heute waren es 4 Takte ein COP von 4,2 bei 6kwh :-) |
| | Zeit:
12.11.2025 18:50:11 |
7k zw ein und ausschalttemperatur ist ja schon grass. Ich weiss ja nicht was hinter deinem Puffer passiert. Hast du nur einen Parallel Puffer oder hängt da ein Mischer zwischen ? Du hast da zwei Heizkreise 1 HK und einmal FBH wie werden die geregelt ? Die fahren doch nicht mit einem gleichen Vorlauf. Ein Schema wäre von Vorteil. Man kann vieles machen, sollte aber Sinn ergeben.
Gutefrage
|
| | Zeit:
12.11.2025 19:50:49 |
Es gibt nur einen Puffer und zwar dieser Cordivari ECO COMBI3 VB 500. HK1 und FBH hängen am selben Vor- Rücklauf wobei bei FBH noch mal eine HKP mit manueller Einstellung zwischen hängt. Der Vorlauf wird auch durch die Gasheizung(welche aus ist) gejagt, das soll aber noch vom HB umgebaut werden.
|
| | Zeit:
12.11.2025 21:10:55 |
Normalerweise fährt man ja HKK höher wie FBH. Wie steht den deine Heizkurve. Ich Ahne Grausames. Gutefrage
|
| | Zeit:
13.11.2025 06:40:36 |
Moin, eigentlich wollte ich die Büchse der Pandora nicht öffnen.........aber wenn du schon fragst. Die HKP, der Mischer (momentan auf Handbetrieb) und das Dreiwegeventil im Rücklauf werden von einem ISR HSM gesteuert. Dieser wurde vom HB eingebaut um die Kommunikation zwischen WP und Gasheizung(älteres Gerät welches sonst nicht im Hybrid funktioniert hätte) zu ermöglichen. In der WP ist keine HKP und kein Mischer angemeldet. Die FBH wird über ein Raumthermostat geregelt(momentan auf höchster Stufe). Ich bin kein Fachmann aber ich glaube so üngefähr funktioniert die Anlage.
|
| | Zeit:
13.11.2025 08:08:24 |
Guten Morgen, doch, man verwendet die zweite Stufe. Die zweite Stufe Steuert den Heizstab die regelt dann die Gasbüchse Kann man alles mit machen Parallel bzw Alternativ Betrieb usw. Heizkurve 26.30.40 ? hast du Niedertemeperaturkörper ? Haste die Anlage schon bezahlt. Naja den . Gutefrage
|
| | Zeit:
13.11.2025 09:04:56 |
Die Anlage hat mein Schwiegervater (Bewohner EG) einbauen lassen und die ist schon bezahlt. Ich mach mich gerade dran da was raus zu holen, dafür benötige ich Hilffeee. Der HB der die Anlage eingebaut hat ist leider von uns gegangen und die anderen in der Fa. haben kein Plan was der gemacht hat. OG sind überwiegend Alu Paneel heizkörper verbaut und im EG sind überwiegend Flachheizkörper verbaut.
|
| | Zeit:
13.11.2025 09:35:16 |
Alles klar verstehe.
Gutefrage
|
| | Zeit:
14.11.2025 07:24:50 |
Moin gutefrage,
ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es ist großzügig von dir, dein Wissen hier immer wieder zu teilen, ohne etwas dafür zu verlangen. Respekt dafür!!!
|
| | Zeit:
16.11.2025 17:15:45 |
@tommytomato: Möchtest Du mir verraten welche SW Version auf Deinem RKM läuft und wie Du so schön die Daten loggst?
Ich kann bei mir keine Daten loggen - zumindest nicht im RKM - ich sehe nur echtzeit Daten.
Auch erscheint der Screenshot Deines RKMs "moderner" als meiner.
LG und Danke
kandetvara
|
| | Zeit:
17.11.2025 08:26:40 |
Moin kandetvara,
die Daten logge ich über HomeAssistant, es gibt da eine Integration von heliotherm die funzt mit der BLW NEO.
Version kann ich dir heute abend raussuchen.
|
| | Zeit:
17.11.2025 08:33:21 |
Update von gestern, die Außentemp. gingen auf 3°C runter. Aktuelle Einstellungen: Regelabweichung: 17 % Startdrehzahl: 40 % Vorregelzeit: 230 s Startdrehzahl 2: 50 % Verz-zeit: 20 s n bei 18° 15 % n bei 0° 15 % n bei - 15° 20 % Takte 6 |
| | Zeit:
17.11.2025 08:45:58 |
Moin die DSi Einstellungen sind nicht schön. Die Schwingungen des Heissgases ist nicht gewollt. Beim Starten wird Heissgas Soll nicht erreicht. EX macht zu. Heissgas überschwingt.. Die Vorgaben auf dem Zettel beachten. Der saubere Start und einschwingen wirkt auf den Cop. Vorregelzeit erhöhen.
Gutefrage
|
| | Zeit:
17.11.2025 08:53:46 |
Vorregelzeit von VD-Mod oder Vorregelzeit DSI?
|
| | Zeit:
17.11.2025 10:13:12 |
Das wüsste ich auch gerne was du 3 Rubriken vorher gepostet hast. zum guten Start gehören Verdichter Drehzahl konstand. Vorregelzeit des DSI mit seinem Öffnungwinkel. Und eine Konstande Drehhzahl des Ventilators. Bitte nich alles durcheinander werfen. Heissgas Soll erreicht werden. wenn die Vorregelzeit zu kurz ist, und soll nicht erreicht wird/ist macht das Ventil zu. So einfach ist das nicht, mit nem bischen hin und herstellen. Gutefrage
|
| | Zeit:
17.11.2025 10:31:34 |
3 Rubriken zuvor habe ich die VD-Mod werte gepostet.
|
| | Zeit:
17.11.2025 10:38:02 |
also die 230 sec ist die Vorregelzeit des Verdichters und wo Stand die Werkseingabe ? und wie Vorregelzeit des DSI ?
Gutefrage
|
| | Zeit:
17.11.2025 10:40:42 |
Verdichter Stand auf 600 sec. EX Stand auf 600 sec Lüfter auf 420 Sec.
Gutefrage
|
| | Zeit:
17.11.2025 10:41:28 |
Werksvorgabe war 600s beim Verdichter DSI habe ich nicht verändert aber ich glaube 300, genau kann ich es heut abend sagen.
|
| | Zeit:
17.11.2025 16:56:45 |
@ gutefrage
Dsi/Parameter/Vorregelzeit steht auf 600sek vd-Mod Vorregelzeit steht auf 240 sek, soll ich diese auf 300 sek setzen und beobachten?
@ kandetvara
Version 2.1.2.3
|
| | Zeit:
17.11.2025 17:01:49 |
bitte auf 420 sec stellen bei VD, Die roten Zacken müssen weg.
Gutefrage
|
| | Zeit:
17.11.2025 17:38:24 |
Habe ich eingestellt und ich berichte dann morgen.
|
| | Zeit:
18.11.2025 06:46:37 |
Moin gutefrage, ich habe gestern mit dem Heizungsbauer besprochen die Gasbüchse auszubauen und auf reinen WP-Betrieb umzustellen. Daraufhin meinte er wir bräuchten einen größeren Speicher. Ich fragte ihn ob man mit einem Bypass am Puffer vorbei auch ein neuen Speicher bräuchte, er müsse sich das durchrechnen. Hättest du eine Empfehlung wie man das umsetzen kann/sollte?
|
| | Zeit:
18.11.2025 08:51:53 |
Was du brauchst ? Einen Venünftigen Heizungsbauer. Und eine Heizlastberechnung.. Meinst du einen Neuen Puffer oder einen Neuen Boiler. Stell mal das Diagramm der letzten 24 STD rein. Das wäre viel wichtiger. Wie du heizt weiss ich immer noch nicht FBH und Heizkörper. Der Boiler vom WW hat wieviel qm Wendel ? Da sind Ratschläge nicht zielführend. Sind die Rohrquerschnitte gross genug? Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 08:55:28 |
Nach dem zweiten Takt habe ich die Vorregelzeit auf 420s gestellt Nach dem dritten Takt habe ich folgende Werte bei VD-Mod eingestellt n bei 18° 15 % n bei 0° 20 % n bei - 15° 25 % |